Hei,
osaisiko joku auttaa seuraavassa ihmetystä aiheuttavassa asiassa:
Käytössäni on Stiebelin WPC13 pumppu kahdella 130 - 140 m rei`illä. Maapiiri on paineistettu ja alun perin se oli laitettu 2 bar paineeseen.
Näiden kolmen käyttövuoden aikana paine oli tippunut 0,5 bariin painekellon vuodon takia. Kun painetta lisättiin, todettiin että toisessa piirissä on ilmaa ja ilmalukko. Lukko on voinut olla pitkäänkin, mahdollisesti alusta asti. Todennäköisesti viimeiset ajat pumppu on kuormittanut vain toista reikää lukon takia.
Kun kierto ilmattiin ja paine nostettiin takaisin alkuperäiseen 2 bariin, kasvoi meno- ja tulopuolen lämpötilaero 5… 6 asteeseen, jo näillä nollakeleillä. Aiemmin, kovillakin pakkasilla ko. ero on ollut hädin tuskin 2 astetta.
Samalla totesin että pumpun sisäinen, poistuvan nesteen lämpötilamittarin täytyy olla rikki, sillä se näyttää pumppausjakson lopussa -5 … -5,5 astetta. Pumppujakson alussa nesteen lämpötila on noin 5 astetta, sekä pinta- ja sisäisellä mittareilla. Näin ollen lämpötilaero olisi 10 astetta (ero sisäisen poistopuolen mittarin ja paluunesteen välillä).
Sekoittaakohan tämä virhemittaus pumpun toimintaa?
Kaikki mittaukset on tehty kohtuullisen tarkoilla pintamittauksilla ja yhdellä pumpun omalla poistopuolen mittarilla.
Taisi olla aika sekava sepustus

Harri
PS. Kaivoilta tulevan nesteen lämpötila ei siis oleellisesti tipu käynnin aikana (noin 5 ast)