Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Lämmönjako VILPiltä puskurivaraajaan ja eteenpäin  (Luettu 1028 kertaa)

Poissa hopeapaju

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 1
  • Maalämpöfoorumi


Hei,

Ongelmana tällainen kuvan kytkentä. Mahtaako tämä toimia mitenkään vai onko aivan ajatusvirhe?

Ajatuksena ajaa lämmintä vettä puskurivaraajaan (isompi tässä, toinen VILP tulee vielä) josta sitä sitten jaetaan useampaan lattiakiertoon. VILP puolella siis pienempi pumppu ja vaihtoventtiili jolla ohjataan kumpaa varaajaa pumppu lataa. Tuolla pienellä pumpulla ei kuitenkaan jaksa ajaa vettä lattioihin ja kerroksiin joten siihen on isompi Grundfos Magna 1. Sillä olisi tarkoitus välittää tuota puskurin vettä sitten lattioihin ja tätä kiertoa puskurista ohjattaisiin tuolla sekoitusventtiilillä. Saako tätä toimimaan, pikaisille neuvoille olisi tarvetta? Miten tätä pitää muuttaa? On jotenkin pakko saada tuo isompi pumppu kuitenkin tuota vettä jakamaan. Vaatiiko SMO40:lle lisävarustekortin ajamaan tuota lattiapuolen sekoitusventtiiliä ja sen moottoria?

Suurkiitos avusta.

Kytkentäkuva linkissä alla

https://www.dropbox.com/s/t699k9fkuk75lg9/nibe.jpg?dl=0

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 237
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Lämmönjako VILPiltä puskurivaraajaan ja eteenpäin
« Vastaus #1 : 04.01.21 - klo:21:33 »
Mikä lämmittää varaajia kun potku F2120 loppuu pakkasella, on vilp:ssä vastukset tuon varalle?
Tietääkseni SMO40:ssä ei ole shuntin ohjausta, eli jos shuntti tarvitaan niin sitten lisäkorttia!?
Noissa pöntöihin on varmaan jotku anturit tulossa?
Eikös tuo 600L kannata ladata alemmas?