Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Tehovertailu  (Luettu 1294 kertaa)

Poissa taigonautti

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Tehovertailu
« : 04.02.21 - klo:10:48 »
Siirryin porakaivovedestä verkostoveteen ja 101 m kaivo jäi tyhjilleen. Viisi vuotta lämpöä on kehitetty Panasonic WH-MDF06E3E5 ilma-vesipumpulla.
Koko on osoittautunut juuri sopivaksi, lisävastuksia on tarvittu vain muutama kerta. Nyt kuitenkin olisi mahdollista korvata se maalämpöpumpulla.
Kaivo on runsasvetinen ja tehollinen syvyys noin 98 m. Pystyykö oheisilla tiedoilla arvioimaan missä ulkoilman lämpötilassa maalämmön tuotto
ohittaa Panasonicin tuoton? Tuo lämpöpumppu on pienin minkä löysin mutta oletan että jossakin lämpötilassa se ohittaa ilma-vesipumpun tehon.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 608
  • Vanha pieru!
Vs: Tehovertailu
« Vastaus #1 : 04.02.21 - klo:11:36 »
98 metriä aktiivisyvyyttä kaivossa..
Paikkakuntasi on vähän Oulusta etelään...
Oletetaan lämpimään käyttöveteen kuluvan 2400 kWh/a...

Jos olisi patterilämmitteinen kohde, riittäisi kaivo noin 3,5 kW (SCOP 3,4) tehoiselle maalämpökoneelle.
Jos olisi lattialämmitteinen kohde, riittäisi kaivo noin 3,0 kW (SCOP 4,5) tehoiselle maalämpökoneelle.

Kaivosta (98 m aktiivista syvyyttä) voi ottaa noin 2,2 kW teholla lämpöenergiaa ja vuotuinen lämpöenergian saanto olisi noin 7700 kWh.

Poissa taigonautti

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Tehovertailu
« Vastaus #2 : 04.02.21 - klo:11:42 »
Unohdin mainita että lämmin käyttövesi tehdään poistoilmapumpulla ja lattiapiirin paluuvettä lämmitetään toisella
poistoilmapumpulla koska lämpimän käyttöveden lämmitys käy vain jaksoittain.


Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 608
  • Vanha pieru!
Vs: Tehovertailu
« Vastaus #3 : 04.02.21 - klo:14:14 »
Eipä suuresti muuttunut:
- Lattialämmitys, SCOP 5,4.
- Lämmitysteho 3,0 kW.
- Tuotettu läpöenergia 9500 kWh/a.
- Kaivosta otettu lämpöenergia 7700 kWh/a.
- Sähkölaitokselta 1800 kWh/a.
- Ottoteho kaivosta 2,44 kW.

Luvut hiukan pyöristettyjä.

Poissa taigonautti

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Tehovertailu
« Vastaus #4 : 04.02.21 - klo:15:15 »
Kiitos, näin ollen tuo pikkupumppu näyttäisi olevan juuri sopiva. Jos sen kytkee lattiapiirin paluulinjaan niin kaikki
tuotto menee 300 l varaajaan. Vesi-ilmapummpu saa olla niin kauan kunnes näkee miten tuotto riittää.
Pikkupumpun läpökäyrä sen verran jyrkemmäksi kuin vesi-ilmapumpulla että se alkaa tuottamaan kun
kaivo ei jaksa enempää antaa.