Ettei se latauspumppu vaan olisi saman sulakkeen takana?
Hätäkäyttö 7143 - automaattinen?
Löytyy parametrit 7141 hätäkäyttö ja 7142 Hätäkäytön toimintatapa. Mutta ei parametria 7143.
Olisiko tuossa kirjoitusvirhe.
Mittasin pihtiampeeri mittarilla koko koneen kulutusta vaihe kerrallaan. Tulokseksi sain
n. 3,7kW, mikä oli odotettavaa.
Halusin mitata myös vastusten tehot.
Nyt kun kone on virrattomana ja viilentynyt, näkyy resistansseja kontaktorien 2 ja 3 nastoissa.
Kontaktori 2 kytkee yhtä vaihetta ja kontaktori 3 kahta vaihetta.
Resistanssi per vastus on n. 27ohm. Eli teho on 2kW ensimmäinen vaihe (kontaktori 2) ja 4kW toinen vaihe (kontaktori 3). Molemmat yhteensä 6kW.
Latauspumppu saa syöttönsä riviliittimestä X1 / 1, eikä sille ole toimintaa reletestissä.
Edit. Muokkasin tätä, kyllä hätäkäytöllä latauspumppu pyörii. Vastuksista oli lauennut ylikuumenemissuoja.
Saa painaa nappia todella voimalla, että palutuu. Säädettävää termostaattia siellä ei luultavasti ole.
Nyt koko viesti vähän muutui oudoksi. Mutta tämä tätä toteamista ja pohdintaa.
Tämä kaikki nyt siksi, että lämpöpumpun pitäisi olla kaikin puolin automaattinen.
Jos lämpö ei riitä, vastuksia peliin. Jos tulee vika, taas vastukset mukaan ja tietysti hälytys.
Tässä Oilonin tekemässä yksilössä on ollut jo monta virhettä, viittaan edellisiinkin ketjuihin.
Ken muistaa.