Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö: 100m2 OKT Helsinki, alakerta kivi, yläkerta CLT  (Luettu 1234 kertaa)

Poissa JanneMT

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Helsinki

- Rakentamisvuosi? 2021 Onko rinnetalo? On, alemmasta kerroksesta 1/3 maan alla

- Onko patterilämmitys vai lattialämmitys? Lattialämmitys

- Ilmanvaihto, onko koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto? Koneellinen ilmanvaihto, lämmöntalteenotto

- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus. 41,6 metriä

- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus? 240mm massiivipuu, ei muuta eristettä. Kellarikerros 350mm lämpöharkko

- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)? Asuinkerros + asuinkäytössä oleva kellarikerros

- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)? Maanpäällinen kerrostasoala (m²): 177.2, Llämmitetty nettoala (m²): 151.2  (rakennuksen tilavuus 680m3)

- Huonekorkeudet kerroksittain? Yläkerta 2800 mm alakerta 2500mm

- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus? Maanvarainen, 200mm EPS

- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus? 400mm puhallusvilla

- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden ala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi? 3 lasiset, yläkerran ikkunat normaalia suuremmat. U-arvo 0,8.

- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.) Kaikki tilat lämpimiä.
« Viimeksi muokattu: 05.02.21 - klo:11:45 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 865
  • yli-ikämies
Onko kellarikerroksen ala sama, kuin on ylemmänkin kerroksen (Maanpäällinen), paitsi erilaisesta ulkoseinän paksuudesta johtuva ero?
Kellarikerros kokonaan myös +21 C.

Poissa JanneMT

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Kellari on 6m2 pienempi kuin yläkerta johtuen autotallin oven sisäänvedosta. (Kellari 85m2, yläkerta 91m2).

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 865
  • yli-ikämies
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”JanneMT”   HELSINKI   (Uusimaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 32 °C -  menovesi lämpötila max 36 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -25 °C
- Kellari 2021: Lattialämmitys, 22°C, 85 m2, 213 m3:      1,57 kW   5 505 kWh
- Keskikerros 2021: Lattialämmitys, 22°C, 91 m2, 255 m3:   3,79 kW   9 480 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ            5,37 kW   14 985 kWh

• Kiinteistö,  176 m2,  467 m3    5,1 COP   5,02 kW   14 985 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,189 m3 / 50 °C   2,8 COP   1,19 kW   5 200 kWh
- Yhteensä         4,2 SCOP   6,2 kW   20 185 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 608 kWh   0,49 kW   18 577 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   18 577 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan         6,20 kW   18 577 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      0 kWh
  Yhteensä  ( epävirallinen E luku = 76   Luokka = B )   18 577 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho         6,2 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   6,2 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka         -25 °C
- Maasta kerätään          ( 4,2 COP)   5,0 kW   14 103 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä         4 474 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   4 474 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa  1 903 kWh

Tarvitaan 138 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 6 m maaporausta.   Poraussyvyys   138 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 138 metriä.   Putkea kaivossa yhteensä   276 m

- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3,2 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.

•  Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,37 l/s = 22,2 l/min = 1332 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,37 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.   24 kPa = 0,24 bar
Tai:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 295 metriä  = 1 x 300 m PE40x3.7  SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 0,9 m   36 kPa = 0,36 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.