Tässä laskelmasta versio B, joka laskettu huonekorkeuksien sijaan tilavuuksien perusteella.
...
RMT ”Simon”, versio B KOTKA (Kymenlaakso)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 44 °C - menovesi lämpötila max 54 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -27 °C
- Kellari 1954: Patterilämmitys, 21°C, 50 m2, 116 m3 35,5 W/m2 1,77 kW 5 566 kWh
- Keskikerros 1954: Patterilämmitys, 21°C, 64 m2, 168 m3 62 W/m2 3,97 kW 9 194 kWh
- Talon yläkerta 1954: Patterilämmitys, 21°C, 50 m2, 96 m3 47,1 W/m2 2,35 kW 5 457 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 49 W/m2 8,09 kW 20 217 kWh
ERITTELY Osuus Max teho Osuus Energiaa/a Johtumishäviöt 73,3% 5,93 kW 76,0% 15 356 kWh
Painovoimainen ilmanvaihto 21,1% 1,71 kW 18,8% 3 802 kWh
- josta sähköllä, jälkilämmitys asetusarvo + °C 0,0% 0,00 kW 0,0% 0 kWh
- maalämmöllä 21,1% 1,71 kW 18,8% 3 802 kWh
Vuotoilmat 5,6% 0,45 kW 5,2% 1 059 kWh
Lämmönsiirtokanaali 0,0% 0,00 kW 0,0% 0 kWh
Maalämmöllä yhteensä 100,0% 8,09 kW 100,0% 20 217 kWh
JOHTUMISHÄVIÖIDEN ERITTELY Ala
Alapohjat 164,0 m2 3 % 0,22 kW 6 % 1 285 kWh
Yläpohjat 164,0 m2 16 % 1,30 kW 9 % 1 731 kWh
Umpiseinän ala 196,1 m2 40 % 3,25 kW 37 % 7 572 kWh
Ikkunat 13,0 m2 11 % 0,87 kW 9 % 1 775 kWh
Ovet 4,0 m2 4 % 0,29 kW 3 % 674 kWh
Johtumat yhteensä 541,1 m2 73 % 5,93 kW 64 % 13 037 kWh
• Kiinteistö, 164 m2, 380 m3 4,0 COP 7,80 kW 20 217 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,135 m3 / 50 °C 2,9 COP 0,72 kW 3 000 kWh
- Yhteensä 3,8 SCOP 8,5 kW 23 217 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 512 kWh 0,56 kW 21 705 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 21 705 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 8,50 kW 21 705 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 164 m2 132 kWh/m2 3,8 SCOP 8,5 kW 21 705 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 8,5 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 8,5 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -27 °C
- Maasta kerätään ( 3,8 COP) 6,4 kW 16 036 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 5 669 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 5 669 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä sähköllä! 0 kWh
•
Tarvitaan vähintään 171 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 5 m vedetöntä ja 10 m maaporausta. Poraussyvyys 171 m
- Kaivon aktiivisyvyys 166 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 171 m. Putkea kaivossa yhteensä 342 m- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 6,5 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,52 l/s = 31,2 l/min = 1872 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,52 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 369 litraa 57 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,52 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 463 litraa 33 kPa = 0,33 bar
Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, 360 m = 2 x 180 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 386 litraa 18 kPa = 0,18 bar
...
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.