Ongelma alkoi joulukuussa tehdyn korjauksen jälkeen, tai sen jälkeen havaitsin sen, on voinut olla aina, mutta logi tietoa ei ole enää olemassa.
Joulukuussa vajaat kolmevuotta vanhaan laitteistoon vaihdettiin kylmäkoneikko ,
Kompressori, Invertteri yksikkö ja jokin elektroniikka kortti ja ohjelmisto +asentaja teki jotain johdotus muutoksia.
Asennusliike ja maahantuoja ovat ongelmasta tietoisia,,, mutta kun on jo reilu kuukausi mennyt niin ajattelin jo kysyä foorumiltakin ideoita.
Virtavahteja tuolla kyselin myös koska joulukuisen korjauksen jälkeen kaikki näyttää vain yhtä-arvoa, ennen oli kolme L1,L2,L3
niin ajattelin että voisin mitata ne pumpunpäästä, jos olisi tietoa mitä mitata vastusta,virtaa,jännitettä.
Lattialämmityksen putkiston jako on ulkoseinillä 15cm neljä lenkkiä ja keskemmällä lattiaa 30cm ,
putki on isoa, kun silloinen putkimies meinasi että isompi on parempi, eikä se maksanut mitään.
Ti klo 10:35
pakkasta on -8 asetetta niin asteminuutit olivat -123
kiertoon lähtee 37 asteista ja palaa 30 asteista
kompura RPS on 39
maapiiristä tullee +1,9 ja lähtee -1.1 asteista lientä