Kirjoittaja Aihe: Diplomat D12 Suurp. Press lauennut useita kertoja  (Luettu 1825 kertaa)

Poissa peltsi

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 13
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Tervehdys foorumille!

11 1/2-vuotinen pumppu alkanut kiukuttelemaan ja herjailee otsikon tekstiä parin päivän välein. Lämmityspuoli on hullunkierrolla varaajaan, minkä jatkeena patteriverkosto sekä shuntattu lattialämmitys. Sihti on puhdas.

Outoa on myös se , että keruupuolen paluu- ja menopuolen lämpötilat eroavat maksimissaan 1 asteen. Tämä lukema on ollut kolmisen astetta tähän hetkeen. Ero ei juurikaan kasvanut, kun vähensin liuospumpun nopeuden 3->1.

Voisiko kyseessä olla lauhduttimen tukkeutuminen? Vai anturivika?

Kiitos ja kumarrus ajatuksista!

Poissa Maxxis

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 142
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Diplomat D12 Suurp. Press lauennut useita kertoja
« Vastaus #1 : 23.01.21 - klo:20:02 »
Voi olla pressostaattivika tai kiertovesipumppu tai kompressori.
Mitkä on ollu lämmityspuolen lämpötilaerot?

Keruupiirin lämpötila anturit näyttävät ajan myötä vähän mitä sattuu, eli muuttaisin pumpun nopeuden takaisin.
Thermia Inverter Duo M + 220m + 750 l Termax Aqua Geo Hybrid
Lattialämmitetty 113+25 m2 (530m3) Hirsi-/Lasitalo.

Poissa peltsi

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 13
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Vs: Diplomat D12 Suurp. Press lauennut useita kertoja
« Vastaus #2 : 23.01.21 - klo:20:59 »
Voi olla pressostaattivika tai kiertovesipumppu tai kompressori.
Mitkä on ollu lämmityspuolen lämpötilaerot?

Keruupiirin lämpötila anturit näyttävät ajan myötä vähän mitä sattuu, eli muuttaisin pumpun nopeuden takaisin.

Kiitos vastauksesta! Lämmityspuolella ero on 7-8 astetta. Kv-pumppu ainakin pyörii huoltovalikosta valittuna. Ääni on myös sama kuin aikaisemmin.
Nuo keruupiirin anturit ilmaisevat kyllä järkeviä arvoja kohoten 10C tietämille, kun mlp ei käy. Mlp käydessä ne ovat 3-4 asteen paikkeilla. Muistelen normisti tähän aikaan vuodesta kaivosta tulevan 1-2 asteista. Tämä voisi viitata siihen, että kaivoa ei hyödynnetä kovin hyvin. Voisi siis olla myös kompressori. Sillä on nyt jyrätty 30000h.

Poissa Teto

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 1
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Diplomat D12 Suurp. Press lauennut useita kertoja
« Vastaus #3 : 19.04.21 - klo:15:10 »
Minulla vastaavaa vikaa D12:n kanssa (asennettu 2009). Alkuun hälytys tuli 1krt kk, sitten 1krs viikossa ja nyt päivittäin. Lopuksi poltti sulakkeen ja sain huoltomiehen paikalle viime viikolla.
Vika on johdotuksissa, niistä hankautuu johdon eriste puhki pumpun tärinästä ja näin ollen lyövät maihin.
Ensimmäisen kerran poltti sulakkeet jo vuonna 2012 ja silloin vaihdettiin ohjaus kortti (1200€), mutta ei auttanut. Lopuksi korjaus tapahtui yhdellä nippusiteellä ja sähköteipillä!!!
Nyt viime viikolla hankaumia oli 4 johdossa. Hankaumat aiheuttaa pääosin se metallipunoksella eristetty letku, jota vasten muut johdot pääsevät kosketuksiin. Korjaus taas nippusiteillä ja teipillä!
Pumpussa siis viimeistely ontuu pahasti, kun moisia haasteita aiheuttaa. Thermia itse saisi ottaa näistä jo vastuuta, eikä vain sysätä asentajille.

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 225
Vs: Diplomat D12 Suurp. Press lauennut useita kertoja
« Vastaus #4 : 20.04.21 - klo:18:55 »
En ole ikinä törmännyt tuollaisiin ongelmiin. 1200€ relekortti ??? Lähes neljä saa tuolla hinnalla...