Käyttöveden lämmitys (viesmann 333-g)
« : 27.03.25 - klo:11:11 »
Mikä vaikuttaa käyttöveden lämmitysnopeuteen? Toisinaan kun lämmitys käynnistyy niin pumpun lämpeneminen on todella hidasta ja voi kestää jopa tunnin ennen kuin lämmöt alkaa olla siellä 45-50asteen paikkeilla jolloin itse käyttövesi alkaa lämpenemään. Toisinaan taas lämpö nousee muutamissa minuuteissa yli 40asteen.

Mistähän johtuu? Onko merkitystä missä vaiheessa pumppu on kun pitäisi siirtyä käyttöveden lämmitykseen (lepo/lattiakierron lämmitys)?

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 864
  • yli-ikämies
Vs: Käyttöveden lämmitys (viesmann 333-g)
« Vastaus #1 : 27.03.25 - klo:12:35 »
Teillä on ilmeisesti lattialämmitys.
Onko myöskin käytössä huonetermostaatteja.
Voisiko syynä olla se, että silloin, kun lämpötila nousee nopeaan ovat huonetermostaatit olleetkin kiinni, kun lämpöä on tarpeeksi kevätauringon ansiosta.

Poissa Ziizel

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 35
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Käyttöveden lämmitys (viesmann 333-g)
« Vastaus #2 : 27.03.25 - klo:12:50 »
Teillä on ilmeisesti lattialämmitys.
Onko myöskin käytössä huonetermostaatteja.
Voisiko syynä olla se, että silloin, kun lämpötila nousee nopeaan ovat huonetermostaatit olleetkin kiinni, kun lämpöä on tarpeeksi kevätauringon ansiosta.

En usko, että tästä on kysymys. Jos lattian lämmitys ei ole ollut päällä ollenkaan tällöin lämpö nousee pumpussa nopeasti. Kuinka kauan muilla noin yleisesti käyttöveden lämmitys ottaa aikaa? Itsellä sanoisin, että lämpötilan nosto vedessä 40asteesta 60 asteeseen ottaa vähintään 1,5h

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 496
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Käyttöveden lämmitys (viesmann 333-g)
« Vastaus #3 : 27.03.25 - klo:13:38 »
Käyttöveden lämpenemiseen vaikuttaa moni asia.

-Koneen tyyppi, on-off vai invertteri. On-offeja taitaa olla ainakin 8 ja 10 kW. On-offissa tietty koneen teho vaikuttaa ja invertterissä käytettä koneen teho.
-Varaajan koko, vanhemmissa on-offeissa se on ilman aurinkokierukkaa ollut 180l ja tuoreemmissa inverter Viessmanneissa taitaa 220l. Suurempi pytty tietty lämpiää hitaammin.
-Liuoksen tulolämpötila vaikuttaa. Mun 333-g:ssä, joka on-off kone vaikuttaa jokainen 1 aste tulevan liuoksen lämpötilassa koneen antotehoon kasvattaen sitä noin 300W per aste.
-käyttövesijakson pituuteen vaikuttaa tietty myös koneen käyttöveden hystereesi. Jos hystereesi on 10 K ja käyttöveden pyynti on 50 astetta niin kone käy väliä 40-50 astetta. Tämä tietty vie pidempään, kuin jos hystereesi olisi vaikka 6 kelviniä(astetta).
-Käyttöveden lämpötilataso, koneen antoteho laskee kokoajan mitä kuumempaa vettä kone joutuu tekemään.
-Varaaja voi vielä "tyhjentyä" enemmän kuin mitä hystereesi on, esim suihkun tapauksessa. Tällöin käyttövesijakso kestää pidempään.
-Lämpötila-anturin sijainti varaajassa vaikuttaa siihen millaisia lukemia anturi näyttää. Tässä omassa 333-g:ssä se on jossain varaajan puolenvälin paikkeilla.

Tuolta näkee käyttövesijaksojen pituuksia mun koneesta (10 kW on-off)
https://lampopumput.info/foorumi/threads/k%C3%A4ytt%C3%B6veden-teko-l%C3%A4mp%C3%B6pumpulla-kierukallisessa-varaajassa.38272/


Viessmann Vitocal 333-G, 2*180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)