Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: IVT työsäiliö  (Luettu 5672 kertaa)

Poissa Konsta

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 18
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
IVT työsäiliö
« : 11.12.09 - klo:17:33 »
Meillä on ivt c7 jatkeeks asennettu ivt 120 työsäiliö lämmitysvedelle.
Lueskellessani manuskaa tarkastin samalla onko se asennettu oikein.

Sivulta 5 löytyy meno/paluu putket ylhäältä päin kuvattuna.

Meillä putket liitetty seuraavasti:
Ulommat vasen V1 ja oikea V2 sekä
Sisemmät vasen R2 ja oikea R1.
Mietin vaan että voiko pelkän paluu puolen putket liittää "väärinpäin"?
Onkohan tuosta mitään haittaa? Luulisi että molemmat liitetään joko
"oikein" tai "väärinpäin".
Ohjeessahan on että V1(2) ja V2(1) sekö R1(2) ja R2(1). Mutta kuinka sitä pitää soveltaa.

Alla linkki manuaaliin.
http://www.ivt.fi/documents.asp?lngCountryIdSelect=11&lngCategoryIdSelect=50&lngProductIdSelect=145&lngTypeIdSelect=32&lngID=512&lngLangID=1&lngCountryId=11&lngFirstCountryId=11&strProductType=&framework=&SubmitSearch=+Etsi+asiakirja+

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 514
  • L-Ässä V-7
Re: IVT työsäiliö
« Vastaus #1 : 11.12.09 - klo:18:05 »
Se on pääasia, että lämmityspiiristä palaava ja lämpöpumpulle lähtevä ovat säiliön pohjalle ulottuvissa yhteissä eli "R" yhteissä.
Sekä lämpöpumpulta tuleva ja lämmitykseen menevä ovat säiliön yläosasta lähtevissä yhteissä eli "V" yhteissä.

Kytkentäsi on ohjeen mukainen

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh