Ilmeisesti tarkoitit shuntilla vaihtoventtiiliä, vai pitäisikö jostain löytyä erillinen shuntti?
Ei,vaihtoventtiili on tuossa kuvassa tunnuksella Q3 ja shuntti tuolla oikealla tunnuksella Q9 tai sen lähellä.
Tosin tuon liitekuvan mukaan näyttää että patteriverkon menoveden lämpö säätyy lämpökäyrän ohjaamana ja tuo shuntti on tarkoitettu alentamaan lattiaan menevä veden lämpötilaa patteriverkon menovedestä.
Onko samanlainen putkikaavio Isolan MH pumpussa?
Tuosta kompressorin taukojakson aikana patteriverkon veden kierrosta olisi sellainen arvaus että kun lauhdutinpumppu Q2 pysähtyy niin patteriverkon paluuvesi kiertää pumpun Q20 virtauksella käyttövesivaraajan alaosassa olevan (vihreä) kierukan kautta patteriverkon menovesipuolelle ja ottaa lämpöä käyttövesivaraajan alaosasta(?)
Sama kierto myös käyttöveden lämmityksen aikana,vaihtoventtiilin käyttövesi asento estää patteriverkon paluuveden kierron lauhduttimen kautta
Kun patteriverkon lämmitys kompressorilla on käynnissä niin lauhdutinpumppu Q2 käy ja kaikki patteriverkon vesi kiertää lauhduttimen kautta koska vaihtoventtiili on patteriverkon lämmitys asennossa.
Että tuollaisia arvailuja