Otsikon pumppu on muutaman vuoden ollut käytössä ja nyt alkutalven pakkasien aikaan tuli kiinnitettyä huomiota keruupiirin lämpötiloihin. Neste lievästi pakkasella ja pumppu kävi jatkuvasti -20 pakkasissa.
Ensiöpiirin menovesi kaivolta: -0,5
Ensiöpiirin paluuvesi kaivolle: -1.1 (koneen ilmoittama arvo ilmeisesti laskennallinen?)
Ensiöpiirin kierron pumpun kierrosluku: 100%
Höyrystymislämpötila: -5,6
Paisuntaventtiilin avausväli: 10%
Toisiopiirin menovesi lattiaan: 34,9
Toisiopiirin paluuvesi lattiasta: 32,8
Nesteytymislämpötila:37,4
Toisiopiirin kierron pumpun kierrosluku: 100%
Luvut on siis yksi esimerkki kovien pakkasien ajalta. Lämpöä riittää vielä, mutta ihmetyttää ensiöpiirin paluun ja menon pieni erotus (lähes aina n. 0,5-0,8 astetta) ja paisuntaventtiilin pieni avausväli. Vastukset eivät ole koskaan menneet päälle, mutta pumpun hyötysuhde ei ole kovinkaan hyvä kovilla pakkasilla.
Ajatuksia laitteen optimointiin/vianhakuun?