Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: NIBE S1255 & Ohjelmistopäivitykset  (Luettu 22031 kertaa)

Poissa holzhaus

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
NIBE S1255 & Ohjelmistopäivitykset
« : 04.02.21 - klo:14:01 »
Terve vaan kaikille, tuli käytyä tätä foorumia tarkkaan läpi omaa maalämpöprojektia suunnitellessa (kiitos vaan kaikille guruille hyvistä tiedoista ja kysymyksistä). Päädyin lopulta Nibe S1255 pumppuun 2x400 maapiirillä (sijainti lapissa). Huomasin että täällä ei kovin montaa käyttäjäraporttia ole S-sarjan pumpusta eikä myöskään listausta viime ohjelmistopäivityksistä mikä kiinnosti itseäni pumppua harkitessa.

Laitan oheen viimeisimmän MyUplink palvelussa olleen firmware kuvauksen sekä pari kuvaa omasta MyUplink palvelusta, toivottavasti hyötyä muille S-sarjaa harkitseville:

Koodia: [Valitse]
https://filebin.net/fasrwl5j9d9pep9z
Yhteenvetona olen ollut erittäin tyytyväinen S-sarjaan. Vaihdoimme öljylämmityksestä ja androidin kautta tapahtuva etävalvonta on todella kätevä. Pumppuun ei ole tullut kuin yksi (väärä hälytys) syksyllä ja pärjäsi hyvin -35 asteen pakkasellakin. Tähän mennessä käyttänyt sähkövastusta vain 35 kilowattituntia viimeisen 9 kk aikana ja sekin syntyi kun säädin kokeiluna menoveden +67 asteiseksi pariksi päiväksi. Tällä hetkellä maksimi lämpötila menovedelle +62

Laitteen päivitykset tulee wifin kautta nappia painamalla, hoitaa asennuksen muutaman minuutin aikana jonka jälkeen käynnistyy uudelleen. Toistaiseksi ei voi aktivoida päivitityksiä puhelimen kautta (haluavat varmistaa että käyttäjä on laitteen luona varmistamassa onnistuneen asennuksen).







Tarkoitus olisi tänä kesänä asentaa aurinkopaneeleja joten katsotaan miten Niben S-sarja toimii niiden kanssa yhteistyössä.

Uusin firmware changelog dokumentti löytyy täältä (ei vaadi kirjautumista):
https://www.nibe.eu/webdav/files/myuplink_changelog/nibe-n.pdf



« Viimeksi muokattu: 13.12.22 - klo:14:28 kirjoittanut holzhaus »

Poissa psysi

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 35
  • Maalämpöfoorumi
Vs: NIBE S1255 & Ohjelmistopäivitykset
« Vastaus #1 : 11.02.21 - klo:09:16 »
Täällä toinen uusi MyUplink -käyttäjä. Mitenkä tuohon kuvaajaan saa useamman kuin yhden käyrän kerrallaan? Sekä sovelluksessa että nettisivulla saa valittua vain yhden kerrallaan mikä tuntuu vähintäänkin typerältä.

- petri
Hirsitalo vm 1999 Porissa, 330m2 kolmessa kerroksessa. Vesikiertoinen lattialämmitys.Nibe S1255-16, UKV 20-300, ECS 41, kaivo 300m Muovitech 50mm Turbo. Asennettu 02/2021.

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 228
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: NIBE S1255 & Ohjelmistopäivitykset
« Vastaus #2 : 11.02.21 - klo:10:34 »
Mani mani...tarvitaanko kalliimpi versio, kysyy hän joka ei tiedä?

Poissa psysi

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 35
  • Maalämpöfoorumi
Vs: NIBE S1255 & Ohjelmistopäivitykset
« Vastaus #3 : 11.02.21 - klo:10:38 »
Sitä mäkin veikkasin, mutta nettisivujen pähkäilyn perusteella lisärahalla saa vain pidemmän historian:

"MyUplink Premium History

Get access to logged operational data for your system for 12 months.

€24.90"

- petri
Hirsitalo vm 1999 Porissa, 330m2 kolmessa kerroksessa. Vesikiertoinen lattialämmitys.Nibe S1255-16, UKV 20-300, ECS 41, kaivo 300m Muovitech 50mm Turbo. Asennettu 02/2021.

Poissa luu5

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 768
  • Maalämpöfoorumi
Vs: NIBE S1255 & Ohjelmistopäivitykset
« Vastaus #4 : 11.02.21 - klo:11:17 »
Muistaakseni F1255 antaa enemmän antureita ja mahdollistaa useamman käyrän, ja pidemmän historian.
Kanta-Häme, puutalo (2003), 170m2 1,5 krs lattialämm. rossi + 30m2 AT ML konvekt. 2003 - 2018 Nibe 410P (ka. 21MWh/v). 1/2019-> Nibe F1255-12 R EM + UKV100, Vallox 110MV, 219m kaivo/219m akt (nyt 9,3MWh/v)

Poissa psysi

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 35
  • Maalämpöfoorumi
Vs: NIBE S1255 & Ohjelmistopäivitykset
« Vastaus #5 : 11.02.21 - klo:11:22 »
Sen kanssa ei kuitenkaan käytettäne tuota myUplinkiä vaan Uplinkiä? S-sarjalaisesta tässä puhutaan ja siitä tuo käyrästökin taisi olla? Mä en vastaavasta kohdasta saa kuin yhden käyrän kerrallaan näkyviin.
Hirsitalo vm 1999 Porissa, 330m2 kolmessa kerroksessa. Vesikiertoinen lattialämmitys.Nibe S1255-16, UKV 20-300, ECS 41, kaivo 300m Muovitech 50mm Turbo. Asennettu 02/2021.

Poissa luu5

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 768
  • Maalämpöfoorumi
Vs: NIBE S1255 & Ohjelmistopäivitykset
« Vastaus #6 : 11.02.21 - klo:11:25 »
Näin on, mutta en muista senkään myyntipuheiden täysin vastaavan todellisuutta.
Kanta-Häme, puutalo (2003), 170m2 1,5 krs lattialämm. rossi + 30m2 AT ML konvekt. 2003 - 2018 Nibe 410P (ka. 21MWh/v). 1/2019-> Nibe F1255-12 R EM + UKV100, Vallox 110MV, 219m kaivo/219m akt (nyt 9,3MWh/v)

Poissa psysi

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 35
  • Maalämpöfoorumi
Vs: NIBE S1255 & Ohjelmistopäivitykset
« Vastaus #7 : 11.02.21 - klo:11:33 »
En mä myyntipuheista nyt välitäkään, mutta kun tuossa ylempänä on ruudunkaappaus jossa ne kaksi käyrää on saatu kerralla näkyviin. Haluaisin saada saman aikaan...
Hirsitalo vm 1999 Porissa, 330m2 kolmessa kerroksessa. Vesikiertoinen lattialämmitys.Nibe S1255-16, UKV 20-300, ECS 41, kaivo 300m Muovitech 50mm Turbo. Asennettu 02/2021.

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 228
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: NIBE S1255 & Ohjelmistopäivitykset
« Vastaus #8 : 11.02.21 - klo:11:47 »
Sitä mäkin veikkasin, mutta nettisivujen pähkäilyn perusteella lisärahalla saa vain pidemmän historian:

"MyUplink Premium History

Get access to logged operational data for your system for 12 months.

€24.90"

- petri
Jaa'a ainakin @Pikkey jäsenellä näkyy vaikka mitä, että senpuoleen taitaa vain olla klikkuksista kii...ei osaa neuvoo @Pikkeylle kysymys...


Poissa v130882

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 654
  • Maalämpöfoorumi
Vs: NIBE S1255 & Ohjelmistopäivitykset
« Vastaus #9 : 11.02.21 - klo:15:55 »
Muistaakseni F1255 antaa enemmän antureita ja mahdollistaa useamman käyrän, ja pidemmän historian.

Näin se menee F1255:ssa, jos maksaa niin saa oikeuden piirtää useita käppyröitä saman aikaisesti.

Miksipä ne sitä olis muuttanu S1255 kohdalla?
Pirkanmaa, 1-tasoinen puurunkoinen okt 180m2 rv. 2002, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1255-6 R EM 11/17 -->, kaivo 150m

Poissa MauriAntero

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 46
  • Maalämpöfoorumi
Vs: NIBE S1255 & Ohjelmistopäivitykset
« Vastaus #10 : 11.02.21 - klo:17:03 »
Näin se menee F1255:ssa, jos maksaa niin saa oikeuden piirtää useita käppyröitä saman aikaisesti.

Miksipä ne sitä olis muuttanu S1255 kohdalla?

Sama juttu myUplink kanssa.
https://www.nibe.eu/fi/fi/tietopankki/lampopumpulla-alykoti/myuplink

Poissa Pikkey

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 31
  • Maalämpöfoorumi
Vs: NIBE S1255 & Ohjelmistopäivitykset
« Vastaus #11 : 11.02.21 - klo:22:39 »
Yritinkin tuossa MyUplinklle ommoo osastoo, mitta torpattiin. Ite siis otin samantien tuon premium historian ja premium siätömahollisuuet. Makso tok sen 25 molemmat erikseen vueks,  mutta kuhan alakuun on piästy ja kääriä seuraeltu ja siäjöt kohllaan, ni kahtoo jättääkö tosin poes. Viis käyree saapi kerrallaan historiaan ja perus käyttäjäasetukset, esim käyrän voi siätee puhelimella tms. Nyt on ollu kyllä hyötyä ja mukava seurata systeemin toimintoo ja, jos jottain käyttäjäasetuksia haluaa muutella, niin ei tarvii konehuoneeseen lähtee. Tok vehkeen kansa juttelu ja sen kuuntelu paekan piällä on suotavata sillon tällön 😃.  Tästä apista  on vielä olemassa ilimeisesti asentajavesio, mutta siihen en oo tutustunut. Voi olla, että pittää olla Nibe Asentaja.

Poissa Pikkey

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 31
  • Maalämpöfoorumi
Vs: NIBE S1255 & Ohjelmistopäivitykset
« Vastaus #12 : 11.02.21 - klo:22:42 »
Päivityksestä tul ilimotus sähköposti ja viisaasti sen sai kyllä asennettua vuan koneesta itestään. Siinäpä huvikseen surasin puol toesta kaks tuntia samalla, miten kone köyttäytyy ja iäntää.

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 228
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: NIBE S1255 & Ohjelmistopäivitykset
« Vastaus #13 : 11.02.21 - klo:23:18 »
Yritinkin tuossa MyUplinklle ommoo osastoo, mitta torpattiin.
Mitä tuo on Suomeksi?

Poissa Pikkey

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 31
  • Maalämpöfoorumi
Vs: NIBE S1255 & Ohjelmistopäivitykset
« Vastaus #14 : 11.02.21 - klo:23:25 »
Mitä tuo on Suomeksi?

Tuossa tuskaelin MyUplinkin puuttuvia historia tietoja ja yritin samalla avata uuen aiheen, niin pistivät Nibe Uplinkin alle. Täysin eri asia.

Poissa rsaarela

  • Eläkeläinen, Elektroniikan mittaus-, säätö-, ja testausteknikko
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 913
  • 62 vuotta ekan oman radion rakentamisesta !
Vs: NIBE S1255 & Ohjelmistopäivitykset
« Vastaus #15 : 12.02.21 - klo:07:16 »
Tuossa tuskaelin MyUplinkin puuttuvia historia tietoja ja yritin samalla avata uuen aiheen, niin pistivät Nibe Uplinkin alle. Täysin eri asia.

Juiurikin samaa asiaa!
Uplinkkiin liittyvät kaikki viat samalle arealle, ei vaadi omaa !
Nibe F1345 /60kW ja /40kW. 8 x 250m reijät, yht. 400m pintavedot, Oilon öljykattila 55/85 kW, Jäspi sähkökattila 70 kW.
48 asuntoa, 3 eri taloa, 2 kerroks. pienkerrostaloja, 1972 rakennettu, 1769 m2/6610m3

-RaS-

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 228
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: NIBE S1255 & Ohjelmistopäivitykset
« Vastaus #16 : 12.02.21 - klo:07:58 »
Tuossa tuskaelin MyUplinkin puuttuvia historia tietoja ja yritin samalla avata uuen aiheen, niin pistivät Nibe Uplinkin alle. Täysin eri asia.
Samaa mieltä, ei ole hyvä kun laitetaan samaan kaksi eri asiaa...sekoillaan sitten molempien aiheiden kanssa.
Oma ketju MyUplinkille....

Poissa Pikkey

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 31
  • Maalämpöfoorumi
Vs: NIBE S1255 & Ohjelmistopäivitykset
« Vastaus #17 : 12.02.21 - klo:08:12 »
Juiurikin samaa asiaa!
Uplinkkiin liittyvät kaikki viat samalle arealle, ei vaadi omaa !

No kuten jo sinä alkasmmassa aiheessa totesin Nibe Uplink ei toim uuen S sarjan kansa.  Ja ite käätiin pitkän aiko ennekun tajusin asian. Miten nämä voi olla sama asia? Jos käötössä on MyUplink, niin näköjään se pittää tietee, että apu löytyypi toisen nimisen apin alta? No miten vuan nyt ainakii ite tiiän

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 228
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: NIBE S1255 & Ohjelmistopäivitykset
« Vastaus #18 : 12.02.21 - klo:09:35 »
No kuten jo sinä alkasmmassa aiheessa totesin Nibe Uplink ei toim uuen S sarjan kansa.  Ja ite käätiin pitkän aiko ennekun tajusin asian. Miten nämä voi olla sama asia? Jos käötössä on MyUplink, niin näköjään se pittää tietee, että apu löytyypi toisen nimisen apin alta? No miten vuan nyt ainakii ite tiiän
Oikeastaan sama asia kun Thermian ketjussa setvittäis Niben pumpun ongelmia...

Poissa psysi

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 35
  • Maalämpöfoorumi
Vs: NIBE S1255 & Ohjelmistopäivitykset
« Vastaus #19 : 12.02.21 - klo:12:49 »
Lainaus
Näin se menee F1255:ssa, jos maksaa niin saa oikeuden piirtää useita käppyröitä saman aikaisesti.

Miksipä ne sitä olis muuttanu S1255 kohdalla?

Näinhän se juuri oli. Sitten kun vielä onnistui tuolta palvelusta löytämään ostomahdollisuuden niin ongelmahan ratkesi heittämällä rahaa sitä päin.
Hirsitalo vm 1999 Porissa, 330m2 kolmessa kerroksessa. Vesikiertoinen lattialämmitys.Nibe S1255-16, UKV 20-300, ECS 41, kaivo 300m Muovitech 50mm Turbo. Asennettu 02/2021.

Poissa holzhaus

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Vs: NIBE S1255 & Ohjelmistopäivitykset
« Vastaus #20 : 12.02.21 - klo:12:53 »
Täällä toinen uusi MyUplink -käyttäjä. Mitenkä tuohon kuvaajaan saa useamman kuin yhden käyrän kerrallaan? Sekä sovelluksessa että nettisivulla saa valittua vain yhden kerrallaan mikä tuntuu vähintäänkin typerältä.

- petri

Hei Petri, minulla ainakin toimii selaimessa ja android puhelimessa eri datasettien valinta (olen tilannut premium historian, mutta luulisi että näyttää ainakin viimeisimmän kuukauden tiedot?)

Selaimessa --> https://myuplink.com/history --> ja sieltä laajennat oman pumpu kohdalta kuvassa näkyvän valikon auki ja ruksit mieleiset datasetit näkyviin


Poissa v130882

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 654
  • Maalämpöfoorumi
Vs: NIBE S1255 & Ohjelmistopäivitykset
« Vastaus #21 : 12.02.21 - klo:16:01 »
Pirkanmaa, 1-tasoinen puurunkoinen okt 180m2 rv. 2002, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1255-6 R EM 11/17 -->, kaivo 150m

Poissa v130882

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 654
  • Maalämpöfoorumi
Vs: NIBE S1255 & Ohjelmistopäivitykset
« Vastaus #22 : 12.02.21 - klo:16:06 »
Juiurikin samaa asiaa!
Uplinkkiin liittyvät kaikki viat samalle arealle, ei vaadi omaa !

Juurikin ei ole samaa asiaa. Aivan eri sivut ja appi käytössä.
Pirkanmaa, 1-tasoinen puurunkoinen okt 180m2 rv. 2002, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1255-6 R EM 11/17 -->, kaivo 150m

Poissa v130882

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 654
  • Maalämpöfoorumi
Vs: NIBE S1255 & Ohjelmistopäivitykset
« Vastaus #23 : 12.02.21 - klo:16:08 »
Hei Petri, minulla ainakin toimii selaimessa ja android puhelimessa eri datasettien valinta (olen tilannut premium historian, mutta luulisi että näyttää ainakin viimeisimmän kuukauden tiedot?)

Selaimessa --> https://myuplink.com/history --> ja sieltä laajennat oman pumpu kohdalta kuvassa näkyvän valikon auki ja ruksit mieleiset datasetit näkyviin

Toimii juuri noin kun olet ensin maksanut.
Pirkanmaa, 1-tasoinen puurunkoinen okt 180m2 rv. 2002, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1255-6 R EM 11/17 -->, kaivo 150m

Poissa CLTtalo

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 56
Vs: NIBE S1255 & Ohjelmistopäivitykset
« Vastaus #24 : 18.04.21 - klo:21:42 »
S1255 3-12kW käynnistyi tänään ensimmäistä kertaa, softana oli 1.90.
Kännykkään paritettuna pumppu onlinepäivittyi versioon 2.33 kätevästi  :)
2021 CLTtalo 195m2, seinät 0.16U. Nibe S1255 3-12kW, 200m 40mm turbokaivo. Nibe Cool-In Comfort + FLY3 maakylmä.
2021 CLTtalli 106m2, seinät 0.16U. Bosch Climate 6100i 6.5kW ilmalämpöpumppu.

Poissa CLTtalo

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 56
Vs: NIBE S1255 & Ohjelmistopäivitykset
« Vastaus #25 : 21.05.21 - klo:14:55 »
2.43 nyt tarjolla.
2021 CLTtalo 195m2, seinät 0.16U. Nibe S1255 3-12kW, 200m 40mm turbokaivo. Nibe Cool-In Comfort + FLY3 maakylmä.
2021 CLTtalli 106m2, seinät 0.16U. Bosch Climate 6100i 6.5kW ilmalämpöpumppu.

Poissa CFD

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 16
  • Maalämpöfoorumi
Vs: NIBE S1255 & Ohjelmistopäivitykset
« Vastaus #26 : 22.05.21 - klo:09:57 »
Julkaiseeko Nibe firmiksen changelogia missään?

Poissa ksuomalainen

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 21
  • Maalämpöfoorumi
Vs: NIBE S1255 & Ohjelmistopäivitykset
« Vastaus #27 : 22.05.21 - klo:21:29 »
Julkaiseeko Nibe firmiksen changelogia missään?

Itselläni näkyy olevan viimeisin firmware ja release notet tarjolla myuplink-verkkosivulla general->sofware valikon alla.

Poissa CLTtalo

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 56
Vs: NIBE S1255 & Ohjelmistopäivitykset
« Vastaus #28 : 22.05.21 - klo:23:11 »
Muutokset liitteenä.
2021 CLTtalo 195m2, seinät 0.16U. Nibe S1255 3-12kW, 200m 40mm turbokaivo. Nibe Cool-In Comfort + FLY3 maakylmä.
2021 CLTtalli 106m2, seinät 0.16U. Bosch Climate 6100i 6.5kW ilmalämpöpumppu.

Poissa CLTtalo

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 56
Vs: NIBE S1255 & Ohjelmistopäivitykset
« Vastaus #29 : 23.06.21 - klo:17:12 »
2.51 nyt tarjolla.
2021 CLTtalo 195m2, seinät 0.16U. Nibe S1255 3-12kW, 200m 40mm turbokaivo. Nibe Cool-In Comfort + FLY3 maakylmä.
2021 CLTtalli 106m2, seinät 0.16U. Bosch Climate 6100i 6.5kW ilmalämpöpumppu.

Poissa CLTtalo

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 56
Vs: NIBE S1255 & Ohjelmistopäivitykset
« Vastaus #30 : 01.07.21 - klo:23:11 »
2021 CLTtalo 195m2, seinät 0.16U. Nibe S1255 3-12kW, 200m 40mm turbokaivo. Nibe Cool-In Comfort + FLY3 maakylmä.
2021 CLTtalli 106m2, seinät 0.16U. Bosch Climate 6100i 6.5kW ilmalämpöpumppu.

Poissa CLTtalo

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 56
Vs: NIBE S1255 & Ohjelmistopäivitykset
« Vastaus #31 : 10.09.21 - klo:12:50 »
2021 CLTtalo 195m2, seinät 0.16U. Nibe S1255 3-12kW, 200m 40mm turbokaivo. Nibe Cool-In Comfort + FLY3 maakylmä.
2021 CLTtalli 106m2, seinät 0.16U. Bosch Climate 6100i 6.5kW ilmalämpöpumppu.

Poissa CLTtalo

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 56
Vs: NIBE S1255 & Ohjelmistopäivitykset
« Vastaus #32 : 19.10.21 - klo:20:11 »
2021 CLTtalo 195m2, seinät 0.16U. Nibe S1255 3-12kW, 200m 40mm turbokaivo. Nibe Cool-In Comfort + FLY3 maakylmä.
2021 CLTtalli 106m2, seinät 0.16U. Bosch Climate 6100i 6.5kW ilmalämpöpumppu.

Poissa jyrkipes

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 17
  • Maalämpöfoorumi
    • Öljyä palaa
Vs: NIBE S1255 & Ohjelmistopäivitykset
« Vastaus #33 : 08.11.21 - klo:12:20 »
Nibe S1255 ja ver2.7.3

Illalla pääsi lämminvesi loppumaan ja oli mielestäni ihan liian kauan (kuva 1).
Arvelen että voisi johtua siitä kun pörssisähkö sakkasi iltayhdeksältä (eli algoritmi odotti jos siellä olis halvempaa lämmittää) ja mulla on "suihkuaika" (kuva 2) ajastettu alkamaan ysiltä myös.

Toisaalta, haluaisin että jos vesi loppuu niin sitten sitä tehdään lisää vaikka olis mikä.

Osaatko neuvoa mitä kannattaa muuttaa?

Poissa CLTtalo

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 56
Vs: NIBE S1255 & Ohjelmistopäivitykset
« Vastaus #34 : 11.11.21 - klo:15:01 »
2021 CLTtalo 195m2, seinät 0.16U. Nibe S1255 3-12kW, 200m 40mm turbokaivo. Nibe Cool-In Comfort + FLY3 maakylmä.
2021 CLTtalli 106m2, seinät 0.16U. Bosch Climate 6100i 6.5kW ilmalämpöpumppu.

Poissa sjobbe

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 40
  • Maalämpöfoorumi
Vs: NIBE S1255 & Ohjelmistopäivitykset
« Vastaus #35 : 11.11.21 - klo:21:01 »
Laitoin päivityksen tänään ja koska mittaan maalämpöpumpun sähkönkulutusta sähkökeskuksessa piti heti verrata mitä tuo uusi ENERGIALOKI näyttää. Sähkömittari sanoo että tässä kuussa (11 päivää) on kulunut 85kWh ja Nibe sanoo 38kWh. Enkö ymmärrä jotain vai onko tässä kusetuksen makua? Onko tuo Niben luku ilman käyttöveden lämmitystä? Onko tuo niben tuottama arvo luettavissa modbussilla?

2021 Hirsitalo / Nibe S1255-6

Poissa sieppo

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
Vs: NIBE S1255 & Ohjelmistopäivitykset
« Vastaus #36 : 12.11.21 - klo:11:42 »
Laitoin päivityksen tänään ja koska mittaan maalämpöpumpun sähkönkulutusta sähkökeskuksessa piti heti verrata mitä tuo uusi ENERGIALOKI näyttää. Sähkömittari sanoo että tässä kuussa (11 päivää) on kulunut 85kWh ja Nibe sanoo 38kWh. Enkö ymmärrä jotain vai onko tässä kusetuksen makua? Onko tuo Niben luku ilman käyttöveden lämmitystä? Onko tuo niben tuottama arvo luettavissa modbussilla?

Hienot on seurantasysteemit sulla, kateeksi käy  ;)
Itsellä on sama pumppu enkä ole vielä viitsinyt päivitystä ladata, mutta eikös tuo energialoki ole tähän asti näyttänyt vain tuotetun energian määrän, eikä suinkaan kulutettua sähkön määrää?
Eli jos latasit päivityksen 11.11 niin olisiko tuo pumpun energialokin näyttämä sen jälkeen tuotetun lämpöenergian määrä?
NIBE S1255-12 R, OK-talo vm-1978

Poissa Jartim

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 14
  • Maalämpöfoorumi
Vs: NIBE S1255 & Ohjelmistopäivitykset
« Vastaus #37 : 12.11.21 - klo:22:07 »
Laitoin päivityksen tänään ja koska mittaan maalämpöpumpun sähkönkulutusta sähkökeskuksessa piti heti verrata mitä tuo uusi ENERGIALOKI näyttää. Sähkömittari sanoo että tässä kuussa (11 päivää) on kulunut 85kWh ja Nibe sanoo 38kWh. Enkö ymmärrä jotain vai onko tässä kusetuksen makua? Onko tuo Niben luku ilman käyttöveden lämmitystä? Onko tuo niben tuottama arvo luettavissa modbussilla?
Kysyin tuosta S1255:n energiamittarista Nibeltä muutama viikko sitten, että mittaako se sähkönkulutusta ja vastaus oli seuraava: "nuo lukemat ovat lämpöpumpun tuotto lukemia.
Eli eivät laitteen energiakulutusta mittaavia lukuja."

Niinpä ainoa mahdollisuus on asentaa ulkoinen sähkönkulutusmittari ja tänään minun Nibelle sähkäri asensi Shelly 3EM-mittarin. Hyvin tuntuu toimivan tuo Shellyn Android-appi.
Länsirannikolla Nibe S1255-12, 170m kaivo, asennus 14.10.2021. Shelly 3EM. 2-kerroksinen tiili/puutalo 119m2 (480m3) vm. 1976, 16 yksi- ja 2 kaksilehtistä patteria + yläkerran wc:ssä vesikiertoinen lattialämmitys.

Poissa Pumppumies

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 33
  • Maalämpöfoorumi
Vs: NIBE S1255 & Ohjelmistopäivitykset
« Vastaus #38 : 13.11.21 - klo:09:29 »
Sähkömittari sanoo että tässä kuussa (11 päivää) on kulunut 85kWh ja Nibe sanoo 38kWh.

Kysyin tuosta S1255:n energiamittarista Nibeltä muutama viikko sitten, että mittaako se sähkönkulutusta ja vastaus oli seuraava: "nuo lukemat ovat lämpöpumpun tuotto lukemia.
Eli eivät laitteen energiakulutusta mittaavia lukuja."

Ei ole COP kovin hyvä jos 85kWh käytetty sähköä jonka päälle pumppu tuottanut 38kWh

Poissa Jartim

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 14
  • Maalämpöfoorumi
Vs: NIBE S1255 & Ohjelmistopäivitykset
« Vastaus #39 : 13.11.21 - klo:12:19 »
Laitoin päivityksen tänään ja koska mittaan maalämpöpumpun sähkönkulutusta sähkökeskuksessa piti heti verrata mitä tuo uusi ENERGIALOKI näyttää.
Ei ole COP kovin hyvä jos 85kWh käytetty sähköä jonka päälle pumppu tuottanut 38kWh
Kävin nyt pannuhuoneessa katsomassa tuota uutta Energialokia, kun sitä ei näkynyt puhelimen apissa. Siinä se ylempi lukema on Tuotettu pumpun teho ja se alempi on Kulutettu pumpun teho. Noista luvuista varmaan voisi laskea COP-luvun.
Länsirannikolla Nibe S1255-12, 170m kaivo, asennus 14.10.2021. Shelly 3EM. 2-kerroksinen tiili/puutalo 119m2 (480m3) vm. 1976, 16 yksi- ja 2 kaksilehtistä patteria + yläkerran wc:ssä vesikiertoinen lattialämmitys.