> Kovektori on Sabiana CVP-T4
Googlen mukaan jäähdytysteho on 3.81 KW. Tämä olisi optimioloissa, varmaankin +27C imuilma, +7C liemi jne.
Niin tai näin, pitäisi sen antaa pienelläkin puhalluksella varmaankin 2 KW jäähdytysteho.
Mahdollisen ongelman selvityksessä pari lisäkysymystä voisi auttaa:
- jos huonelämpötila on +25.7°C - ja oletan "jäähdytys" on ollut päällä vähintään useita tunteja ( tai näillä keleillä päiviä, viikkoja), varmaankin aika hyvä kuva sinulla on, paljonko lämpötila olisi ilman jäähdytystä? - Jos kämppä ("mökki") on edes jotenkin eristetty, 100 - 150m2, ei kaikki ovet/ikkunat auki, pitäisi jäähdytyksen leikata lämpötilaa monta astetta, sanotaan nyt vaikka 4-5C. Huoneessa jossa jäähdytyslaite on, olettaisin 20 - 21 C olisi lämpötila, jos ilman jäähdytystä olisi +27 , +28C
> Pumppu Wilo yonos PICO 25/1-6-(ROW), 4215515/19w03/017 2194P
> 4-40w TF95 PN10
> Pumppu käy täysillä.
> Pumppu on isompi mitä valmistaja suosittaa.
Tulkintani on, että pumpun pitäisi olla teholtaan / nostokorkeudeltaan vastaava kuin täällä, 6m. Pitäisi sillä soppa liikkua kai vähintään luokkaa 1m3 / tunti. Kahdella konvektorilla ja isoilla putkilla, täällä liikkuu muistaakseni noin 1.4m3 / h pumpun käydessä täydellä teholla tai lähes täydellä.
Täällä, vertailun vuoksi: Vaikka putket teknisessä tilassa ovat PEM40 ja 28mm kupariputki, jo 0.6 m3 yhdelle konvektorille alkaa pitää putkista / putkien mutkissa pieniä "lirinöitä" ja veden virtauksen ääntä. Sen huomaa liemen kohinana selvästi, kun pumpun kiertoa lisää, siis kun kuuntelee putkien vieressä teknisessä tilassa. Myös kädellä liemiputkea pitäessä, tuntee veden liikkumisesta tulevan värinän, kuten jos pihalla kasteluletkua pitäisit, tuntee kämmenellä liikkuuko vesi.
Varmaan voit siellä vastaavasti päätellä, liikkuuko liemi.
> Ilmavirta ei tunnu käteen kylmältä. Joutuu miettimään johtuuko kädessä tuntuvat pieni viileys ilmavirrasta, vai jäähdytyksestä.
Kertomasi tuntuu erikoiselta, ikäänkuin jäähdytystä ei olisi lainkaan. Mainitsemillasi specseillä , +8.8C liemen tulolämpötila, ilman pitäisi konvektorista poistuessa tuntua vastaavalta kuin Lidlin maito-osaston kaapin ovea avatessa kesällä. Ei tarvitse miettiä, onko jäähdytystä tai ei.
> Järjestelmän paineet jotain 1,7
> Puhallin on myös täysillä (kaukosäätimestä säädetty)
Kannattaisi ehkä koittaa puhaltimen tehoa vähentämällä, huomaatko sitten mitään jäähdytysvaikutusta.
> Voisiko konvektorin putkissa olla roska tms?
Voisi olla roska, virheellinen kytkentä, hullunkierto, magneettiventtiilit eivät ole auki (onko siellä sellaiset?), tai kaipa konvektoriin olisi vahingossa mahdollista jättää putkien suojana olevat keltaiset tulpat, muistelen mulla ei ollut kovin kaukana, että olisi tullut ruuvattua liittimet niiden tulppien jäädessä paikoilleen.
Se, että tulolämpötila kuitenkin on +8.8C viittaisi liemi kiertää ainakin jonkin verran. Jos se olisi ihan tukossa, olettaisin tulevan liemen lämpötila olisi lähempänä huoneilmaa.
Selvittäisin varmaankin sitä liemen kiertoa. Jos jostain näet laitteesta tulevat kondenssivedet, näillä Suomen hellekeleillä mitä nyt on ollut ( +25C ja yli), +8.8C liemi, pitäisi tulla vähintään 1 tippa sekunnissa, jos kondenssia tulee ämpärillinen vuorokaudessa, se kertoisi laite toimii ainakin jotenkin.