Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: kompura tuntuu tehottomalta ?  (Luettu 10577 kertaa)

Poissa Tois puol jokke

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 64
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
kompura tuntuu tehottomalta ?
« : 07.11.14 - klo:18:58 »
http://www.elektronika-sa.com.pl/tcmodel.php?line=HCPSM-MT-2001&model=MT%2050%20HK&LID=2

on tuollainen kompura vanhassa mlpssä kiinni, mutta tuntuu ettei oikein pelitä. jos tuon pitäisi ottaa yli 5kw niin pitäis aika hurjasti tehdä lämmintä mutta ei tunnu tekevän, täytyy hommata pihtimittari jotta selviää mikä on? kaikki pelittää, lammikosta tulee lämmintä, ei ole edes jäässä, lämpenemä on n 7-8 astetta , pitäis mielestäni kyllä nousta lämmöt nopeemmin ton kokoluokan koneella mut ei... voiko olla aineet karanneet?

justus01

  • Vieras
Vs: kompura tuntuu tehottomalta ?
« Vastaus #1 : 07.11.14 - klo:19:18 »
Minkälainen kiertovesipumppu on lämmönjaossa ja millä nopeudella? Entäs lämmönkeruu puolella?
Lisäksi kiinnostaisi tietää minkälaiset on lämpötilat keruussa, meno ja paluu?
Mahtaako pumpun kylmäainepiirissä olla "tarkistussilmä"?
kWh-mittarillakin voi suuntaa antavasti katsoa ottotehot, jos sellainen sattuu siellä syöttökaapelissa olemaan.

Ottotehot tuossa kompurassa näyttäisi olevan 1,67 - 5.02 kW riippuen siitä minkälaisia lämpötiloja/paineita siellä kylmäainepiirissä on...
http://www.elektronika-sa.com.pl/tcmodel.php?line=HCPSM-MT-2001&model=MT%2050%20HK&RID=1&Tab=2
Todennäköisesti pitäisi olla 3-4 kilowatin välillä.

Poissa Tois puol jokke

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 64
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: kompura tuntuu tehottomalta ?
« Vastaus #2 : 07.11.14 - klo:19:32 »
lämmöt siirtyy koneesta varaajaan alpha2 40sellä ja täysillä nyt. pattereille varasjalta vanhemmalla 60 kokoluokan grundfossilla.
ulkona kolmeksin kone jossa riittä kyllä potku  :P  mittaria ei ole koneelle vielä hommattu.

Poissa Tois puol jokke

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 64
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: kompura tuntuu tehottomalta ?
« Vastaus #3 : 07.11.14 - klo:19:39 »
tietty voi olla että jos on pyynnit liian korkeella.     ???
lopettaa lämmittämisen 45 asteeseen... silloin tulee reilu 50 varaajalle vielä...

justus01

  • Vieras
Vs: kompura tuntuu tehottomalta ?
« Vastaus #4 : 07.11.14 - klo:19:58 »
tietty voi olla että jos on pyynnit liian korkeella.     ???
lopettaa lämmittämisen 45 asteeseen... silloin tulee reilu 50 varaajalle vielä...

Menee arvailuksi, mutta jospa ammattilaiset sitten korjaa missä menee metsää  :D
Jos ottoteho on luokkaa 3-4 kW, niin antoteho olisi noin 10-12 KW...ja tuollaisella antoteholla pitäisi lämpenemän olla enemmän noin pienelllä lämmönjakopumpulla.
Eli kyllä siinä todennäköisesti on tehot hieman hukassa tai sitten laitteen design ei oo  ihan priimaa.

Meillä pumpun antoteho (valmistajan mukaan) 8,8 kW (0/35) ja 60 Grunfoss saa olla täysillä.
Lämpenemä muistaakseni noin 6C, kun kaikki lattialämmityspiirit on täysin auki....

Poissa Tois puol jokke

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 64
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: kompura tuntuu tehottomalta ?
« Vastaus #5 : 07.11.14 - klo:21:25 »
tuo nestelasi kuplii poispäältä ollessaan ja kuohuu kun starttaa senjälkeen menee tasaisena nesteenä. keruulta tulee 1c ja paluu -1. punppu pyörii koko ajan. huomenna muuttuu että käy vain kun kompura käy.
ja desing on mallia käpy, putki putkessa ei levaria. täytyy mitata tarkemmin huomenna tuo lämpenemä, ja voishan sitä vaihtaa tuon alphan kokeeks tuohon tehokkaampaankin.jäi tuo pumppu tohon jotta sähkökatkon aikana riittää pyörittämään akku puukattilasta lämmöt ympäriinsä pitemmäksi aikaa

Poissa Tois puol jokke

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 64
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: kompura tuntuu tehottomalta ?
« Vastaus #6 : 07.11.14 - klo:21:48 »
tossa kun tutkiskelee tota taulukkoa linkistä niin onhan tuo linjassa ottotehon kanssa, coppia tuosta ei vielä lähtis arvailemasn mutta jos otto on tuossa 3,5 huitteilla ja 50asteista tulee niin taitaa kompura olla ok,  varmaan 2 copilla menee mutta jos suurentaa pumppua niin voi tulla paremmaksikin. jos virtaus olisi alphan taulukossa 1.14 kuutioo tunnissa, ei pitäis minkään ahdistaa ja lämpenemä on tuon 8 astetta ja otto 3.5 niin mites se coppelo laskettiin?
11.4x60x8/860=6.36 / 3.5 = 1.81. eli onneton...
jos pumppua suurentamalla lämpeämä pysyy samana niin 
24.4x60x8/860
=13.62/3.5= 3. 89

justus01

  • Vieras
Vs: kompura tuntuu tehottomalta ?
« Vastaus #7 : 07.11.14 - klo:22:18 »
tossa kun tutkiskelee tota taulukkoa linkistä niin onhan tuo linjassa ottotehon kanssa, coppia tuosta ei vielä lähtis arvailemasn mutta jos otto on tuossa 3,5 huitteilla ja 50asteista tulee niin taitaa kompura olla ok,  varmaan 2 copilla menee mutta jos suurentaa pumppua niin voi tulla paremmaksikin. jos virtaus olisi alphan taulukossa 1.14 kuutioo tunnissa, ei pitäis minkään ahdistaa ja lämpenemä on tuon 8 astetta ja otto 3.5 niin mites se coppelo laskettiin?
11.4x60x8/860=6.36 / 3.5 = 1.81. eli onneton...
jos pumppua suurentamalla lämpeämä pysyy samana niin 
24.4x60x8/860
=13.62/3.5= 3. 89

Kyllä se lämpenemä varmasti pienenee, jos/kun virtausta lisätään mutta hyötysuhteen pitäisi vähän parantua.
En kyllä osaa lähteä arvailemaan mitä COP nyt voisi olla ja mitä se voisi olla virtauksen lisäämisen jälkeen...

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 672
Vs: kompura tuntuu tehottomalta ?
« Vastaus #8 : 07.11.14 - klo:23:44 »
 
Lainaus
jos virtaus olisi alphan taulukossa 1.14 kuutioo tunnissa, ei pitäis minkään ahdistaa ja lämpenemä on tuon 8 astetta

Jos lauhduttimen virtaus on 1,140m3/h ja lämpö nousee siinä 8 astetta niin lauhduttimesta tehoa tulee 10,61kw

Jos ottoteho on 3,5kw niin näillä lukemilla COP olisi 3.

Jos laitat lauhuttimelta lähtevään putkeen esim Pollucom Qn2,5 energiamittarin niin siitä näkee antotehon suoraan kilowatteina...ja paljon muuta.
Ebaysta noita saa ajoittain 20-30 eurolla

Lainaus
jos suurentaa pumppua niin voi tulla paremmaksikin.

Ainakin nykyisissä lämpöpumpuissa pyritään lauhduttimen dt pitämään 3-5 asteen tienoilla joten saattaisi hyötysuhde hiukan nousta mutta eihän tuo nytkään huono ole jos lauhduttimelta tosiaan lähtee 50 asteinen vesi

Liitteessä veden lämmityksen laskukaava Excel versiona

9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa Tois puol jokke

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 64
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: kompura tuntuu tehottomalta ?
« Vastaus #9 : 08.11.14 - klo:07:47 »
no ni nyt on pumppu vaihdettu ja lämpenemä 7.2 nyt siis 60 pumppu. jos pyöristää alaspäin niin olis 2kuutiota tunnissa.
kiitos kaavasta. toi pumppu on kuulemma ollut 16kw kone joten tolla kiertopumpulla 7 asteen lämpeämä olis ihan ok. saa nähdä mites pakkasella sitte. laitan vielä ton keruupumpun silleen että on käynnissä vain kun kompura käy.
mutta noista haljenneista kiristysmuttereista puheenollen, eikö olisi parempi jos pumppu kävisi koko ajan? toki hävitään ensimmäisen kierron hyvä lämpö mutta jos ongelma vältetään tällä talvikaudella niin onko hinta sen väärtti?

justus01

  • Vieras
Vs: kompura tuntuu tehottomalta ?
« Vastaus #10 : 25.11.14 - klo:08:58 »
mutta noista haljenneista kiristysmuttereista puheenollen, eikö olisi parempi jos pumppu kävisi koko ajan? toki hävitään ensimmäisen kierron hyvä lämpö mutta jos ongelma vältetään tällä talvikaudella niin onko hinta sen väärtti?

Taitaa tulla pitkällä tähtäimellä paljon halvemmaksi vaihtaa kunnolliset kiristysmutterit kuin pyörittää isoa kiertovesipumppu 24/7.
Käsitykseni mukaan halkeilu on vaivannut vain tietyn valmistajan tiettyjä muttereita. Putkiliikkeen luulisi tietävän mikä kestää.
Paineettoman vaakaputkiston voisi liittää periaatteessa vaikka kumiletkun pätkillä ja klemmareilla.  :)

Poissa Tois puol jokke

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 64
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: kompura tuntuu tehottomalta ?
« Vastaus #11 : 05.02.15 - klo:16:39 »
kun nyt taas tarkkailin mittareita (ei pollucomia vieläkään,koht tilaan) niin toi mööpeli tekee sen 11 asteen erolla lisää lämpöä kun on 1 nopeus pumpussa, vastaavasti 3 taas 6 astetta,2 nop 8astetta. nopeimmalla sekoittuu varaaja ja lämpeää tasaisesti, 1 nopeudella taas kerrostuu hienosti että alalämpö on 40 ylä 50. kumpi psrempi ? otto on 2,5 tasaisesti

Poissa Tois puol jokke

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 64
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: kompura tuntuu tehottomalta ?
« Vastaus #12 : 05.02.15 - klo:16:47 »
tuo pumppu

Poissa jm82

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 448
  • Maalämpöfoorumi
Vs: kompura tuntuu tehottomalta ?
« Vastaus #13 : 05.02.15 - klo:17:02 »
Täällä on nibessä pikkusen erilainen grundfos. Käytössä 3 teho 90W, lämpötilaero 8 astetta. Jompi kumpi 2 tai 3 nopeus voisi olla mielestäni hyvä. Olikohan ottoteho jotain 2.2kWh täällä. En nyt vielä perehtynyt kunnolla noihin ylempiin teksteihin.
nibe 1217-10 vm2008, 200m kaivo, vanha 400 L (puskuri)varaaja esilämmityskierukalla. Itse asenneltu 24.11.2014. -73 120m (165).