No niin, selvis tämäkin kun kävi swegon iltolta huoltomies kylässä.
Eli kesäpellin hajoaminen on tyyppivika. Asentaja sanoi, että on tullu maksamaan iltolle aika paljon kämmi. kämmi on siinä, että niitit joilla se pelti on niitattu siihen "kampeen" on käytetty alumiininiittejä. Ne sit väsyy ja murtuu ajan kanssa. No, nyt on teräsniitit ja pitäs kestää.
Maaliskuussa kun suodattimet vaihdoin niin sillon kaikki oli ok. Mut huoltomies sanokin, että kevät ja syksy on just sellasta aikaa, että kun päivisin alkaa oleen lämmin ja illat kylmiä, niin sitä peltiä säädetään jatkuvasti.
Eli jos muillakin on Ilton (ainakin mallia 440) kone, niin kantsii tsekata se pellin kiinnitys. Vanhempikin kone pitäs kyllä mennä toimittajan virhevastuun piikkiin, jos takuut on jo menny. luulisin... Toisaalta, sivustaseuranneena toi ei ollu mikään vaikeen näkönen homma! 5 min ammattilaiselta

Sit toi kiertoilman puhallus. Se taas johtu siitä, että talossa on liian suuri alipaine. Meillä ei ole vielä mittauksia/säätöjä tehty.
Liian suuri alipaine tällähetkellä taas johtuu siitä, että avasin niitä poistoilmaventtiileitä iv-insinöörin kehotuksesta. Säädin siis poistot kauluksen tasalle ja tulo 9mm auki. Mittaukset ja säätö piti alottaa seuraavana päivänä ja hän halusi jonkunlaisen lähtökohdan säätöihin.
Tästä siis johtuu oikea muistikuvani, että toi kiertoilma on joskus toiminut oikein

Toi ylipaineen aiheuttaman väärän ilmanvirtauksen suunta muuten todettiin niin, että kun ulkoa tulevan raittiin ilman tulo estetiin a4 paprulla, niin alko imemään kiertoilmasta niin maan perk...
No, reilun viikon päästä mitataan ja säädetään! Melkein kerkes jo pelästyä, että onko sitä tullu mokattua

Päivitän vielä mittausten ja säätöjen jälkeen tätä viestiä ihan vaan omaksi iloksi.