Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja
liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 9 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista
B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”Dewu77” KURIKKA (Etelä-Pohjanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 43 °C - menovesi lämpötila max 54 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -28 °C
- Talon viileä osa 1968: Patterilämmitys, 16°C, 34 m2, 85 m3 45,6 W/m2 1,55 kW 2 960 kWh
- Talon asuintilat 1968: Patterilämmitys, 19°C, 125 m2, 313 m3 52,8 W/m2 6,60 kW 15 527 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 51 W/m2 8,15 kW 18 486 kWh
• Kiinteistö, 159 m2, 398 m3 4,4 COP 7,82 kW 18 486 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,196 m3 / 50 °C 2,9 COP 1,27 kW 4 400 kWh
- Yhteensä 4,0 SCOP 9,1 kW 22 886 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 472 kWh 0,58 kW 21 414 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 21 414 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 9,00 kW 21 413 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 159 m2 135 kWh/m2 4,0 SCOP 9,0 kW 21 414 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 9,1 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 9,0 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -27 °C
- Maasta kerätään ( 4 COP) 7,0 kW 16 003 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 5 411 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 5 411 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä sähköllä! 0 kWh
•
Tarvitaan vähintään 182 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 15 m maaporausta. Poraussyvyys 182 m
- Kaivon aktiivisyvyys 178 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 182 m. Putkea kaivossa yhteensä 364 m- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 6,2 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,51 l/s = 30,6 l/min = 1836 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,51 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 390 litraa 57 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,51 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 491 litraa 34 kPa = 0,34 bar
Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, 388 m = 2 x 190 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,1 m. Vol 402 litraa 18 kPa = 0,18 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.