Kirjoittaja Aihe: S1255 vaihejärjestyksen tunnistus ei onnistu ja virtamuuntajat näyttävät liikaa  (Luettu 2019 kertaa)

Poissa psysi

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 35
  • Maalämpöfoorumi
Uudessa pumpussa toinenkin hämmennyksen aihe: Vaihejärjestyksen automaattinen tunnistus ei onnistu. Virtamuuntajat näyttävät kyllä arvoja, mutta esim 13A kuorman lisäys joka vaiheeseen (sähköauton lataus) lisää virtamuuntajan näyttämää noin 18A. Tästä johtuen oli yöllä mennyt tehorajoitus päälle vaikka kaistaa pitäisi kyllä pääsulakkeissa olla.

S1255-16, 3x400V kytkentä. Pääsulakkeet 35A ja pumpulle 25A. Asetuksissa jännite 400 ja sulakekoko 35. Kompura aika pienillä kierroksilla, invertterin tehoksi uplinkissä sanotaan jotain 1,5kW luokkaa.

Muuntajat väärässä järjestyksessä? Onko väliä?

Johtoon (käytössä 5x1,5mm2 MMJ) indusoituu höpöjä? Jotain muuta?

- petri
Hirsitalo vm 1999 Porissa, 330m2 kolmessa kerroksessa. Vesikiertoinen lattialämmitys.Nibe S1255-16, UKV 20-300, ECS 41, kaivo 300m Muovitech 50mm Turbo. Asennettu 02/2021.

Poissa psysi

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 35
  • Maalämpöfoorumi
Tämä ratkesi:

1) Kahden vaiheen virtavahdit olivat keskenään ristissä. Ilmeisesti Nibe ei käy kaikkia antureita tunnistuksen yhteydessä läpi tai sitten kohta 2) vaikutti tunnistukseen.
2) Jännitehän olikin korjauskerroin eikä jännite, joten oletusasetus 300 eikä 400 olisi ollut oikein. Suomenkielisen käyttöliittymän täydellinen käsittämättömyys taas hämäsi. Arvolla 300 virrat ovat järkeviä.

Eli nyt toimii. Laitetaan muillekin tiedoksi jos joskus on tarvista.

- petri
Hirsitalo vm 1999 Porissa, 330m2 kolmessa kerroksessa. Vesikiertoinen lattialämmitys.Nibe S1255-16, UKV 20-300, ECS 41, kaivo 300m Muovitech 50mm Turbo. Asennettu 02/2021.

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 308
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
No minkä näkönen se suomi-ruutu on, entä enkku tai ruotsi?

Poissa h3x

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 10
  • Maalämpöfoorumi
Vertailin virtamuuntajien näyttämiä lukemia sähkön kulutukseen ja näyttäisi Niben mittaus olevan 1,7 kertaa liian pieni keskimäärin. Jännitesuhde on 300, pitäisikö se sitten muuttaa 1,7 kertaa suuremmaksi?