Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: WPF 16 E säätöpaneeli ei reagoi mitenkään  (Luettu 1810 kertaa)

Poissa Jussirei

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
WPF 16 E säätöpaneeli ei reagoi mitenkään
« : 06.02.21 - klo:12:30 »
Uusi foorumilaine kyselee :) Meillä rivarissa maalämpö ja kun asumme itse kauimmaisessa kämpässä, niin rva pikkasen valittaa kylmää
Pumppu on paneelin mukaan AUTOMAATTI asennossa ja ajattelin manuaalia tavailtuani että laitan sen päiväkäytölle.

Mutta ongelma on ettei paneelin säätörulla kyllä tee mitään ?  Eli ei reagoi vaikka pyörittelisi, joten käyttö tila ei muutu

Onkohan siinä joku juju ?

Poissa OilToSoil

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 905
  • Maalämpöfoorumi
Vs: WPF 16 E säätöpaneeli ei reagoi mitenkään
« Vastaus #1 : 06.02.21 - klo:21:50 »
Se paneeli on normaalitilassa lukittuna, eli pitää avata painamalla menua kolme sekuntia. Sillä pitäisi alkaa toimimaan. Vai onko tuo jo kokeiltu, eikä menukaan toimi?
Stiebel Eltron WPC 10 + SBP 400 E puskuri, 60-luvun talo 240 m², lattialämmitystä ja pattereita

Poissa Jussirei

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Vs: WPF 16 E säätöpaneeli ei reagoi mitenkään
« Vastaus #2 : 07.02.21 - klo:09:10 »
Tämä ilmeisesti vanhempi versio, jossa mekaaninen säätöpyörä. Mitään menu nappia ei ole koko värkissä. kone vuodelta 2013 tai ainakin kiinteistö rakennettu silloin

Poissa Jussirei

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Vs: WPF 16 E säätöpaneeli ei reagoi mitenkään
« Vastaus #3 : 07.02.21 - klo:10:14 »
No jotain sain aikaiseksi :)  Eli päivämäärä oli aivan päin P:tä  ja sitten sain koneen päiväkäytölle (vahingossa)  Tuntuu että tuo säätökiekko tai paremminkin sen vaikutus on tooooodella pitkän kuminauhan päässä. Päiväkäytöllekin meni ihan vahingossa kun pyöräytin kiekkoa hiukka turhautuneena ripeästi.
Samoin kun sain kellon asetettua jotenkin oikeaan vuoteen ja päivämäärään niin kiekon pyöräytys joskus vaikutti ja sitten taas ei  :)
Kun on tietsikoissa tottunut räväkkään toimintaan niin kysyi todella pinnaa saada arvot kohdilleen.
Toivotaan että tuo jatkuva päiväkäyttö nyt pitäisi kämpän vähän lämpöisempänä ja siinä samassa myös emännän.

Poissa Nakke vaan

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 236
  • Maalämpöfoorumi
Vs: WPF 16 E säätöpaneeli ei reagoi mitenkään
« Vastaus #4 : 07.02.21 - klo:10:53 »
Kiekon reagoinnillekin on portaaton säätö jos haluaa kuminauhan sijaan räväkän.

Edit,
Jaa sulla olikin tuo vanhempi, siitä ei tietoa.
Stiebel eltron wpc10-2014, kaivo 220m, talo 1980, 2krs rinne, kaikki 290m2 laatoitettua lattialämpöä ja diy lattiaviilennystä, ei tulisijaa, myVallox 110, etelässä

Poissa OilToSoil

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 905
  • Maalämpöfoorumi
Vs: WPF 16 E säätöpaneeli ei reagoi mitenkään
« Vastaus #5 : 07.02.21 - klo:17:36 »
Ja jos en ihan väärin muista omasta masiinasta, niin taisi olla asetukset tehtaalta tullessa siten, että vaikka päiväkäyttö oli valittuna, niin silti pudotti yöksi lämmöt.
Eli katso varmuudeksi onko sinne laitettu mitään ekolämpötilaa erikseen ja onko aikaohjelmia käytössä. Ihan varmuudeksi, ettei vain yöksi tiputa lämpöjä.
Stiebel Eltron WPC 10 + SBP 400 E puskuri, 60-luvun talo 240 m², lattialämmitystä ja pattereita

Poissa Jussirei

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Vs: WPF 16 E säätöpaneeli ei reagoi mitenkään
« Vastaus #6 : 08.02.21 - klo:09:39 »
No ensimmäinen yö takana, sen jälkeen kun sain sen päiväkäytölle. Olkkarissa aamulla "selkeästi" lämpösempää  ;D

Edit tämä varmaan asentajan jäljiltä tai sitten edellinen "talovastaava" ropannut säätöjä. asennettu 2013

Poissa Kimmo_L

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 594
  • Stiebel Eltron WPC 7
Vs: WPF 16 E säätöpaneeli ei reagoi mitenkään
« Vastaus #7 : 15.04.21 - klo:22:36 »
Tapahtuuko siinä mitään, jos avaa näytön edessä olevan luukun, jolloin valikko aktivoituu?
Valikoissa liikutaan pyörittämällä pyörää ja valinta suoritetaan painamalla luukun alta löytyvää mustaa nappia.

Jos luukku on kiinni, niin valintapyörästä pitäisi vaihtua käyttötila. Se ei kuitenkaan vaihdu jokaisella pyörän "naksauksella", vaan pyörää pitää reilusti pyörittää vauhdilla ja sitten tila vaihtuu seuraavaan.
215 m², 600 m³, 175 m kaivo, 7,5 kW Stiebel Eltron WPC 7, Nereus lattialämmitys betonilaatassa, vuodesta 2011