Vuodesta 2003 ollut tuo Ekowell 500 ...
Talo sijaitsee Kontiolahdella 189m2 500m3(Lakka-kivitalo yhdessä tasossa) lattialämmitys +poreallas. Kulutus ollut tuolla Ekowellillä ~7000kw/vuosi...
2*300m savikossa ja vesipatteri Enervent Pingvin lilmanvaihtokone...
Korjasin laskelman lähtötietoja. Lopputulos muuttui vähän.
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 30 °C - menovesi lämpötila max 34 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -32 °C
- Lakka kivitalo 2003: Lattialämmitys, 21°C, 189 m2, 491 m3: 7,07 kW 21 819 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 7,07 kW 21 819 kWh
• Kiinteistö, 189 m2, 491 m3 5,3 COP 6,71 kW 21 819 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,212 m3 / 50 °C 2,8 COP 1,37 kW 6 000 kWh
- Yhteensä 4,4 SCOP 8,1 kW 27 819 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 712 kWh 0,50 kW 26 107 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 26 107 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 8,10 kW 26 107 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 8,1 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 8,1 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -32 °C
- Maasta kerätään ( 4,4 COP) 6,6 kW 20 181 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 5 926 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 5 926 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 2 156 kWh
• Tarvitaan 227 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 6 m maaporausta. Poraussyvyys 227 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 227 metriä. Putkea kaivossa yhteensä 454 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 5,7 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,49 l/s = 29,4 l/min = 1764 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,49 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. 64 kPa = Arveluttava
- Kaivo, painehäviö 0,49 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. 37 kPa = 0,37 bar
Tai:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 531 metriä = 2 x 300 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,2 m 23 kPa = 0,23 bar
...
Laskelma on tehty erittäin vähäisillä lähtötiedoilla ja on siksi varsin epäluotettava.