Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö OKT +halli ,Lappeenranta  (Luettu 752 kertaa)

Poissa vespa88

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 1
  • Maalämpöfoorumi
Mitoituspyyntö OKT +halli ,Lappeenranta
« : 27.10.23 - klo:08:55 »
Hei

Olisiko tällaiselle saanut alustavaa arviota?
Kiitoksia jo etukäteen.

- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Tieto tarvitaan mitoituksen laskemiseen.
Lappeenranta, Joutseno
- Rakentamisvuosi? Onko rinnetalo?
2024, tasamaa
- Patterilämmitys vai lattialämmitys?
Lattialämmitys
- Ilmanvaihto: koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto?
Koneellinen ilmanvaihto LTO
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus.
OKT: 15x9m
Halli: 8,3x11,9m
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus?
OKT: Alakerta pelkkä hirsi 220mm. Yläkerta ekovilla 250mm.
Halli: Mineraalivilla 150mm
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)?
OKT: 1,5kerroksinen, ei kellaria
Halli: 1kerros
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)?
OKT: Alakerta 125m2, yläkerta 74m2
Halli: 98m2
- Huonekorkeudet kerroksittain?
OKT: alakerta 2,7m, yläkerta 2,44m
Halli: 4m
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus?
OKT: EPS 200mm, maanvarainen laatta
Halli: EPS 150mm, maanvarainen laatta
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus?
OKT: ekovilla 500mm
Halli: mineraalivilla 300mm
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden yhteisala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi?
OKT: 3-lasiset, U-arvo 0,8. Normaalikokoiset ikkunat
Halli: Pienet ikkunat, ei päätetty
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä?
Lämmönsiirtokanaali noin 30m
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.)
OKT: 21°C
Halli: n 15°C
- Jos on tiedossa rakennuksen ulkovaipan U -arvoja, olisi niistä kovasti hyötyä laskennassa.
Liitteenä kuvakaappauksessa.
« Viimeksi muokattu: 27.10.23 - klo:19:30 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 864
  • yli-ikämies
Vs: Mitoituspyyntö OKT +halli ,Lappeenranta
« Vastaus #1 : 27.10.23 - klo:17:01 »
Halli: 8,3x11,9m
...
Halli: 98m2

Onko 98 m2 hallin rakennusala? Ulkomitoilla 8,3x11,9m bruttoalaksi (rakennusala) tulee noin 98,8 m2.
Ilmoittamillasi ulkomitoilla halliin mahtuu noin 90 m2 sisätilaa.
Lasken 90 m2 lämpimän alan mukaan.
Jos teen väärin, ilmoita.
Oli kuinka vaan, virhe ei ole suuri.!

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 864
  • yli-ikämies
Vs: Mitoituspyyntö OKT +halli ,Lappeenranta
« Vastaus #2 : 27.10.23 - klo:19:31 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Uudisrakennukset OKT ja hallirakennus  ”vespa88” LAPPEENRANTA   (Etelä-Karjala)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 30 °C  -  menovesi lämpötila max 32 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -29 °C
- OKT alakerta 2024: Laminaatti-Lattialämmitys, 21°C, 125 m2, 338 m3    41,4 W/m2   5,18 kW   14 830 kWh
- OKT yläkerta 2024: Laminaatti-Lattialämmitys, 21°C, 74 m2, 181 m3    24 W/m2   1,77 kW   4 551 kWh
- Hallirakennus 2024: Kivi-Lattialämmitys, 15°C, 90 m2, 360 m3       47,6 W/m2   4,28 kW   7 830 kWh
- Lämpökanaali CALPEX DUO 32+32/111, pituus 30m, dT=4K         8,9 kPa   0,25 kW   2 221 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         40 W/m2   11,48 kW   29 432 kWh

• Kiinteistö yhteensä   289 m2   878 m3   5,4 COP   11,1 kW   29 432 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus            -1,0 kW   -2 539 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve            10,2 kW   26 893 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,192 m3 / 50 °C   3,3 COP   1,06 kW   4 400 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja          0 kWh   0,0 kW   31 293 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            12,2 kW   31 293 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää               0 kWh
 Yhteensä   289 m2   108 kWh/m2   4,9 SCOP   12,2 kW   31 293 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho         12,2 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   12,2 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka         -29 °C

- Maasta kerätään          ( 4,9 COP)   9,9 kW   24 943 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä         6 350 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   6 350 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa        1 806 kWh

Tarvitaan vähintään 251 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 20 m maaporausta.   Poraussyvyys   251 m
- Kaivon aktiivisyvyys 245 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 251 m.   Putkea kaivossa yhteensä 502 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 12 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m

  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,68 l/s = 40,8 l/min = 2448 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,68 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,5 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 524 litraa   152 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,68 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,5 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 662 litraa   83 kPa = Ok?
- Kaivo, painehäviö 0,68 l/s virtaus PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,5 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 818 litraa   52 kPa = 0,52 bar
 Tai vaakakeruulla:               
- kostea savi, vähintään 615 m = 2 x 310 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,1 m. Vol 602 ltr   41 kPa = 0,41 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.