Sisäanturin toiminta
« : 31.10.13 - klo:21:01 »
Wiessman punpun Vitocal 200 sisäyksikkö jossa anturi mittaa sisälämpöä ei oikein toimi mielestäni niin kuin oletin.
Eli sisälämmöt heittelee sitä mukaa kun säädän punpulta lämpökäyrää suuntaan tai toiseen, oli pyynti esim. 21 astetta sisäanturissa se ei pidä sitä kuitenkaan.
Jostain luin että sisäanturi pitäisi asteen sisällä lämpötilan sisällä.
Mitä pitäisi ottaa huomioon tai tietää asiassa?
Yksi mitä tuli mieleen onko anturi ylipäätään kytketty lukemaan sisälämpöä.
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
Patterilämmitys 112m2 talo + 35m2 autotalli,
IV-kone vesipatterilla.

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 672
Vs: Sisäanturin toiminta
« Vastaus #1 : 31.10.13 - klo:21:25 »
Yks konsti sisäanturin testaamiseen  on muuttaa ko anturin asetuslämpötilaa.

Jos sisäanturin asetusarvoksi antaa vaikka +18C niin sisälämpötilan pitäisi alkaa laskea ja kun asetusarvoksi vaikka +25 niin sisälämpötilan pitäisi nousta.

Ilmeisesti tuo anturi on jossain logiikan tulossa niin olisi hyvä tarkistaa onko anturi ohjelmallisesti enabloitu ja tietysti johtojen kytkentä kannattaa tarkistaa jos löytyy oikeat liittimet.

Kannattaa varata lämpötilamuutokselle aikaa ainakin 1vrk ennen uuttaa asetusta

9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 496
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Sisäanturin toiminta
« Vastaus #2 : 31.10.13 - klo:22:18 »
viesmanneissa pystyy säätämään paljonko tuo sisätilanlämpötilaanturi vaikuttaa.. itsellä tuota ei ole mutta jos haluat voin kaivella jostain dokumentteja tuohon liittyen....
Viessmann Vitocal 333-G, 2*180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa juippi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 953
  • Danfoss DHP-H8+UKV100, 170m, 139+35m2
    • lämpötilamittauksia
Vs: Sisäanturin toiminta
« Vastaus #3 : 01.11.13 - klo:18:27 »
Wiessman punpun Vitocal 200 sisäyksikkö jossa anturi mittaa sisälämpöä ei oikein toimi mielestäni niin kuin oletin.
Eli sisälämmöt heittelee sitä mukaa kun säädän punpulta lämpökäyrää suuntaan tai toiseen, oli pyynti esim. 21 astetta sisäanturissa se ei pidä sitä kuitenkaan.
Jostain luin että sisäanturi pitäisi asteen sisällä lämpötilan sisällä.
Mitä pitäisi ottaa huomioon tai tietää asiassa?
Yksi mitä tuli mieleen onko anturi ylipäätään kytketty lukemaan sisälämpöä.

En tarkkaan tiedä Wiesmannin huoneanturin logiikkaa, mutta selostuksesi perusteella voisi olettaa toimivan oikein. Eli käyrän säätö vaikuttaa menoveden lämpötilaan ja jos sisälämpötila alkaa heittämään säädetystä, menoveden lämpötilaan tulee korjausta. Danfossissa ainakin menee näin. Vaikutukset sisälämpötilassa näkyvät päivän parin viiveellä, joten säätämisessä ei kannata hätäillä.

Poissa kaapop

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 28
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Sisäanturin toiminta
« Vastaus #4 : 21.11.13 - klo:21:27 »
No se vain oli jäänyt laittaa päälle asetuksista. Asentaja sen huomasi laittaa viimeistellessä asennustaan. Hyvä näin. Nyt on muutaman kymmenyksen tarkkuudella sisälämpötila.
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
Patterilämmitys 112m2 talo + 35m2 autotalli,
IV-kone vesipatterilla.