Mitä tarkoittaa tuollainen poikkeama hälytys w.58 mittaus 4 kompr.käynti? Lämpöässä vs 8 kyseessä.
-
Mitt 4 hälytys tulee kun matala- tai korkeapaine pressostaatti katkaisee ohjauksen.
Myös moottorisuojakytkimen laukaisu tekee tuon hälytyksen.
Joskus viallinen rele K1.1 tekee aiheettoman hälytyksen.
Onko millaisia muita oireita tuon hälytyksen lisäksi ollut?
Tuosta w.58 merkinnästä ei ole tietoa,usein ohjauskaapelit merkitään lyhenteellä w (wire) ja numerolla?
-
Parisen viikkoa sitten tuli tiheään tuota mittaus 4 kompr.käynti hälytystä välillä sammuttaen pumpun. Sitten toiminut putkeen norm. jonkin aikaa nyt sitten tullut tuollainen w:58., mutta käy kuitenkin norm. Kuumakaasut nousseet sinne 100-110 välille. Käytän ylämin 48 ja alamin 38.
Nelisen vuotta sitten uusittiin paisuntaventtiili korkeitten kuumakaasujen takia. Huomasin kompuran yhden käynnin jaksossa, että pysähty hetkeksi ja jatko meneen, onko tämä norm?
-
Mahdollisesti joko lauhdutin tai lämmönkeruun puolella on jotain häiriötä.
Matalapainepressostaatin katkomiseen vaikuttaa keruuliuoksen riittävä virtaus.
Jos koneessa on roskasihti keruun putkessa niin kannattaa tarkistaa/puhdistaa se.
Näkeekö Oumanin näytöltä keruuliuoksen lämpötilat?
Jos näkee niin tarkista n 20 min käynnin jälkeen paljonko keruulta tulevan ja sinne palaavan liuoksen lämpötilat on.
Lämpötilaero pitäisi olla alle 5 astetta,jos on korkeampi niin keuuliuoksen virtaus on heikentynyt.
Korkeapainepressostaatin laukomiseen taas vaikuttaa lauhduttimelta alavaraajaan menevän ja sieltä palaavan veden lämpötila ja noiden lämpötilaero.
Pitäisi olla enintään 5-6 astetta kompressorin 20min käynnin kohdilla.
Tuolle Vs mallille on sellaista tyyppivikaa ollut usein että lauhduttimelta varaajalle menevät taipuisat metallipunosletkut on vähitellen tukkeutuneet ja tämä näkyy lauhduttimen liian korkeana lämpötilaerona (dt) ja jossain vaiheessa lauhduttimen virtauksen hidastuessa menolämpötila nousee ,samoin lauhtumispaine ja se saattaa ylittää korkeapainepressostaatin laukaisurajan.