Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Diplomat Optimum G2 Patteriverkoston Meno ja Paluu  (Luettu 2691 kertaa)

Poissa Jla

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 17
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Osaisiko joku sanoa että kuuluuko Patteriverkostin meno ja paluu olla sama arvo. Elikkä nyt arvot ovat 55 menolle ja 55 paluulle. Ongelmana tässä on se että tuo lämpöpumppu ei koskaa pääse tuonne 55 paluulle. Pumppu yrittää kovasti menossa on 58 ja paluussa 49, siinä se jurraa ja polttaa vastuksia samalla. Pumppu on aikanaan mitoitettu osatehoiseksi joten voisiko se olla vaan niin että se kuuluu näin toimia, toki pakkasta on -22 tällä hetkellä.

Poissa Maxxis

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 142
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Diplomat Optimum G2 Patteriverkoston Meno ja Paluu
« Vastaus #1 : 15.01.21 - klo:08:48 »
Osaisiko joku sanoa että kuuluuko Patteriverkostin meno ja paluu olla sama arvo. Elikkä nyt arvot ovat 55 menolle ja 55 paluulle. Ongelmana tässä on se että tuo lämpöpumppu ei koskaa pääse tuonne 55 paluulle. Pumppu yrittää kovasti menossa on 58 ja paluussa 49, siinä se jurraa ja polttaa vastuksia samalla. Pumppu on aikanaan mitoitettu osatehoiseksi joten voisiko se olla vaan niin että se kuuluu näin toimia, toki pakkasta on -22 tällä hetkellä.

Mistäköhän noi 55 meno ja 55 paluuu arvot ovat? mittaukset lehdeltä?
Meno 58 ja paluu 49 on ainakin mittaukset sivulta ja varmaan ihan ok arvot.
Ottaa vastuksia mukaan varmaan ihan syystäkin.
Thermia Inverter Duo M + 220m + 750 l Termax Aqua Geo Hybrid
Lattialämmitetty 113+25 m2 (530m3) Hirsi-/Lasitalo.

Poissa Jla

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 17
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Diplomat Optimum G2 Patteriverkoston Meno ja Paluu
« Vastaus #2 : 15.01.21 - klo:08:52 »
Katsoin nämä määritetyt arvot laitteen asetuksista. Ja kyllä nämä 58 ja 49 on mittaukset sivulta. Sitä vaan että kuuluko nämä asetukset olla näin, vai pitäisikö niiden erota jollain tavalla?

Poissa Maxxis

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 142
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Diplomat Optimum G2 Patteriverkoston Meno ja Paluu
« Vastaus #3 : 17.01.21 - klo:18:17 »
Katsoin nämä määritetyt arvot laitteen asetuksista. Ja kyllä nämä 58 ja 49 on mittaukset sivulta. Sitä vaan että kuuluko nämä asetukset olla näin, vai pitäisikö niiden erota jollain tavalla?

Oliko arvot sulkujen sisällä?
Sulkujen sisällä olevat arvot ovat menojohdon asetus sekä paluujohdon maksimipaluulämpötila.
Thermia Inverter Duo M + 220m + 750 l Termax Aqua Geo Hybrid
Lattialämmitetty 113+25 m2 (530m3) Hirsi-/Lasitalo.

Poissa Jla

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 17
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Diplomat Optimum G2 Patteriverkoston Meno ja Paluu
« Vastaus #4 : 18.01.21 - klo:09:45 »
Elikkä huoltovalikosta katsoin nämä asetetut arvot jotka ovat menolle 55 ja paluulle sama. Selvittelin tätä viikonloppuna ja näin ne kuulemma kuuluvat olla. Sulussa olevat arvot ovat sitten ne mitä laite ulkolämpötilan mukaan toivoo saavuttavansa. Meidän osatehoinen pumppu ei vaan koskaan saavuta tätä paluu lämpötilaa noissa -20/-23 pakkasissa, jolloin pumppu käy kokoajan ja polttaa vastuksia. Viime talvet ollut täällä kanta-hämeessa sen verran leutoja että ei ole tullut taas tätä seurattua.

Yhden kerran jo laitteen lauhdutin putsattu ja sen jälkeen hankin Sentinel Eliminator Vortex jotta se keräisi kaikki metallihiput joita vanhoista pattereista irtoilee tuohon suodattimeensa. Tämän takia tullut syynättyä tätä aparaattia enemmän  :).

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 237
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Diplomat Optimum G2 Patteriverkoston Meno ja Paluu
« Vastaus #5 : 18.01.21 - klo:10:21 »
Siasta toiseen....Mitä tommonen Sentinelli maksaa?

Poissa Jla

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 17
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Diplomat Optimum G2 Patteriverkoston Meno ja Paluu
« Vastaus #6 : 18.01.21 - klo:10:38 »
Tilasin tuotteen Puolasta kun sai sieltä edullisesti verrattuna Suomen hintoihin, elikkä vähän alta 200€ tuolloin.

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 237
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Diplomat Optimum G2 Patteriverkoston Meno ja Paluu
« Vastaus #7 : 18.01.21 - klo:10:47 »
Juu juu..., Kyllähän rahti tuo, mitä Suomen hinnat oli?

Poissa Jla

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 17
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Diplomat Optimum G2 Patteriverkoston Meno ja Paluu
« Vastaus #8 : 18.01.21 - klo:11:01 »
Muistaakseni Suomen hinta oli 350-450€ luokkaa.

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 237
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Diplomat Optimum G2 Patteriverkoston Meno ja Paluu
« Vastaus #9 : 18.01.21 - klo:11:02 »
Muistaakseni Suomen hinta oli 350-450€ luokkaa.
Komiaa...

Poissa K1200rs

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 14
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Diplomat Optimum G2 Patteriverkoston Meno ja Paluu
« Vastaus #10 : 18.01.21 - klo:11:05 »
Tuossa on linkki yhteen magneetti suodattimeen ei tosin sama ja ei ole kokemusta toimivuudesta https://www.biottori.fi/tuote/dirtmag

Poissa Jla

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 17
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Diplomat Optimum G2 Patteriverkoston Meno ja Paluu
« Vastaus #11 : 18.01.21 - klo:11:09 »
Tosiaan itse halusin tuon Sentinelin kun Thermia käytti niitä ainakin 2v sitten uusien pumppujen mukana, mutta varmasti muutkin ovat ihan yhtähyviä.

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 225
Vs: Diplomat Optimum G2 Patteriverkoston Meno ja Paluu
« Vastaus #12 : 18.01.21 - klo:17:18 »
Siasta toiseen....Mitä tommonen Sentinelli maksaa?
180€+pk tuollainen suodatin ja neste. 1" tai 3/4" koot löytyy hyllystä...

https://www.youtube.com/watch?v=4oso2fx3ewU
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 237
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Diplomat Optimum G2 Patteriverkoston Meno ja Paluu
« Vastaus #13 : 18.01.21 - klo:17:57 »
180€+pk tuollainen suodatin ja neste. 1" tai 3/4" koot löytyy hyllystä...

https://www.youtube.com/watch?v=4oso2fx3ewU
No hyvä tietää, kuulostaa järjellisemmältä kuin joku 400€  :)
Sama hinta molemmat koot?
Ei ole ilmeisesti tukkurikamaa?

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 225
Vs: Diplomat Optimum G2 Patteriverkoston Meno ja Paluu
« Vastaus #14 : 19.01.21 - klo:08:30 »
No hyvä tietää, kuulostaa järjellisemmältä kuin joku 400€  :)
Sama hinta molemmat koot?
Ei ole ilmeisesti tukkurikamaa?
Sama hinta. On näitä varmaan jostain saatavilla. Kyllä nämä hienosti kerää tuota mönjää ilman tuota ainettakin, mutta se varmaan vain parantaa toimintaa.
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa aarne

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 134
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Diplomat Optimum G2 Patteriverkoston Meno ja Paluu
« Vastaus #15 : 19.01.21 - klo:18:03 »
Ilmeisesti Thermian toimitukseen kuuluu vakiona tuollainen suodin? Ainakin mukana tuli kysymättä, yllättäen ja pyytämättä tuommoinen sentinelli. Ilman mitään liemiä tosin.
Onkohan tuo joku inhibiitti tuo liemi mikä estäisi ruostumista vai mikä tuon pointti on..? Taitaa joka pumppuvalmistaja vaan automaattisesti kieltää muiden liemien ja lisäaineiden kuin veden käytön, vaikka välttämättä, tai todennäköisestikkään mitään haittaa niistä ei olisi.

En ole nuita suotimia kyllä missään tukuissa ikinä nähnyt.

Poissa Maxxis

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 142
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Diplomat Optimum G2 Patteriverkoston Meno ja Paluu
« Vastaus #16 : 20.01.21 - klo:08:40 »
Mulla tuli ihan vastaavanlainen koneen mukana "Fernox TF1 Total Filter" ja oli jopa Thermian tuotekoodi '086L3232' paketissa  ;D
Thermia Inverter Duo M + 220m + 750 l Termax Aqua Geo Hybrid
Lattialämmitetty 113+25 m2 (530m3) Hirsi-/Lasitalo.

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 225
Vs: Diplomat Optimum G2 Patteriverkoston Meno ja Paluu
« Vastaus #17 : 20.01.21 - klo:09:15 »
Suodatin tulee mukana kaikissa pumpuissa missä on HGW.
Tuo aine "vie hiukkaset" tehokkaammin suodattimiin. Samalta valmistajalta löytyy aineita myös puhdistukseen.
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *