Maalämpöfoorumi

Maalämmön suunnittelu => Yleistä => Aiheen aloitti: Hannes - 07.04.09 - klo:10:31

Otsikko: Vertailulukuja maalämpötaloissa?
Kirjoitti: Hannes - 07.04.09 - klo:10:31
Hei.

Todennäköisesti foorumilla on jo tämäntyyppinen threadi, mutta en haku-toiminnollakaan onnistunut löytämään sitä.

Eli ajatuksena on että maalämmön onnelliset / onnettomat omistajat laittavat jotain vertailuarvoja tänne, josta sitten voitaisiin päätellä lämmöntuoton riittävyys / ylimitoitus etc.

Mitä tämmöiset luvut voisivat olla. Itse asensin 3 vaihe kw-mittarin juuri riittävyyden ja muutenkin seurannan takia. Oma kämppä on esimerkiksi 160 m2 + autotalli ja tekninen tila n. 30m2 ja kaikkia lämmitetään. Kuutioita on 700.

Sisälämpötila on säädetty 22 asteeseen. Pumppu kuluttaa n. 0 asteessa semmoset reilu 20 kwh / vuorokausi. Käynnistyskertoja en ole hetkeen katsonut ja vastus on päällä alle tunnin kuukaudessa.

Joku asiantuntija voisi kertoa mitä lukuja kannattaa seurata ja miten ne jokainen voisi tänne kirjata, että vertailua olisi helpoin tehdä.

Pumppu  on Niben Fighter 1240-8. Ilmanvaihto käyttää myös maalämpöä. Reikä on yhtennsä 130m (70m ja 60m) siitä velliä n. 15 metriä.
Otsikko: Re: Vertailulukuja maalämpötaloissa?
Kirjoitti: JariA - 18.04.09 - klo:14:17
Lainaus
Eli ajatuksena on että maalämmön onnelliset / onnettomat omistajat laittavat jotain vertailuarvoja tänne, josta sitten voitaisiin päätellä lämmöntuoton riittävyys / ylimitoitus etc.

Mitä tämmöiset luvut voisivat olla.

Vertailuun kävisi yksinkertaisimmillaan:

Lämpopumpun energian kulutus / lämmitettävä talon sisätilavuus
Lämpöpumpun energian kulutus / lämmitettävä talon pinta-ala

Molemmat tunnusluvut pitäisi normittaa lämmitystarveluvulla.

http://www.motiva.fi/fi/julkaisut/kiinteisto-japalveluala/rakennuksenkulutusseuranta/lammitystarvelukuesite.html

Mittausjaksot 12 kk ja kalenterikuukaudet.

Kulutuksen lisäksi käyntiaikasuhde voi kertoa jotain vertailukelpoista. Pumpun käyntitunnit kuukaudessa / kuukauden tunnit. Tässäkin mittausjaksoina 12 kk ja kalenterikuukaudet.

Koska itsellä on pumpun sähkökulutusmittari ollut vasta heinäkuusta 2008 alkaen, ei mitattuja 12 kuukauden lämmitysenergian kulutuksia ole vielä kerrottavaksi.

Oletuksiin ja laskelmiin perustuva normaalivuoden kulutus Jyväskylään normitettuna on 12,6 kWh/kuutio ja 37,2 kWh/neliö.

12 kuukauden käyntiaikasuhde on ollut 26.6 % (2329 tuntia ajalla 1.4.2008 - 1.4.2009.)

Vertailujen mielekkyttä ja tarkkuutta hankaloittavat asukkaiden käyttö- ja asuintottumusten erot sekä erot talojen teknisissä ominaisuuksissa. Toisaalta hankaluuksia aiheuttaa lämmitettävien tilavuuksien ja pinta-alojen laskutapojen erot sekä virheet ja epätarkkuudet mittauksissa.
Otsikko: Re: Vertailulukuja maalämpötaloissa?
Kirjoitti: seppaant - 19.04.09 - klo:20:25
Lainaus
xxxxxxx      MLP       Ulko      Sisä       Lämm      kWh/       kWh /kk      kWh/       kWh /kk
xxxxxxx      xxxx      xxxx      xxxx       tarve      xxxx      m3/läm       xxxx      m2/läm
kk_vuosi       (kWh)       (oC)       (oC)      luku      kk,m3       tarv luku       kk,m2       tarv luku
                                                
09_2007      430      10,8      22,4      160      1,01      0,00633      2,87      0,0179
10_2007      586      7,1      21,8      297      1,38      0,00464      3,91      0,0132
11_2007      756      0,5      21,3      493      1,78      0,00361      5,04      0,0102
12_2007      686      1,2      21,5      490      1,61      0,00329      4,57      0,0093
                                                
01_2008      854      0,0      20,9      528      2,01      0,00380      5,69      0,0108
02_2008      733      0,3      21,1      485      1,72      0,00356      4,88      0,0101
03_2008      787      -0,8      21,3      544      1,85      0,00340      5,24      0,0096
04_2008      552      6,3      22,2      313      1,30      0,00414      3,68      0,0117
05_2008      381      11,2      23,1      155      0,90      0,00578      2,54      0,0164
06_2008      185      14,9      23,3      0,00      0,44      0,00000      1,24      0,0000
07_2008      226      17,0      23,4      0,00      0,53      0,00000      1,50      0,0000
08_2008      256      15,4      22,9      20      0,60      0,03073      1,71      0,0871
09_2008      398      9,3      21,9      243      0,94      0,00385      2,65      0,0109
10_2008      462      8,2      21,8      281      1,09      0,00387      3,08      0,0110
11_2008      616      2,6      21,1      442      1,45      0,00328      4,11      0,0093
12_2008      714      0,7      21,0      523      1,68      0,00321      4,76      0,0091
                                                
Vuosi -08      6162      7,1      22,0      3534      14,5      0,066      41,1      0,186
                                                
01_2009      901      -3,7      20,7      648      2,12      0,00327      6,00      0,0093
02_2009      881      -4,9      21,0      642      2,07      0,00323      5,87      0,0091
03_2009      833      -1,7      21,3      580      1,96      0,00338      5,56      0,0096

Tässä olisi näitä tunnuslukuja. Taulukon rakentaminen on vielä vähän hakusessa.
Talo rakennettu 1976
150 m2
450 m3
öljynkulutus aiemmin 2200-2400 l/v

Kommentteja olkaa hyvä

ATS
Otsikko: Re: Vertailulukuja maalämpötaloissa?
Kirjoitti: JariA - 19.04.09 - klo:22:29
Oikein hyvä taulukko!

Vuositason indeksiluvut on kuitenkin syytä laskea koko vuoden kulutuksen ja lämmitystarvelukujen avulla, eikä summaamalla kuukausitason arvoja yhteen.

Siten koko vuotta 2008 koskevat indeksiluvut ovat:

kWh/m3 = 13,69;
kWh/m3/lämmitystarveluku = 0,003874;
kWh/m2 = 41,08;
kWh/m2/lämmitystarveluku = 0,01162

Otsikko: Re: Vertailulukuja maalämpötaloissa?
Kirjoitti: Hannes - 20.04.09 - klo:08:52
Lainaus
Oikein hyvä taulukko!

Vuositason indeksiluvut on kuitenkin syytä laskea koko vuoden kulutuksen ja lämmitystarvelukujen avulla, eikä summaamalla kuukausitason arvoja yhteen.

Siten koko vuotta 2008 koskevat indeksiluvut ovat:

kWh/m3 = 13,69;
kWh/m3/lämmitystarveluku = 0,003874;
kWh/m2 = 41,08;
kWh/m2/lämmitystarveluku = 0,01162



Kiitos vastauksista.

Eli kulutus per neliö ja kulutus per kuutio olisivat hyviä arvoja. Pitäskös huoneiston sisälämpötila ja asukkien määrä ottaa huomioon. Toisaalta 2008 ja jälkeen rakennetuissa taloissahan on pakollinen energiatodistus josta varamaankin voisi ottaa jotain arvoja tunnuslukujen laskemisen helpottamiseen.

Onkos muuten netissä sellasta tietoa josta näkisi vuoden keskilämpötiloja paikkakunnittain?

Mitäs pumpun käyntiajoista voitaisiin päätellä (sellaista mitä kulutusluvut eivät kerro)?

Otsikko: Re: Vertailulukuja maalämpötaloissa?
Kirjoitti: seppaant - 20.04.09 - klo:09:14
Lainaus
xxxxxxx      MLP       Käynti       Keski       Ulko      Sisä       Lämm      kWh/       kWh /      kWh/       kWh /
xxxxxxx      xxxx       aika       teho      xxxx      xxxx       tarve      m3      m3/läm       m2      m2/läm
kk_vuosi       kWh      %      kW       (oC)       (oC)      luku      xxxx       tarv luku      xxxx       tarv luku
                                                            
09_2007      430      19,2      3,12      10,8      22,4      160      1,01      0,00633      2,87      0,0179
10_2007      586      27,2      2,90      7,1      21,8      297      1,38      0,00464      3,91      0,0132
11_2007      756      39,2      2,68      0,5      21,3      493      1,78      0,00361      5,04      0,0102
12_2007      686      35,3      2,61      1,2      21,5      490      1,61      0,00329      4,57      0,0093
                                                            
01_2008      854      44,8      2,56      0,0      20,9      528      2,01      0,00380      5,69      0,0108
02_2008      733      41,7      2,53      0,3      21,1      485      1,72      0,00356      4,88      0,0101
03_2008      787      41,7      2,54      -0,8      21,3      544      1,85      0,00340      5,24      0,0096
04_2008      552      31,3      2,45      6,3      22,2      313      1,30      0,00414      3,68      0,0117
05_2008      381      20,6      2,49      11,2      23,1      155      0,90      0,00578      2,54      0,0164
06_2008      185      10,1      2,54      14,9      23,3      0,0      0,44      0,0000      1,24      0,000
07_2008      226      11,7      2,59      17,0      23,4      0,0      0,53      0,0000      1,50      0,000
08_2008      256      13,0      2,64      15,4      22,9      20      0,60      0,03073      1,71      0,0871
09_2008      398      22,6      2,44      9,3      21,9      243      0,94      0,00385      2,65      0,0109
10_2008      462      25,1      2,47      8,2      21,8      281      1,09      0,00387      3,08      0,0110
11_2008      616      35,4      2,41      2,6      21,1      442      1,45      0,00328      4,11      0,0093
12_2008      714      40,1      2,40      0,7      21,0      523      1,68      0,00321      4,76      0,0091
                                                            
V_2008      6162      28,1      2,49      7,1      22,0      3534      14,50      0,00410      41,08      0,0116
                                                            
01_2009      901      48,3      2,51      -3,7      20,7      648      2,12      0,00327      6,00      0,0093
02_2009      881      51,8      2,53      -4,9      21,0      642      2,07      0,00323      5,87      0,0091
03_2009      833      45,4      2,47      -1,7      21,3      580      1,96      0,00338      5,56      0,0096

Yllä korjattu taulukko. Lisäksi pitää ottaa huomioon, että talon tilavuus on 425m3 eikä 450m3.
Pinta-ala ja tilavuus on laskettu ulkoseinien mukaan.
Energioissa on mukana myös lämmin vesi vaikka se "normin" mukaan pitäisi käsitellä erikseen. Tämä näkyy kesäajan korkeampina tunnuslukuina (kWh/m3/lämm tarv luku)
Taulukkoon lisätty käyntiaika-% ja lämpöpumpun ottototeho.

Ottoteho, keskimäärin 2.49 kW (2,40 -- 2,64 kW), on ihmetyttänyt minua koko ajan. Valmistajan taulukoiden mukaan ottotehon pitäisi olla 1,74 -- 2,27 kW. Samaa, että ottoteho on huomattavasti suurempi kuin valmistajan ilmoittama, olen tällä foorumilla huomannut myöskin muiden valmistajien pumpuissa.

ATS
Otsikko: Re: Vertailulukuja maalämpötaloissa?
Kirjoitti: Rauski - 20.04.09 - klo:22:30
"Samaa, että ottoteho on huomattavasti suurempi kuin valmistajan ilmoittama, olen tällä foorumilla huomannut myöskin muiden valmistajien pumpuissa."

Se liittyy nähtävästi mittausnormiin, EN 255 mukaiset näyttäisivät antavan enempi teoreettisia arvoja, ja EN 14511 mukaiset aivan realistisia, ainakin omasta pumpusta suorittamieni mittausten mukaan, tuotossa että kulutuksessa.
Otsikko: Re: Vertailulukuja maalämpötaloissa?
Kirjoitti: JariA - 20.04.09 - klo:23:19
Jäin seppaant:in taulukossa vielä miettimään ulkolämpötilan ja lämmitystarveluvun välistä kytköstä.  Ovatko ulkolämpötilat mitattuja kuukauden keskilämpötiloja ja onko lämmitystarveluku laskettu niiden perusteella? Vai ovatko nämä toisistaan riippumattomia tietoja?
Ainakin tammikuun ja helmikuun 2009 näissä tiedoissa on epäjohdonmukaisuutta.

Itselläni on lämpöpumpun ottotehosta sama havainto. Valmistajan esitteessä Geopro SH13 pumpun ottotehoksi ilmoitetaan 3,2 kW ja mitattu teho on noin 4 kW.

Hanneksen viestiin kommentteina:
- Sisälämpötila ja asukkaiden lukumäärä pitäisi toki tarkoissa laskelmissa ottaa huomioon, mutta se on käytännössä peräti vaikeaa ja tuottaisi vertailuissa vain lisää virheiden lähteitä.
- Keskilämpötiloja ja lämmitystarvelukuja löytää netistä vaihtelevasti. Asiasta on tällä foorumilla viestejä useissa ketjuissa joita voi etsiä haku-toiminnalla. Jos loggaa oman lämpöpumpun tietoja, niin pumpun ulkoilman anturin mittauksista voi laskea ulkoilman keskilämpötilan ja siitä lämmitystarveluvun.
- Pumpun käyntiajoista voi päätellä ainakin pumpun mitoituksen onnistuneisuutta. Tärkeää olisi kuitenkin ensin saada vaikka 10 eri pumpun mitatut vuositason käyntiaikasuhteet, niin olisi jokin käsitys vaihteluvälistä ja normaalijakaumasta.

Otsikko: Re: Vertailulukuja maalämpötaloissa?
Kirjoitti: Rauski - 20.04.09 - klo:23:34
- Pumpun käyntiajoista voi päätellä ainakin pumpun mitoituksen onnistuneisuutta. Tärkeää olisi kuitenkin ensin saada vaikka 10 eri pumpun mitatut vuositason käyntiaikasuhteet, niin olisi jokin käsitys vaihteluvälistä ja normaalijakaumasta.

Meillä Thermialla 32% kutakuinkin vuotuinen käyttöaikasuhde.

Lisäksi Motivan arvotuksella ominaiskutustiedot

Turku      astepv      
norm.      4115      
Jakso       5.08 - 4.09      

Asuinkunta            
norm.           4074      
toteutunut  3690      

      Ominaiskulutus :      Q norm = (S norm Kunta/ S tot Kunta * Q tot + Q l-vesi) / rakennustilavuus

lämmitys   13280 kWh
l-vesi            2320 kWh
S19 = 22º     54,8      kWh/m³
jos COP 3     18,3      kWh/m³

lämmitys   11100      kWh
S17 = 20º      47,0      kWh/m³
jos COP 3       15,7      kWh/m³
Otsikko: Re: Vertailulukuja maalämpötaloissa?
Kirjoitti: seppaant - 21.04.09 - klo:17:43
Lainaus
Jäin seppaant:in taulukossa vielä miettimään ulkolämpötilan ja lämmitystarveluvun välistä kytköstä.  Ovatko ulkolämpötilat mitattuja kuukauden keskilämpötiloja ja onko lämmitystarveluku laskettu niiden perusteella? Vai ovatko nämä toisistaan riippumattomia tietoja?
Ainakin tammikuun ja helmikuun 2009 näissä tiedoissa on epäjohdonmukaisuutta.
Lämmitystarveluku on laskettu eri mittauksen perusteella kuin kuukauden keskilämpötila.
Helmikuun luvussa on virhe, mikä johtuu siitä että laskukaavaan jäi vuoden 2008 helmikuun päivien lukumäärä 29, oikea luku on 616.

ATS
Otsikko: Re: Vertailulukuja maalämpötaloissa?
Kirjoitti: JariA - 21.04.09 - klo:19:47
Tein vastaavanlaisen taulukon kuin seppaant:

http://mlp.jaria.net/tunnusluvut-taulukkona.jpg

Tiedot ovat ajalta 1.8.2008 - 31.3.2009. Lisäilen sinne aina kuukausittain uusia tietoja.

Monenlaista muuta hässäkkää on täällä:

http://mlp.jaria.net/

Otsikko: Re: Vertailulukuja maalämpötaloissa?
Kirjoitti: KimmoK - 21.04.09 - klo:21:29
Meidän talon toteutumaa on tuossa ketjussa:
http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=2151.msg22376#msg22376
10500kwh/vuosi, sis kaikki ostettu energia
Otsikko: Re: Vertailulukuja maalämpötaloissa?
Kirjoitti: Jyrki - 23.04.09 - klo:15:27
Lainaus
Taulukkoon lisätty käyntiaika-% ja lämpöpumpun ottototeho.


seppaant?

Miten olet tuon keskiarvotehon laskenut? MLP kWh/käyttötunnit?

Tässä oma taulukkoni: http://picasaweb.google.com/jyrmakin/Desktop#5327864166971707010
Otsikko: Re: Vertailulukuja maalämpötaloissa?
Kirjoitti: seppaant - 23.04.09 - klo:16:40
Lainaus
Miten olet tuon keskiarvotehon laskenut? MLP kWh/käyttötunnit?

Näin juuri olen laskenut.
Eli luku on MLP:n käydessä ottama keskimääräinen teho. Tietenkin siihen tulee pieni virhe siitä kun kiertovesipumppu käy jatkuvasti.

ATS
Otsikko: Re: Vertailulukuja maalämpötaloissa?
Kirjoitti: SON - 23.04.09 - klo:18:26
Minulla ei ole vielä MLP mutta olen yli 10 v ajan seurannut nykyisen öljylämmityksen ja sähkölämmityksen toimintaa seuraavasti ja seurannan ulottaminen koskemaan myös MLP ei ole ongelma. Toivottavasti seuraavasta selostuksesta olisi teille apua.

Kuvaus
Minulla on tietojärjestelmä joka muiden säätö- ohjaus- ja mittaustoimintojen ohella kerää energiamittareiden ja ulkolämpötilatiedot tunnin välein. Tämä tieto siirretään lokitiedostosta kerran vrk:ssa tietokantaan jossa varsinainen laskenta tapahtuu. Ulkolämpötilasta lasketaan vrk astepäiväluku ja mittareiden perusteella luonnollisesti vrk kulutus. Vuorokausikulutuksista saadaan sitten kk tason astepäiväluvut ja energian kulutusluvut. Kun tietokannassa aletaan laskemaan tunnuslukuja niin ehkä käyttökelpoisin omaa ja muiden vertailua varten tarvittava tunnusluvusto saadaan seuraavasti: Vrk taso; kulutettu sähköenergia jaetaan vrk:n astepäiväluvulla ja tämä jaetaan rakennuksen tilavuudella ja lopuksi kerrotaan tuhannella jotta saadaan tulos järkevalle alueelle. Aivan sama  periaate toteutetaan kk tasolla. Mitä tällä laskentamallilla tapahtuu; ensiksi "yhteismitallistetaan " ulkolämpötilan muutos koska kokemuksesta tiedetään että energian kulutus muuttuu  suurinpiirtein ulkolämpötilan mukaan, toiseksi "yhteismitallistetaan" rakennuksen koko, koska tiedetään että lämmitystarve muuttuu suurinpiirtein rakennustilavuuden mukaan. Jäljelle jää muuttuvina tekijöinä tuuli, rakennuksen sijainti, rakennuksen lämmöneristys, asukasluku, asumistottumukset jne mutta niiden vaikutusta on mahdotonta laskea objektiivisesti.

Mitä tunnuslukuja  saadaan
Öljylämmitteinen talo, em tavalla laskien, saan "Pö indeksiksi" noin 0.7... 0.8 riippuen em tekijöistä ja vastaavasti saman rakennuksen "Sl indeksi" on noin 6.5 kun lämmitän sähköllä. Ja jos olisi MLP sen vastaava "MLP indeksi" voisi olla luokkaa 2.5 jolloin saadaan kiertotietä COP arvoksi 6.5/ 2.5 = 2.6. Aivan samalla periaatteella lasken öljylämmityksen hyötysuhteen kun "sl indeksi" jaetaan "pö indeksillä"  6.5/0.75= 8.7 ja kun tiedetään että 1 lpö vastaa teoreettisesti 10 kWh sähköä niin n=0.87.

Luonnollisesti voidaan laskea muitakin tunnulukuja kuten kWh/rm3 tai kwh/Rm2.

Yhteenveto
Tämä edellä kuvattu indeksitarkastelutapa vaikuttaa äkkiseltään vaikealta ja sitähän se onkin jos ei ole tarvittavaa tiedonkeruujärjestelmää ja laskentaineistoa käytettävissä.

Jos olisi, niin noin samantyyppiset talot eri puolella Suomea voisivat vaihtaa mielipiteitään juuri tuon lasketun indeksin avulla koska  indeksillä on yhteismitallistettu  rakennukset eri ulkolömpöolosuhteissa.  Asiaa voisi tarkastella myös laaduttamaalla  laskutoimitus mutta siitä tulee sellainen laatu että ei sitä kukaan ymmärrä. Tuon indeksin voisi kiteyttää vaikkapa sanomalla että kulutus on laskettu astetta ja rakennuskuutioita kohti.

Edellä kuvatulla laskentatavalla on ollut vuosien saatossa  minulle monenlaista hyötyä.
Siitä myöhemmin.  :D
Otsikko: Re: Vertailulukuja maalämpötaloissa?
Kirjoitti: mnk - 23.04.09 - klo:19:11
Onpa hieno indeksi-systeemi.  Tuossa ei ole oikastu yhtään, vaan tehty fiiliksellä kunnioittaen fysiikkaa, laskentaa ja verrattavuutta.

Noita voisi asentaa  muutamaan MLP - kohteeseen ja sitten testiartikkeli vaan alan lehteen...     tai mielummin tänne fooorumille.
Otsikko: Re: Vertailulukuja maalämpötaloissa?
Kirjoitti: SON - 23.04.09 - klo:20:27
Vasta nyt kun luin koko ketjun läpi niin Jari A on laskenut samalla periaatteella ja hänellä esiintyi luku 0,003874. Kun tämä luku kerrotaan 1000 kuten edellä olen esittänyt, saadaan luku 3,874.
Kun tiedän kokemuksesta  tavallisen 1980 luvun sähkölämmitteisen talon indeksi asettuu 6 ja 7 väliin ja jos käytän omaa mitattua arvoa niin siitä voidaan laskea että Jari A pumpun COP on 6.5/ 3.874 = 1.68. Onko luku oikea, ei ole tässä yhteydessä olennaista vaan tämä on vain esimerkki. Talon Suoransähkönlämmitysindeksin saa selvile helposti kun lämmityskautena muutamana päivänä lämmittää vain vastuksilla ja mittaa sähkönkulutuksen ja laskee astepäiväluvun samana ajanjaksona. Polttoöljyn kulutuksen indeksi tulee litroista ja litrat lasken tietyllä matematiikalla polttimen käyntiaikatiedosta.

Tässä on tyypillinen esimerkki miten asioita voidaan tarkastella tämäntapaisella indeksisysteemillä.

Kehittelin tätä indeksijuttua aikanaan 1990 luvulla työelämässä kun vastuullani oli ympäri Suomea olevien liikekiinteistöjen energiatalous. Nykyisin olen eläkkeellä. Ehkä jossain vaiheessa laitan omia raportteja nähtäväksi jos saan ne jollain tavalla siirrettyä tänne.
Otsikko: Re: Vertailulukuja maalämpötaloissa?
Kirjoitti: JariA - 23.04.09 - klo:20:40
Sonin edellä kuvailema kulutuksen indeksointimenetelmä on toteutettavissa oikeastaan varsin yksinkertaisestikin, kunhan vain maalämpöpumpun sähkönkulutusta mitataan omalla mittarilla.

Itseäni on jonkin aikaa kiehtonut ajatus koota systemaattisemmin vertailutietoa maalämmityksen energiankulutuksesta. Jo kymmenenkin eri talon tiedot antaisivat pohjaa esittää väitteitä siitä, mikä on keskimääräinen energiankulutus maalämmitystaloissa ja kuinka paljon vaihtelua kulutuksessa on eri talojen välillä. Tieto olisi arvokas kaikille niille, jotka harkitsevat maalämpöä lämmitysmuodoksi. Lisäksi jokainen voisi verrata omaa kulutustaan tuollaisiin keskimääräisiin lukuihin.

Olisi todella hienoa, jos foorumin jäsenet voisivat ilmoittaa omia mitattuja lukujaan.

Jos ei halua tähän ketjuun tietojaan laittaa, niin voi lähettää yksityisviestillä minulle ja olen valmis niiden pohjalta tekemään tarvittavat laskut.

Se mitä tarvitaan on:
- mitattu maalämpöpumpun sähkönkulutus 12 peräkkäisen kuukauden jaksolta
- mittausjakson alku ja loppupäivämäärät; käytännössä olisi hyvä jos mittaus alkaisi kalenterikuukauden ensimmäisestä päivästä
 - lämmitystarvelukujen summa samalta ajanjaksolta. Jos ei ole kiinteistökohtaisia lämmitystarvelukuja käytössä, niin tieto paikkakunnasta riittää.
- lämmitettävä talon sisätilavuus (ulkoseinien sisäpinnan sisäpuolinen tilavuus) johon lasketaan kaikki lämmitettävä tila mitä lämpöpumpulla lämmitetään (vaikka tilassa olisi asuinhuoneita matalampi lämpötila)

Lisäksi olisi hyvä tietää:
- maalämpöpumpulla lämmitettävä pinta-ala
- maalämpöpumpun käyntiaika tunteina mittausjakson ajalta käyntiaikasuhteen laskemista varten
- sähkövastuksen käyttöaika tunteina ja vastuksen teho
- tieto lämmönjakojärjestelmästä, ts. onko lattialämmitys vai patterit vai kenties ilmalämmitys
- pumpun malli ja merkki
- tieto talon valmistumisvuodesta ja tyypistä

Jos tiedot on kuukausitasolla kerättynä, niin vielä parempi.

Kaikki tiedot olisi hyvä esittää niin tarkasti ja totuudenmukaisesti kuin se on mahdollista.

Kun riittävä määrä tietoja eri taloista on saatu selville, muodostan niistä kokonaistaulukon ja kerron täällä. Tiedot raportoin taulukoissa siten, ettei niitä voi yhdistää tiettyjen nimimerkkien taloihin. Jokaiselle tietoja luovuttavalle lähetän tietysti hänen taloaan koskevat indeksiluvut tiedoksi.

Otsikko: Re: Vertailulukuja maalämpötaloissa?
Kirjoitti: SON - 23.04.09 - klo:20:59
Vaikka en olekkaan vielä MLP käyttäjä omistaja niin kannatan tuota JariA ehdotusta. Jos tarvetta ilmenee autan ja kommentoin tässä mielestäni tärkeässä asiassa.  :)
Otsikko: Re: Vertailulukuja maalämpötaloissa?
Kirjoitti: Matias - 23.04.09 - klo:22:23
Pumpulla oma kwh mittari ja lukemat noin:

1.12.1998 - 1.12.2008  kulutus MLP 53605 kwh
24.12.2008 - 24.4.2009      "        "     2664 kwh
Sähkövastus(4,5kw) ollut päällä 63h kaikkiaan
Pumppu Ekowell ETP400 3kw:n kompuralla
Talon lämmitettävä ala 115m2 ,1krs,Lahden tienoilla
Lämmitys 1-levyisillä vesipattereilla
Talo rak.vuosi 1987,Makrotalon paketti
Ilmanvaihto Fläktin LTO,ei esi- eikä jälkilämmitystä
Alkujaan 5 hlö,nykyisin mamman  vkanssa kahden

edit:korjattu pvm 24.1.2008 väärin,piti olla 24.12.2008
Otsikko: Re: Vertailulukuja maalämpötaloissa?
Kirjoitti: JariA - 23.04.09 - klo:23:55
Lainaus
Pumpulla oma kwh mittari ja lukemat noin:

1.12.1998 - 1.12.2008  kulutus MLP 53605 kwh
24.1.2008 - 24.4.2009      "        "     2664 kwh
Sähkövastus(4,5kw) ollut päällä 63h kaikkiaan

Hienoa! Noista luvuista käyttökelpoisempi tässä tapauksessa on 10 vuoden kulutus.

Koska käytettävissä ei ole toteutuneita lämmitystarvelukuja noin pitkältä ajalta, niin täytyy käyttää ns. normaalivuoden lukuja Lahdesta, ts. 4512 * 10 vuotta = 45120. Täytyy tosin muistaa, että vuoden 2000 jälkeen on enemmistö vuosista ollut lämpimämpiä kuin ns. normaalivuosi.

53605 kWh/ 115 m2 = 466.13 joka jaetaan vielä 10 = 46.61 kWh/neliö vuodessa.

Neliötä kohden laskettu indeksiluku on (466.13/45120) * 1000 = 10,33.

Jos 10 vuoden toteutunut lämmitystarvelukujen summa arvioidaan vaikka 10 % pienemmäksi kuin normaalivuosien summa, muuttuu indeksiluku suuremmaksi (466.13/40608)*1000 = 11,48

seppaantin aiemmin ilmoittama luku vuodelta 2008 on 11,6.

Hyvin ovat samassa mittaluokassa.

Sen sijaan jälkimmäinen ilmoitettu luku 2664 kWh 15 kuukauden kulutukseksi on kovin pieni jos edellisen 10 vuoden kulutus on ollut noin 5360 kWh vuodessa. Ehkä tuossa on jossain kirjoitusvirhe joko päivämäärissä tai ilmoitetussa kulutuksessa?

Sähkövastuksen kulutusmäärä 283,5 kWh on niin vähäinen, ettei sillä ole indeksilukuun merkittävää vaikutusta.
Otsikko: Re: Vertailulukuja maalämpötaloissa?
Kirjoitti: Jyrki - 24.04.09 - klo:08:09
Täältä löytyy omat luvut:

http://spreadsheets.google.com/ccc?key=rkUOnuKuZIHxureQqyReY6g

-4 henkilön perhe
-luvut on otettu ylös aina kuukauden 1. päivä

EDIT: Nyt on lisätty "indeksi rivi", samalla korjattu kolmen viimeisen Kk:den lämmitystarveluku oikeaksi.

EDIT2: joko nyt toimii?  :-?
Otsikko: Re: Vertailulukuja maalämpötaloissa?
Kirjoitti: SON - 24.04.09 - klo:10:16
JariA ja muut asiasta kiinnostuneet.

Oma mielipide on se että mitä "standardimaisempaa" siis yhtäläistä ilmoittamistapaa käyttää sen helpompi se on tilastojen kokoajalle. Tässä voisi olla apuna esitäytetty "pohja" johon tarvittavat luvut sijoittaa. Ja sitten tuo kumpaa käyttää Rm3 vai Rm2. Oma mielipide on se että ainut oikea tapa on ilmoittaa kaikki lämmitettävää kuutiota kohti koska talot ovat erikorkuisia. Virhe neliöillä laskettuna voi tulla niin suureksi että koko laskenalla ei ole todellista tilastollista merkitystä. Vain kuutioita lämmitetään.  :D

Jatkuu
Jyrkillä on miltei valmis taulukko. Jos lisäisit taulukon alaraunaan uuden rivin johon lasket
= MLP kWh/ astepäiväluku/ Rtilavuus* 1000  niin tuloksena on juuri haettu indeksi. Nyt sinun on helppo vertailla eri kuukausia. Jos lämmönsäätö on oikein toteutettu niin luvun pitäisi pienentyä  kevättä kohti johtuen auringon lämmitysosuuden kasvamisesta. Jos asiasta piirtää kraafisen käyrän sen pitäisi olla aikalailla vaakasuora ja taipua alaspäin kevättä koti ja syksyllä toisinpäin. Kesäaikana (kesä- elokuu) tätä  seurantaa ei "kannattane käyttää" lämmityksen vertailuun koska lämmitys on pääosin LKV:n tekoa.

Lisäksi pitäisi sopia juuri tästä LKV:stä ottaako se mukaan vai ei. Tienkin vertailun voi tehdä myös pelkästään vuositasolla eika kk tasolla. Tällöin saattaisi olla viisasta tarkastella yhteenlaskettua (Lämpö ja LKV) koska näyttää monella olevan vain vuositason kulutus ja vertailuna myös aiempi polttoöjyn kulutus jossa on joka tapauksessa molemmat mukana. Varsin monella on tuo LKV aika vakiota ja vertailukelpoista. Tärkeintä näissä tarkasteluissa ja laskelmissa on yhteismitallisuus.  
 
Otsikko: Re: Vertailulukuja maalämpötaloissa?
Kirjoitti: Larux - 24.04.09 - klo:13:37
Lainaus
Täältä löytyy omat luvut:

http://spreadsheets.google.com/ccc?key=rkUOnuKuZIHxureQqyReY6g

-4 henkilön perhe
-luvut on otettu ylös aina kuukauden 1. päivä

EDIT: Nyt on lisätty "indeksi rivi", samalla korjattu kolmen viimeisen Kk:den lämmitystarveluku oikeaksi.

Ei avaudu tuo spreadsheet. Valittaa ettei olisi oikeuksia.
Otsikko: Re: Vertailulukuja maalämpötaloissa?
Kirjoitti: Jyrki - 24.04.09 - klo:14:10
Lainaus
Ei avaudu tuo spreadsheet. Valittaa ettei olisi oikeuksia.


Joko toimii?

http://spreadsheets.google.com/ccc?key=rkUOnuKuZIHxureQqyReY6g
Otsikko: Re: Vertailulukuja maalämpötaloissa?
Kirjoitti: Larux - 24.04.09 - klo:15:25
Lainaus
Lainaus
Ei avaudu tuo spreadsheet. Valittaa ettei olisi oikeuksia.


Joko toimii?

http://spreadsheets.google.com/ccc?key=rkUOnuKuZIHxureQqyReY6g

jep.
Otsikko: Re: Vertailulukuja maalämpötaloissa?
Kirjoitti: JariA - 24.04.09 - klo:17:27
Lainaus
Täältä löytyy omat luvut:

http://spreadsheets.google.com/ccc?key=rkUOnuKuZIHxureQqyReY6g

EDIT: Nyt on lisätty "indeksi rivi", samalla korjattu kolmen viimeisen Kk:den lämmitystarveluku oikeaksi.

Hienoa!

Vertasin taulukon lämmitystarvelukuja Turun vastaaviin lukuihin, ja muuten ovat oikein hyvin samassa linjassa.

Mutta kolmen kuukauden kohdalla on suuri ero Turun ja sinun lukujesi välillä. Turun luvut olivat  helmikuu 2008 483, maaliskuu 2008 543, maaliskuu 2009 583.

Indeksiluku olisi hyvä ilmoittaa ainakin kahden desimaalin tarkkuudella. Vuositasolle lasketussa indeksiluvussa nimittäin jo 0.1 suuruinen ero merkitsee satojen kilowattituntien suuruista eroa.
Otsikko: Re: Vertailulukuja maalämpötaloissa?
Kirjoitti: JariA - 24.04.09 - klo:17:39
Lainaus
Ja sitten tuo kumpaa käyttää Rm3 vai Rm2. Oma mielipide on se että ainut oikea tapa on ilmoittaa kaikki lämmitettävää kuutiota kohti koska talot ovat erikorkuisia.

...

Lisäksi pitäisi sopia juuri tästä LKV:stä ottaako se mukaan vai ei.

On aivan totta, että parempi indeksiluku mainitsemastasi syystä on kuutioita kohden laskettu kulutus. Mutta kuutiotilavuuden puuttuessa pinta-alakin käy.

Käyttöveden lämmitykseen kulunutta energiankulutuksen osuutta ei kannata lähteä erottelemaan. Monissa tapauksissa sen osuutta ei voi mitata.

Otsikko: Re: Vertailulukuja maalämpötaloissa?
Kirjoitti: Jyrki - 24.04.09 - klo:21:42
Lainaus
Mutta kolmen kuukauden kohdalla on suuri ero Turun ja sinun lukujesi välillä. Turun luvut olivat  helmikuu 2008 483, maaliskuu 2008 543, maaliskuu 2009 583.

Indeksiluku olisi hyvä ilmoittaa ainakin kahden desimaalin tarkkuudella. Vuositasolle lasketussa indeksiluvussa nimittäin jo 0.1 suuruinen ero merkitsee satojen kilowattituntien suuruista eroa.

Korjasin taulukon suhdeluvun esitysta ja tarkistin nuo lämmitystarvelukuja että olen ne oikein kopioinut täältä:

http://www.nordicweather.net/index.php?report=climatedatayearout2008&sivu=19&size=3&lang=fi

ja tässä korjatun taulukon linkki:

http://spreadsheets.google.com/ccc?key=rCcrRafDkbfhcRnnHAkq3xw

Otsikko: Re: Vertailulukuja maalämpötaloissa?
Kirjoitti: JariA - 24.04.09 - klo:23:27
Lainaus
Korjasin taulukon suhdeluvun esitysta ja tarkistin nuo lämmitystarvelukuja että olen ne oikein kopioinut täältä:

http://www.nordicweather.net/index.php?report=climatedatayearout2008&sivu=19&size=3&lang=fi

Okei, tämä selvensi asiaa.

Halikon sääaseman lämmitystarveluvut on laskettu Base18 eli S18 lukuina. Niissä oletuksena on, että sisäilman lämpötila on 18 astetta. Yleisempi standardi Suomessa on S17, eli sisäilman lämpötilaksi oletetaan 17 astetta.  

Halikon sääaseman mittatiedoissa on selvä virhe helmikuussa 2008. S18 lämmitystarveluku 726.1 tarkottaisi -7 asteen keskilämpötilaa.  (726.1/29 = 25,037 - 18 = -7,037)

Sen kuun mittaustiedoissa:
http://www.nordicweather.net/index.php?report=climatedataout22008&sivu=19&size=2&lang=fi

keskilämpötila on +0,4.  Joten S18 lämmitystarveluku olisi 534. Helmikuun 2008 Halikon tiedoista näyttää puuttuvan 8 vuorokauden mittaukset.

Taulukossasi olevien kuukauden keskilämpötilojen mukaan lasketut S17 lämmitystarveluvut osuvat paremmin yhteen Turun lämmitystarvelukujen kanssa kuin Halikon luvut.
Otsikko: Re: Vertailulukuja maalämpötaloissa?
Kirjoitti: Jyrki - 25.04.09 - klo:00:14
Onko sulla Turun keskilämpöjä tai lämmitystarvelukuja? Tai linkkiä mistä ne voisi löytää. Ilmatieteenlaitokseltä löysin  vain maksullisen palvelun.
Otsikko: Re: Vertailulukuja maalämpötaloissa?
Kirjoitti: JariA - 25.04.09 - klo:10:23
Lainaus
Onko sulla Turun keskilämpöjä tai lämmitystarvelukuja?

Laitan tulemaan.

Otsikko: Re: Vertailulukuja maalämpötaloissa?
Kirjoitti: Jyrki - 27.04.09 - klo:09:53
Nyt olen muuttanut taulukkooni S17 pohjaiset lämmitystarveluvut. Jonkin verran luvut muuttuivat.

http://spreadsheets.google.com/ccc?key=rdjw8wLGTJ-lf1sUR9HX87Q
Otsikko: Re: Vertailulukuja maalämpötaloissa?
Kirjoitti: sailor - 27.04.09 - klo:13:03
Lainaus
Onko sulla Turun keskilämpöjä tai lämmitystarvelukuja? Tai linkkiä mistä ne voisi löytää. Ilmatieteenlaitokseltä löysin  vain maksullisen palvelun.

Tässä esim. 1.1-28.2.2009 Turkuun: http://www.wunderground.com/history/airport/EFtu/2009/1/1/CustomHistory.html?dayend=28&monthend=2&yearend=2009&req_city=NA&req_state=NA&req_statename=NA

Jani
Otsikko: Re: Vertailulukuja maalämpötaloissa?
Kirjoitti: Jyrki - 01.05.09 - klo:09:51
Ja taas uudet kulutuslukemat viime kuulta lisätty, hyvin näkyy kevät aurinko lämmittävän  :)

http://www.saunalahti.fi/~mchilly/MLP_kulutusseuranta/kulutukset.xls

Maaliskuun MLP kWh 548kWh
Huhtikuun MLP kWh 367kWh

Otsikko: Re: Vertailulukuja maalämpötaloissa?
Kirjoitti: JariA - 01.05.09 - klo:11:30
Täällä meidän kulutuslukemat Huhtikuulta 2009

http://mlp.jaria.net/tunnusluvut-taulukkona.jpg

ja lämmityskaudelta 2008 - 2009

http://mlp.jaria.net/index3.html

Otsikko: Re: Vertailulukuja maalämpötaloissa?
Kirjoitti: JariA - 02.05.09 - klo:11:12
Löytyisikö lisää vapaaehtoisia ilmoittamaan talonsa ja pumppunsa kulutuksia?

Se mitä haetaan on kuvattu tämän ketjun aikaisemmassa viestissä:

http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=4155.msg45595#msg45595 (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=4155.msg45595#msg45595)

Otsikko: Re: Vertailulukuja maalämpötaloissa?
Kirjoitti: Roori - 02.05.09 - klo:14:16
Lainaus
Löytyisikö lisää vapaaehtoisia ilmoittamaan talonsa ja pumppunsa kulutuksia?

Se mitä haetaan on kuvattu tämän ketjun aikaisemmassa viestissä:

http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=4155.msg45595#msg45595 (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=4155.msg45595#msg45595)

Onko noille lämmitystarveluvuille joku paikka mistä ne löytyy ja samaten keskilämpötilat?
Eipä ole noita tullut paljokaaan pyöriteltyä, pittee tutustua.
Eikä toisaalta ole vielä vuosikaan täynnä.
Otsikko: Re: Vertailulukuja maalämpötaloissa?
Kirjoitti: SON - 02.05.09 - klo:17:17
Voinen kommentoida hieman Jyrkin taulukkoa. Siinä tämä aiemmin esillä ollut indeksi poikkeaa normaalista helmi-, kesä- ja heinäkuun osalta, muutoin luvut ( krafiikka ) noudattelee JariA:n vastaavaa. Tästä voidaan päätellä että Jyrkin mittauksissa on ko kk kohdalla jokin virhe tai sitten MLP ei ole toiminut parhalla mahdollisella teholla.

Kuten aiemmin kerroin omia kokemuksia niin juuri tällaisten normaalista poikkeamisiin on tämä indeksitarkastelu melko hyvä väline. Vaikka minulla on öljylämmitys - sähkölämmitys niin tämä  indeksikäyrä on aivan samanmuotoinen loivasti kupera käyrä ja tuo kuperuus johtuu juuri auringon säteilyvaikutuksen muutoksesta. On todettava, että minulla on varsin tehokas DDC pohjainen lämmityksen säätöjärjestelmä  joka huomioi juuri tällaiset tekijät ja patteriverkossa kiertää juuri oikeanlämpöinen vesi ja pumput käyvät  silloin kun on tarve.  
Otsikko: Re: Vertailulukuja maalämpötaloissa?
Kirjoitti: seppaant - 02.05.09 - klo:17:41
(http://xs139.xs.to/xs139/09186/tunnusluvut138.jpg)

Taulukkoon lisätty huhtikuun tunnusluvut

ATS
Otsikko: Re: Vertailulukuja maalämpötaloissa?
Kirjoitti: JariA - 02.05.09 - klo:21:33
Lainaus
Lainaus
Löytyisikö lisää vapaaehtoisia ilmoittamaan talonsa ja pumppunsa kulutuksia?

Se mitä haetaan on kuvattu tämän ketjun aikaisemmassa viestissä:

http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=4155.msg45595#msg45595

Onko noille lämmitystarveluvuille joku paikka mistä ne löytyy ja samaten keskilämpötilat?
Eipä ole noita tullut paljokaaan pyöriteltyä, pittee tutustua.
Eikä toisaalta ole vielä vuosikaan täynnä.

Lämmitystarveluvut vertailupaikkakunnilla löytää täältä:

http://www.kiinteistolehti.fi/lammitystarve.php (http://www.kiinteistolehti.fi/lammitystarve.php)

Tilaajanumeroksi 7-numeroinen numerosarja.

Jos löytää jostain oman talonsa lähistöltä luotettavan mittauspisteen joka ilmoittaa kuukauden keskilämpötilan vähintäin yhden desimaalin tarkkuudella, niin siitä on helppo laskea kuukauden lämmitystarveluku S17 seuraavasti:

Oletetun sisälämpötilan + 17 erotus ulkoilman keskilämpötilaan * kuukauden vuorokausien määrä

Esimerkiksi huhtikuun 2009 lämmitystarveluku Akaaseen:

17 - 4,8 = 12,2 * 30 = 366

Tai maaliskuun 2009 lämmitystarveluku Akaaseen:

17 - (-2,0) = 19 * 31 = 589

Paras kaikista vaihtoehdoista on laskea oman pumpun ulkolämpötilan anturin mittauksista vuorokausittaiset lämpötilan keskiarvot ja ynnätä niistä lämmitystarveluku.

Jos haluaa osallistua tähän tietojen keräykseen, niin riittää että lähettää yksityisviestillä minulle tiedot
- talon lämmitettävästä tilavuudesta (ja mielellään myös lämmitettävästä pinta-alasta)
- millä paikkakunnalla talo on
- mitatusta lämpöpumpun sähkönkulutuksesta 12 kk jaksolla siten että mittaus on alkanut ja päättynyt kalenterikuukauden vaihteeseen
- siitä millä ajanjaksolla kulutus on mitattu

Lyhyempikin kuin 12 kk mittausjakso riittää, jos puuttuvat kuukaudet ovat lämmityskauden ulkopuolella.

Otsikko: Re: Vertailulukuja maalämpötaloissa?
Kirjoitti: _zadah_ - 03.05.09 - klo:07:29
Pitää yrittää itsekkin kantaa korsi kekoon, mutta minulla on vähän erilainen tapa seurata kulutusta, Talo 144 + 60 m2 puolilämmintä, eli yhteensä n 174 m2 lämmintä:

Huhtikuussa (keskilämpötila -1) pumppu söi  635 kwh, eli 3,65 kwh/ m2  ja 0,0068 kwh/m2/astepäivä

Ja lasketaan vielä SONnin hamuava indeksi eli 0,0027 (kwh/astep/m3)

(http://personal.inet.fi/private/zadah/talokulutus.JPG)
Otsikko: Re: Vertailulukuja maalämpötaloissa?
Kirjoitti: Jyrki - 03.05.09 - klo:18:04
Lainaus
Tästä voidaan päätellä että Jyrkin mittauksissa on ko kk kohdalla jokin virhe tai sitten MLP ei ole toiminut parhalla mahdollisella teholla.

Tuossa vuoden 2008 helmikuun määrät ovat epäjohdonmukaiset koska silloin muutimme taloon ja ei näin ole puhdas yhden kuukauden todellinen kulutus. Jos taulukkoa katsoo tarkemmin niin huomaa että se on laskettu 3.11.2007-1.3.2008 välisestä ajasta.

Tuosta kesä- heinäkuun suhdeluvusta taas voisin sanoa että tuo laskentakaavasta johtuen luvut niin sanotusti pompsahtaa aika koviksi koska kulutusta on vähän ja jakajana oleva lämmitystarvelukukin on pieni niin jakotulos (suhdeluku) on suuri.

kaavahan oli:

MLP kWh / lämmitystarveluku / lämmitettävätilavuus X 1000 = suhdeluku
Otsikko: Re: Vertailulukuja maalämpötaloissa?
Kirjoitti: JariA - 22.05.09 - klo:17:26
Pyysin jokin aika sitten energiankulutusta koskevia tietoja maalämmitystaloista ja tähän mennessä koossa on kaikkiaan viidestä kohteesta vertailukelpoisia tietoja.

Kovin mielelläni saisin tällaisia mittaussarjoja lisääkin. Toivottavasti tämä raportti innostaa lähettämään niitä lisää. Esimerkiksi tyypillinen rintamamiestalo olisi yleisyytensä vuoksi kiinnostava tapaus saada mukaan.

Mukana vertailutaulukossa on kolme 2000-luvulla valmistunutta taloa (numerot 1, 2, 3) ja kaksi 1970-luvulla valmistunutta taloa (numerot 4 ja 5).

Taloissa 1, 2 ja 3 on lattialämmitys. Talossa 4 on patterilämmitys, talossa 5 on patterilämmitys sekä kosteissa tiloissa lattialämmitys.

Talot 1, 2 ja 3 muodostavat kulutuslukujen perusteella oman ryhmänsä. Talot 4 ja 5 omansa. Ensimmäisessä ryhmässä ns. kuutioindeksi (lämmitykseen käytetty sähköenergia kWh/lämmitettävä sisätilavuus kuutiometreinä/12 kk yhteenlaskettu lämmitystarvelukujen summa * 1000) on alle 3. Jälkimmäisessä ryhmässä indeksiluku on yli 3.

Vastaava ero näkyy myös lämmitettävää neliötä kohden lasketussa indeksiluvussa. Ensimmäisessä ryhmässä luku on 8 tai sen alle. Jälkimmäisessä ryhmässä lähes 11.

Taulukko on täällä:
http://mlp.jaria.net/vertailu-011.jpg

Indeksiluvut kuutioiden ja neliöiden suhteen vaikuttaisivat olevan hyödyllinen mittari talon energiataloudessa tapahtuvien muutosten seuraamiseen. Indeksiluku kannattaa laskea kuukausittain aina edellisen 12 kk mittaiselta jaksolta. Tällöin vuodenaikojen vaihtelusta seuraava vaikutus poistuu luvusta. Lisäksi voi verrata eri vuosien kulutusta johdonmukaisesti keskenään. Absoluuttisista kulutusluvuistahan muuttunutta energiatehokkuutta ei voi suoraan nähdä.

Eri kohteista saamistani tiedoista voi lisäksi todeta ainakin seuraavia havaintoja.

Lämpimän käyttöveden kierto lisää pumpun sähkönkulutusta niin, että se näkyy myös näissä indeksiluvuissa. Yhdessä vertailun kohteessa kierrätys oli laitettu ajastuksen taakse. Tämä oli keskeinen syy siihen, että indeksiluvuilla mitattuna talon energiatehokkuus parani mittausjakson aikana yli 10%.

Kosteiden tilojen lattialämmitys lisää kesäaikana pumpun kulutusta siinä määrin että se näkyy mittauksissa. Karkeasti voidaan sanoa, että kesäajan kulutus on tällöin kaksinkertainen sellaisiin taloihin nähden, joissa ei ole kosteiden tilojen lattialämmitystä. Kulutetun sähkön määrä on kuitenkin varsin vähäinen, ja siitä koituva taloudellinen kustannus on vielä pienempi.

Vertailussa ei ole mitenkään otettu huomioon talossa asuvien henkilöiden lukumäärää ja lämpimän veden käytön osuutta energiankulutuksessa. Mukana on kaikki lämpöpumpun kuluttama sähköenergia kokonaisuudessaan. On tietysti selvää, että mitä isompi talo niin sitä pienempi osuus käyttöveden lämmitykselle jää. Ja jonkinlainen paradoksi on se, että mitä kylmempi talvi, niin sitä paremmaksi indeksiluku tulee, koska käyttöveden lämmittämiseen kuluva energian osuus on pienempi.

Kommentteja ja kysymyksiä?
Otsikko: Re: Vertailulukuja maalämpötaloissa?
Kirjoitti: makke - 23.05.09 - klo:18:21
>Mukana on kaikki lämpöpumpun kuluttama sähköenergia kokonaisuudessaan.

Onko mukana myös lattiakiertovesipumppujen kuluttama energia? Itselläni erillinen mittari mittaa kaikkea MLP:n kulutusta ja osa palstalla ilmoittelee lukuja joissa kaikki kvp:t on mukana ja osalla ei.

Ilmoittelen omat lukuni, kun alkaa olla riittävästi käyttökuukausia takana.
Otsikko: Re: Vertailulukuja maalämpötaloissa?
Kirjoitti: JariA - 23.05.09 - klo:19:28
Lainaus
Onko mukana myös lattiakiertovesipumppujen kuluttama energia?

Hyvä huomio. En tiedä, onko eri kohteiden mittauksissa mukana kiertovesipumppujen kulutus vai ei. Oletan, että ei. En ole erikseen tätä asiaa selvittänyt mittauksiaan ilmoittaneilta.

Jokainen vertailussa mukana oleva kohde on sellainen, jossa lämpöpumpulle on oma sähkömittarinsa. Vertailu perustuu näihin mittauksiin.

Omassa laitteistossani kiertovesipumppu ottaa sähkönsä erillisestä töpselistä eikä se ole mukana lämpöpumpun mittauksessa. Jos kiertovesipumpun sähkönkulutus lisättäisiin maalämpöpumpun kokonaiskulutukseen, se merkitsisi noin 6 % lisäystä sähkönkulutukseen vuositasolla.

Otsikko: Re: Vertailulukuja maalämpötaloissa?
Kirjoitti: JariA - 23.05.09 - klo:20:13
Yksi tapa suhteuttaa näitä maalämmityksestä saatuja mittaustietoja on verrata niitä muiden lämmitysmuotojen keskikulutuksiin. Valitettavasti niistäkin on hyvin hajanaisesti tietoa saatavilla.

Yksi selvitys on Toni Reijun vuonna 2004 valmistunut ammattikorkeakoulun opinnäytetyö, jossa mitattiin 24 omakotitalon energiankulutusta:

https://oa.doria.fi/bitstream/handle/10024/4926/TMP.objres.138.pdf?sequence=1

Hänen tuloksensa oli, että lämmitysenergian kulutuksen keskiarvo oli mitatuissa taloissa 124.5 kWh/m2 ja tilavuutta kohden laskettuna 31.3 kWh/m3. Hajonta mittauskohteissa oli varsin suurta, mikä johtui lämmitysjärjestelmien eroista ja asukkaiden asumustottumusten eroista.

Pikaisella internetin selauksella löytää mitattuja kulutustietoja sähkölämmitystaloista, joissa sähkön kokonaiskulutus vaihtelee 150 - 200 kWh/m2 vuodessa.

Tämän foorumin jäsenten ilmoittamissa mittauksissa korkeimmat lämmitysenergian kulutusarvot olivat 43,32 kWh/m2 ja 15.20 kWh/m3.

Otsikko: Re: Vertailulukuja maalämpötaloissa?
Kirjoitti: KimmoK - 27.05.09 - klo:10:57
Lainaus
...Yksi selvitys on Toni Reijun vuonna 2004 valmistunut ammattikorkeakoulun opinnäytetyö, jossa mitattiin 24 omakotitalon energiankulutusta:
...

APUA!! Suupielet repeää!  :D :D :D

Kun itsellä menee vuodessa kaikkiin mahdollisiin (ostettaviin) energioihin (paitti auton bensoihin) alle 45kwh/m2 ja alle 15kwh/m3 kolmihenkisessä perheessä niin se kyllä vetää naaman hymyyn ja voi olla tyytyväinen omiin valintoihin!!!!

UPDATE: OLEN J Ä R K Y T T Y N Y T !!!!

Miten on mahdollista että nuo MATALAENERGIA puutalot kuluttavat moninkertaisen määrän energiaa kuin meidän (tuunattu) normi-kivitalomme ?????

Väitän: tutkimuksessa on ilmanvuodon osuus arvioitu 2-4 kertaa liian pieneksi ja samoin ilmanvaihdon kautta hukkaan mennyt energia.

Musta tuntuu: kivitalon rakentaminen on sanoinkuvaamattoman suuri ekoteko, vaikka siihen ei asenna maalämpöä vaan lämmittäisi polttamalla jäteöljyä avotakassa!!!!!!  ???????????? :o
Otsikko: Re: Vertailulukuja maalämpötaloissa?
Kirjoitti: JariA - 28.05.09 - klo:00:56
Lainaus
Miten on mahdollista että nuo MATALAENERGIA puutalot kuluttavat moninkertaisen määrän energiaa kuin meidän (tuunattu) normi-kivitalomme ?????

Reijun tutkielman sivulla 29 oleva taulukko 25 on erityisen paljon kertova. Siinä on verrattu 9 sähkölämmitteisen talon sähkön kokonaiskulutusta. Vaihtelu tämän joukon sisällä on hämmästyttävän suurta. Pienin kulutus on 98 kWh/m2 ja suurin 225 kWh/m2.

Noin suuret erot eivät voi olla seurausta talojen teknisistä eroista, vaan todennäköisemmin siitä, että ihmisten käyttäytyminen vaihtelee todella paljon.

Otsikko: Re: Vertailulukuja maalämpötaloissa?
Kirjoitti: Jyrki - 01.06.09 - klo:11:44
päivitettu lomake linkistä:

http://spreadsheets.google.com/ccc?key=rOkrhmqedJckWtnIKprIl6w
Otsikko: Re: Vertailulukuja maalämpötaloissa?
Kirjoitti: Olli_O - 01.06.09 - klo:15:31
Jyrki:

Mitenkähän muuttuisi lukusi syyskuun osalta, jos päivät muuttaisi 40 -> 30 ?
Otsikko: Re: Vertailulukuja maalämpötaloissa?
Kirjoitti: JariA - 01.06.09 - klo:18:23
Kulutusluvut Toukokuulta 2009 lisätty

http://mlp.jaria.net/tunnusluvut-taulukkona.jpg

Toukokuun lämmitystarveluvun laskeminen lämpöpumpun omasta mittauksesta osoittautui ongelmalliseksi.

Jos kuukauden luvusta poistaa kaikki ne vuorokaudet, jolloin vuorokauden keskilämpötila on ollut yli +10 astetta, olisi luku 54. Jos mukaan laskee kaikki vuorokaudet jolloin keskilämpötila on ollut alle +17 astetta, olisi luku 146. Kuukauden keskilämpötila oli 12,6 ja sen avulla laskettuna (+17 - 12,6) = 4,4 * 31 = 136.

Päätin laskea taulukossa indeksiluvut Tampereen luvun 125 mukaan. Se on meille lähin vertailupaikkakunta.

Otsikko: Re: Vertailulukuja maalämpötaloissa?
Kirjoitti: JariA - 01.07.09 - klo:19:25
Kulutusluvut kesäkuulta 2009 lisätty:

http://mlp.jaria.net/tunnusluvut-taulukkona.jpg

Lämmitystarvelukuna käytetty lukua 96. Tampereen luku oli 82.

Otsikko: Re: Vertailulukuja maalämpötaloissa?
Kirjoitti: Jyrki - 01.07.09 - klo:21:09
Kulutusluvut kesäkuulta 2009 lisätty:


http://picasaweb.google.com/lh/photo/xoLHnK72Ks7RtpLOjUZ0UQ?feat=directlink

Viime kuussa päästiin jo hieman maakylmääkin kokeilemaan :)
Otsikko: Re: Vertailulukuja maalämpötaloissa?
Kirjoitti: Roori - 01.07.09 - klo:22:48
Heitetään tämä nyt tänne...kun sen viimein tein, vaikka vuosi ei ole vielä täysi:

http://www.aijaa.com/v.php?i=4434081.png

Näkyy olevan omat kulutukset kesällä suhteellisen korkealla, lieneekö syynä iso vesikulutus ja menoveden korkeampi lämpötila lattiapiiriin. Päälämmitys on siis pattereilla ja tilavuutta 500m3.

Johtopäätöksenä: tuohon purisi aurinkolämmitys lisänä...sille olisi ns. "tilaa" kun kesäkulutus pysyy noinkin korkeana.
Otsikko: Re: Vertailulukuja maalämpötaloissa?
Kirjoitti: JariA - 02.07.09 - klo:13:17
Lainaus
Näkyy olevan omat kulutukset kesällä suhteellisen korkealla, lieneekö syynä iso vesikulutus ja menoveden korkeampi lämpötila lattiapiiriin.

Suhteellisesti kesäajan lämmitysluvut ovat korkeita, mutta eihän se ole absoluuttisesti kuin 100 - 150 kWh kuukaudessa. Jos ja kun sinulla on kosteiden tilojen lattialämmitys käytössä, niin siitä tuo kulutus äkkiä tulee. Minun mielestäni siihen menevä 10 - 15 euroa kuukaudessa on hyvin käytetty raha, jos se turvaa rakenteiden pysymisen kuivana ja antaa lisää mukavuutta elämiseen.
Otsikko: Re: Vertailulukuja maalämpötaloissa?
Kirjoitti: Roori - 02.07.09 - klo:13:59
Lainaus
Lainaus
Näkyy olevan omat kulutukset kesällä suhteellisen korkealla, lieneekö syynä iso vesikulutus ja menoveden korkeampi lämpötila lattiapiiriin.

Suhteellisesti kesäajan lämmitysluvut ovat korkeita, mutta eihän se ole absoluuttisesti kuin 100 - 150 kWh kuukaudessa. Jos ja kun sinulla on kosteiden tilojen lattialämmitys käytössä, niin siitä tuo kulutus äkkiä tulee. Minun mielestäni siihen menevä 10 - 15 euroa kuukaudessa on hyvin käytetty raha, jos se turvaa rakenteiden pysymisen kuivana ja antaa lisää mukavuutta elämiseen.
Jeps noita kesän abs arvojen eroja tuumailin...oletettavasti muillakin on kosteiden tilojen lämmits on päällä ja ihmiset asuilee talossa ja käy joskus suihkussa ;). meillä näillä helteillä kun 4 henkee asuu ja jotain tehdään (lihaksilla) niin tulee 5-8 suikua päivässä.
Noissa mielissä ero vähän pistää tuumimaan mistä johtuu?
Otsikko: Re: Vertailulukuja maalämpötaloissa?
Kirjoitti: JariA - 02.07.09 - klo:14:53
Lainaus
Jeps noita kesän abs arvojen eroja tuumailin...oletettavasti muillakin on kosteiden tilojen lämmits on päällä ja ihmiset asuilee talossa ja käy joskus suihkussa ;). meillä näillä helteillä kun 4 henkee asuu ja jotain tehdään (lihaksilla) niin tulee 5-8 suikua päivässä.
Noissa mielissä ero vähän pistää tuumimaan mistä johtuu?

Aiemmin tässä ketjussa kirjoitin mittaustulosten vertailusta näin:

"Kosteiden tilojen lattialämmitys lisää kesäaikana pumpun kulutusta siinä määrin että se näkyy mittauksissa. Karkeasti voidaan sanoa, että kesäajan kulutus on tällöin kaksinkertainen sellaisiin taloihin nähden, joissa ei ole kosteiden tilojen lattialämmitystä."

Ilmoittamasi mittaustulokset vahvistavat tuota aiempaa johtopäätöstäni.

Otsikko: Re: Vertailulukuja maalämpötaloissa?
Kirjoitti: Roori - 02.07.09 - klo:18:50
Lainaus
Lainaus
Jeps noita kesän abs arvojen eroja tuumailin...oletettavasti muillakin on kosteiden tilojen lämmits on päällä ja ihmiset asuilee talossa ja käy joskus suihkussa ;). meillä näillä helteillä kun 4 henkee asuu ja jotain tehdään (lihaksilla) niin tulee 5-8 suikua päivässä.
Noissa mielissä ero vähän pistää tuumimaan mistä johtuu?

Aiemmin tässä ketjussa kirjoitin mittaustulosten vertailusta näin:

"Kosteiden tilojen lattialämmitys lisää kesäaikana pumpun kulutusta siinä määrin että se näkyy mittauksissa. Karkeasti voidaan sanoa, että kesäajan kulutus on tällöin kaksinkertainen sellaisiin taloihin nähden, joissa ei ole kosteiden tilojen lattialämmitystä."

Ilmoittamasi mittaustulokset vahvistavat tuota aiempaa johtopäätöstäni.

Eli siis esim sinulla JariA ei ole kesäajan lattialämmitystä ja sama pitäisi sitten lukemien perusteella puuttua Jyrki:ltäkin
Otsikko: Re: Vertailulukuja maalämpötaloissa?
Kirjoitti: JariA - 02.07.09 - klo:19:21
Lainaus
Eli siis esim sinulla JariA ei ole kesäajan lattialämmitystä ja sama pitäisi sitten lukemien perusteella puuttua Jyrki:ltäkin

Juuri noin.

Ymmärsin että myös Seppaantilla on kosteiden tilojen lattialämmitys, vaikka hänen talossaan muuten onkin patterilämmitys.

Toivottavasti Jyrki ja Seppaant korjaavat, jos olen väärässä.
Otsikko: Re: Vertailulukuja maalämpötaloissa?
Kirjoitti: seppaant - 03.07.09 - klo:09:26
Lainaus
Ymmärsin että myös Seppaantilla on kosteiden tilojen lattialämmitys, vaikka hänen talossaan muuten onkin patterilämmitys.
Näin on.
Mutta vain yksi lämmityspiiri. Eli pattereille menevän veden sulku on termostaattiventtiilien varassa. Ja kun venttiileillä on jo 33 vuotta ikää saattavat jotkut vähän vuotaa, mistä tulee tarpeetonta kulutusta.

Asensin pari viikkoa sitten energiamittarin maapiiriin joten koko härvelin energia- ja tehotase alkaa valjeta.

ATS
Otsikko: Re: Vertailulukuja maalämpötaloissa?
Kirjoitti: Jyrki - 08.07.09 - klo:19:26
Lainaus
Lainaus
Eli siis esim sinulla JariA ei ole kesäajan lattialämmitystä ja sama pitäisi sitten lukemien perusteella puuttua Jyrki:ltäkin

Juuri noin.

Ymmärsin että myös Seppaantilla on kosteiden tilojen lattialämmitys, vaikka hänen talossaan muuten onkin patterilämmitys.

Toivottavasti Jyrki ja Seppaant korjaavat, jos olen väärässä.

Juuri näin eli mulla ei ole erillistä sunttausta kosteille tiloille.
Otsikko: Re: Vertailulukuja maalämpötaloissa?
Kirjoitti: Rauski - 15.07.09 - klo:22:53
"Asensin pari viikkoa sitten energiamittarin maapiiriin joten koko härvelin energia- ja tehotase alkaa valjeta." Kirjoitti seppaant 3.7.09

Jokohan joitain suomipumpun tuloksia olisi kerrottavissa, lähinnä lämpimän käyttöveden tuotosta?
Asia kiinnostaa sikäli kun olen tuota Optimumin kyseistä tuottoa seurannut, pumppu kun on tuottanut ainoastaan lämmintä käyttövettä (55º) Juhannuksesta alkaen. Ja siitä olen tullut toteamaan ettei tuon COP ole kovinkaan häävi: alustavasti luokkaa 2,3 - 2,05 (kulutus n. 100 L/d), riippuen ottaako lämmitykseksi menevän pumpun logiigan käyttämän 11 W kuorman mukaan vai ei, tarvittavien pumppujen ((2) otto- anto-)tehot ovat kyllä mukana kertoimessa.
Suomipumpussa kun noita oheiskuormittajia on vielä muitakin niin olisi vertailun vuoksi mielenkiintoista tietää millaisella kertoimella siinä pelkkä lämminvesituotto tosiasiassa toteutuu?

Tulokset saattaisivat kyllä kiinnostaa muitakin, kun noiden (suomi- ja ruottipumppujen) pumpputyyppien paremmuudesta käy aika-ajoin kiivaskin väittely, enkä ainakakaan itse ole todellisista käytönaikaisista kertoimista kertovista tuloksista tietoinen. -Tai onhan niitä missä todetaan maalämpötalojen kokonaisenergiankulutuksen olevan esim. huomattavasti suorasähkölämmitteisiä suuremman. Olisikohan osasyytä tuossa lämminvesikertoimessa?
Otsikko: Re: Vertailulukuja maalämpötaloissa?
Kirjoitti: seppaant - 26.07.09 - klo:20:22
Lainaus
Jokohan joitain suomipumpun tuloksia olisi kerrottavissa, lähinnä lämpimän käyttöveden tuotosta?
Energiamittarin asensin 11.6.2009.
Energiamittari on asennettu maapiiriin. Lämpökerroin on laskelmissani maastata tuleva teho + lämpöpumpun ja kiertovesipumppujen  kaikki sähkönkulutus jaettuna  koko sähkönkulutuksella.
Heinäkuun kolme ensimmäistä viikkoa veistelin mökille savusaunaa, minkä aikana talo oli tyhjillään ja lämmönjakopiirin kiertovesipumppu oli seis. Eli lämpöpumppu kävi vain korvaten varaajan lämpövuodon.
Mittausten mukaan lämpövuoto on 0,22 kW = 5,3 kWh/vrk.
Tänä aikana, kun mitään muuta kulutusta ei ollut vaihteli alaosan lämpötila välillä 42-48C ja yläosan 44-48C.
COP oli kyseisellä ajanjaksolla 2,81.
Kesäkuun 11. päivästä heinäkuun alkupäiviin välisenä aikana, kun talossa asuttiin normaalisti oli COP  2,75.

On selvästi havaittavissa mitenkä voimakkaasti lauhtumislämpötila vaikuttaa lämpökertoimeen.

Mainittakoon vielä, että pumppu on L-Ässä V-7.0

ATS
Otsikko: Re: Vertailulukuja maalämpötaloissa?
Kirjoitti: Rauski - 26.07.09 - klo:22:49
"Kesäkuun 11. päivästä heinäkuun alkupäiviin välisenä aikana, kun talossa asuttiin normaalisti oli COP  2,75"

Näin alustavasti kun asiaa katselee ei ainakaan isoja eroja saa aikaseksi, kun meillä 1.6 - 21.6 jakso tuotti keskiarvokertoimeksi 2,85. Tuohon sisältyy lämmitys ja lämminvesituotto, sekä tähän tarvittava kaikki kulutus, myös lämmönjako.
Nyt kun jo reilu kuukausi on tuotettu pelkkää lämmintä käyttövettä (55 asteista), on kerroin tänä aikana pysynyt tuona aiemmin mainittuna 2,3 - 2,1:nä.
Varaajan häviöt ovat olleet tänä aikana luokkaa 1 kWh/d (n. 50 W), ehkäpä siksi näin, kun ei erillisvaraajaa ole, vaan ainoastaan laitteen oma 180 litrainen.

Mielenkiintoista on seurata miten kertoimet kehittyvät tässä lämmityskauden alkaessa ja edistyessä, toivottavasti tuota vertailua pystytään tuolloinkin tekemään.

Ps 27.7
"On selvästi havaittavissa mitenkä voimakkaasti lauhtumislämpötila vaikuttaa lämpökertoimeen."

Tämä on havainto meilläkin, käyttäytyy aikalailla tuon kuuluisan jääkiekkomailakäyrän tapaan!
Otsikko: Re: Vertailulukuja maalämpötaloissa?
Kirjoitti: eksile - 27.07.09 - klo:19:55
Kirjoitin  "Reply #44 - Feb 17th, 2009, 12:33pm" viesiketjussa www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=1764 seuraavaa:

"Tammi-helmikuu ottoteho 1089,5kW/658h=1,7kW  Hyötysuhde sama aika 5,7/1,7=3,4. Tämä on maalämmön parasta aikaa...
Sun systeemi oli heikoimmillaan heinäkuussa, keskim. ottoteho 2,6kW/h ja hyötysuhde 2,2. Sekään ei ole huono, mutta kaukana 3,37:stä"

Sama homma jatkuu nyt myös omien mittaustesi perusteella (ei siis vain mun laskemana) tänäkin kesänä ja joka kesä tästä eteenpäin.

Koska lämpöpumpun kerroin romahtaa aina "ei lämmityskaudella" niin ei anneta epärealistista kuvaa hyötysuhteesta, tätä foorumia lukevat myös tietoa päätöstensä tueksi hakevat.



Otsikko: Re: Vertailulukuja maalämpötaloissa?
Kirjoitti: Rauski - 27.07.09 - klo:22:57
Enpä oikein tiedä mitä tuohon oikein sanoisi, mutta yksi asia on varmistunut, mainosten tai esitteiden antamat tehotiedot ovat vain mainosta! Ei niihin näemmä paljoa kannata perustaa. Mittaamalla antotehoa näkyy tosiasiallinen tuotto, ja se on mitattuna ainakin meillä aika lähellä tuota uudemman normin (EN 14511 B0W45) ilmoittamaa.
Vielä selvennykseksi voisin mainita että kompuran ja pumppujen ottotehot mitataan kummatkin omalla mittarillaan, lämmönjakopumppu erillisenä, lämmitystuotto calorimetrillä, lämminvesi litroina vesimittarilla ja lämpötilaerolla. Tämä kaikki seurausta siitä että halusin saada tuon laitteen tosiasiallisenkin hyötysuhteen esille, ettei tarvitsisi enää mitään olettaa.
Ja oheiskuormaa onkin osoittaunut olevan lämminvesituotossa 24.6 - 27.7.09 n.380 W/käyttötunti. Sekä yhdistetyssä käytössä kesäaikaan jaksossa 1.6 -24.6.09 (COP 2,85) (sisältäen siis myös lämmöntuoton että jakopumpun 670 Wh/d) n.390 W/käyttötunti. (Aika kaukana edelleen on 0,8 - 1,2 kW lisää per käyntitunti arvioista, vaikka puhutaan kesäajasta)

Yhteenvetona voisikin todeta: tieto lisää tuskaa!
Otsikko: Re: Vertailulukuja maalämpötaloissa?
Kirjoitti: Roori - 27.07.09 - klo:23:34
Mittaattekos te jannut energiaa (kwh) vai tehoja (kw)....jotensakin nua kertomukset menee huonosti ymmärrettäviksi kun puhutaan tehoista ja kuitenkin luulen että mittailette energioita (ja toisessa kohtaa toisinpän).
Itse mittailen lämmitysjärjestelmän ottoenergiaa (sähkö) ja lasken varaajaan puskettavan energian ja näin kesällä päivittäinen COP asettuilee n3.3:een.
COP on minulla kesällä korkeampi kuin talvella koska on patterilämmitys ja se on tietysti kesällä pois ja varaajan pohja on siis kesällä kylmempi kun täytyy vain lattialämmitystä hoitaa + lämminkäyttövesi.
Lämminkäyttövesi esilämmitellään lattialämpöveseitilassa.
Otsikko: Re: Vertailulukuja maalämpötaloissa?
Kirjoitti: seppaant - 28.07.09 - klo:09:18
Tuossa pari päivää sitten kirjoittamassani viestissä lämpökerroin on laskettu energioiden (kWh) perusteella. Tietenkin käytän myös tehoja (kW) tehdessäni tutkimustyötä esim maalämpötilan muutoksen vaikutusta lämpökertoimeen.

Roori kirjoitti
Lainaus
Itse mittailen lämmitysjärjestelmän ottoenergiaa (sähkö) ja lasken varaajaan puskettavan energian ja näin kesällä päivittäinen COP asettuilee n3.3:een.

Mitenkä määrittelet varaajaan puskettavan energian, laskemalla vai mittaamalla?

ATS
Otsikko: Re: Vertailulukuja maalämpötaloissa?
Kirjoitti: Rauski - 28.07.09 - klo:09:20
"Mittaattekos te jannut energiaa (kwh) vai tehoja (kw)....jotensakin nua kertomukset menee huonosti ymmärrettäviksi kun puhutaan tehoista ja kuitenkin luulen että mittailette energioita (ja toisessa kohtaa toisinpän)."

Ainakin olen asian näin ymmärtänyt ja siihen pyrkinyt, että teho ilmoitetaan watteina (W) ja energia joujeina (J = Ws), ja että kilowattituntiakin (kWh = 3 600 000 J) voi käyttää.
Ja tässä lämminvesituotossa olen ilmoittanut nettohyötysuhteen. Siis käytetyn lämpimän veden sisältämän energian suhteen tämän tuottamiseen tarvittavaan energiaan, joka on ollut n.2,3 : 1.
Otsikko: Re: Vertailulukuja maalämpötaloissa?
Kirjoitti: Matias - 28.07.09 - klo:15:43
Mä uskoisin ettei kesäajan huono COP ole pelkästään korkeamman lauhdutinlämmön syytä vaan siinä tarttee huomioida pienen lämmönkulutuksen johdosta lyhyiden käyntijaksojen haittapuolet hyötysuhteen kannalta.Eli kun pumppu käynnistyy niin meneehän siinä muutama minuutti ennenkuin lämmönvaihtimien vesi ym massa on normaalilämpötilassa ja pumppu alkaa syöttämään lämpöä ulos,tavallaan "ylöslämmitysaika".Sitten kun pumppu pysähtyy niin kuumiin/lämpimiin pumpun osiin jää seisomaan lämpimät vedet jotka sitten jäähtyy ennen seuraavaa käyntijaksoa ja tämä lämpö menee kokolailla harakoille.Häviöitä ne on nämäkin ja minimikuormituksella niiden osuus kasvaa huomattavasti kun ne on kiinteät häviöt joka käyntijakson alussa ja lopussa.
Otsikko: Re: Vertailulukuja maalämpötaloissa?
Kirjoitti: Roori - 28.07.09 - klo:16:19
Lainaus
Mitenkä määrittelet varaajaan puskettavan energian, laskemalla vai mittaamalla?
ATS

Laskemalla....mitatun lämpötilaeron ja arvioidun virtaaman avulla (0.35L/s, näytteenottoväli 1s).
Virtaaman olen laittanut vakioksi kun tuo virtausmittari ei ole vielä hypännyt tuosta pöydältä "putkelle", virtausta olen pähkäillyt tuolla jossain toisessa ketjussa.
Otsikko: Re: Vertailulukuja maalämpötaloissa?
Kirjoitti: Rauski - 28.07.09 - klo:20:03
"Mä uskoisin ettei kesäajan huono COP ole pelkästään korkeamman lauhdutinlämmön syytä vaan siinä tarttee huomioida pienen lämmönkulutuksen johdosta lyhyiden käyntijaksojen haittapuolet hyötysuhteen kannalta."

Tässä ehkä osaselitystä

97 litraa päivässä
4,2 kJ/LºC veden ominaislämpö
47ºC lämmitystarve

97 L x 4,2 kJ/LºC x 47ºC = 19148 kJ / 3600 s = 5,3 kWh on noin suurinpiirtein meillä päivässä käytetty energia.
Kun tuohon on käytetty kompressorissa 2,15 kWh /d ja pumpuissa 0,11 kWh /d niin kertoimeksi tulee 2,35.
Näin siis lämpimän käyttöveden hyödyksi saadun energian osalta.
Ja kun lämpövuoto lämminvesivaraajasta on n. 1 kWh /d niin onkin tuotettu bruttona 5,3 + 1 = 6,3 kWh /d, kulutuksella 2,15 + 0,11 = 2,26 kWh /d, niin ollaankin yhtäkkiä kertoimessa 6,3 / 2,26 = 2,8.
Tuo 2,8 on 55 ºC lämpötilaan jo ehkäpä liiankin hyvä kerroin, mutta ylläoleva mielestäni selittää koko tilanteen lämminvesituotossa kertoimen osalta, ei siihen muuta tarvii.

Lisäksi tulee vielä logiigan ottama n.10 W * 24 h = 0,24 kWh /d, mitä lämminvesituotossa ei mitenkään hyödynnetä ja sen olenkin aina laskenut lämmityksen kuluksi ja saanniksi, eikä siis liity tähän. Kesäajan pienentynyt lämmittämisen tarve pudottaa tietty myöskin voimakkaasti kokonaiskerrointa kun yhä suurempi osa tuotosta onkin huonolla hyötysuhteella tuotettua käyttövettä, ja kuitenkin oheiskuormat ovat lähes ennallaan.

Tuo oli siis ruottipumpun osalta, samantapaisen kun saisi suomipumpusta, niin olisi vähän lihaa luiden päälle tuohon ainaiseen ruotti suomi otteluun, mitä foorumissa usein käydään.

Oliko selitys riittävän hyvä ja kelvollinen vai olisko siinä pahojakin aukkoja?
Otsikko: Re: Vertailulukuja maalämpötaloissa?
Kirjoitti: Roori - 28.07.09 - klo:21:20
Lainaus
Oliko selitys riittävän hyvä ja kelvollinen vai olisko siinä pahojakin aukkoja?
Muah muah, tuo selitys on täysin aukoton...ymmärsin tuon vinkin niinku hiukan "suunnattuna" viestinä ;)

Otsikko: Re: Vertailulukuja maalämpötaloissa?
Kirjoitti: seppaant - 29.07.09 - klo:18:06
(http://xs941.xs.to/xs941/09313/ats_29.7.-09574.jpg)

Yllä olevassa kuvassa esitetään yhden lämmintä käyttövettä tekevän käyntijakson parametreja.
COP laskee 3,03 --> 2,50, kun
Kaivosta tuleva lämpötila laskee 6,9 C --> 5,6 C ja
Lahduttimelta lähtevän veden lämpötila nousee 42,4 C --> 50,9 C

ATS
Otsikko: Re: Vertailulukuja maalämpötaloissa?
Kirjoitti: Rauski - 29.07.09 - klo:19:13
Jos tuota taulukkoa nyt oikein luin, niin bruttona ollaan taas tasapelissä. Lämpövuoto tietty on käytetettävissä lämmitykseen ja saatava lämminveden nettotuotto riippuu hyvin paljon kulutuksesta, mutta jos tuon kalkuloisi n. 100 litraan / vuorokausi, niin mikähän tuossa olisi lämminveden tuottosuhde, olettaen tietty että hanasta saataisiin yli 50 asteista vettä?
Tuohon ei, jos oikein ymmärsin, löydy noista käyristä vastausta.
Otsikko: Re: Vertailulukuja maalämpötaloissa?
Kirjoitti: eksile - 29.07.09 - klo:23:59
Onko sulla oma vesimittari pumpun läpi kulkevalle kamalle vai seuraatko vesilaitoksen toimittamaa laitetta?
Otsikko: Re: Vertailulukuja maalämpötaloissa?
Kirjoitti: Rauski - 30.07.09 - klo:07:52
"Onko sulla oma vesimittari pumpun läpi kulkevalle kamalle vai seuraatko vesilaitoksen toimittamaa laitetta?"

Kyllä vaan, on molempiin tarkoituksiin omansa.
Otsikko: Re: Vertailulukuja maalämpötaloissa?
Kirjoitti: eko - 30.07.09 - klo:08:20
Lainaus
Yllä olevassa kuvassa esitetään yhden lämmintä käyttövettä tekevän käyntijakson parametreja.
COP laskee 3,03 --> 2,50, kun
Kaivosta tuleva lämpötila laskee 6,9 C --> 5,6 C ja
Lahduttimelta lähtevän veden lämpötila nousee 42,4 C --> 50,9 C

ATS

Mielenkiintoista! Harmi, ettei meidän MLP kok-urakoitsija ole vieläkään tehnyt mittaus-asennuksia loppuun (koko asennuspotti vielä laskuttamatta, joten siitä plussaa  :) )

Jos laitat kW, COP ja veden lämpötilan ajan funktioksi, näkyy todellinen COP (luokkaa 2,7x ) "mikä on hyvä sekin"  ;D
(Oletan, että COP on koko laitteelle, kiertovesipumput, tulistin mukana)

Jos sulla suomipumppu voisit laittaa myös lämmmitys- ja lepojakson vastaavat arvot (tai jos joku muu voisi vertailun vuoksi....)
Otsikko: Re: Vertailulukuja maalämpötaloissa?
Kirjoitti: seppaant - 30.07.09 - klo:08:32
Lainaus
saatava lämminveden nettotuotto riippuu hyvin paljon kulutuksesta, mutta jos tuon kalkuloisi n. 100 litraan / vuorokausi, niin mikähän tuossa olisi lämminveden tuottosuhde, olettaen tietty että hanasta saataisiin yli 50 asteista vettä?
Edellisen neljän päivän ajalta vrk-keskiarvot ovat:
-Maasta 9,0 kWh
-Sähköä 5,6 kWh
-Lämpövuoto 5,3 kWh
-COP 2,59
- Lämmintä vettä 111 litraa

Energiaa käytettävissä 9,3 kWh vuorokaudessa
Lämpimän veden tekoon kuluu n. 5,8 kWh
Julistettakoon, että erotus 3,5 kWh kuluu kosteiden tilojen lattialämmitykseen.

Ja nyt tämä poika lähtee Ainikkaharjuille kultaa kaivamaan ja palaa kuukauden päästä takaisin maalikyliin.

ATS
Otsikko: Re: Vertailulukuja maalämpötaloissa?
Kirjoitti: Rauski - 30.07.09 - klo:08:41
Seppaant.
Kiitos tuosta, nyt voi lukea vaikka rivien välitkin, tuo taulukon kanssa antaa erinomaisen vastauksen!
Otsikko: Re: Vertailulukuja maalämpötaloissa?
Kirjoitti: JariA - 02.08.09 - klo:19:34
Pumpun mittaustulokset heinäkuulta 2009 on lisätty taulukkoon:

http://mlp.jaria.net/tunnusluvut-taulukkona.jpg

Samalla tuli vuosi täyteen pumpun sähkönkulutuksen mittauksia, joten tämän jälkeen voin seurata energiatehokkuudessa mahdollisesti tapahtuvia muutoksia 12kk liukuvina indeksilukuina.

12kk pumpun sähkönkulutus oli 9796 kWh (sisältää kompressorin, maaliuospumpun, johtopumpun, sähkövastuksen, ohjauselektroniikan; mutta ei sisällä lämmityksen kiertovesipumpun kulutusta joka on vuositasolla noin 790 kWh)

12kk lämmitystarvelukujen summa oli 4189

Lämmitettäviä kuutioita kohden kulutus 12kk jaksolla oli 10,42 kWh/m3

Lämmitettäviä neliöitä kohden kulutus 12kk jaksolla oli 30,71 kWh/m2

kWh/lämmitystarveluku/m3 * 1000 = 2,4878
kWh/lämmtystarveluku/m2 * 1000 = 7,3307

Talo Akaassa, vm 2006, siporeksia, vesikiertoinen lattialämmitys, ei kosteiden tilojen lämmitystä kesällä. Pumppu Geopro SH13.
Otsikko: Re: Vertailulukuja maalämpötaloissa?
Kirjoitti: Roori - 02.08.09 - klo:22:55
Tässä olis kanssa nyt 1. vuosi täynnä käyttöä ja mittausta:
(http://www.aijaa.com/img/b/00249/4604686.png)

Yhteenveto/päätelmät 1.vuodesta tulossa...joskus
Otsikko: Re: Vertailulukuja maalämpötaloissa?
Kirjoitti: Roori - 29.08.09 - klo:21:58
No jos nyt vetäis vähän yhteen ensimmäisen vuoden kokemuksia niinkuin tuossa aikaisemmin tuli luvattua:
-Kulutus ollut öljyllä keskimäärin 2400L/vuosi 18v ajalta mitattu.
-Mittausväli 1.8.2008-31.7.2009.
-6200kWh kului koko MLP-lämmitysjärjestelmään (mitattu kwh-mittarilla sisältää MLP+kiertopumput+vastukset+ohjaukset).
-ILP vei vuodessa 800kwh (jäähdytys+lämmitys).
-Vuosikulutus ostetun sähkön osalta (eli talon mittari) oli 13500kwh
-Normi taloussähkökulutus ollut keskimäärin 8100kwh (16v ajalta).
-Em perusteella lämmitys (MLP+ILP) olisi kuluttanut 13500-8100=5400 joka on pienempi kuin 7000kwh, mutta PC:t kyllä taisi tuossa ajanjaksossa vaihtua läppäreiks 3-4kpl...joten taloussähkökulutus kyllä on laskenut sitä kautta joten se jälki mittarien lukema 7000kwh pitänee paikkansa (ei ainakaan liian optimistinen).
-Öljy lämmityksen hyötysuhteeksi oletan 80%.
-Sähkön hinta siirtoineen keskimäärin 9,2c/kwh

1. Vuosi COP (MLP+ILP) päätelmä energioilla:
    2400L öljyä vaihtui 7000kWh:n sähköä.
    COP=(2400L*10kwh/L*80%)/(7000) = 2.7

2. Säästö vuodessa oletetuilla ö-hinnoilla mitä olisi ehkä joutunut
    maksamaa...-Alkusyksy 66c/L loppuaika 89c/L:
    -Säästö öljyyn verrattuna 1436€.
    -Säästö suorasähkölämmitykseen verrattuna 1097€ (mutta sillä ei olisi vesi lämminnyt, ö-kattilassa)

Eli suht ok lukemat 1. vuodeksi. Nyt on öljyn hinta alempi joten seuraava vuosi menee pienemmillä säästöillä. Nyt tarjoavat 64c/L.
Taitaa takaisinmaksuajaksi tulla noin 10v....ei ole tullut laskuja+ avustuksia+verohyötyjä+myyntejä tullut vedettyä yhteen mutta taitaa olla 10k€ luokkaa.

Eli semmonen esimerkki saneerausta suunnittelevalle...
Otsikko: Re: Vertailulukuja maalämpötaloissa?
Kirjoitti: JariA - 03.09.09 - klo:22:00
Elokuun 2009 luvut lisätty taulukkoon:

http://mlp.jaria.net/tunnusluvut-taulukkona.jpg

Otsikko: Re: Vertailulukuja maalämpötaloissa?
Kirjoitti: Jyrki - 04.09.09 - klo:09:48
Päivitystä taulukkoon:

http://picasaweb.google.com/jyrmakin/Maalampo#5377500120934426930
Otsikko: Re: Vertailulukuja maalämpötaloissa?
Kirjoitti: PM - 09.09.09 - klo:19:53
Pakko laittaa maininta talosta länsi-suomessa.
Tarkkaa monianturi mittausta ei ole.
Mutta  noin 260m2 paritalo. ennen öljyä noin 5000l. =3000euroa.

Nyt tasan vuosi IVT X15 kaksi kaivoa  ja sähkömittari
 näytti 10 000kwh   vuosikulutukseksi. eli noin 1100euroa.
 ;D
Otsikko: Re: Vertailulukuja maalämpötaloissa?
Kirjoitti: ÄssäS15 - 01.10.09 - klo:15:29
Meidän talon kulutuslukemat löytyvät täältä:

http://www.elisanet.fi/otsola/Kulutusseuranta.htm

Reaaliaikainen seuranta palaa sitten joskus, kun olammi (tai itse) saa(n) graafiikkavirvelin tehdyksi.
Otsikko: Re: Vertailulukuja maalämpötaloissa?
Kirjoitti: Jyrki - 01.10.09 - klo:15:48
Taulukot päivitetty

http://picasaweb.google.com/jyrmakin/Maalampo#5387611999946805730
Otsikko: Re: Vertailulukuja maalämpötaloissa?
Kirjoitti: JariA - 01.10.09 - klo:19:20
Syyskuun 2009 luvut lisätty taulukkoon:

http://mlp.jaria.net/tunnusluvut-taulukkona.jpg
Otsikko: Re: Vertailulukuja maalämpötaloissa?
Kirjoitti: Peetee - 20.10.09 - klo:20:23
 :o :o

Äijät vähän hifistelee, kun löytyy jos jonkulaista taulukkoa ym ym.

No, mulla ei ainakaan tässä vaiheessa löydy kuin pumpun käyntiajat kuukausitasolla ja kokonaisenergiankulutus (sisältää myös käyttösähkön).

Tekninen tila on vielä levypinnalla, niin oon piirrellyt lukuja seinään( kun olen muistanut käydä katsomassa, mitä pumpulle kuuluu).

Olen kyllä positiivisesti yllättynyt, kun ei mene kuin noin 11 000 kWh/vuosi kaikkeen sähköön.
Pumpun tunnit 7.8.2007-15.8.2009 = 4682 h
(kaikki sähkö 1521/955 -->16746/7883 eli 24629-2476=22116 kWh)

En tiä mitä pumppu haukkaa todellisuudessa, valmistaja ilmoittaa kompuralle 1,9 kWh ottotehon ja keruupiirin pumppu on 270 W eli teoreettinen kulutus 2,17kW/käyntitunti
-----> lämmitykseen 10 160 kahdessa vuodessa
-----> lämmitykseen   5 080 kWh / vuosi

Olin aluksi vähän skeptinen maalämmön hankintaan, mutta ei enää kahta puhetta. ;D

Otsikko: Re: Vertailulukuja maalämpötaloissa?
Kirjoitti: Peetee - 20.10.09 - klo:20:27
Nii, tosiaan, en olisi maalämpöön lähtenyt, jos arkkitirehtööri ei olisi piirtänyt niin paljoa ikkunapinta-alaa (50m2).

Mutta kiitos hänelle! Nyt riittää valoa, eikä lämmön kans tarvitse pihtailla.
Otsikko: Re: Vertailulukuja maalämpötaloissa?
Kirjoitti: --Make-- - 24.10.09 - klo:16:38
Ensimmäinen vuosi takana maalämmöllä -49 rakennetussa rintsikassa, patterilämmityksellä ja kulutus oli 6390 kWh  :)
Talossa kolme kerrosta lämpimänä ja 5 henkeä luttaa lämmintä vettä :)
Otsikko: Re: Vertailulukuja maalämpötaloissa?
Kirjoitti: juma - 24.10.09 - klo:16:57
Lainaus
Ensimmäinen vuosi takana maalämmöllä -49 rakennetussa rintsikassa, patterilämmityksellä ja kulutus oli 6390 kWh  :)
Talossa kolme kerrosta lämpimänä ja 5 henkeä luttaa lämmintä vettä :)

Onneksi olkoon! Tosi hyvin näyttää pyyhkivän.
Otsikko: Re: Vertailulukuja maalämpötaloissa?
Kirjoitti: JariA - 01.11.09 - klo:12:13
Lokakuun 2009 luvut lisätty taulukkoon

http://mlp.jaria.net/tunnusluvut-taulukkona.jpg

muuta käyrää ja mittaustietoa:

http://mlp.jaria.net/index4.html

Otsikko: Re: Vertailulukuja maalämpötaloissa?
Kirjoitti: sam68 - 01.11.09 - klo:13:01
Meillä meni elo-, syys- ja lokakuussa 1150kWh.
Eilen kun ulkolpt oli täällä Oulun alapuolella -10 - -2 meni 40kWh.
Otsikko: Re: Vertailulukuja maalämpötaloissa?
Kirjoitti: sam68 - 05.11.09 - klo:08:53
Kolme edellistä vuorokautta keskiarvolla 27kWh vrk. Kelit nollan pinnassa koko ajan.
Otsikko: Re: Vertailulukuja maalämpötaloissa?
Kirjoitti: SON - 08.11.09 - klo:23:24
En ole aikoihin käynyt tällä foorumilla mutta näköjään muutama foorumilainen on ottanut käyttöön tämän suhdelukutarkastelun jossa siis kulutettu energia jaetaan astepäiväluvulla jne.

Itse kylläkin päädyin kustannussyistä kahteen ILP:n ja uusimaan lämmityskattilan. Kuten kerroin silloin keväällä minulla on ollut tämä suhdeluku tarkastelu vuosia käytössä ja siitä on on ollut apua monenlaiseen tarkoitukseen. Itse käytän tästä suhdeluvusta lyhennettä Zpö, Zsl, Zlp, jne

Vertailun vuoksi voin todeta että oma lokakuun pitkäaikainen Zpötot eli öljylämmityksen suhdeluku on 9.42 ja nyt viime lokakuun Zlp eli lämpöpumppujen suhdeluku oli 1.89 ja öljylämmityksen vastaava kuukauden suhdeluku oli 0.73 toki ö- lämmitys ei ollut koko kk käytössä mutta senaikaa mitä oli, suhdeluku Zpö oli n. 2.5.. 2.8.
Suhdeluvut Zlp 1.89 ja Zpö 0.73 voidaan laskea yhteen jolloin yhteenlaskettu suhdeluku Zsum on 2.62. Kun pitkäaikainen suhdeluku Zpötot 9.42 jaetaan tällä Zsum:lla, nähdään että energiatehokkuus on parantunut suhteella 9.42/2.62 eli 3.6. Eli aika huima paraneminen ILP:n myötä. Minulla Lkv ei sisälly mukaan koska ILP ei  lämmitä vettä. Zpö dramaattinen lasku johtuu yksinkertaisesti vain siitä että patteriverkkoon ei ole tarvinnut ajaa lämpöä ja kun Lkv on eliminoitu pois niin käytännössä suhdeluku jää pieneksi senjohdosta että se koostuu savukaasu- ja kattilan vaippahäviöistä ja pienehköstä pesutilojen lattialämmityksestä. Nämä kattilan vaippahäviötkin on siinä mielessä mielenkiintoinen seurattava, kun otin kattilan käytöön niin alakerran  LP:n kulutus laski sen johdosta. Pannuhuone on alakerrasssa keskeisellä paikalla.     

Halusin vain näin esimerkkinä tuoda esiin että tätä suhdelukua Z voidaan käyttää hyvin moneen tarkoitukseen eikä tarvitse heti alkaa selittäämään missä asut, minkäkokoinen talon on.

Kattialan vaihdon yhteydessä laitoin energiamittarit mittaamaan patteriverkon- em lattialämmityksen ja Lkv:n kulutusta ja tätä myötä on tullut mahdolliseksi laskea hyvin tarkkaan mikä on näiden ILP:n kuukauden Cop. Se oli lokakuussa luokaa 3.7.. 3.9.  

Senverran vielä täsmennystä että kattilanvaihdon ajan Lkv:n teko oli erillisen tilapäisen sähköboilerin varassa.

 8-)

Korjattu muutama kirjoitusvirhe
  
    
Otsikko: Re: Vertailulukuja maalämpötaloissa?
Kirjoitti: JariA - 01.12.09 - klo:23:46
Marraskuun 2009 luvut lisätty taulukkoon
http://mlp.jaria.net/tunnusluvut-taulukkona.jpg

Meillä oli pumppu poissa toiminnasta 18.11.-24.11. välisen ajan. Maapiiriin päässyt ilmakupla pysäytti maapiirin kiertopumpun toiminnan. Tämän ajan lämmitys toimi 9 kW sähkövastuksella. Ylimääräistä sähköä kului hieman vajaa 500 kWh. Tämän vuoksi indeksiluvuissa on pieni hyppäys ylöspäin.

Muuta käyrää ja mittausta on osoitteessa
http://mlp.jaria.net/index4.html

Otsikko: Re: Vertailulukuja maalämpötaloissa?
Kirjoitti: ÄssäS15 - 02.12.09 - klo:07:44
Hyviä käppyröitä, JariA!

Minäkin päivittelen omiani osoitteeseen www.elisanet.fi/Otsola.
Otsikko: Re: Vertailulukuja maalämpötaloissa?
Kirjoitti: sam68 - 02.12.09 - klo:08:28

Marraskuussa pumpulle sähköä 785kWh ja vrk keskiarvolla laskettuna 26kWh.

~3v asuttu 176m2+85m2 kolmen hengen talous Oulun seudulla. Tavalliset lto-koneet vesipatterilla molemmissa rakennuksissa ja lattialämmitys. Pienemmän osan kolmasosa +14 astetta ja muissa siellä 20. Talossa asteita 23-21.
Talon ja ulkorakennuksen välissä LR-Pex putkielementit, joissa kulkee kaikki vedet ja lämpimän käyttöveden kierto on siellä myös.

Mittasin pelkkää käyttövedentekoa tuossa elokuulla ja se vei ~4 kWh vrk kolmella suihkukäynnillä ja muuten normaalikäytöllä.


      
Otsikko: Re: Vertailulukuja maalämpötaloissa?
Kirjoitti: JariA - 01.01.10 - klo:16:49
Joulukuun 2009 luvut lisätty taulukkoon:

http://mlp.jaria.net/tunnusluvut-taulukkona.jpg

Lämmityksen sähkönkulutus nousi rajusti edelliseen kuukauteen nähden. Syitä siihen on monia. Päättynyt Joulukuu oli keskimääräistä kylmempi.  Kompura oli 4,5 vuorokautta poissa käytöstä ja talo sähkölämmityksellä maapiirin putken liittimen halkeamisen vuoksi. Olen myös nostanut lämmityksen säätökäyrää asteen verran nollassa ja -20 asteessa. Marraskuun lopun jälkeen olen ajanut pumppua siten, että lämmönjohtopumppu on suurimmalla nopeudellaan, mikä myös lisää hivenen sähkönkulutusta.

Lämmitykseen kului sähköä noin 600 kWh enemmän kuin tammikuussa 2009 joka oli lähes yhtä kylmä kuukausi.

Kaikenlaisia käyriä ja kuvioita lisää täällä:
http://mlp.jaria.net/index4.html

Otsikko: Re: Vertailulukuja maalämpötaloissa?
Kirjoitti: Jyrki - 04.01.10 - klo:09:15
Joulukuun 2009 luvut lisättynä:

http://picasaweb.google.com/jyrmakin/Maalampo#5422776792053388114

Käyttösähkön kulutuksen nousu johtuu siitä että autotallia ruvettiin lämmitämään suoralla sähköllä. Tarkoitus on tuohon laittaa tulevaisuudessa ilmalämpöpumppu.

Viime päivien kovat pakkaset ovat aiheuttaneet melkoisia käyntituntimäärien nousuja. Laskin että kovimmilla pakkasilla kone huilasi vain 3 tuntia vuorokaudessa. Kaivosta nousee sentään vielä +2 asteinen liuos.
Otsikko: Re: Vertailulukuja maalämpötaloissa?
Kirjoitti: sam68 - 04.01.10 - klo:12:19
Joulukuussa meillä meni 1001 kWh suoraan pumpulle. Ei tullut vastustunteja..
Otsikko: Re: Vertailulukuja maalämpötaloissa?
Kirjoitti: Wilkku - 07.01.10 - klo:21:11
Kuukausi      Pumpun    Käynti       Käynti      Lisä            Muu
                KWH         aika         kerrat       lämpö         sähkö
10/2009      667,6      223,58      501      1,01      304,40
11/2009      680      241,22      463      0      752,00
12/2009      1291,9      450,63      371      5,06      1373,10


Näin meillä Itä-Uudenmaan pohjoisosassa.
Joulukuun keskilämpötila oli -9,6 astetta ja nyt tammikuussa ollaan käyty parhaimmillaan jo -33,7 pakkasilla :o.
Maasta tuleva liuos on ollut kylminmillään -0,2 asteista
Otsikko: Re: Vertailulukuja maalämpötaloissa?
Kirjoitti: Hannes - 11.01.10 - klo:11:51
Hei.

Tässä parin kuukauden lukuja, tätyy ruveta käyttämään jotain noista em. taulukoista. Olisko jostain saatavilla excelpohjia jossa olisi jo kaavat valmiina?

Tönö siis 170m2 + 21m2. 2009 valmistunut eristerapattu, yksi kerroksinen puutalo. Niben 1240 8kw pumppu ja rei'iät 60m ja 70m. Paikka on Vaasa.

aika                    yht.       ks.       kml.       h2o      c      start      käyttöh         käyttö h20        vastus h      ottoteho kwh
marraskuu 2009      1184      585      599      11                 738      218,47         60,14         1                2,74
joulukuu 2009         1546        760        786        12      -7       524      354,68          53,99          1                2,22


Onpas sekava taulukko. Pitäisi varmaan jotani kuvapankkia ruveta käyttämään.

Jyrkin edellisen taulukon ottotehoon kun vertasin niin melko lailla sama kun mulla (Jyrkillä oli 2,19).

Melko paljon tipahti tuo kwh kulutus marraskuusta kun hommaa vähän hienosäädettiin, kiitos vaan
kaikille neuvojille. Rahallisesti mitattuna melkeen 20 euroa pelkästään joulukuussa säästö, pumpun
kuormituksesta puhumattakaan.
Otsikko: Re: Vertailulukuja maalämpötaloissa?
Kirjoitti: JariA - 01.02.10 - klo:20:43
Tammikuun 2010 luvut lisätty taulukkoon:

http://mlp.jaria.net/tunnusluvut-taulukkona.jpg

Muuta käyrää ja mittausta:

http://mlp.jaria.net/index4.html
Otsikko: Re: Vertailulukuja maalämpötaloissa?
Kirjoitti: rintis - 01.02.10 - klo:21:38
JariA:lla on kunnioitettava määrä mittauksia ja taulukoita.
Mistä minä löytäisin Savonlinnan lämmitystarveluvut?
Miten mittaat vuorokauden keskilämpötilaa?
Otsikko: Re: Vertailulukuja maalämpötaloissa?
Kirjoitti: JariA - 01.02.10 - klo:22:25
Lainaus
Mistä minä löytäisin Savonlinnan lämmitystarveluvut?
Miten mittaat vuorokauden keskilämpötilaa?

Ei näytä tosiaan Savonlinnalle olevan saatavilla lämmitystarvelukuja. Lähimmät säännölliset mittaukset ovat Joensuu, Lappeenranta, Kuopio ja Lahti. Ei näytä olevan edes sääasemaharrastajia sillä suunnalla.

Ilmatieteenlaitos myy lämmitystarvelukuja puhelinpalveluna. En tiedä hintaa.

Paikallisissa lehdissä julkaistaan usein kuun alussa kuukauden keskilämpötilatietoja. Jos tieto on edes yhden desimaalin tarkkuudella, niin siitä laskee tarpeeksi tarkan kuukauden lämmitystarveluvun omalle paikkakunnalleen.

Itse mittaan keskilämpötilan kahdella eri tavalla. Toinen mittaus on sääasemasta. Toinen mittaus tulee OumanTrendistä lämpöpumpun ulkoilman anturin mittadatasta.
Otsikko: Re: Vertailulukuja maalämpötaloissa?
Kirjoitti: Hannes - 02.02.10 - klo:09:13
tammikuu 2010      
- 1664 kwh yhteensä      
- 719 kwh käyttösähkö      
- 945 kwh pumpulle
- Vettä lotrattiin 10m3
- Keskilämpötila -12 C
- Käynnistyskertoja 396 kpl
- Käyntitunteja 442,85 h      
- joista käyttöveden tekoon 49,97h
- Vastus päällä 1h      
- Ottoteho 2,13 kw

Mistähän saisi Vaasan lämmitystarveluvun?

Perhana kun jostain saisi keploteltua tuon antotehon, niin voisi laskea vähän takaisinmaksuaikaa. Periaatteesahan vissiin antoteho pitäisi olla jotain ainakin jotain 6kw luokkaa, eli talo kuluttaisi noin kolme kertaa käytetyn sähkön verran. Näillä pakkasilla takaisinmaksu tosiaan tapahtuisi melko nopeasti.

Otsikko: Re: Vertailulukuja maalämpötaloissa?
Kirjoitti: Olli_O - 02.02.10 - klo:11:01
http://www.kiinteistolehti.fi

1/2010 näkyy olleen Vaasassa 894 lämmitystarveluku.

Em. linkistä pääset katsomaan, kun annat vapaan 7-numeroisen luvun käyttäjäksi.

Onnea matkaan !
Otsikko: Re: Vertailulukuja maalämpötaloissa?
Kirjoitti: KotiEnossa - 04.02.10 - klo:09:44
Joensuussa oli tammikuussa kylmää... eli lämmitystarveluku peräti 1043 (2009/1 vastaava oli 789 ja 2008/1 vain 654)

Sain nyt oman taulukon tehtyä exceliin kun tuo erillisen saunan kulutus saatiin mittaukseen toukokuussa. Samalla sinne tuli Toshiban ILP.

Eli talon pinta-ala on 290 m2 ja saunan 30 m2.

Tammikuu 2010

MLP 1285 kWh
ILP 1053 kWh
Taloussähkö 1130 kWh

Talossa poltettiin lisäksi puita Arimax 240 kattilassa  3 päivänä yhteensä 6 pärekorillista roskien polton yhteydessä. Erillistä saunaa lämmitettiin kolme kertaa kuun alussa. Muutoin siellä on asetuslämpö 17C.

Kommentteja:

ILP ei enään kovilla pakkasilla juuri säästä, mutta  -15...20C:n saakka oiva vehje. Maksanee itsensä takaisin lupausten mukaan.

MLP toimii kuin junan vessa. Reilu 3 vuotta käytössä ja homma pelaa. Pumppu on ylimittainen ja keruupiiri "alimittainen" mutta siitä huolimatta, näyttää maksavan tämäkin itsensä.
Otsikko: Re: Vertailulukuja maalämpötaloissa?
Kirjoitti: KotiEnossa - 01.03.10 - klo:08:03
Helmikuu 2010, lämmitystarveluku Joensuussa 831

MLP               1239
ILP                 864
Taloussähkö    1956

Puita noin 4 pärekoria pannussa!

Mutta mihin fittuun tuota taloussähkö meni >:(  LED telkkarinhan piti säästää :-/ Palataan asiaan koht puoleen analyysin kautta. Tehtiin lämpökuvaus viime torstaina ja tuloksia kuulemma jo ehkä ensi viikolla. Pistän kuvia näytille!
Otsikko: Re: Vertailulukuja maalämpötaloissa?
Kirjoitti: seppaant - 01.03.10 - klo:08:38
Lainaus
Taloussähkö    1956
Lainaus
Mutta mihin fittuun tuota taloussähkö meni

Hyvä kysymys
Tuohan tekee keskitehoksi 2,9 kW
Tarkasta ensimmäisenä mittarilukemat

ATS
Otsikko: Re: Vertailulukuja maalämpötaloissa?
Kirjoitti: KotiEnossa - 01.03.10 - klo:10:03
Luvut on ilmeisesti oikein. Vaimo tosin lukee mittareita...

Osa kulutuksesta selittyy puhelinpalaverin perusteella sillä että emäntä oli pitänyt lohkaria ja sisätilalämmitintä päällä...koko yön ja usein. Se ottaa tehoa 500 + 1350 W.... Tähän "kankkulan kaivoon" tuli nyt selva ohjeistus.  :-* Max tunti per aamu ja sillä hyvä. pesukone on kuulemma pyörinyt tosi tiheeän... vieraita on ollut ja silleen...

Maaliskuussa pitäis todellakin taittua tuo sähkön kulutus. Aurinko tulee apuun kaikin puolin: valoa ja lämpöä siis.
Otsikko: Re: Vertailulukuja maalämpötaloissa?
Kirjoitti: Matias - 01.03.10 - klo:10:20
Helmikuun kaikki sähkö 1450kwh
-pumppu 773kwh
-talous    677kwh
Otsikko: Re: Vertailulukuja maalämpötaloissa?
Kirjoitti: sam68 - 01.03.10 - klo:12:04
Lainaus
Lainaus
Taloussähkö    1956
Lainaus
Mutta mihin fittuun tuota taloussähkö meni

Hyvä kysymys
Tuohan tekee keskitehoksi 2,9 kW
Tarkasta ensimmäisenä mittarilukemat

ATS

Villi veikkaus on auton lämmitys..
Otsikko: Re: Vertailulukuja maalämpötaloissa?
Kirjoitti: kkuukkeli - 01.03.10 - klo:19:30
Lainaus
MLP               1239
ILP                 864
Taloussähkö    1956

Mutta mihin fittuun tuota taloussähkö meni

Onko sinulla vanha kiekkomittari pumpun kulutusta mittaamassa? Ainakin itsellä tuo näyttää selvästi liian vähän.
Otsikko: Re: Vertailulukuja maalämpötaloissa?
Kirjoitti: justus01 - 01.03.10 - klo:19:41
Lämmitettävän kohteen tiedot:
- Puutalo vm. 2009, energialuokitus B/C.
- Sijainti: Pohjois-Pohjanmaa.
- Asukkaat: 2 aikuista, 2 lasta.
- Kerrosala: 126m2
- Huoneistoala: 108m2
- Tilavuus: 403m3 (ilmatilavuus noin 275m2)
- Lämmitysjärjestelmä: MLP Nibe 1217 8kw+600m maapiiri

Marraskuun tilastot:
- Sähkön kokonaiskulutus 1031 kwh (3,75kWh/m3)
- Käyttösähkö 727 kwh (2,64kWh/m3)
- MLP 304 kwh (1,10kWh/m3)
- Veden kulutus 10,5 m3
- Puunkulutus: 30-40 kiloa koivuklapia saunanpesässä.
- Keskilämpötila 0,6c, pakkasennätys -5,0c


Joulukuun tilastot:
- Sähkön kokonaiskulutus 1370 kwh (4,98kWh/m3)
- Käyttösähkö 821 kwh (2,98kWh/m3)
- MLP 549 kwh (2kWh/m3)
- Veden kulutus 9,071 m3
- Puunkulutus: 40-50 kiloa koivuklapia saunanpesässä.
- Keskilämpötila -9c, pakkasennätys -25,3c

Tammikuun tilastot:
- Sähkön kokonaiskulutus (Liikaa lunta ei jaksa kahlata mittarille)
- Käyttösähkö ?
- MLP 688 kwh (2,5kWh/m3)
- Veden kulutus 7 m3
- Puunkulutus: 35-45 kiloa koivuklapia saunanpesässä.
- Keskilämpötila -14,7c, pakkasennätys -29,9c (ilmeisesti sääaseman ei näytä tuon enempää, oma mittari näytti -34c)


Helmikuun tilastot:
- Sähkön kokonaiskulutus (Liikaa lunta ei jaksa kahlata mittarille)
- Käyttösähkö ?
- MLP 427 kwh (1,55kWh/m3)
- Veden kulutus 6 m3
- Puunkulutus: 35-45 kiloa koivuklapia saunanpesässä.
- Keskilämpötila -11,9c, pakkasennätys -29,9c
Otsikko: Re: Vertailulukuja maalämpötaloissa?
Kirjoitti: Jyrki - 01.03.10 - klo:19:48
Helmikuun 2010 lukemat lisätty:

http://qnappi.dyndns.tv/kulutukset.xls
Otsikko: Re: Vertailulukuja maalämpötaloissa?
Kirjoitti: JariA - 01.03.10 - klo:21:22
Helmikuun 2010 lukemat lisätty taulukkoon:

http://mlp.jaria.net/tunnusluvut-taulukkona.jpg
Otsikko: Re: Vertailulukuja maalämpötaloissa?
Kirjoitti: Hannes - 02.03.10 - klo:08:12
Lämmitettävän kohteen tiedot:
- Eristerapattu yksikerroksinen puutalo vm. 2009, energialuokitus C ( 3 pistettä b:hen, onko se sitte b/c?)
- Sijainti: Pohjanmaa.
- Asukkaat: 2 aikuista, 2 lasta.
- Kerrosala: 214m2
- Huoneistoala: 170 + 21 m2
- ilmatilavuus noin 550m3)
- Lämmitysjärjestelmä: MLP Nibe 1240 8kw+60m + 70m kaivot

Helmikuun tilastot:
- Sähkön kokonaiskulutus 1400 kwh
- Käyttösähkö 553 kwh (2,64kWh/m3)
- MLP 847 (1,60kWh/m3)
- Käynnistysten lukumäärä 386
- Käyntiaika 395h, josta käyttövettä 51h
- Vastus päällä taas sen 1 tunnin
- Veden kulutus 11 m3
- Puunkulutus: 20kg koivuklapia takassa.
- Keskilämpötila -11c
- Ottoteho 2,144
- 4,68 kwh/m2
... eli ihan ok. ulkokiertoon palaavan nesteen lämpötila on kyllä laskenut näiden kolmen kuukauden aikana jo lähelle 1 astetta (alimmillaan). toivottavasti ehtii kesällä reikä toipua tästä urakasta.

Sain lankomieheltä jotain vertailulukuja ja täytyy vaan ihmetellä miten paljon vähemmän hänellä on mennyt lämmitykseen sähköä. No takkaa tietysti polttelee enemmän, mutta ei kai se voi ihan hirveästi maalämmössä vaikuttaa. Talot ovat melkein vierekkäin ja suurinpiirtein samankokoiset ja muutenkin ratkaisut on aika samantyyppisiä.

Sähköä oli lankomiehellä mennyt 1167 kwh, eli yli 200 vähemmän kun mulla. Käyntiaika oli 263 tuntia, eli 130 !!! vähemmän kun mulla. Erillistä mittaria pumpulle ei vielä ole, mutta jos tuon 263 kertoo meikäläisen ottoteholla niin saadaan noin 560 kwh !! eli melkeen 300 kwh vähemmän kun mulla. Lankolla tosin 10 kw pumppu, eli voisiko se selittää jotenkin noin kovan eron?
Otsikko: Re: Vertailulukuja maalämpötaloissa?
Kirjoitti: nigo.tiator - 02.03.10 - klo:08:58
Akaasta tälläsiä lukuja

KuukausiTaloussähköMLPMLP:n osuusYhteensäUlko min[td]Ulko max[td]Ulko avg
Joulu144580835%2253---
Tammi159796837%2565-28.4-0.1-12.9
Helmi125777838%2035-273.6-9.6
Otsikko: Re: Vertailulukuja maalämpötaloissa?
Kirjoitti: Kuumaa_kalliosta - 02.03.10 - klo:10:26
Lainaus
eli ihan ok. ulkokiertoon palaavan nesteen lämpötila on kyllä laskenut näiden kolmen kuukauden aikana jo lähelle 1 astetta (alimmillaan). toivottavasti ehtii kesällä reikä toipua tästä urakasta.

Ja mikä ettei? Meillä on nyt paluu ollut -2° — -3° C eikä huoleta.

Lainaus
Sain lankomieheltä jotain vertailulukuja ja täytyy vaan ihmetellä miten paljon vähemmän hänellä on mennyt lämmitykseen sähköä. No takkaa tietysti polttelee enemmän, mutta ei kai se voi ihan hirveästi maalämmössä vaikuttaa. Talot ovat melkein vierekkäin ja suurinpiirtein samankokoiset ja muutenkin ratkaisut on aika samantyyppisiä.

Sähköä oli lankomiehellä mennyt 1167 kwh, eli yli 200 vähemmän kun mulla. Käyntiaika oli 263 tuntia, eli 130 !!! vähemmän kun mulla. Erillistä mittaria pumpulle ei vielä ole, mutta jos tuon 263 kertoo meikäläisen ottoteholla niin saadaan noin 560 kwh !! eli melkeen 300 kwh vähemmän kun mulla. Lankolla tosin 10 kw pumppu, eli voisiko se selittää jotenkin noin kovan eron?

Pumpun koko ei ole selitys vaan talon lämmitys ja lämpimän käyttöveden tuotto ratkaisevat. Jos vaikkapa toisessa taloudessa ihmiset käyvät jatkuvasti puolen tunnin kuumissa suihkuissa ja toisessa taloudessa viisi minuuttia riittää keskimäärin, energiankulutuksen ero on arvaamattoman suuri.

Lämmityksen puolella on suuri vaikutus sisälämmöllä, lämmönjakelulla, ilmanvaihdolla ja puolilämpimien tilojen (mm. autotalli ja varasto) lämpötilalla. Onko teillä molemmilla lattialämmitys?

Jossain näissä teidän talouksissanne voi olla ratkaisevia eroja.
Otsikko: Re: Vertailulukuja maalämpötaloissa?
Kirjoitti: Hannes - 02.03.10 - klo:13:21
Lainaus
Lainaus
eli ihan ok. ulkokiertoon palaavan nesteen lämpötila on kyllä laskenut näiden kolmen kuukauden aikana jo lähelle 1 astetta (alimmillaan). toivottavasti ehtii kesällä reikä toipua tästä urakasta.

Ja mikä ettei? Meillä on nyt paluu ollut -2° — -3° C eikä huoleta.

Lainaus
Sain lankomieheltä jotain vertailulukuja ja täytyy vaan ihmetellä miten paljon vähemmän hänellä on mennyt lämmitykseen sähköä. No takkaa tietysti polttelee enemmän, mutta ei kai se voi ihan hirveästi maalämmössä vaikuttaa. Talot ovat melkein vierekkäin ja suurinpiirtein samankokoiset ja muutenkin ratkaisut on aika samantyyppisiä.

Sähköä oli lankomiehellä mennyt 1167 kwh, eli yli 200 vähemmän kun mulla. Käyntiaika oli 263 tuntia, eli 130 !!! vähemmän kun mulla. Erillistä mittaria pumpulle ei vielä ole, mutta jos tuon 263 kertoo meikäläisen ottoteholla niin saadaan noin 560 kwh !! eli melkeen 300 kwh vähemmän kun mulla. Lankolla tosin 10 kw pumppu, eli voisiko se selittää jotenkin noin kovan eron?

Pumpun koko ei ole selitys vaan talon lämmitys ja lämpimän käyttöveden tuotto ratkaisevat. Jos vaikkapa toisessa taloudessa ihmiset käyvät jatkuvasti puolen tunnin kuumissa suihkuissa ja toisessa taloudessa viisi minuuttia riittää keskimäärin, energiankulutuksen ero on arvaamattoman suuri.
telulla, ilmanvaihdolla ja puolilämpimien tilojen (mm. autotalli ja varasto) lämpötilalla. Onko teillä molemmilla lattialämmitys?

Jossain näissä teidän talouksissanne voi olla ratkaisevia eroja.

Eipä tässä vissiin ainakaan vielä ole hätiä, jos kerran pakkasellekin kestää lähtevä mennä.

En oikeen jaksa uskoa että lämpöisen veden kanssa lotrailu voisi olla ratkaisu eroihin. Meillä menee kyllä lämmintä vettä reilusti, mutta jos on 51 tuntia tehty käyttövettä ja aikaisemmin muistan mitanneeni että käyttövettä tehtäessä ottoteho jotain 2,3 niin käyttöveden tekoon on mennyt yhteäänsä n. 120kwh. Jos lankomiehellä menee edes puolet tuosta niin eroa on ainoastaan 60kwh.

Ilmanvaihto on suurinpiirtein sama (mulla premium ja lankomiehellä kanssa ILTO mutta karvalakimpi). Neliöitä ja kuutioita lähestulkoon sama määrä. Ainut isompi ero on takan käyttö ja sisälämpötila voi hänellä olla 1 - 2 astetta matalampi. Molemmilla vesikierto lattiassa ja sama ohjaussysteemi.

No täytyy vielä seurailla ja käydä vaikka seuraavalla kerralla "pannuhuoneessa" tutustumassa kun olla kylässä.
Otsikko: Re: Vertailulukuja maalämpötaloissa?
Kirjoitti: Matias - 02.03.10 - klo:13:53
No tuota onko lankomiehelläkin vaihtoventtiilipumppu?
Otsikko: Re: Vertailulukuja maalämpötaloissa?
Kirjoitti: Hannes - 02.03.10 - klo:16:44
Lainaus
No tuota onko lankomiehelläkin vaihtoventtiilipumppu?

Molemmilla Nibe Fighter 1240 mulla 8kw ja hänellä 10kw. Toivon että ero ei johdu pumpun tehosta koska hinnanero vaan n. 300€ .
Otsikko: Re: Vertailulukuja maalämpötaloissa?
Kirjoitti: sam68 - 02.03.10 - klo:17:19
Tuo sisälämpö erokin saattaa tehdä helposti sen 20%. Ilmanvaihto on jopa ~30% energian kulutuksesta ja sekin saattaa olla osasyy.
Otsikko: Re: Vertailulukuja maalämpötaloissa?
Kirjoitti: seppaant - 02.03.10 - klo:18:28
10kW pumpun otto- ja antoteho ovat n. 20% suurempia kuin 8kW pumpulla.
Näistä laskien lankomiehen ottoteho on 2,57 kW ja
pumpu kokonaiskulutus 675 kWh
Ero Hanneksen ja lankomiehen välillä on enää 170 kWh, vähä reilu puolet siitä mitä Hannes alunperin oli laskenut.
Pirtin puolella tämä vastaa n. 516 kWh energiaa.
516 kWh/kk saa helposti kulumaan korkeampaan huonelämpötilaan, ilmanvaihtoon ja lämpimään veteen.

Vertailkaapas lankomiehen kanssa näitä asioita

ATS
Otsikko: Re: Vertailulukuja maalämpötaloissa?
Kirjoitti: Hannes - 03.03.10 - klo:08:32
Lainaus
10kW pumpun otto- ja antoteho ovat n. 20% suurempia kuin 8kW pumpulla.
Näistä laskien lankomiehen ottoteho on 2,57 kW ja
pumpu kokonaiskulutus 675 kWh
Ero Hanneksen ja lankomiehen välillä on enää 170 kWh, vähä reilu puolet siitä mitä Hannes alunperin oli laskenut.
Pirtin puolella tämä vastaa n. 516 kWh energiaa.
516 kWh/kk saa helposti kulumaan korkeampaan huonelämpötilaan, ilmanvaihtoon ja lämpimään veteen.

Vertailkaapas lankomiehen kanssa näitä asioita

ATS

OK. Tämä kuullostaa jo vähän paremmalta. Tässä oli nimittäin sellainenkin ongelma että ottoteho 2,15:llä olisi jäänyt liikaa käyttösähkön puolelle. Liikaa siksi että lankomies on sen verran tarkka että käyttösähkön osuus tuntuikin mahdottoman suurelta.

Eli:

- lankomiehellä 680 kwh pumpulle, mulla 847 kwh ero 167 kwh
- lankomiehellä käyttösähkö 487 kwh, mulla 553 ero 66 kwh

Nyt luvuissa rupeaa olemaan jo vähän järkeä, varmaan kovalla takan käytöllä toi 167 kwh voidaan jo selittää. Täytyy kesällä tehdä uusia vertailuja kun ei lankomieskään silloin niin paljon varmaan takkaa käytä.

Voisiko se ero 8 kw ja 10 kw välillä olla 25%? Ihan jos maalaisjärjellä suoraan vertaa niin jos 8 kertoo 1,25:llä niin saadaan 10 :)
Otsikko: Re: Vertailulukuja maalämpötaloissa?
Kirjoitti: seppaant - 03.03.10 - klo:09:04
Lainaus
Voisiko se ero 8 kw ja 10 kw välillä olla 25%? Ihan jos maalaisjärjellä suoraan vertaa niin jos 8 kertoo 1,25:llä niin saadaan 10  
Katsohan "teknisistä tiedoista" 8 ja 10 kW pumppujen anto- ja ottotehoja ja laske niistä tehosuhteita, niin sitten voit arpoa niistä teidän tapaukseen sopivimman.

ATS
Otsikko: Re: Vertailulukuja maalämpötaloissa?
Kirjoitti: justus01 - 03.03.10 - klo:13:34
Lainaus
Lainaus
Voisiko se ero 8 kw ja 10 kw välillä olla 25%? Ihan jos maalaisjärjellä suoraan vertaa niin jos 8 kertoo 1,25:llä niin saadaan 10  
Katsohan "teknisistä tiedoista" 8 ja 10 kW pumppujen anto- ja ottotehoja ja laske niistä tehosuhteita, niin sitten voit arpoa niistä teidän tapaukseen sopivimman.

ATS

Laskennalliset ottotehot ovat varmaan vähän mitä ovat.
Jos käytetään lämmitysenergian kulutuksen laskemiseen jotain teoreettisia ottotehoja tai hetkellisiä mittattuja ottotehoja ja kompressoritunteja, niin virhe voi olla luokkaa 10-25%, tyypillisesti alakanttiin. Virheen suuruuteen vaikuttavat ainakin kompressorin käyttöaste, käyntijaksojen pituudet ja siitä minkä lämpöistä vettä pumpulla tehdään.

Esimerkiksi meillä kuukausittaisista mitatuista maalämpöpumpun kokonaiskulutusista laskettuna, sähkönkulutus kompressorituntia kohden on vaihdellut n.2,5-3kWh välillä. Talvella vähemmän kuin kesällä, koska talvella käyttöaste on korkeampi, käyntijaksot pidemmät ja kompressorilla tehdään keskimäärin kylmempää vettä.
Otsikko: Re: Vertailulukuja maalämpötaloissa?
Kirjoitti: JariA - 02.04.10 - klo:13:34
Maaliskuun 2010 luvut lisätty taulukkoon:

http://mlp.jaria.net/tunnusluvut-taulukkona.jpg

Otsikko: Re: Vertailulukuja maalämpötaloissa?
Kirjoitti: Hannes - 09.04.10 - klo:08:31
No laitetaan tännekin vähän viime kuun lukuja

Lämmitettävän kohteen tiedot:
- Eristerapattu yksikerroksinen puutalo vm. 2009, energialuokitus C ( 3 pistettä b:hen, onko se sitte b/c?)
- Sijainti: Pohjanmaa.
- Asukkaat: 2 aikuista, 2 lasta.
- Kerrosala: 214m2
- Huoneistoala: 170 + 21 m2
- ilmatilavuus noin 550m3)
- Lämmitysjärjestelmä: MLP Nibe 1240 8kw+60m + 70m kaivot

Maaliskuun tilastot:
- Sähkön kokonaiskulutus 1230 kwh
- Käyttösähkö 501 kwh
- MLP 729 (1,38 kWh/m3)
- Käynnistysten lukumäärä 453
- Käyntiaika 331h, josta käyttövettä 57h
- Vastus päällä taas sen 1 tunnin
- Veden kulutus 10 m3
- Puunkulutus: 0kg koivuklapia takassa.
- Keskilämpötila ei tiedossa
- Ottoteho 2,29 (käyttövettä ainakin tehtiin enemmän)
- 4,32 kwh/m2
- 31% ajasta oli pumppu käytössä.
Otsikko: Re: Vertailulukuja maalämpötaloissa?
Kirjoitti: Roori - 02.05.10 - klo:13:20
Nyt on taas 1.5.2010 palattu "kesäaikaan" eli patterilämmitys on pois pelistä...
Ominaiskulutukseksi jäi 1.5.2010 kulutuksilla: 12kwh/vrk/500m3 = 0.024kwh/m3/vrk eli 24kwh/vrk/1000m3 eli 300-350kwh/kk
Tuo kokoluokka sitten säilyy taas kunnes patterit pannaan päälle...
ILP tasailee lämpöjä "kesäaikana" jos tarve vaatii, eipä kylläkään käy paljoa ehkä 1-2kwh/vrk +5C ulkolämpötilalla, 41W menee pelkälle puhaltimelle = 0.98kwh/vrk.
Otsikko: Re: Vertailulukuja maalämpötaloissa?
Kirjoitti: Matias - 02.05.10 - klo:18:32
Kesäsäätöihin vaihdettiin meilläkin,huhtikuussa pumppu+vastus otti sähköä yhteensä 407kwh.
Käyntijaksojen lyhenemisen johdosta vastus kulutti huhtikuussa 93,6kwh kun ei tulistustehot enempää riittäneet käyttöveden kehittämiseen .
Meillä kesäsäädöillä nostetaan lauhdutuslämmöllä 1250l:n varaaja +50 asteeseen,tulistinvaraaja on kylmänä ja tulistinvaihtimelta tuleva lämpö menee samaan isoon varaajaan.

edit:1.5.2009-1.5.2010  vuoden kulutus lämmitys+lämmin käyttövesi 4831kwh
Otsikko: Re: Vertailulukuja maalämpötaloissa?
Kirjoitti: JariA - 08.05.10 - klo:12:06
Huhtikuun 2010 luvut lisätty taulukkoon - viimeinkin:

http://mlp.jaria.net/tunnusluvut-taulukkona.jpg

Otsikko: Re: Vertailulukuja maalämpötaloissa?
Kirjoitti: Hannes - 12.05.10 - klo:09:20

Huhtikuun tilastot:
- Sähkön kokonaiskulutus 977 kwh
- Käyttösähkö 474 kwh
- MLP 503 (0,95 kWh/m3)
- Käynnistysten lukumäärä 470
- Käyntiaika 210h, josta käyttövettä 59h
- Nyt vastus ollut jostain syystä päällä melkeen kaksi tuntia sen tunnin tilalsta?!
- Veden kulutus 12 m3
- Puunkulutus: 0kg koivuklapia takassa.
- Keskilämpötila ei tiedossa
- Ottoteho 2,4 (käyttövettä ainakin tehtiin enemmän)
- 2,78 kwh/m2
- 29,2% ajasta oli pumppu käytössä.
Otsikko: Re: Vertailulukuja maalämpötaloissa?
Kirjoitti: Hannes - 12.05.10 - klo:09:23
Lainaus
Huhtikuun 2010 luvut lisätty taulukkoon - viimeinkin:

http://mlp.jaria.net/tunnusluvut-taulukkona.jpg



Hei. Mistäs noin radikaali lämmitystarpeen pudotus maaliskuu / huhtikuu? Mulla ei lähellekkään noin kova muutos.
Otsikko: Re: Vertailulukuja maalämpötaloissa?
Kirjoitti: Kallioniemi - 12.05.10 - klo:12:37
Lainaus
Lainaus
Huhtikuun 2010 luvut lisätty taulukkoon - viimeinkin:

http://mlp.jaria.net/tunnusluvut-taulukkona.jpg



Hei. Mistäs noin radikaali lämmitystarpeen pudotus maaliskuu / huhtikuu? Mulla ei lähellekkään noin kova muutos.


Aika suureltahan se ero vaikuttaa. Meillä suhde maalis/huhtikuu on noin 1,5 ja ulkolämpötiloilla samaa luokkaa, n. 1,7.
Otsikko: Re: Vertailulukuja maalämpötaloissa?
Kirjoitti: justus01 - 12.05.10 - klo:13:42
Lämmitettävän kohteen tiedot:
- Puutalo vm. 2009, energialuokitus B/C.
- Sijainti: Pohjois-Pohjanmaa.
- Asukkaat: 2 aikuista, 2 lasta.
- Kerrosala: 126m2
- Huoneistoala: 108m2
- Tilavuus: 403m3 (ilmatilavuus noin 275m2)
- Lämmitysjärjestelmä: MLP Nibe 1217 8kw+600m maapiiri

Marraskuun tilastot:
- Sähkön kokonaiskulutus 1031 kwh (3,75kWh/m3)
- Käyttösähkö 727 kwh (2,64kWh/m3)
- MLP 304 kwh (1,10kWh/m3)
- Veden kulutus 10,5 m3
- Puunkulutus: 30-40 kiloa koivuklapia saunanpesässä.
- Keskilämpötila 0,6c, pakkasennätys -5,0c


Joulukuun tilastot:
- Sähkön kokonaiskulutus 1370 kwh (4,98kWh/m3)
- Käyttösähkö 821 kwh (2,98kWh/m3)
- MLP 549 kwh (2kWh/m3)
- Veden kulutus 9,071 m3
- Puunkulutus: 40-50 kiloa koivuklapia saunanpesässä.
- Keskilämpötila -9c, pakkasennätys -25,3c

Tammikuun tilastot:
- Sähkön kokonaiskulutus (Liikaa lunta ei jaksa kahlata mittarille)
- Käyttösähkö ?
- MLP 688 kwh (2,5kWh/m3)
- Veden kulutus 7 m3
- Puunkulutus: 35-45 kiloa koivuklapia saunanpesässä.
- Keskilämpötila -14,7c, pakkasennätys -29,9c (ilmeisesti sääaseman ei näytä tuon enempää, oma mittari näytti -34c)


Helmikuun tilastot:
- Sähkön kokonaiskulutus (Liikaa lunta ei jaksa kahlata mittarille)
- Käyttösähkö ?
- MLP 478 kwh (1,74kWh/m3)
- Veden kulutus 6 m3
- Puunkulutus: 35-45 kiloa koivuklapia saunanpesässä.
- Keskilämpötila -11,9c, pakkasennätys -29,9c

Tammikuun ja helmikuun sähkön kokonaiskulutus 2475kWh.

Maaliskuun tilastot:
- MLP 438 kwh (1,59kWh/m3)
- Veden kulutus 6.8 m3
- Puunkulutus: 35-45 kiloa koivuklapia saunanpesässä.
- Keskilämpötila -5.6c, pakkasennätys -23,4c

Huhtikuun tilastot:
- MLP 358 kwh (1,30kWh/m3)
- Veden kulutus 7.6 m3
- Puunkulutus: 35-45 kiloa koivuklapia saunanpesässä.
- Keskilämpötila 2.8c, pakkasennätys -4,6c

Maaliskuun ja huhtikuun kokonaiskulutus 1742 kWh.

Lämmityskausi alkaa olemaan lopuillaan.
1-11.5 välisenä aikana MLP on vienyt sähköä 8,5kWh per päivä.
Viime vuonna heinä-elokuussa MLP kulutti noin 5 kWh per päivä.

KORJAUS AIKAISEMPAAN:
MLP:n kulutuslukema korjattu helmikuun osalta. 427kwh => 478kWh. Luentaväli oli ollut 25 päivää. Uusilukema laskettu 25 päivän keskikulutuksen perusteella ja kerrottu 28:lla. Työmatkojen takia ei pääse aina justiinsa 1. päivä lukemaan mittaria. Samasta syystä vedenkulutus vaihtelee, henkilöluku vaihtelee kolmesta neljään.
Otsikko: Re: Vertailulukuja maalämpötaloissa?
Kirjoitti: JariA - 12.05.10 - klo:17:06
Lainaus
Lainaus
Huhtikuun 2010 luvut lisätty taulukkoon - viimeinkin:

http://mlp.jaria.net/tunnusluvut-taulukkona.jpg



Hei. Mistäs noin radikaali lämmitystarpeen pudotus maaliskuu / huhtikuu? Mulla ei lähellekkään noin kova muutos.

Kulutetun lämmitysenergian määrän suhteellinen pieneneminen maaliskuun ja huhtikuun välillä johtuu useammasta asiasta. Autotallia ei ole lämmitetty enää huhtikuun puolenvälin jälkeen. Huhtikuun alussa muutin pumpun käyntiä siten, että varaajan kiertovesipumppu toimii hitaimmalla nopeudella, mikä meidän laitteistossa lyhentää käyntijaksoja ja pienentää keskimääräistä ottotehoa. Suuri vaikutus on myös lattialämmityksen käyrän loiventamisella.

Otsikko: Re: Vertailulukuja maalämpötaloissa?
Kirjoitti: janti - 12.05.10 - klo:22:29
Lainaus
Kulutetun lämmitysenergian määrän suhteellinen pieneneminen maaliskuun ja huhtikuun välillä johtuu useammasta asiasta. Autotallia ei ole lämmitetty enää huhtikuun puolenvälin jälkeen.

Ehkäpä sitä jakajaa = lämmitettäviä kuutioita olisi tuossa samalla voinut pienentää sen autotallin kuutioiden verran (tai puolikkaalla autotallin tilavuudesta).  ;)
Otsikko: Re: Vertailulukuja maalämpötaloissa?
Kirjoitti: JariA - 13.05.10 - klo:12:10
Lainaus
Lainaus
Kulutetun lämmitysenergian määrän suhteellinen pieneneminen maaliskuun ja huhtikuun välillä johtuu useammasta asiasta. Autotallia ei ole lämmitetty enää huhtikuun puolenvälin jälkeen.

Ehkäpä sitä jakajaa = lämmitettäviä kuutioita olisi tuossa samalla voinut pienentää sen autotallin kuutioiden verran (tai puolikkaalla autotallin tilavuudesta).  ;)

Varmastikin olisi voinut tehdä noin.  Mutta samalla taulukko olisi lakannut johdonmukaisesti kuvaamasta sitä asiaa, mitä itse olen sen tarkoittanut kuvaavan.

Aikasarjassa täytyy olla jokin muuttuja, jonka suhteen muiden muuttujien vaihtelua tarkastellaan. Tässä taulukossa se on talon pinta-ala ja tilavuus. Valintani indeksilukua muodostaessani oli, että nämä arvot eivät muutu. Yleinen elämänkokemus kaiketi on, että talojen koko ei vaihtele vuodenaikojen mukaan :)

Se että autotallia lämmitetään vain osan vuotta on yksi indeksilukujen vaihteluun vaikuttava muuttuja siinä kuin valinta sen suhteen kuinka lämpimänä asuintiloja kukakin haluaa pitää tai miten lämmityslaitoksen tehokkuus vaihtelee tai kuinka monta asukasta talossa  milloinkin majailee tai kuinka paljon henkeä kohden lämmintä vettä käytetään tai kuinka paljon talon sisällä olevat sähkölaitteet tuottavat lämpöenergiaa tai kuinka monta kuutioita puilta poltetaan takassa tai miten taloa tuuletetaan jne. Olisi paljon asioita, joita vertailuluvussa voisi mitata tarkemmin, mutta niiden huomioiminen olisi kovin vaivalloista.
Otsikko: Re: Vertailulukuja maalämpötaloissa?
Kirjoitti: janti - 14.05.10 - klo:00:30
Lainaus
Varmastikin olisi voinut tehdä noin.  Mutta samalla taulukko olisi lakannut johdonmukaisesti kuvaamasta sitä asiaa, mitä itse olen sen tarkoittanut kuvaavan.

Oliko sulla jossain näkyvillä asunnon ja autotallin pinta-alat ja tilavuudet? Itse en niitä löytänyt.  :(
Otsikko: Re: Vertailulukuja maalämpötaloissa?
Kirjoitti: Hannes - 14.05.10 - klo:10:24
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Kulutetun lämmitysenergian määrän suhteellinen pieneneminen maaliskuun ja huhtikuun välillä johtuu useammasta asiasta. Autotallia ei ole lämmitetty enää huhtikuun puolenvälin jälkeen.

Ehkäpä sitä jakajaa = lämmitettäviä kuutioita olisi tuossa samalla voinut pienentää sen autotallin kuutioiden verran (tai puolikkaalla autotallin tilavuudesta).  ;)

Varmastikin olisi voinut tehdä noin.  Mutta samalla taulukko olisi lakannut johdonmukaisesti kuvaamasta sitä asiaa, mitä itse olen sen tarkoittanut kuvaavan.

Aikasarjassa täytyy olla jokin muuttuja, jonka suhteen muiden muuttujien vaihtelua tarkastellaan. Tässä taulukossa se on talon pinta-ala ja tilavuus. Valintani indeksilukua muodostaessani oli, että nämä arvot eivät muutu. Yleinen elämänkokemus kaiketi on, että talojen koko ei vaihtele vuodenaikojen mukaan :)

Se että autotallia lämmitetään vain osan vuotta on yksi indeksilukujen vaihteluun vaikuttava muuttuja siinä kuin valinta sen suhteen kuinka lämpimänä asuintiloja kukakin haluaa pitää tai miten lämmityslaitoksen tehokkuus vaihtelee tai kuinka monta asukasta talossa  milloinkin majailee tai kuinka paljon henkeä kohden lämmintä vettä käytetään tai kuinka paljon talon sisällä olevat sähkölaitteet tuottavat lämpöenergiaa tai kuinka monta kuutioita puilta poltetaan takassa tai miten taloa tuuletetaan jne. Olisi paljon asioita, joita vertailuluvussa voisi mitata tarkemmin, mutta niiden huomioiminen olisi kovin vaivalloista.

Jos taulukko on tarkoitettu oman talon kulutuksen seurantaan, ei asialla ole väliä. Mutta jos halutaan verrata arvoja kahden eri talon välillä, on lämmitettävillä kuutioilla ja neliöillä merkitystä.

Hankalaahan on vertailla kahden eri talon kulutusta, varsinkin kesäkuukausina, jos huonelämpötilaa ei tiedetä.
Otsikko: Re: Vertailulukuja maalämpötaloissa?
Kirjoitti: ÄssäS15 - 14.05.10 - klo:13:33
Jos suorasähkölämmittäjä laittaa keväällä autotallin patterit kiinni, tuskin hänkään vähentää lämmitettävien kuutioiden määrää omissa laskelmissaan.

Nythän tässä toinen käyttäjä huomasi heti suhdeluvun muutoksen ja voi kenties halutessaan pienentää omaa kulutustaan samalla tavalla. Mielestäni laskelmat toimivat hienosti myös useamman talon kulutuksia vertailtaessa.
Otsikko: Re: Vertailulukuja maalämpötaloissa?
Kirjoitti: JariA - 14.05.10 - klo:23:56
janti: talon lämmitettävä pinta-ala on 319 neliötä ja tilavuus 940 kuutiota. Autotallin pinta-ala on 24 neliötä ja tilavuus 58 kuutiota.

Indeksiluvun idea on, että siinä lasketaan lämmitysenergian kulutuksen ja lämmitystarveluvun suhde talon neliömetriä tai kuutiometriä kohti.

Se että neliömetrien ja kuutiometrien määrä pidetään vakiona ympäri vuoden nimenomaan mahdollistaa eri talojen välisen helpon ja mielekkään vertailun.

Yksittäisten kalenterikuukausien indeksiluku ei ole hyvä vertailuluku. Sen sijaan 12kk mittaiselta jaksolta tehty indeksiluku on hyvä, koska siinä vuodenaikojen vaihtelu tulee eliminoitua.

Esimerkiksi nimimerkki ÄssäS15 ilmoittaa oman talonsa 12kk ajalta neliölle lasketun indeksiluvun huhtikuussa 2010 olevan 5,83561. Minun talossani samanlainen indeksiluku on 8,0629.

Nyt haluan tietää, kuinka paljon Ässän talo kuluttaisi vuodessa lämmitysenergiaa, jos se sijaitsisi minun taloni paikalla ja olisi minun taloni kokoinen. Tämä voidaan laskea käyttämällä Ässän indeksilukua ja minun paikkakuntani 12kk lämmitystarveluvun summaa (4760) ja minun taloni pinta-alaa (319).

(5,83561/1000) * 4760 * 319 = 8861 kWh. Oman taloni lämmitysenergian kulutus oli taas 12243, eli Ässän talo, lämmitysjärjestelmä ja kulutustottumukset ovat noin 28 % edullisemmat kuin minun. Aika pahissti parannettavaa siis.

Jos jostain kumman syystä haluan tietää kuinka paljon minun taloni kuluttaisi vuodessa lämmitysenergiaa, jos se sijaitsisi Ässän talon paikalla, niin käytän oman taloni indeksilukua, oman taloni pinta-alaa (319) ja Ässän taulukosta löytyvää hänen paikkakuntansa 12kk lämmitystarvelukujen summaa (5112).

(8,0629/1000) * 5112 * 319 = 13148 kWh.

Halutessaan Ässä voi laskea minun taulukostani löytyvän 12kk lämmitystarvelukujen summan ja oman talonsa indeksiluvun ja oman talonsa pinta-alan avulla sen, kuinka paljon hänen talonsa kuluttaisi lämmitysenergiaa vuodessa jos se sijaitsisi minun taloni paikalla.

Ässän ja oman taloni välisen eron voi tietysti laskea myös suoraan indeksilukujen suhteesta jos ei halua muuntaa tietoa lämmitysenergian määräksi.

Minun kannaltani on yhdentekevää se, minkä kokoinen Ässän talo on ja missä se on. Otaksun että Ässän kannalta on yhdentekevää se, minkä kokoinen minun taloni on ja missä se on. Kumpikin meistä on todennäköisesti kiinnostunut oman talonsa energiatehokkuuden vertaamisesta toisen taloon, mutta tuskin kumpikaan meistä on kiinnostunut rakentamaan oman talonsa tilalle toistemme taloja.

Se että Ässän energiankulutus on merkittävästi edullisempi kuin minun voi johtua monesta asiasta. Ehkä hänen lämpöpumppunsa kerta kaikkiaan on parempi kuin minun ja olen aikoinaan tullut kusetetuksi pumppua hankkiessani, hänen lämpökaivonsa voivat tuottaa enemmän lämpöä kuin minun, hänen lämpöpumppunsa ehkä käyttää vähemmän sähkövastusta kuin minun, hänen talonsa voi olla paremmin eristetty kuin minun, hänen talonsa voi sijaita edullisemmalla paikalla kuin minun, hänen talonsa voi olla edullisemman muotoinen kuin minun, hänen talonsa ilmastointilaite voi ottaa lämpöä talteen paremmin kuin minun jne. Ässä voi systemaattisesti ilmoittaa virheellisiä lukuja, hänen mittauksissaan voi olla systemaattinen virhe, samoin minä voin ilmoittaa virheellisiä lukuja ja minun mittauksissani voi olla systemaattisia virheitä. Ässä on kenties laskenut talonsa neliöt ja kuutiot radikaalisti eri tavalla kuin minä omani. Ässä voi myös kuluttaa energiaa eri tavalla kuin minä, hän ehkä asuu +15 asteen lämpötilassa talvisin ja peseytyy vain kylmällä vedellä, minä taas voin pitää sisällä +25 asteen lämpötilaa ja luttaan vuorokaudessa 2 tuntia kuumassa suihkussa jne.

Koska Ässä ja minä emme voi mennä toistemme taloihin tutkimaan ja vakioimaan edellä lueteltuja asioita, on meidän vain luotettava siihen, että kumpikin mittaamme energiankulutusta ja ulkolämpötiloja riittävän tarkasti ja luotettavasti ja että kumpikaan ei muuttele laskelmissaan talonsa pinta-aloja ja tilavuuksia. Koska indeksiluvussa juuri pinta-ala tai tilavuus on ainoa vakio ja juuri vakio on se, minkä avulla muiden muuttujien vaihtelua voidaan vertailla eri talojen välillä.

Otsikko: Re: Vertailulukuja maalämpötaloissa?
Kirjoitti: JariA - 16.05.10 - klo:19:24
Tuolla

http://mlp.jaria.net/vertailu-018.jpg

on taulukko jossa on 12 kuukauden lämmitystarveluvut useille paikkakunnille aikavälillä 1.5.2009 - 30.4.2010.

Jos tietää maalämpöpumpun kuluttaman sähköenergian määrän vastaavalla aikavälillä, voi laskea lämmitystarveluvun ja talon lämmitettävän neliömetrimäärän avulla indeksiluvun.

Indeksiluku lasketaan näin:

((lämmitysenergian määrä kWh/ 12kk lämmitystarveluku) / lämmitettävien neliöiden määrä) * 1000 = indeksiluku

Taulukkoon on lisäksi laskettu eri kokoisille taloille (120 - 250 lämmitettävää neliötä) maalämmitystaloissa tyypillisien indeksilukujen 6 - 12 mukaisia maalämpöpumpun sähkönkulutuksen vuosikulutusmääriä. Kulutusluvut pätevät vain lämmityskauteen 2009 - 2010.

Taulukon kWh luvut ovat laskennallisia, ne eivät siis kuvaa minkään olemassaolevan talon mitattuja kulutuksia. kWh-luvut on laskettu näin: (indeksiluku/1000) * neliöiden määrä * paikkakunnan 12kk lämmitystarveluku = kWh

Muutamat tämän foorumin jäsenet ovat ilmoittaneet omien talojensa mittauksiin perustuvia indeksilukuja. Uudehkoissa taloissa joissa on vesikiertoinen lattialämmitys indeksiluvut ovat tavanomaisesti välillä 6 - 8. Vanhemmissa taloissa joissa on vesikiertoinen patterilämmitys indeksiluvut ovat tyypillisesti korkeampia, esimerkiksi välillä 8 - 11.

Otsikko: Re: Vertailulukuja maalämpötaloissa?
Kirjoitti: Kallioniemi - 17.05.10 - klo:19:30
Lainaus
janti: talon lämmitettävä pinta-ala on 319 neliötä ja tilavuus 940 kuutiota. Autotallin pinta-ala on 24 neliötä ja tilavuus 58 kuutiota.

Kulutusvertailu on ihan mielenkiintoista, mutta jonkinlainen tarkkuus edellyttää, että vertaillaan samalla tavalla laskettujen neliö- ja kuutiometrien kuluttamaa lämpöenergiaa tiettynä ajanjaksona.

Varmaan jokaisessa maalämpöpumpussa on nähtävissä prosentteina erikseen tilojen lämmitykseen ja lämpimään käyttöveteen kuluneet kilowattitunnit. Lämmitystarveluvut taas poistavat suurimmaksi osaksi alueellisten erojen vaikutuksen.  Eri tavalla lasketut ja ilmoitetut pinta-alat ja tilavuudet saattavat puolestaan vääristää vertailutuloksia jopa kelvottomiksi.

Tuolla suuri-tiedonkeruu-osastolla näyttäisi pikaluennalla löytyvän sellaisiakin tietoja, joissa on sisämitoin lasketut pinta-alat, samoin tilavuudet, mutta suurimmassa osassa taitaa olla rakennusluvasta katsottu tilavuus, joka ei ole lähimainkaan sama kuin sisämitoin laskettu. (Tai sitten rakennusten huonekorkeudet ovat järjestään luokkaa kolme metriä).  Esimerkiksi minun talossani on pohjakerroksessa yli 50 m3 rakennustilavuuteen laskettavaa lämmittämätöntä tilaa. Antaisi paksujen täystiiliseinien lisäksi aika mairittelevan kuvan kulutuksesta kWh/m3.  

Eikös tuntuisikin selvemmältä ilmoittaa myös ne tilavuudet lämmitetyn tilan sisämitoin, väliseinien tilavuutta tietysti vähentämättä?
Otsikko: Re: Vertailulukuja maalämpötaloissa?
Kirjoitti: JariA - 17.05.10 - klo:22:36
Lainaus
Varmaan jokaisessa maalämpöpumpussa on nähtävissä prosentteina erikseen tilojen lämmitykseen ja lämpimään käyttöveteen kuluneet kilowattitunnit. Lämmitystarveluvut taas poistavat suurimmaksi osaksi alueellisten erojen vaikutuksen.  Eri tavalla lasketut ja ilmoitetut pinta-alat ja tilavuudet saattavat puolestaan vääristää vertailutuloksia jopa kelvottomiksi.

En tiedä muista pumpuista, mutta omassa Geopro SH koneessa ei erikseen mitata käyttöveden lämmittämisen osuutta, koska käyttövesi lämmitetään erillisen varaajan sisällä kierukassa.

Kulutusvertailujen suhteen minun mielestäni asiaa osuvimmin mittaava tilavuuden määrittely on talon ulkovaipan sisäpinnan rajaama lämmitettävä kokonaistilavuus. Mukaan lasketaan sekä väliseinät että mahdolliset välipohjat. Lämmitettävä pinta-ala olisi johdomukaista  mitata samalla tavalla ulkovaipan sisäpintojen rajaamana pinta-alana kerroksittain. Jos ulkovaipan sisällä on tiloja joita ei lainkaan lämmitetä, niin niitä ei pitäisi laskea mukaan.

Se että ilmoitettujen lämmitettävien pinta-alojen ja lämmitettävien tilavuuksien suhdeluku on enemmän kuin tavanomainen huonekorkeus 250 cm voi olla seurausta juuri siitä, että talossa on enemmän kuin yksi kerros ja välipohja on laskettu tilavuuteen mukaan.

Minun talossani välipohjan paksuus on 45 cm. Lisäksi talon ylemmässä kerroksessa on paljon tilaa, missä huonekorkeus on yli 2,5 metriä.

Talot ovat kovin monimuotoisia. Uusissa taloissa on usein korkeita olohuoneita. Rintamamiestaloissa taas on yläkerroissa matalia alle 160 senttiä korkeita. Vanhemmissa taloissa on ehkä alle 200 cm korkeita kellaritiloja jne.

Lämmitettävän pinta-alan ja lämmitettävän sisätilavuuden suhde säilyy myös indeksiluvuissa. Ilmoitettujen indeksilukujen kohdalla kannattaakin laskea niiden keskinäinen suhde. Jos luku ihmetyttää, voi aina kysyä miten pinta-ala ja tilavuus on laskettu. Näinhän jäsen Kallioniemi juuri edellä tekikin.

Tällaisilla indeksiluvuilla ei varmaankaan koskaan saada kovin tarkkoja vertailulukuja yksittäisten talojen välille. Mutta vaikka pinta-alat ja tilavuudet olisikin laskettu eri kohteissa toisistaan poikkeavilla tavoilla, se ei vielä tee indeksiluvuista kokonaan kelvottomia. Jos pinta-alat ja tilavuudet vain pidetään johdonmukaisesti samoina, kertovat indeksiluvuissa tapahtuvat muutokset siitä, mihin suuntaan energiatehokkuus on kussakin kohteessa kehittymässä. Muutosten syiden pohtiminen ja selvittäminen antaa taas mahdollisuuden parantaa energiatehokkuutta. Lisäksi vertailuja tekemällä voi myös muodostaa itselleen käsitystä siitä, kuinka suuriin säästöihin tehokkuutta parantamalla voisi päästä.

Minusta olisi toivottavaa ja tervetullutta, jos vielä useammat jäsenet ilmoittaisivat omia lukujaan. Mitä useampien ja erilaisempien kohteiden mitattuja ja indeksoituja kulutustietoja on saatavilla, sitä kattavampi käsitys maalämmityksen tehokkuudesta voidaan muodostaa. Tutkittua tietoa kun tästä asiasta ei valitettavasti kovin paljon ole olemassa.

Otsikko: Re: Vertailulukuja maalämpötaloissa?
Kirjoitti: janti - 17.05.10 - klo:23:40
Lainaus
Eikös tuntuisikin selvemmältä ilmoittaa myös ne tilavuudet lämmitetyn tilan sisämitoin, väliseinien tilavuutta tietysti vähentämättä?

Mielestäni kyllä! Tilavuutena tulisi käyttää vain todellista lämmitettyä ilmatilavuutta.  8-)

ks. Ilmatilavuus, V [m³] 1.3.3 (sivu 4)
"Rakennuksen ilmatilavuus on huonekorkeuden ja kokonaissisämittojen mukaan lasketun pinta-alan
tulo. Välipohjia ei lasketa ilmatilavuuteen."
http://www.finlex.fi/data/normit/29520-D5-190607-suomi.pdf
Otsikko: Re: Vertailulukuja maalämpötaloissa?
Kirjoitti: Hannes - 19.05.10 - klo:15:17
Hyvää keskustelua taas aiheesta. Olisiko meillä jo tarpeeksi asioita ylhäällä jonkun vertailuluvun luomiseksi?

- Lämmitystarveluvulla saamme sään osalta homman tasoihin
- Erillinen mittari on kyllä pakko olla pumpulla vai voisiko pumpun kulutusta arvioida kertomalla ottoteho käyntitunneilla?
  Vai onko liian epäluotettvavaa?
- Käyttöveteen käytetyt tunnit ilmeisesti aika monessa pumpussa. Voisiko käyttöveden lämmityksen ottotehona käyttää esim. pumpulle asetetun 3-vaihemittarin avulla saatuja ottoteholaskelmia? Näin saataisiin pumpun käyttämästä sähköstä käyttöveden osuus pois?
- Uudempien talojen energiatodistuslaskemia voisi myös käyttää hyväksi. Taloissa joissa energiatodistusta ei ole, pitäisi ainakin laskea seinäpinta-ala ja ikkunoiden määrä , vai miten saataisiin jonkinlainen energialuokka mukaan laskelmiin?
- Rakennuksen lämmitettävät käyttökuutiot olisivat ilmeisesti paras vertailutieto.
- Mites sisälämpötilaa voisi mitata? Tämä on kuitenkin olennainen tieto, jos yhden asteen nosto esim. 21 -> 22 vaikuttaa energiankulutukseen jo lähes 5%.
- Ilmanvaihdon osuus myös jotenkin saatava mukaan. Energiatodisuksessahan on laskettu myös ilmanvaihdon kautta katoavan lämmön kwh-häviö, laskelman mukaisella ilmanvaihtonopeudella.

Onhan tässä muuttujia ja varmaan paljon puuttuukin. Minkähänlainen kaava pitäisi tehdä että em. asiat ynnäten saataisiin joku kuutiokohtainen kulutus jota voisi käyttää vertailuissa?
Otsikko: Re: Vertailulukuja maalämpötaloissa?
Kirjoitti: KotiEnossa - 20.05.10 - klo:08:19
Mikä on vertailun tarkoitus, mietitäänpä sitä! LT -luvulla ja kuutioita vertaamalla saadaan jotain muuttujia pois. Jäljelle jää asukkaiden elintavat, kodinkonevarustus ja niiden lämpöhäviötasot,  asukkaiden määrä per asuinpinta-ala, asunnon eristystaso ja viimeksi tietenkin lämmöntuottosysteemi. Olen melko varma että jos halutaan hakea lämmöntuottosysteemien paremmuutta esim. eri MLP toimittajien välillä niin tässä otsikon alla tarkkuus karkaa. Eli voidaan kyllä keskustella maailman ääriin mutta epätarkkuus on liian suuri. Siis kaikki muut muuttujat käytännössä määräävät tuloksen, ei MLP:n malli tai ILP:n malli jos jollain on  niitä vertailussa.

Elikkä kyllä tehokkuus / paremmuusvertailu täytyy jättää tutkimuslaitosten tehtäväksi hallituissa olosuhteissa.

Yksittäisen MLP / ILP / VILP / puulämmittäjä / Pellettilämmittäjä / Sähkölämmittäjän kannattaa keskittyä siihen miksi hänen energian käyttönsä on jollain tasolla verrattuna johonkin "standardiin" ja mitä hän voi tehdä tilanteen parantamiseksi - rahan säästämiseksi. Tässä suhteessa kukin voi asettaa itselleen tavoitteita esim. -5% per vuosi vähennystä energiakuluihin  (kWH:na laskien ja huomioiden LT luvut koska vuodet eivät ole "veljeksiä")

...tulipahan sanottua :D
Otsikko: Re: Vertailulukuja maalämpötaloissa?
Kirjoitti: JariA - 01.06.10 - klo:17:49
Toukokuun 2010 luvut lisätty taulukkoon:

http://mlp.jaria.net/tunnusluvut-taulukkona.jpg

Lämmitystarveluvun laskeminen lämmityskauden päättyessä oli taas hankalaa. Maalämpöpumpun ulkoanturin mittauksen luku oli 158, talon toisella puolella parvekkeella olevan mittarin luku oli 173, Tampere-Pirkkalan virallinen luku oli 172. Päädyin käyttämään lukua 158, koska sen mukaan pumppu on toiminut.

Muita hässäköitä:

http://mlp.jaria.net/index4.html
Otsikko: Re: Vertailulukuja maalämpötaloissa?
Kirjoitti: ÄssäS15 - 03.06.10 - klo:09:40
Omat käppyräni ja kulutusseuranta löytyvät nykyisin osoitteesta

http://personal.inet.fi/koti/wonderstar/
Otsikko: Re: Vertailulukuja maalämpötaloissa?
Kirjoitti: JariA - 01.07.10 - klo:13:34
Kesäkuun 2010 luvut lisätty taulukkoon:

http://mlp.jaria.net/tunnusluvut-taulukkona.jpg
Otsikko: Re: Vertailulukuja maalämpötaloissa?
Kirjoitti: Hannes - 01.12.10 - klo:14:15
Kaivetaan vanha threadi uudelleen naftaliinista.

Nyt olisi sitten vuoden ajalta melko tarkaa tietoa. Noin yhtäkkiä näyttäisi ihan OK:lta. Ovatko luvut, käyntiajat ja käynnistysajat OK? Ilmeisesti ainakin pätkäkäynti voi vaikuttaa pumpun kesoon negatiivisesti?

1.12.2009 - 1.12.2010

Sähkönkulutus yhteensä: 12881 kwh
Käyttösähköä: 6389 kwh
Pumpulle: 6492 kwh
Vettä: 148 m3
Käynnistyskertoja: 5004 kpl
Käyttötunteja: 2759 h
Käyttövesi: 618 h
Vastus: 14 h
Ottoteho: 2,63 kwh
KWH/m2/vuosi: 3
KWh/m3/vuosi: 1
Arvioitu säästö vuodessa noin 1300€

Takassa poltettu puita noin 0,5 kuutiota koko vuoden aikana.
Sisälämpötila säädetty 22.5 asteeseen. (märkätiloissa pari astetta korkeampi)

Eihän tästä vanhasta karvalakkimallista (Nibe fighter 1240 8kw) saa niin hienoja tilastoja irti kuin nykyisistä, mutta kaippa noistakin voi jotain päätelllä.

Otsikko: Re: Vertailulukuja maalämpötaloissa?
Kirjoitti: justus01 - 01.12.10 - klo:17:42
1.12.2009 - 1.12.2010

Sähkönkulutus yhteensä: 10479 kwh (97 kWh/m2(ha))
Käyttösähköä: 6650 kwh (18,3 kWh/vrk)
Pumpulle: 3829 kwh (35,45 kWh/m2(ha))
Vettä: 100.7 m3 (25 m3/henk)
Käynnistyskertoja: 4806 kpl (13.2 krt/vrk)
Käyttötunteja: 1528 h (4.2 h/vrk)
Vastus: 1 h
Ottoteho: 2,61 kw/kompr.tunti

Takassa poltettu puita noin 8-10 kiloa koko vuoden aikana.
Saunassa poltettu puita noin 8-12 kiloa viikossa.
Sisälämpötila 22-23 asteeseen.
Otsikko: Re: Vertailulukuja maalämpötaloissa?
Kirjoitti: Hannes - 01.12.10 - klo:22:11
Lainaus
1.12.2009 - 1.12.2010

Sähkönkulutus yhteensä: 10479 kwh (97 kWh/m2(ha))
Käyttösähköä: 6650 kwh (18,3 kWh/vrk)
Pumpulle: 3829 kwh (35,45 kWh/m2(ha))
Vettä: 100.7 m3 (25 m3/henk)
Käynnistyskertoja: 4806 kpl (13.2 krt/vrk)
Käyttötunteja: 1528 h (4.2 h/vrk)
Vastus: 1 h
Ottoteho: 2,61 kw/kompr.tunti

Takassa poltettu puita noin 8-10 kiloa koko vuoden aikana.
Saunassa poltettu puita noin 8-12 kiloa viikossa.
Sisälämpötila 22-23 asteeseen.

Näyttää olevan suhteessa melko samat kulutukset (mulla oli jäänyt vähingossa kuukausikulutus kuutiohin ja neliöihin).

eli kwh/m2/vuosi 32kwh.

Muut luvutkin tosi lähellä raksaajan vastaavia paitsi käyttötunnit. Olenkohan laskenut nekin väärin vai onko raksaajalla esim. paljon tehokkaampi pumppu tmv?

Otsikko: Re: Vertailulukuja maalämpötaloissa?
Kirjoitti: justus01 - 01.12.10 - klo:23:10
Lainaus
Olenkohan laskenut nekin väärin vai onko raksaajalla esim. paljon tehokkaampi pumppu tmv?


Meillä on paljon pienempi talo (vielä).
Huoneistoala 108m2.
Otsikko: Re: Vertailulukuja maalämpötaloissa?
Kirjoitti: JariA - 01.12.10 - klo:23:30
Tuossa on lämmitystarveluvut eri paikkakunnille aikavälille 1.12.2009 - 30.11.2010:

turku      4465
helsinki      4519
pori      4648
tampere      4848
lahti      4860
lappeenranta      4913
vaasa      5002
jyväskylä      5234
kuopio      5243
joensuu      5354
oulu      5448
kajaani      5611
sodankylä      6321
ivalo      6366

Otsikko: Re: Vertailulukuja maalämpötaloissa?
Kirjoitti: seppaant - 17.12.10 - klo:20:27
Jari A

En jaksanut lukea kaikkia viestejä läpi.
Onko sinulla hyvää yhteenvetoa erityyppisten lämmitystapojen ja eri-ikäisten talojen  ominaisenergiankulutuksista?
Tai onhan sinulla mutta laiskuuttani en viitsinyt etsiä.

ATS
Otsikko: Re: Vertailulukuja maalämpötaloissa?
Kirjoitti: Matias - 17.12.10 - klo:21:33
Lainaus
lahti      4860
16.12.2009-17.12.2010 = 4954kwh mlp/v (mitattu)

1.12.1998-1.12.2010 = 62980kwh mpl/12v (mitattu)
keskikulutus 12v = 5248kwh/v

12vuodessa sähköä säästynyt (COP2,5) 94470kwh :)
Talo 115+60m2(+10C) vm 1987

edit: 1.12.2008 - 1.12.2009      
-lämmöntarveluku 4097 Lahti
-mitattu kulutus  4443kwh
Otsikko: Re: Vertailulukuja maalämpötaloissa?
Kirjoitti: JariA - 17.12.10 - klo:21:46
Lainaus
Jari A

Onko sinulla hyvää yhteenvetoa erityyppisten lämmitystapojen ja eri-ikäisten talojen  ominaisenergiankulutuksista?

Valitettavasti ei ole kovin hyvää. Keväällä 2009 sain foorumin muutaman jäsenen ystävällisellä avustuksella kerättyä tällaisen taulukon:

http://mlp.jaria.net/vertailu-012.jpg

Kaikissa taulukon taloissa on maalämmitys.

Talot 1, 2, 3 ovat lattialämmitystaloja. 4, 5, 6 ovat patterilämmitystaloja.

Talot 1, 2, 3 ovat (muistaakseni) 2000 luvulla rakennettuja. 4, 5, 6 ovat 70 - 80 luvuilla rakennettuja.

Kulutuslukujen erot näiden kahden ryhmän välillä johtuvat yhtäältä siitä, että lattialämmitystalot ovat uudempia ja siksi paremmin eristettyjä kuin patteritalot ja toisaalta siitä, että lattialämmityksessä maalämpöpumppu toimii paremmalla hyötysuhteella kuin patterilämmityksessä.

Sarake kWh/m3 tarkoittaa 12 kk ajalla maalämpöpumpun kuluttamaa sähköenergiaa rakennuksen lämmitettävää ilmakuutiometriä kohden.

Sarake kWh/m2 tarkoittaa 12 kk ajalla maalämpöpumpun kuluttamaa sähköenergiaa rakennuksen lämmitettävää neliömetriä kohden.

Kulutus on mitattu kohteissa lämmityskauden 2008 - 2009 aikana, joka ei ollut yhtä kylmä kuin 2009 - 2010.

Kuutioindeksi on 12 kk ajalla mitattu lämpöpumpun sähköenergian kulutus / talon paikkakunnan lämmitystarveluku / lämmitettävä ilmakuutiometrien määrä.

Neliöindeksi on 12 kk ajalla mitattu lämpöpumpun sähköenergian kulutus / talon paikkakunnan lämmitystarveluku / lämmitettävä neliömetrien määrä.

(Lisäys: indeksiluvut on kerrottu luvulla 1000. Tämä sen vuoksi että saadaan nollaa suurempia lukuja, joita on helppo vertailla keskenään.)

Se mitä tuosta kannattaa panna merkille on, että lattialämmitystaloissa kuutioindeksit ovat alle 3 ja patterilämmitystaloissa yli 3. Neliöindeksit vastaavasti lattialämmitystaloissa alle 8 ja patterilämmitystaloissa yli 8.

Nuo luvut ovat vain suuntaa antavia ja tiedän ainakin yhden patterilämmitystalon, missä neliöindeksi on ollut alle 8.

Olisi hyvin mielenkiintoista tietää muiden lämmitysmuotojen talojen vastaavia indeksilukuja. Ainakin kaukolämmön piirissä olevien talojen kohdalta voisi ajatella saatavan vertailukelpoisia lämmitysenergian käyttölukuja. Öljylämmityksessä lämmityslaitoksen hyötysuhteen vaihtelu tuo hankaluutta kulutuksen määrittelemiseen, suorassa sähkölämmityksessä lämmitysenergiaa ja taloussähköä ei kai mitata erikseen. ILP, VILP ja PILP talojen kulutukset olisivat myös varsin kiinnostavia tietää, mutta niissä on varmaan omat mittausongelmansa.

En ole löytänyt tutkimuksiin perustuvaa tietoa suomalaisten pientalojen ominaisenergiankulutuksesta. Lieneekö asiaa koskaan edes kunnolla tutkittu? Jos joku semmoisesta tietää, niin olisi hienoa saada kirjallisuusviitteitä.
Otsikko: Re: Vertailulukuja maalämpötaloissa?
Kirjoitti: sam68 - 30.12.10 - klo:16:51
Pumpulle 8750 kWh/2010.
2.9.09-1.9.10 oli 8100kWh eli kylmää on ollut loppuvuosi.
Otsikko: Re: Vertailulukuja maalämpötaloissa?
Kirjoitti: Roori - 30.12.10 - klo:18:04
6988kwh/2010(-30h vajaata) Vesilämmityksiin+käyttövesiin+kiertopumppuihin+ohjauksiin.
On se inan kovee ollut tämä vuosi...6400kwh/2009 vastaava luku ~10% kasvu. Samaa %-luokka näkyy olevan lämmitystarveluvum nousukin.
Täällä lounaiskolkassa.
Otsikko: Re: Vertailulukuja maalämpötaloissa?
Kirjoitti: Kallioniemi - 30.12.10 - klo:19:53
7771 kWh vuoden alusta 30.12. klo 1940 mennessä. Kaikki lämmityksiin kulunut sähkö.  210 sisäneliötä, 2 henkilöä.
10% lisäystä edellisvuoteen.
Otsikko: Re: Vertailulukuja maalämpötaloissa?
Kirjoitti: seppaant - 01.01.11 - klo:10:34
http://[URL=http://www.aijaa.com/v.php?i=7235432.jpg][IMG]http://i5.aijaa.com/b/00600/7235432.jpg[/IMG][/url]
Nyt tuli täyteen kolmas täysi maalämmitysvuosi.
OEK (OminaisEnerkianKulutus) on pysynyt samana näinä kolmena vuonna, vaikka vuonna 2010 oli lämmitystarveluku 20% suurempi kuin vuonna 2008.

Talo
- Rakennettu 1975
- 150 m2, lämmin pinta-ala ulkoseinien mukaan laskettu
- Patterilämmitys,
- Menovesi 46C ulkolämpötilalla -20C
- Sisälämpötila 21-22C
- Asujaimisto 2 henkilöä ja kissa

ATS
Otsikko: Re: Vertailulukuja maalämpötaloissa?
Kirjoitti: hoohöö - 01.01.11 - klo:19:30
Siirryin sähkökattilasta MLP lämmittäjäksi syyskuussa (217m2 betonilattiaa jossa siis lattialämmitys talo 1,5 kerroksessa) ja mukavasti on tippunut sähkönkulutus, nyt joulukuussa meni sähköä kaiken kaikkiaan 3600kwh kun vuosi sitten sähkökattila-aikana meni joulukuussa 5800kwh, ja tämä joulukuu on mielestäni huomattavasti kylmempi kuin 2009 (en viitsi alkaa lämmitystarve lukuja kaivelemaan). Eli MLP sai aikaan vähintäänkin 2200kwh säästön (rahassa noin 200€) joulukuun osalta.
 
Talossamme on nyt keskimäärin  pari astetta lämpimämpää kuin oli vielä sähkökattila-aikoina (ennen 20-21 nyt 22-24) eli todellinen MLP aiheuttama sähkönsäästö on vielä isompi kuin mitä yllä laskettu.
Sähköä silti menee vielä reippaasti osa syynä siihen sähköpatterilämmitteinen piharakennus ja ilto440 control IV-kone (sähkövastus), ja reilu kotitaloussähkön kulutus.
Joka tapauksessa näyttää siltä että MLP maksaa itsensä takaisin järkevässä ajassa.
Otsikko: Re: Vertailulukuja maalämpötaloissa?
Kirjoitti: riku - 02.01.11 - klo:15:23
Vuosi 2010

Kaikki sähkö               10945 kW
Komp.käyn.lukumäärä   4418 kpl
Kompuran tunnit            2398 h
Lämmin vesi                   318 h
Lämmitys                      2080 h
Vastukset                    5h 40min
Vettä                             106 kuutioo

Miltäs näyttää teidän mielestä ?
Otsikko: Re: Vertailulukuja maalämpötaloissa?
Kirjoitti: sailor - 02.01.11 - klo:17:01
Lainaus
Vuosi 2010

Kaikki sähkö               10945 kW
Komp.käyn.lukumäärä   4418 kpl
Kompuran tunnit            2398 h
Lämmin vesi                   318 h
Lämmitys                      2080 h
Vastukset                    5h 40min
Vettä                             106 kuutioo

Miltäs näyttää teidän mielestä ?

Hakkaa kaikki passiivitalot mennen tullen.
Otsikko: Re: Vertailulukuja maalämpötaloissa?
Kirjoitti: Marqu - 02.01.11 - klo:17:29
Vuosi 2010:

MLP              10548 kWh
Talous            6767 kWh
Kaikkisähkö  17315 kWh
Käyttövettä   123,7 m3

Talo 172m2 + 56m2 = 228m2 sisäseinien mukaan laskettuna. Taloudessa 2 aikuista + 5 lasta.
Otsikko: Re: Vertailulukuja maalämpötaloissa?
Kirjoitti: Hannes - 03.01.11 - klo:09:55
Nyt on vuosi 2010 paketissa. Ajattelin vuosi sitten että "tämä oli nyt tällainen erikoistalvi. ensi vuonna päästään alle 12 000" :o

... ei ihan päästy

Vuosi 2010

Kaikki sähkö                  13 050 kWh
Taloussaähkö                  6395 kwh
Pumpulle                        6655 kwh
Komp.käyn.lukumäärä    4955 kpl
Kompuran tunnit            2844 h
Lämmin vesi                   623 h
Lämmitys                      2211 h
Vastukset                    14h 8min
Vettä                             137 kuutioo
Ottoteho                       2,6 kw
kwh/m2/vuosi (pumppu) 3,06
kwh/m3/vuosi (pumppu)  1,05

Varmaan suurinpiirtein se 10% enemmän kulutusta kuin 2009. Nyt kun ollaan about kaksi vuotta asuttu niin takaisinmaksua veikkaisin tulleen sellanen 2500€.            
Otsikko: Re: Vertailulukuja maalämpötaloissa?
Kirjoitti: techneck - 03.01.11 - klo:10:14
Ensimmäinen täysi kalenterivuosi takana -55 patteri-rintamamiestalossa (165 m2). 15-v öljyä taustalla.

Vuosi 2010

Kaikki sähkö                  12 216 kWh
Taloussähkö arvio             5 316 kwh
Pumpulle arvio                  6 900 kwh
Kompuran tunnit                 2 894 h
Lämmin vesi                      329 h
Vastukset                            16 h
Vettä                                  95 m3

Vuosisäästö öljyyn verrattuna aikaslailla tarkaan 1 500 euroa. Tyytyväisiä ollaan (4 hlöä+kissa). Kokonaisvuosi-COP laskettuna tasan 3.

Lämmitystarveluku oli 4640 vs. normi-4115 eli 13% kylmempää.
Otsikko: Re: Vertailulukuja maalämpötaloissa?
Kirjoitti: Mualämpö - 03.01.11 - klo:13:09
Rinne hirsitalo -89, 204m2/ 510m3 , neliöissä mukana puolilämmin autotalli 46m2!

2010/1.1 --> 2011/1.1

Kaikki sähkö 12810Wh
Taloussähkö arvio 4995 kwh
Pumpulle arvio 7814 kwh
Kompuran tunnit 3749 h
Lämmin vesi 749,5 h
Vastukset 126 h
Vettä 110 m3

Otsikko: Re: Vertailulukuja maalämpötaloissa?
Kirjoitti: eksile - 03.01.11 - klo:21:22
290 m2, 930 m3 kuutiota
Ekowell 1002, 5. vuosi

COP keskim. 2,21 ->
Tammikuu 3,1 "ottoteho" 3,7 kW/käyttötunti, käyttötunteja 425
Helmikuu 2,95
Maaliskuu 2,65
Huhtikuu 2,5
Toukokuu 1,6
Kesäkuu 1,5
Heinäkuu 1,1  "ottoteho" 10,9 kW/käyttötunti, käyttötunteja 34
Elokuu 1,35
Syyskuu 1,9
Lokakuu 2,2
Marraskuu 2,7
Joulukuu 3,0

"ottoteho" = pumpun kokonaiskulutus kuukaudessa per käyttötunnit

Kaikki sähkö 21400 kWh, Pumpulle 10400 kWh
Käyntiaika 2272 h, Vastus 0 h
Vettä 190 m3, kolme asukasta

Alasäiliö nyt 32 ast. yläsäiliö 75, ulkona -12
Otsikko: Re: Vertailulukuja maalämpötaloissa?
Kirjoitti: matrixlawn - 07.01.11 - klo:13:07
Viessmann 343 / 150m kalliossa.
120m2 / 350m3

Kokonaiskulutus:
2009: 11088kWh
2010: n.11000kWh

(http://www.ao-was.org/share/SNAG-0009.png)

Lämpötilakäyrä vähän mitä sattuu kun ei ole automaattinen :)
Näkyy hyvin 2010 lämmin kesä toisio- ja lämmityspiirin pumpun käyrissä verrattuna 2009.
Otsikko: Re: Vertailulukuja maalämpötaloissa?
Kirjoitti: ÄssäS15 - 09.01.11 - klo:16:37
Löytyykö joltakin helposti Jyväskylän joulukuun lämmitystarveluku ajalle 1. - 29.12? Olin reissussa ja luin mittarit 30. päivä aamulla. Oikeamman vertailuluvun saamiseksi pitäisi vähentää hieman koko joulukuun summasta.
Otsikko: Re: Vertailulukuja maalämpötaloissa?
Kirjoitti: Roori - 09.01.11 - klo:17:05
http://www.degreedays.net/#generate2
Kirjoita hakuun "jyv" ja sitten enter...valitse listalta + muut asiat ja sieltä se tulee exeliin...
Otsikko: Re: Vertailulukuja maalämpötaloissa?
Kirjoitti: ÄssäS15 - 09.01.11 - klo:17:21
Lainaus
http://www.degreedays.net/#generate2
Kirjoita hakuun "jyv" ja sitten enter...valitse listalta + muut asiat ja sieltä se tulee exeliin...

Kiinteistölehden luku koko kuulle on 959, tuolta saan 17 asteen peruslämpötilalla 970. Molemmat lukemat lentoasemalta. Pitää valita jotain tuolta väliltä..?
Otsikko: Re: Vertailulukuja maalämpötaloissa?
Kirjoitti: Roori - 09.01.11 - klo:17:48
Millehän lämmölle tuo Kiinteistölehti on?
2% ero...ei iso...eikä sun talo ole varmaankaan lento-asemalla ;)
joten ihan arpapeliä kumman nappaat.
Otsikko: Re: Vertailulukuja maalämpötaloissa?
Kirjoitti: eksile - 11.01.11 - klo:22:36
Seppaant 'in OEK:lla

2008    0,005296
2009    0,005512
2010    0,005478

Lattialämmitys
Ekowell 1002
Enervent Pelican (-karvalakki, ei hienouksia)
290+ neliöö, 900+ kuutioo
Otsikko: Re: Vertailulukuja maalämpötaloissa?
Kirjoitti: Lämäri - 19.04.12 - klo:21:49
Terve

Osaisko joku arvioida ihan lonkalta paljonko tulee menemään sähköä talossa, jossa seuraavat speksit:

- Yläpohja 600 mm U-arvo 0,06
- seinrakenne 300 mm U-arvo 0,13
- alapohja 300 mm U-arvo 0,10

Lämpöässän T-10 + lisävaraaja

bruttoala 190 m2, huonekorkeus 2,6 ja erillinen talli samoilla rakenteilla lämmittettäväksi noin 40 m2

LTO-laite Vallox 150 vesipattereilla.

 pääsiskö näillä lähtötiedoilla arvailun alkuun?

Niin ja etelärannikko...
Otsikko: Re: Vertailulukuja maalämpötaloissa?
Kirjoitti: tomppeli - 19.04.12 - klo:23:29
Lainaus
Terve
Osaisko joku arvioida ihan lonkalta paljonko tulee menemään sähköä talossa, jossa seuraavat speksit:
- Yläpohja 600 mm U-arvo 0,06
- seinrakenne 300 mm U-arvo 0,13
- alapohja 300 mm U-arvo 0,10
Lämpöässän T-10 + lisävaraaja
bruttoala 190 m2, huonekorkeus 2,6 ja erillinen talli samoilla rakenteilla lämmittettäväksi noin 40 m2
LTO-laite Vallox 150 vesipattereilla.
pääsiskö näillä lähtötiedoilla arvailun alkuun?
Niin ja etelärannikko...
Aika hyvä eristystaso (olisiko n.6 Wh/m3/Ap/v).
Autotalli ja sen lämpökanaali kuluttavat kohtalaisesti.
Veikkauksia:
Miten olisi noin 18.000 - 20.000 kWh/vuosi lämmitystarve (lämmitys+käyttövesi).
Lämpöpumpun teholuokka noin 7 - 8 kW.
Pumpun ottama sähkö noin 5.500 - 6000 kWh/vuosi.
+ Taloussähkö, noin 4500 - 6000 kWh/vuosi, riippuen kulutustottumuksista.
Yhteensä vuotuinen sähkön kulutus luokka noin  10 ... 12.000 kWh/vuosi.
Otsikko: Re: Vertailulukuja maalämpötaloissa?
Kirjoitti: Lämäri - 20.04.12 - klo:06:33
Kanaalista: Samaa sanoi joku muukin, mutta suunnittelija tyrmäsi, että häviöt ovat pitkälläkin matkalla marginaalisia. En muista wattilukua.

Energialaskelmassa oli lämmitysenergian kulutus tosiaan merkattu alustavasti parinkymmenen kieppeille.

Tuo todellinen sähkön kulutus edes suuntaa antavasti kiinnostaisi, koska pitäisi funtsata ottaako yksiaikasähkön vai jonkun muun. Brosyyrissä sanotaan 10.000 kwh olevan rajana milloin kannattaa ottaa aikasähkö jossain muodossa.

Kaksi henkilöä kuluttamassa vettä...
Otsikko: Re: Vertailulukuja maalämpötaloissa?
Kirjoitti: sailor - 20.04.12 - klo:06:40
Lainaus
Tuo todellinen sähkön kulutus edes suuntaa antavasti kiinnostaisi, koska pitäisi funtsata ottaako yksiaikasähkön vai jonkun muun. Brosyyrissä sanotaan 10.000 kwh olevan rajana milloin kannattaa ottaa aikasähkö jossain muodossa.

Laskuriin kun syöttää arvot niin saat dataa. Meillä menee 64% päiväsähköön kun pyykki, kuivausrumpu, sähkösauna käytetään pääsääntöisesti pv-sähköllä.

Laskuri:
http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=181.0
Otsikko: Re: Vertailulukuja maalämpötaloissa?
Kirjoitti: Lämäri - 20.04.12 - klo:11:34
Energiatodistuksessa pelkkä laitesähkön osuus jo  vajaa kymmenen tuhatta kwhta. Kovin tuntuu suurelta :-?
Otsikko: Re: Vertailulukuja maalämpötaloissa?
Kirjoitti: Renoo - 20.04.12 - klo:11:58
Lainaus
Energiatodistuksessa pelkkä laitesähkön osuus jo  vajaa kymmenen tuhatta kwhta. Kovin tuntuu suurelta :-?

Niin oli meilläkin, en tiedä mistä energiatodistuksen kirjoittajat noita arpovat, meillä menee puolet arvioidusta energiatodstuksen käyttösähköstä.
Otsikko: Re: Vertailulukuja maalämpötaloissa?
Kirjoitti: Kallioniemi - 20.04.12 - klo:12:52
Lainaus
Lainaus
Energiatodistuksessa pelkkä laitesähkön osuus jo  vajaa kymmenen tuhatta kwhta. Kovin tuntuu suurelta :-?

Niin oli meilläkin, en tiedä mistä energiatodistuksen kirjoittajat noita arpovat, meillä menee puolet arvioidusta energiatodstuksen käyttösähköstä.

Uskoisin, että suurin osa energiatodistuksen laatijoista ottaa laitesähkön osuudeksi laskentaohjeessa olevan taulukon, jossa laitesähkökulutus on sidottu rakennuksen bruttoneliöihin. Pientalossa 50 kWh/brm2/vuosi.
Tuskinpa pientalon todistusta varten kukaan vaivautuu käyttämään kulutuspistekohtaista laskentamenetelmää käyttöastepähkäilyineen ym.

Kyllähän se on meilläkin todellinen ls-kulutus vain 50-55% siitä todistuksen lukemasta. Johtuu osin siitä että asumme taloa kaksin, kun taas energiatodistus olettaa täällä olevan 5 henkilöä sähköä kuluttamassa.

En ole oikein missään nähnyt perusteluja noille laskentaohjeiden kulutuslukemille, mutta luulisi niiden olevan ainakin kohtuullisen tarkkojen tutkimusten ja tilastojen tulosta.
Oman talon energiatodistusta kannattaakin katsella vain sillä silmällä, että kylläpäs muut suomalaiset tuhlaavat asumiseensa rutosti meikäläistä enemmän energiaa.



Otsikko: Re: Vertailulukuja maalämpötaloissa?
Kirjoitti: Lämäri - 20.04.12 - klo:17:12
Mites tuo kokonaissähkönkulutus teidän mukaan voisi olla tuollaisessa talossa?

Energiatodistuksen LTO-laitteen vuosihyötysuhteessakin tuntuu olevan vähän kahta koulukuntaa, kun toiset ovat merkkailleet kai sitä suurempaa 80 % lukua siitä puhallusilmasta tms. ja mullakin merkattiin 60%.
Otsikko: Re: Vertailulukuja maalämpötaloissa?
Kirjoitti: Renoo - 20.04.12 - klo:17:31
Lainaus
Mites tuo kokonaissähkönkulutus teidän mukaan voisi olla tuollaisessa talossa?

Energiatodistuksen LTO-laitteen vuosihyötysuhteessakin tuntuu olevan vähän kahta koulukuntaa, kun toiset ovat merkkailleet kai sitä suurempaa 80 % lukua siitä puhallusilmasta tms. ja mullakin merkattiin 60%.

Mielestäni jäsen tomppeli tuossa jo antoi omastakin mielestä kohtuullisen veikkauksen kokonaiskulutuksesta. Jos kymppiin meinaa päästä niin saa jo vähän harrastaa säätämistä, 12 on ihan hyvä kulutus, enemmänkin voi mennä.

Meillä on 1-aika mittaus joka mielestäni on juuri oikea valinta. Päiväsähköä menee selvästi enemmän kuin yösähköä meilläkin ja mielestäni MLP koneella ja varaavalla betonilattialla ei ole mitään järkeä ladata yöllä putket punaisina halvan sähkön aikaan vaan antaa MLP:n tehdä tasaisesti työtänsä.
Otsikko: Re: Vertailulukuja maalämpötaloissa?
Kirjoitti: Lämäri - 20.04.12 - klo:17:47
No niinhän se olikin. Tuohon kun heitetään varaava uuni, niin voisiko sillä leikata vuosikulutuksen alle kymppitonnin? Autotalli +10 peruslämpö..

Säätämään en ala, vaan luotettava niihin lähtöarvoihin.

Pumppu on muistaakseni T10 tms...

EDIT: miten muilla on merkattu tuon LTO:n hyötysuhde? Käsittääksen todellinen hyötysuhde ei pyörivälläkään ole mitään 80:aa vaan samoissa venytetyn kuution kanssa?
Otsikko: Re: Vertailulukuja maalämpötaloissa?
Kirjoitti: Matias - 20.04.12 - klo:17:54
Meillä vaihdettiin 2-aikamittaus (vuodenaikatariffi) 1-aikamittaukseen kun sähkön kokonaiskulutus alkoi jäädä n 11000kwh/v tasolle.
Laskelma tehty foorumin laskupohjalla

(http://i6.aijaa.com/t/00395/10042218.t.jpg) (http://aijaa.com/0039510042218)


Talon rak ala 170m2 josta 115m2 normaalilämmintä ja 65m2 puolilämmintä at/varasto tilaa Lahden korkeudella
Otsikko: Re: Vertailulukuja maalämpötaloissa?
Kirjoitti: JariA - 20.04.12 - klo:22:09
Mittaroinnin voi vaihtaa ainakin LNI Verkon (entinen Vattenfall) alueella 12 kk välein kustannuksitta 1-aikamittauksen ja 2-aikamittauksen välillä. Muistaakseni tämä on yleinen sähköntoimitusehtojen sääntö.

Brosyyreissä mainitut nyrkkisäännöt siitä millaisella kokonaiskulutuksen määrällä erilaiset mittaroinnit ovat kannattavia eivät aina pidä sellaisenaan paikkaansa. Kun on tekemässä uutta sähkösopimusta kannattaa jokaisen tarjouksen kohdalla laskea kumpi mittaustapa on edullisempi.

Meillä kokonaiskulutus vuodessa on noin 19000 kWh. Sattumalta helmikuussa kohdalle tullut vuoden mittainen sopimus oli 1-aikamittauksella edullisempi.

Meillä päiväsähkön/yösähkön kulutus oli aika tarkkaan 65/35 %. Siis sama jakauma kuin Sailorillakin.
Otsikko: Re: Vertailulukuja maalämpötaloissa?
Kirjoitti: Matias - 20.04.12 - klo:22:41
Lainaus
Mittaroinnin voi vaihtaa ainakin LNI Verkon (entinen Vattenfall) alueella 12 kk välein kustannuksitta 1-aikamittauksen ja 2-aikamittauksen välillä. Muistaakseni tämä on yleinen sähköntoimitusehtojen sääntö.

Kymenlaakson Sähköllä muutettiin ainoastaan laskutusperusteita,itse mittaria ei muutettu miksikään.Mittaa edelleen yö- ja päiväsähköä mutta nyt kaikki kulutus menee 1-tariffi hinnalla,myös siirtomaksut.
Otsikko: Re: Vertailulukuja maalämpötaloissa?
Kirjoitti: JariA - 21.04.12 - klo:09:30
Lainaus
Kymenlaakson Sähköllä muutettiin ainoastaan laskutusperusteita,itse mittaria ei muutettu miksikään.

Aivan. Ja uusissa etäluettavissa mittareissa siirtoyhtiö tekee mittaustavan muutoksen verkon kautta. Senkin puolesta muutos on yksinkertainen.
Otsikko: Re: Vertailulukuja maalämpötaloissa?
Kirjoitti: Lämäri - 21.04.12 - klo:16:45
Osaako joku sanoa, että jos haluaa energiatodistuksen totuudenmukaisemmaksi, niin miten lukuja pitäisi muuttaa? Eli esim. joku sanoi, että laitesähkö merkitty pääsääntöisesti liian isoksi, niin mistä siihen tempaisee uuden luvun?

Mulla ei paljoa puuttuisi A-luokkaan pääsemiseksi...
Otsikko: Vs: Vertailulukuja maalämpötaloissa?
Kirjoitti: Opation - 13.11.13 - klo:22:36
Jatketaanpa tähän ketjuun.

Talomme tiedot näkyy suunnilleen viestin lopussa. Näillä keskimäärin 0-keleillä menee vuorokaudessa hieman yli 30kWh koko talon sähköihin. Onko se hiukkasen paljon maalämpötaloon? Olisiko muilla karkeita vertailutietoja tarjolla?

(http://i9.aijaa.com/t/00311/12830356.t.jpg) (http://aijaa.com/GjVRYc)
Otsikko: Vs: Vertailulukuja maalämpötaloissa?
Kirjoitti: Xargo - 13.11.13 - klo:22:42
Tässä mun tietoja vastaavalta ajalta ja sitten vuosi takaperin. Nyt menee enempi sähköä sen takia kun alkusyksystä sain ulkoporealtaan paikoilleen ja se lämpiää sähköllä. Noiden erotus siis taitaa pitkälti mennä sinne.

Mulla siis kahessa kerroksessa 227brm2 ja ilmatilavuus taisi olla reilu 600m3. Jossain aiemmassa ketjussa varmaan on tarkempia speksejä. 2010 matalaenergiameininkiä täälläkin.
Otsikko: Vs: Vertailulukuja maalämpötaloissa?
Kirjoitti: Roori - 13.11.13 - klo:22:53
Jatketaanpa tähän ketjuun.

Talomme tiedot näkyy suunnilleen viestin lopussa. Näillä keskimäärin 0-keleillä menee vuorokaudessa hieman yli 30kWh koko talon sähköihin. Onko se hiukkasen paljon maalämpötaloon? Olisiko muilla karkeita vertailutietoja tarjolla?
(http://i9.aijaa.com/t/00311/12830356.t.jpg) (http://aijaa.com/GjVRYc)
No ei tuo kaukana ole näistä 200m/500m3@1991:
(http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=4155.0;attach=1277;image)
Otsikko: Vs: Vertailulukuja maalämpötaloissa?
Kirjoitti: peki - 13.11.13 - klo:23:08
Mulla 29,7kwh päivä. Keskilämpötila kyllä aika kova 5C (arvio). Neliöitä 200 kuutiot 550.
Heleniltä saisi varmaan nuo tolpat mutta salasana ja käyttis on hukkunu :-[
Tämä siis Marraskuun alku.
Otsikko: Vs: Vertailulukuja maalämpötaloissa?
Kirjoitti: Renoo - 14.11.13 - klo:08:41
Tässä meidän marraskuu 28,5 kWh näyttää menneen per päivä. Näyttää kasvaneen pari kWh:ta aikaisemmista vertailuista, syynä ehkä se, että nyt polttelen ulkovaloja reilusti koko yön ja kotona vietetään enemmän aikaa kuin normaalisti.

(http://www.sarvi.fi/seka/kulutus3.JPG)
Otsikko: Vs: Vertailulukuja maalämpötaloissa?
Kirjoitti: seppaant - 14.11.13 - klo:09:25
Näin minulla marraskuussa 2013
Otsikko: Vs: Vertailulukuja maalämpötaloissa?
Kirjoitti: Matias - 14.11.13 - klo:19:40
Meillä noin

Hiukan vähemmän nyt kuin vuosi sitten
Otsikko: Vs: Vertailulukuja maalämpötaloissa?
Kirjoitti: Opation - 14.11.13 - klo:22:56
Kiitos, lisää saa laittaa jos muillakin on tietoja saatavilla. Meillä kuun alun ka. 33,3kWh/vrk ja 2,8C.

Pohdintoja + tajunnan virtaa:

Eli meillä on pienellä marginaalilla kovin kulutus, oiskohan syy jossain muualla kuin lämmityksessä? Katsoin tuntitasolla talon kulutuksia, ja sieltä kun kaivelee ne minimit, jolloin MLP tai sähkövaraaja ei ole käynyt saa jonkinlaisen käsityksen kulutuksesta, jolle ei voi juuri mitään. Päivällä menee noin 300W ja pimeän aikaan 410W. Se siis sisältää laitteiden lepovirtoja, MLP:n tyhjäkäyntikulutuksen, palovarottimet, jääkapit, IV-koneen (nopeus 3) ym. sälää. Niistä tulee tähän vuoden aikaan jo 8,9kWh/vrk. Aika paljon mielestäni. Veikkaan että monella tuo luku voi olla pienempi. Sitten tuo sähkövaraaja vie 2,5-3kWh/vrk, kun olen nostanut 50 asteeseen hanoille menevän veden, ja laskenut MLP:n alalämmöt 30-40 asteen välille.

Oma kwh-mittari maalämpöpumpulle olisi hyvä lisuke jos tätä jaksaa seurailla. Eipä siitä juurikaan hyötyä ole, mutta muiden tulokset nyt kertoi sen että joko meillä tuhlaillaan sähköä tai lämmityksen cop ei ihan pärjää paremmilleen. Olen laskelmoinut että jos Lämpöässä tekisi 35 asteista vettä copilla 4, olisi meidän käyttöveden cop 2 kun tuotetaan 50 asteista vettä, jos 45 astetta riittäisi, cop olisi 2,3. Laskelmoin käyttöveden osuuden olevan sen verran pienempi osuus, että talon lämmityksen cop kannattaa pitää mahdollisimman korkeana.
Otsikko: Vs: Vertailulukuja maalämpötaloissa?
Kirjoitti: Xargo - 14.11.13 - klo:23:07
IV-koneen (nopeus 3)

Tässä voi olla yksi syy. Pidät suht reipasta ilmanvaihtoa (joka on fiksua monella tapaa). En tiedä muista fooruminkäyttäjistä, mutta tiedän kyllä uudistalon rakentaneita, jotka pitää IV:ta todella pienellään. Sulla tosin taitaa olla tasavirtapuhaltimet niin ei se kone varmaan hirveitä vie, mutta ilmanvaihto ylipäätänsä hukkaa aina sen 20%-50%. En silti pienentäisi ilmanvaihtoa vaikka sillä saisikin varmasti pienemmän sähkölaskun. Itse pidän yöt nelosella ja päivät kakkosella kun olen töissä ja kolmosella päivisin kun olen paikalla. Usein kyllä unohtuu aamulla laittaa pienemmälleen ja pörrää sitten nelosella koko päivän. Nelosta käytän yöllä että olisi raikas ilma makuuhuoneessa. Säätyvä tuloilmalaite olisi kyllä pop kun nyt koko talon IV:ta tehostetaan, että saan yhteen huoneeseen tehostetun IV:n...
Otsikko: Vs: Vertailulukuja maalämpötaloissa?
Kirjoitti: peki - 14.11.13 - klo:23:16
Samaa mieltä Xargon kanssa. Itellä Vallox yleensä kakkosella tai kolmosella. (8 nopeutta)
Liesituuletin kyllä huutaa monta tuntii päivässä kun on paha tapa.....
Lisäys;
Paljonko Opationilla ja Mikolla (vs6) on mitattu ottoteho?
Otsikko: Vs: Vertailulukuja maalämpötaloissa?
Kirjoitti: justus01 - 15.11.13 - klo:09:07
Usein kyllä unohtuu aamulla laittaa pienemmälleen ja pörrää sitten nelosella koko päivän.

Eikös tuohon sinunkin Valloxiin pysty ajastamaan eri viikonpäiville ja kellon ajoille eri nopeuksia? Itse monesti suunnitellut, että ajastaisi Digitin pudottamaan puhallusta arkipäivisin 8-16 välillä...jospa sitä vielä jonain päivänä.
Otsikko: Vs: Vertailulukuja maalämpötaloissa?
Kirjoitti: Renoo - 15.11.13 - klo:09:07
Kiitos, lisää saa laittaa jos muillakin on tietoja saatavilla. Meillä kuun alun ka. 33,3kWh/vrk ja 2,8C.

Pohdintoja + tajunnan virtaa:

Eli meillä on pienellä marginaalilla kovin kulutus, oiskohan syy jossain muualla kuin lämmityksessä? Katsoin tuntitasolla talon kulutuksia, ja sieltä kun kaivelee ne minimit, jolloin MLP tai sähkövaraaja ei ole käynyt saa jonkinlaisen käsityksen kulutuksesta, jolle ei voi juuri mitään. Päivällä menee noin 300W ja pimeän aikaan 410W. Se siis sisältää laitteiden lepovirtoja, MLP:n tyhjäkäyntikulutuksen, palovarottimet, jääkapit, IV-koneen (nopeus 3) ym. sälää. Niistä tulee tähän vuoden aikaan jo 8,9kWh/vrk. Aika paljon mielestäni. Veikkaan että monella tuo luku voi olla pienempi. Sitten tuo sähkövaraaja vie 2,5-3kWh/vrk, kun olen nostanut 50 asteeseen hanoille menevän veden, ja laskenut MLP:n alalämmöt 30-40 asteen välille.

Oma kwh-mittari maalämpöpumpulle olisi hyvä lisuke jos tätä jaksaa seurailla. Eipä siitä juurikaan hyötyä ole, mutta muiden tulokset nyt kertoi sen että joko meillä tuhlaillaan sähköä tai lämmityksen cop ei ihan pärjää paremmilleen. Olen laskelmoinut että jos Lämpöässä tekisi 35 asteista vettä copilla 4, olisi meidän käyttöveden cop 2 kun tuotetaan 50 asteista vettä, jos 45 astetta riittäisi, cop olisi 2,3. Laskelmoin käyttöveden osuuden olevan sen verran pienempi osuus, että talon lämmityksen cop kannattaa pitää mahdollisimman korkeana.

Meillä sähkön kulutus jakaantuu seuraavasti:

Peruskulutus, tähän on laskettu laitteiden viemä keskiteho vuorokaudessa, mitattu:

Jääkaappi: 25w
Pakastin 1: 50w
Pakastin 2: 50w
Iv-kone: 75w
Lämpö-ässä: 110w
LogTemp/Trend loggauskone: 20w
Yhteensä: 335w

Tämän lisäksi joidenkin laitteiden lepotilassa viemä kulutus jne muutaman watin kulutus, sekä nyt talvella pimeään aikaan palavat  6kpl pihavaloja jotka vievät yhteensä 50w palaessaan.

Sen myös kyllä sanon, ettei Lässä kyllä tee nelosen copilla lämmitysvettä kovinkaan helposti. Itse olen saanut testissä ehkä tuollaisen Copin, kun laite on käynyt vastushuijauksella 26 - 35 väliä tms. ja sinullahan tuo väli taisi olla jotain 30-40 (44). Tokihan se käyttövesi tulee tuossa samalla Copilla, mutta se on todellakin marginaalista verrattuna tuohon lämmitykseen.

Lämmityksen ja peruskulutuksen lisäksi tulee ns. elämisen kulutus, tämähän voi vaihdella talouksien mukaan aika reilusti.
Otsikko: Vs: Vertailulukuja maalämpötaloissa?
Kirjoitti: sailor - 15.11.13 - klo:10:06
Meillä ei ole koskaan tyhjäkäyntikulutus alle 400 wattia, ehkä kesälomaa, kun olen napsinut kaikki mahdolliset töpselit pois seinästä, lukuunottamatta. Ja silloinkin vain kun ei pakastin/jääkaappi käy. Muutoin mennään nelosella alkavilla luvuilla.

On se tietty se jatkuva extra 100W vuodessa 876 kWh eli sata euroa.
Otsikko: Vs: Vertailulukuja maalämpötaloissa?
Kirjoitti: Xargo - 15.11.13 - klo:11:17
Mulla tyhjäkäyntikulutus kesällä sellaset 470W ja silloin ei siis ole lämmöntuottoa muuten kuin käyttöveden osalta. Lattian kierto on seis, mutta viinakierto on kyllä päällä viilennystä ja IV:n kaivoon dumppausta varten. Olikohan se nyt 70W tuo. Mulla on myös pöytäkoneserveri jatkuvasti päällä ja teknisessä tilassa lisäksi miniläppäri loggaamassa MLP:n touhuja.

Nyt sitten on vielä lisäksi tuo poreallas, joka haukkaa saman verran sähköä kuin koko talon lämmitys...  :-X

IV:n saisi kyllä viriteltyä ajastukselle, mutta jotenkin en ole saanut aikaiseksi. Enempi kiinnostaisi ohjata sitäkin myllyä tietokoneella.
Otsikko: Vs: Vertailulukuja maalämpötaloissa?
Kirjoitti: Opation - 01.12.13 - klo:18:25
Tuossa koko marraskuun kulutus ilman takkaa, eli 1058kWh

(http://i2.aijaa.com/t/00564/12874357.t.jpg) (http://aijaa.com/vReY7e)

Maalämpöpumppu on käynyt vuoden aikana 1620h eli se olisi 2,5kW teholla 4050kWh ja tulistusvaraaja on arviolta kuluttanut noin 900kWh. Eli talon lämmityskulut olisivat luokkaa 5000kWh/vuosi, ja sehän on kyllä ihan siedettävä lukema?
Otsikko: Vs: Vertailulukuja maalämpötaloissa?
Kirjoitti: Atos - 01.12.13 - klo:20:53
50/70 luvun  Rintsikka
Lämmitysala= 220 m2 
 +22-23
Marraskuu 950kWh

Koko vuoden Startit  tähä mennessä  2750 kpl
(http://www.saunalahti.fi/sundanic/Lammitys.jpg)
Otsikko: Vs: Vertailulukuja maalämpötaloissa?
Kirjoitti: Lämäri - 01.12.13 - klo:20:58
Ohessa marraskuu (956 kwh) ja koko vuosi (9161 kwh), sinisellä viime vuoden loppu. Taloussähköä tuli kuvioihin vasta huhtikuun alusta, mutta toisaalta raksavehkeet vei virtaa ennen sitä. Jonkin verran.

170 m2 asuinala ja 40 m2 lämmitettävä talli. Etelässä ja A-lk eristeet
Sähkökiuas 10,5 kw, joten siitä tulee aina selkeä korotus, kun päällä.
Viikko sitten lauantaina tuli uudet säädöt, kun huoltomies nosti alaminimit 10 astetta ylemmäs.


Any comments?
Otsikko: Vs: Vertailulukuja maalämpötaloissa?
Kirjoitti: Lämäri - 04.12.13 - klo:09:57
Kiitos, lisää saa laittaa jos muillakin on tietoja saatavilla. Meillä kuun alun ka. 33,3kWh/vrk ja 2,8C.

Pohdintoja + tajunnan virtaa:

Eli meillä on pienellä marginaalilla kovin kulutus, oiskohan syy jossain muualla kuin lämmityksessä? Katsoin tuntitasolla talon kulutuksia, ja sieltä kun kaivelee ne minimit, jolloin MLP tai sähkövaraaja ei ole käynyt saa jonkinlaisen käsityksen kulutuksesta, jolle ei voi juuri mitään. Päivällä menee noin 300W ja pimeän aikaan 410W. Se siis sisältää laitteiden lepovirtoja, MLP:n tyhjäkäyntikulutuksen, palovarottimet, jääkapit, IV-koneen (nopeus 3) ym. sälää. Niistä tulee tähän vuoden aikaan jo 8,9kWh/vrk. Aika paljon mielestäni. Veikkaan että monella tuo luku voi olla pienempi. Sitten tuo sähkövaraaja vie 2,5-3kWh/vrk, kun olen nostanut 50 asteeseen hanoille menevän veden, ja laskenut MLP:n alalämmöt 30-40 asteen välille.

Oma kwh-mittari maalämpöpumpulle olisi hyvä lisuke jos tätä jaksaa seurailla. Eipä siitä juurikaan hyötyä ole, mutta muiden tulokset nyt kertoi sen että joko meillä tuhlaillaan sähköä tai lämmityksen cop ei ihan pärjää paremmilleen. Olen laskelmoinut että jos Lämpöässä tekisi 35 asteista vettä copilla 4, olisi meidän käyttöveden cop 2 kun tuotetaan 50 asteista vettä, jos 45 astetta riittäisi, cop olisi 2,3. Laskelmoin käyttöveden osuuden olevan sen verran pienempi osuus, että talon lämmityksen cop kannattaa pitää mahdollisimman korkeana.

Minkälaiset rakenneratkaisut teillä on? Yläpohja, seinät, alapohja?
Otsikko: Vs: Vertailulukuja maalämpötaloissa?
Kirjoitti: Opation - 04.12.13 - klo:10:24

Lainaus
Minkälaiset rakenneratkaisut teillä on? Yläpohja, seinät, alapohja?

Talo on puolitoistakerroksinen puurunkoinen, vinokatot ja yläpohja on 500mm ekovillaa, seinät 250mm kivivillaa ja maanavarainen laatta on 250mm styroxin päällä. Ikkunat ja ovet U-arvolla 1.0. Kun on perinteinen puurunkoinen, niin on höyrynsulku muovilla tehty, ja vaikka se on omasta mielestä huolella laitettu, niin ainakin välipohjan kohdalta sen vuotaminen on mahdollista. Tosin mitään selvästi kylmempiä kohtia en seinistä ole löytänyt.
Otsikko: Vs: Vertailulukuja maalämpötaloissa?
Kirjoitti: Lämäri - 04.12.13 - klo:11:48

Lainaus
Minkälaiset rakenneratkaisut teillä on? Yläpohja, seinät, alapohja?

Talo on puolitoistakerroksinen puurunkoinen, vinokatot ja yläpohja on 500mm ekovillaa, seinät 250mm kivivillaa ja maanavarainen laatta on 250mm styroxin päällä. Ikkunat ja ovet U-arvolla 1.0. Kun on perinteinen puurunkoinen, niin on höyrynsulku muovilla tehty, ja vaikka se on omasta mielestä huolella laitettu, niin ainakin välipohjan kohdalta sen vuotaminen on mahdollista. Tosin mitään selvästi kylmempiä kohtia en seinistä ole löytänyt.

Laitoit höyrynsulun sisäpintaan vai teitkö lisäkoolauksen, johon rasiat ym?
Otsikko: Vs: Vertailulukuja maalämpötaloissa?
Kirjoitti: Opation - 04.12.13 - klo:12:31
Yläkerrassa on lisäkoolaus ja alakerrassa rasiat laitettu talotehtaalla elementteihin, ja niissä on kalvo jätetty löysemmälle. Ei siis reikiä niissä kohdin, mutta välipohjan palkit on saatava höyrynsulun läpi. Niiden tiivistämisessä meni hermot, ja tuskin ne ihan tiiviit onkaan.
Otsikko: Vs: Vertailulukuja maalämpötaloissa?
Kirjoitti: Lämäri - 04.12.13 - klo:12:51
Yläkerrassa on lisäkoolaus ja alakerrassa rasiat laitettu talotehtaalla elementteihin, ja niissä on kalvo jätetty löysemmälle. Ei siis reikiä niissä kohdin, mutta välipohjan palkit on saatava höyrynsulun läpi. Niiden tiivistämisessä meni hermot, ja tuskin ne ihan tiiviit onkaan.

Mulla on talli toteutettu siten, että höyrynsulku tuli sisäpintaan. Yllättävän paljon tulee kylmää ilmaa pistorasioiden läpi, ei siis sivuista vaan läpi. Eri asia on sitten se onko sillä mitään käytännön merkitystä?
Otsikko: Vs: Vertailulukuja maalämpötaloissa?
Kirjoitti: Matias - 04.12.13 - klo:16:37
Lainaus
Yllättävän paljon tulee kylmää ilmaa pistorasioiden läpi, ei siis sivuista vaan läpi. Eri asia on sitten se onko sillä mitään käytännön merkitystä?

Kyllä tuolla on merkitystä jos ilma on tarpeeksi kylmää niin huoneilman kosteus tiivistyy vedeksi pistorasiassa kojeen/kalusteen pinnoille.

Yleensä tuollainen ilmiö tulee kun sähköputki menee huonetilasta seinän läpi eristeen kylmälle puolelle,koneellisen ilmanvaihdon alipaine vetää tuotakin kautta korvausilmaa.

Myös sellainen asennus että sähköputki käy jonkinmatkaa eristeen kylmällä puolella saattaa aiheuttaa kondensoitumista pistorasiassa koska eristeen ulkopuolella jäähtyvä ilma laskeutuu painovoimaisesti alaspäin

Tietääkseni ainoa toimiva ja helpohko korjaus tuollaiseen on tunkea silikonia tms tiivistemassaa pistorasialle tulevaan sähköputkeen senverran että ilmavirtaus kylmältä puolelta lakkaa.
Normaalisti tuollaiset tiivistykset tehdään jo asennuksen yhteydessä johtojen/kaapelinvedon jälkeen.

Ennen tuollaista operaatiota täytyy pistorasiasta katkaista sähkö avaamalla ko pistorasiaryhmän sulake

Vanhemmissa taloissa ei pientä kylmänvetoa ehkä huomaa kovin helposti mutta jos tuollainen kondensoitumisilmiö tulee pakkasilla niin pistorasian alapuolelle seinäpinnoille tulee näkyviä valumisjälkiä.
Myös nämä kylmävuotokohdat kannattaa tiivistää.
Otsikko: Vs: Vertailulukuja maalämpötaloissa?
Kirjoitti: Seagear - 03.10.15 - klo:10:45
Nostetaanpas tällainen vanha ketju tapetille.

Naputtelin Exceliin syyskuun lukuja Carunan kulutusseurannasta ja omasta kynäloggeritaulukosta. Laitoin taulukkooni myös lämmitystarveluvut ja laskin huvikseni menneiltä vuosilta että paljonko yksi yksikkö lämmitystarveluvussa tekee pumpun kilowattitunteina ja totesin että kolmen täyden maalämmitysvuoden perusteella lukema on luokkaa 1,7 - 1,8 kWh (esim. vuodelta 2013 6720 kWh/3798 (Vantaan lämmitystarveluku)).

Minkälaisia lukuja saatte omalta kohdaltanne?

http://ilmatieteenlaitos.fi/lammitystarveluvut (http://ilmatieteenlaitos.fi/lammitystarveluvut)

Mahtaako noita muiden paikkakuntien lämmitystarvelukuja muuten löytyä jostain?
Otsikko: Vs: Vertailulukuja maalämpötaloissa?
Kirjoitti: seppaant - 03.10.15 - klo:12:16
Tässä minulta vastaavat suhdeluvut.
Huomaa, että mitä pienempi lämmitystarveluku niin sitä suurempi suhdeluku kWh/LTL.
Tämä johtunee siitä että LTL:stä riippumaton käyttöveden osuus kasvaa.

Vuosi    Suhde   LTL
2008          1,46         4222
2009           1,43         4623
2010          1,46         5062
2011          1,64         3782
2012          1,61        4185
2013        1,51        3915
2014         1,55        3792

Muistaakseni Motivan sivuilta löytyy kertoimet, joilla voi laskea paikkakuntakohtaiset lämmitystarveluvut.
Minusta taulukko on vähän harhaanjohtava sillä meidän kerroin on 0,97 ja vertailupaikkakunta Vantaa.
Jotta saan meidän LTL luvun niin Vantaan luku pitää jakaa luvulla 0,97 eikä suinkaan kertoa.

ATS
Otsikko: Vs: Vertailulukuja maalämpötaloissa?
Kirjoitti: tomppeli - 03.10.15 - klo:12:53
Mahtaako noita muiden paikkakuntien lämmitystarvelukuja muuten löytyä jostain?
- Ilmatieteen laitokselta saat mittauspaikkakuntien lämmitystarveluvut (http://ilmatieteenlaitos.fi/lammitystarveluvut).
- Motivalta saat taulukkomuodossa kuntakohtaiset  korjauskertoimet. (http://www.motiva.fi/files/8741/Lammitystarvelukujen_kuntakertoimet_1981-2010.csv)
- Tämä libreOfficella aukeava ohjelma laskee suoraan paikkakuntajohtaiset lämmitystarveluvut. (http://bergheat.ingalsuo.fi/Bergheat46.ods)
   Kirjoita taulukon aloitussivulle soluu G27 paikkakunnan postinumero ja
   soluissa G77 ja H77 on valmiiksi lasketut lämmitystarveluvut koko vuodelle ja tammikuulle
Otsikko: Vs: Vertailulukuja maalämpötaloissa?
Kirjoitti: Seagear - 03.10.15 - klo:13:37
Tässä minulta vastaavat suhdeluvut.
Huomaa, että mitä pienempi lämmitystarveluku niin sitä suurempi suhdeluku kWh/LTL.
Tämä johtunee siitä että LTL:stä riippumaton käyttöveden osuus kasvaa.

Joo, hyvä huomio. Meidän suhdeluvut ovat tällaiset:
2012          1,69        4059
2013        1,77        3798
2014          1,82        3678

Toinen huomio omasta kirjanpidosta oli että aika samoihin näyttävät vuosi- ja kuukausikulutukset kuitenkin menevän eri vuosina poikkeuksellisen kylmiä kuukausia lukuun ottamatta. Nyt oli kuulemma poikkeuksellisen lämmin syyskuu mutta meillä ainakin pumppu haukkasi 12 kWh enemmän kuin 9/2014, 15 kWh enemmän kuin 9/2013 ja 17 kWh enemmän kuin 9/2012. Kaivon kylmenemistä, eri pyynti sisälämpötilalle, teinien myötä kasvanut vedenkulutus tai mikä lie syy?

Kolmas huomio oli että ensi kuussa kun neljä vuotta maalämmitystä tulee täyteen niin vieläkin on pumpun kWh-mittarin mukaan ostettu vähemmän energiaa (26000 kWh) kuin aiemmin yhtenä keskiarvoisena öljylämmitysvuotena (2900 litraa vastaten 29000 kWh).
Otsikko: Vs: Vertailulukuja maalämpötaloissa?
Kirjoitti: Seagear - 03.10.15 - klo:15:03
- Ilmatieteen laitokselta saat mittauspaikkakuntien lämmitystarveluvut (http://ilmatieteenlaitos.fi/lammitystarveluvut).
- Motivalta saat taulukkomuodossa kuntakohtaiset  korjauskertoimet. (http://www.motiva.fi/files/8741/Lammitystarvelukujen_kuntakertoimet_1981-2010.csv)
- Tämä libreOfficella aukeava ohjelma laskee suoraan paikkakuntajohtaiset lämmitystarveluvut. (http://bergheat.ingalsuo.fi/Bergheat46.ods)
   Kirjoita taulukon aloitussivulle soluu G27 paikkakunnan postinumero ja
   soluissa G77 ja H77 on valmiiksi lasketut lämmitystarveluvut koko vuodelle ja tammikuulle

Kiitos linkeistä!