Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Apua säätöihin  (Luettu 1391 kertaa)

Poissa Leski

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Apua säätöihin
« : 19.01.21 - klo:16:16 »
Hei. Kysyisin hieman apua, miten jatkaisin säätöjen kanssa toimimista. Tausta: käsinveistetty hirsitalo, 2 kerrosta, rossipohja v.2016. Warmia-latttialämmitys, maalämpöpumppu Lämpöässä VSI8. Alunperin toimilaitteet asennetu vääriin piireihin, jakotukkeja ei oltu säädetty kaavion mukaan jne. Mutta tein ne hyvällä menestyksellä ammattilaisten ohjeiden mukaan (on myöhemmin sitten tarkistettu). Haluaisin huonnelämpötilaksi 20-21 C, termostaatit 22/23 (alakerran tupa ja makuuhuone, yläkerran olohuone ja makuuhuone), joka huomioisi siis takan lämmityksen tuomat lisälämmöt. Useinmiten talvella tuo takka lämmittää, mutta haluaisin saada maalämmön perussäädöt kohdilleen. Tilanne on se, että alakerran tuvassa lämpötila nykyasetuksilla n. 19 (lämpötiloissa -3- -8), eteinen vain n. 16-17, alakerran makuuhuone n. 19, kylpyhuone (ei termostaattia eikä erillistä säätömahdollisuutta) n. 20. Yläkerran olohuone (vieressä avointa tilaa alakertaan n. 20-21 eli haluttu lämpötila, yläkerran makuuhuone n. 23. Olen nostanut maalämpöpumpun säätökäyriä tehdasasetuksista nolla- ja miinuspuolella ollen tällä hetkellä: 0: 30, -7: 32, -13: 34, -20:36 ottaen huomioon talon rakenteen (käsinveistetty hirsi, rossipohja). Varaajan asetukset on tehdasasetuksilla: yläosa max 55, min 50, alaosa max 45, min 40. En ole seuraillut näytöllä oikealla puolella olevaa näyttöä tämänhetkisestä tilanteesta, mutta juuri nyt se näytti olevan yläosan osalta 55,9 ja alaosassa 57,3. Luvut tuntuvat "oudoilta", mutten tätä asiaa ymmärrä...
Olen nyt tuon säätökäyrän lämpötilojen noston lisäksi säätänyt jakotukeista alakerran osalta 0,5 kierrosta isommalleen tuvan,eteisen ja kylpyhuoneen osalta, alakerran makkari on jo maksimillaan tuon alkuperäisen säätötaulukon mukaisesti. Yläkerrassa vastaavasti olen pienentänyt makuuhuoneen jakotukeista 0,5 kierrosta pienemmälleen. Ns. pakkosyötetyt piirit (ei termostaattiohjattuja toimilaitteita) ovat täysin auki (kuten kylppäri, huoneiden ulkoseinien piirit, eteinen). Pahoittelut, jos käytän vääriä termejä. Olisiko teillä ideaa, onko seuraava säätö edelleen pumpun säätökäyrän lämpötilojen nosto vai miten saisin asettumaan talon eri huoneet tuohon haluttuun lämpötilaan kohtuu tasaisesti?
« Viimeksi muokattu: 19.01.21 - klo:22:00 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 597
  • Vanha pieru!
Vs: Apua säätöihin
« Vastaus #1 : 19.01.21 - klo:22:00 »
Säätökäyrä tällä hetkellä: 0: 30, -7: 32, -13: 34, -20:36
Kun on hirsitalo, olisi syytä nostaa käyrää,
Liitin viestiisi kuvan, jossa nykyinen säätökäyrä ja ehdotus uudeksi käyräksi.
Jotkut huoneet lämpenevät tämän jälkeen liikaa. Termostaatteja säätämllä joudutaan pudottamaan niiden lämpötilat sopiviksi.

Poissa Leski

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Apua säätöihin
« Vastaus #2 : 20.01.21 - klo:07:34 »
Lämmin kiitos! Kokeilenpa uudella säätökäyrällä!