Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: S1255 ja ECS 41 lämpöantureiden näyttämät liian korkeita  (Luettu 1296 kertaa)

Poissa psysi

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 35
  • Maalämpöfoorumi
Nyt on pumppu pörissyt pari päivää ja rupesin ihmettelemään kun huonelämmöt on noin asteen verran alempana kuin aiemmin vastaavalla käyrällä yhdistelmällä öljy + Oumanit.

Lattiapiirien menoissa ja tuloissa on edelleen vanhat analogimittarit, samoin kuin puskurivaraajassa.

Näyttää siltä, että kaikki Niben anturit näyttävät noin 3 astetta enemmän kuin mittarit joiden varassa aiemmin säädeltiin. Analogimittareiden näyttämät ovat keskenään tasapainossa ja osuvat myös hyvin yksiin Niben 300l puskurissa olevan viisarimittarin kanssa. Niben anturinäyttämät ovat myös kaikki keskenään linjassa, mutta tosiaan näyttävät noin +3 verrattuna analogisiin mittareihin.

Analogimittareiden näyttämän tarkistin niinkin uskottavalla keinolla kuin pitämällä lasten kuumemittaria eristettynä putkessa kiinni - näyttämä lähes 1:1 analogimittarin kanssa.

Onko vastaavia kokemuksia? Mikä neuvoksi?
1) Joku korjauskerroin anturinäyttämiin johonkin
2) Uusi tarkistusmittaus putkista
3) Unohda koko juttu ja laita käyriin vastaava korotus
4) Jotain muuta, mitä?

Hirsitalo vm 1999 Porissa, 330m2 kolmessa kerroksessa. Vesikiertoinen lattialämmitys.Nibe S1255-16, UKV 20-300, ECS 41, kaivo 300m Muovitech 50mm Turbo. Asennettu 02/2021.

Poissa v130882

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 659
  • Maalämpöfoorumi
Sama kävi itselle kun vesivaraaja ja Ouman vaihtui maalämpöön. Käyrää piti nostaa noin aste.

3) Unohda koko juttu ja laita käyriin vastaava korotus

Tällä lähtisin eteneen. :)
Pirkanmaa, 1-tasoinen puurunkoinen okt 180m2 rv. 2002, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1255-6 R EM 11/17 -->, kaivo 150m