Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: S1255 erikoinen piikki käyntitaajuudessa  (Luettu 2049 kertaa)

Poissa psysi

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 35
  • Maalämpöfoorumi
S1255 erikoinen piikki käyntitaajuudessa
« : 27.02.21 - klo:17:46 »
Tuli kurkittua käyriä ja huomasin, että pumppu nostaa kompuran taajuuden 20->30Hz vajaaksi minuutiksi 21 minuutin välein. Pudottaa sitten takaisin 20Hz. Mitään erikoisempaa ei nähdäkseni pitäisi tuolla syklillä muuten tapahtua. Onko muilla vastaavia kokemuksia? Normaalia?

Hirsitalo vm 1999 Porissa, 330m2 kolmessa kerroksessa. Vesikiertoinen lattialämmitys.Nibe S1255-16, UKV 20-300, ECS 41, kaivo 300m Muovitech 50mm Turbo. Asennettu 02/2021.

Paikalla seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 514
  • L-Ässä V-7
Vs: S1255 erikoinen piikki käyntitaajuudessa
« Vastaus #1 : 27.02.21 - klo:19:05 »
Voisiko liittyä kompressorin voiteluun?

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Pikkey

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 31
  • Maalämpöfoorumi
Vs: S1255 erikoinen piikki käyntitaajuudessa
« Vastaus #2 : 28.02.21 - klo:08:19 »
Pistätkö vielä asteminnuutit näkyviin. Ja vielä mikä ol huippu lukema tuossa? Sitte niitä lämpökääriä Lämminvesi lataus BT6, menovesi BT2, ulkonen menovesi BT25, jos on ja laskettu menolämpö. Näestä seleviää ehkä paljon. Tyhjäkäännillä näättää paljo olevan verrattuna ommaan systeemiin.

Pari starttia näkkyy olevan Itellä. Toisen veekkaas on, aarinko ulkoanturissa (pittää kiäntee kulman taa) ja toinen on konneen päevitys ja sihtiin puhistus. 24.-25.2. joku logibuki.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 443
Vs: S1255 erikoinen piikki käyntitaajuudessa
« Vastaus #3 : 28.02.21 - klo:12:02 »
... Onko muilla vastaavia kokemuksia? Normaalia?

Ei omakohtaista kokemusta, mutta monissa invertterikoneissa nähtyä.
Kompressorin voitelun varmistamista, kuten jäsen seppaant sanoo.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä

Poissa psysi

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 35
  • Maalämpöfoorumi
Vs: S1255 erikoinen piikki käyntitaajuudessa
« Vastaus #4 : 01.03.21 - klo:12:54 »
Arvaisin, että ajatus voitelusta osuu oikeaan. Piikkejä tulee selvästi aina, kun käyntitaajuus on alle 30Hz ja täysin säännöllisesti. Tässä vielä isompi käyrä jossa lämpötilat ja asteminuutit mukana. Käynnistysraja tällä hetkellä -180, oli aiemmin -120 mutta ei vaikuta tähän.

Hirsitalo vm 1999 Porissa, 330m2 kolmessa kerroksessa. Vesikiertoinen lattialämmitys.Nibe S1255-16, UKV 20-300, ECS 41, kaivo 300m Muovitech 50mm Turbo. Asennettu 02/2021.