Ok. Mulla oli menny vahingos sitä legionellaa laittaes se kuumennusaika aika pitkäks ja silloin kans toppas korkeapaineeseen... Muistaakseni ei kuitannut silloin tehdyksi ku pysäs hälyyn.
Saatko tuosta tiltin ajalta jotain käppyröitä näkyviin?
Kaksi kertaa teki siis tiltin, molemmille kerroilla käyttöveden lämmityssykli käynnissä ja käyttöveden lämpötila oli yli 60 astetta (noin 65 astetta), kun hälytysviesti tuli. Huolto kertoi, että oli katsonut etäyhteydellä maahantuojan kanssa asiaa ja vika johtuu siitä, että Thermian uuden softan (v16) (päivitettiin huoltokäynnin yhteydessä) Smart Price -ohjaus on jotenkin liian "raju" ja fiksauksena sanoivat pienentäneensä pörssisähköohjauksen vaikutusta.
Kun katsoin koneelta, olivat laittaneet pörssisähköohjauksen käyttöveden suhteen kokonaan pois päältä. Nyt hälytyksiä ei ole tullut.
Lisäksi sanoivat, että ei auta kuin odottaa syksyyn, jolloin tulee uusi päivitys. En kyllä nyt ollenkaan ymmärrä. Varmasti muillakin on v16 ja heillä kyllä pörssisähköohjaus toimii. Edelleenkin luulen, että laittoi kylmäpiiriin liikaa nestettä ja paineet ovat niin korkeat, ettei salli tuota korkeampaa lämmitystä sen vuoksi. Tai sitten, että samalla meni järjestelmään esim. ilmaa.
Laittoi vielä whatsappiin huoltomies minulle v13 softan ja sanoi, että voin laittaa tikulle ja downgradeta. Mitenköhän tämä sitten pitäisi onnistua? Laitan tikun koneeseen, niin listalle tulee tämä vanhempi ohjelmistoversio, mutta en ole varma, uskallanko siitä painaa. Kohta ei toimi koko laite lainkaan...