Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Diplomat Optimum G2 ulina  (Luettu 3271 kertaa)

Poissa G2

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 11
  • Maalämpöfoorumi
Diplomat Optimum G2 ulina
« : 27.12.20 - klo:10:36 »
Hei,
Kyseessä patteriverkostotalo, Thermia Diplomat Optimum G2 asennettu v. 2011. Pumppu on kodinhoitohuoneessa ja tämä ääni kuuluu hiljaisena yöaikana ympäri taloa osittain ilmeisesti patteriverkoston kautta. Nyt kun pumppu käy pitempiä jaksoja ääni alkaa tuntua tosi pahalta. Onhan tätä ääntä ollut varmaan jo uudesta asti mutta on yritetty pärjätä, muuten kyllä olen tyytyväinen pumpun toimintaan.
Olisko jollakin kokemuksia tai vinkkejä miten  äänieristää esim. kompressoria tai muuten että saisi vaimennettua tuota ulinaa, joka varsinkin näin pakkasjakson taas alettua alkaa vaivata. Jostakin löytyi eri pumppumerkkien kohdalla eristämisestä mutta miten tässä Thermiassa ?

Poissa Maxxis

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 142
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Diplomat Optimum G2 ulina
« Vastaus #1 : 27.12.20 - klo:12:01 »
Hei,
Kyseessä patteriverkostotalo, Thermia Diplomat Optimum G2 asennettu v. 2011. Pumppu on kodinhoitohuoneessa ja tämä ääni kuuluu hiljaisena yöaikana ympäri taloa osittain ilmeisesti patteriverkoston kautta. Nyt kun pumppu käy pitempiä jaksoja ääni alkaa tuntua tosi pahalta. Onhan tätä ääntä ollut varmaan jo uudesta asti mutta on yritetty pärjätä, muuten kyllä olen tyytyväinen pumpun toimintaan.
Olisko jollakin kokemuksia tai vinkkejä miten  äänieristää esim. kompressoria tai muuten että saisi vaimennettua tuota ulinaa, joka varsinkin näin pakkasjakson taas alettua alkaa vaivata. Jostakin löytyi eri pumppumerkkien kohdalla eristämisestä mutta miten tässä Thermiassa ?

Jos ääni kantautuu patteriverkoston putkia pitkin niin ei kyllä mikään eristäminen auta.
Laita lämpöpumpun ja verkoston väliin joustoletkut niin saattaa auttaa.
Thermia Inverter Duo M + 220m + 750 l Termax Aqua Geo Hybrid
Lattialämmitetty 113+25 m2 (530m3) Hirsi-/Lasitalo.

Poissa G2

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 11
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Diplomat Optimum G2 ulina
« Vastaus #2 : 27.12.20 - klo:12:36 »
Ok kiitos, tuota varmaan pitää kokeilla
mutta jos eristämään niin voiskohan tuota kompressoria eristää ympäriinsä jollain eristemateriaalilla, tuliskohan lämpiämisongelmia, ei tuo kyllä kovin lämpimältä tunnu päällepäin noilta kyljiltä, yläosassa onkin jonkinlainen eristys.

Poissa G2

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 11
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Diplomat Optimum G2 ulina
« Vastaus #3 : 27.12.20 - klo:13:28 »
[G2.jpg]Onkohan tuo kompressori kuinka pitkä ikäinen  ;)
Löytyisköhän tuohon tilalle hiljaisempi versio kun vaihdon aika tulee ?

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 213
  • L-Ässä V-7
Vs: Diplomat Optimum G2 ulina
« Vastaus #4 : 27.12.20 - klo:16:24 »
Tässä muutama kysymys millä voi aloittaa äänilähteen paikallistamisen.

Kuuluuko ulina
- Vain koneen käydessä?
- Vai kuuluuko myös taukojaksojen aikana?
- Entä tehtäessä käyttövettä?
- Onko kiertovesipumpun käyntinopeudella vaikutusta ulinaan?
- Käykö kiertovesipumppu aina samalla nopeudella?

Osaatko kuvailla tarkemmin tuota ulinaa
- Onko se verkkohurinaa?
- Vai onko se taajuudeltaan korkeampaa vai huomattavasti korkeampaa?
- Onko ääni voimakkuudeltaan tai taajuudeltaan tasaista vai vaihteleeko voimakkuus tai taajuus?

Jotain muuta mitä tulee mieleen?

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Kajakki

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 394
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Diplomat Optimum G2 ulina
« Vastaus #5 : 27.12.20 - klo:18:03 »
Tulee mieleen, onko ilmanvaihtokone samassa khh:ssa? Iv kanavat ovat myös hyviä johtamaan ääntä.
Nibe F1255 3-12kw +100 UKV kaivo 149 m Makrotalo rv. -86 117m2 + 60 m2 Pattereita 14 joista 5 Purmoja 450 c21

Poissa G2

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 11
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Diplomat Optimum G2 ulina
« Vastaus #6 : 27.12.20 - klo:18:47 »
Kyllä se ääni tuntuu patteriverkkoa pitkin tulevan ja
tähän seppaant:in kysymyksiin jotain

- ääni kuuluu siis vain koneen käydessä, joten arvailin kompressoria
- kiertovesipumpusta en kyllä ikävä kyllä nyt ihan tarkkaan tiedä millai toimii, yritin kuviakin tähän liittää mutta en onnistunut
- ääni tuntuu korkealta ja häiritsevimmältä kun on muuten talossa hiljaista ja käyntijakson loppua kohti häiritsevämmältä vai kuulostaako vaan siltä kun jatkuu sen verta pitkään

Pitänekkö parin kympin desibelimittari ostaa ja osien kylkeen mittari niin saisiko sillä tarkempaa tietoa äänen lähteestä.

Poissa Maunomato

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 54
Vs: Diplomat Optimum G2 ulina
« Vastaus #7 : 28.12.20 - klo:09:55 »
Moi

Meillä ulisi tää Alpha Innotec kone välillä hieman mutta se loppui heti kun nostin hieman paineita patteriverkon puolelle.
Pohjois-suomi, 200m2. Alpha Innotec PWZSV 12KW Nordic Invertteri, kaivo 245m (aktiivisyvyys). Patterilämmitys.

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 225
Vs: Diplomat Optimum G2 ulina
« Vastaus #8 : 28.12.20 - klo:12:39 »
Se ulina tulee kompuran paineputkesta, joka laulaa tietyissä käyntioloissa. Korkeammilla paineilla.
Laita joku raskas kumimöykky nippusiteellä kiinni siihen kompurasta lähtevään eristämättömään putkeen. Vaikka joku iso värinänvaimennuskumi. Voi niitä olla useampikin..
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa G2

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 11
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Diplomat Optimum G2 ulina
« Vastaus #9 : 28.12.20 - klo:21:27 »
Ok kiitos
Tuollainen kumimöykky pitää alkaa taikoa, jospa se auttaisi^

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 225
Vs: Diplomat Optimum G2 ulina
« Vastaus #10 : 30.12.20 - klo:11:44 »
Ok kiitos
Tuollainen kumimöykky pitää alkaa taikoa, jospa se auttaisi^
Ilmoittele sitten miten kävi.
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa G2

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 11
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Diplomat Optimum G2 ulina
« Vastaus #11 : 30.12.20 - klo:19:13 »
Löysin sellaisen läh sentin vahvaa n. 20x18 cm kumimaton palasen, sen parilla nippusiteellä siihen kompuran ylemmän liitännän putken eristämättömään osaan jossa pari kuparilähtöä yläviistoon ja yksi alaviistoon.
Ikävä kyllä en kuvaa saa tähän liitettyä  :'(
Ehkä se ääni hivenen muuttui mutta ei kovinkaan paljon.
Ääni on jollain tavalla myös sirisevää tai jurisevaa, hankala määritellä onko kuinka korkeataajuista.
Onkohan tuolle mitä tehdä, äänihän taitaa tuota vettä pitkin myöskin johtua aika hyvin vaikka niitä haitariputken pätkiäkin laittaa väliin.
Tämä kompurahan on Copelandin, joka pitäisi jonkun foorumin mukaan olla hiljaisempi kuin uudemmissa joissa ilmeisesti Danfossin kompura ?? ???  ???

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 225
Vs: Diplomat Optimum G2 ulina
« Vastaus #12 : 31.12.20 - klo:08:57 »
Ne punosletkut pitäisi oikeastaan olla asennettuna pumppuusi, koska tulevat mukana sitä varten. Niissä on alkanut olla sitä tukkeuma-ongelmaa ja suosittelen mielummin tällaista: https://www.esska-fi.com/shop/Aallotettu-ruostumaton-teras-putki-laajennettava-DN20-3-4-ulkokierre-3-4-mutteri-ruostumatonta-terasta--7074CASADN31-24580

Tuo ääni kertoo siitä että kompura toimii kovissa paineissa. Silloin kompuran ääni muuttuu. Onkohan pumpussasi lämmityspuolen kierrossa kaikki ok eli lämpötilaerot meno/paluu luokkaa 8 astetta kun kompura käy?
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa G2

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 11
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Diplomat Optimum G2 ulina
« Vastaus #13 : 31.12.20 - klo:15:25 »
Morjens näin vuoden viimeisenä päivänä

Täytyy tunnustaa että todella vähällä huolenpidolla pumppu on ollut.
Kohta 10 v kaikkiaan pyörinyt ja ehkä reilu 5 v sitten joitain säätöjä tehty, vain sitä päänäytön huonelämpötilaa nykyään silloin tällöin.
Talo siis n. 120 m2 ja lämpökanaalin kautta eri rakennuksessa lämmintä varastotilaa reilun 10 m2
Huonekohtaisia lämpöantureita ei ole.

Nyt kun kuulin että pumppu on käynnissä niin menin katsomaan mitä lukemia näyttää
Päänäyttö Huonesäätö 20 C, käyttö Auto
Ulkolämpötila näytti nollaa, todellisuudessa oli -3 C
Aluksi meno/paluulämmöt näytti 45/39 (40/55) ja sitten käynnin edistyessä muuttui 46/40, 46/41, 47/41, 48/41, 48/42, 48/43, 49/43, 50/43
Käyttövesi 60C
Integraali muuttui -130, -124, -118, -112, -105, -98, -91, -83, -75, -67, -59, -51, -42, -33, -24 -15 (liekö tuo ollut aloituslukema kun jonkin aikaahan se ehti käydä)
Keruuppuolella Paluu / Meno 0 / -3 (porakaivo n. 160 m)

Lämpökäyrässä oli lukemat
-> käyrä 36 C
Min  22 C
Max 50 C
Käyrä +5  3 C
Käyrä 0    4 C
Käyrä -5   3 C
Lämmitys pois 28 C

Kuinkahan pahasti pielessä, olisko hyvä jotain arvoja säädellä johonkin suuntaan.

...ja kaikille Hyvää uutta vuotta !

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 225
Vs: Diplomat Optimum G2 ulina
« Vastaus #14 : 31.12.20 - klo:18:27 »
Käyttöveden teossa virtaukset on kunnossa eli näyttää ettei siinä mitään vikaa ole.
Käyrä voi olla ok mutta nuo +5 0 ja -5 arvot sekoittaa liikaa. Laita +5 ja 0 arvoksi 1 ja -5 nollaksi. Jos ja kun on varmaan patteriverkosto niin max arvo 55.
Jos sisälämpö muuttuu kelien mukana niin käyrää pitää viilata.
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa G2

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 11
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Diplomat Optimum G2 ulina
« Vastaus #15 : 31.12.20 - klo:19:00 »
Kiitos,
sorvataanpa ja seurataan miten reagoi

Poissa G2

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 11
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Diplomat Optimum G2 ulina
« Vastaus #16 : 15.02.21 - klo:22:51 »
No niin pakkaset -20--30 välillä elikkä pumppuhan käy niinkuin pitääkin mutta tuo ulina se vaan häiritsee, pitäneekö pumppu vaihtaa :-[
Onko teillä kaikilla niin hiljaisia nämä ettei moittimista?

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 213
  • L-Ässä V-7
Vs: Diplomat Optimum G2 ulina
« Vastaus #17 : 16.02.21 - klo:09:45 »
Ota nyt se kuva siitä mihin laitoit kumia ja yritä laittaa tänne.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 225
Vs: Diplomat Optimum G2 ulina
« Vastaus #18 : 17.02.21 - klo:20:56 »
No niin pakkaset -20--30 välillä elikkä pumppuhan käy niinkuin pitääkin mutta tuo ulina se vaan häiritsee, pitäneekö pumppu vaihtaa :-[
Onko teillä kaikilla niin hiljaisia nämä ettei moittimista?
En ole törmännyt pariin vuoteen tähän ongelmaan omissa asennuksissa. Paisuntaventtiili tai tuo kuumakaasuputki siellä soi. Kylmäkalle paikalle tai sitten koittaa näillä kumeilla. Ne mihin oon nuo kumit laittanut on kyllä asettuneet sillä.
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa G2

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 11
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Diplomat Optimum G2 ulina
« Vastaus #19 : 23.02.21 - klo:23:35 »
Elikkä tällainen olisko jonkin tyylin roiskeläppäkumia, vaj sentin paksuista tuohon sykersin....jokohan tuo kuva nyt näkyisi

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 225
Vs: Diplomat Optimum G2 ulina
« Vastaus #20 : 24.02.21 - klo:10:16 »
G3 pumpuissa on jo tehdasasenteisena vähän niin kuin tämä https://www.ikh.fi/fi/lierioeristin-40x30xm8-tt153630
Tuosta siis sahalla metallit pois ja puoleen väliin halki. Sitten nippusiteellä imu- ja paineputkeen kiinni. Mitä raskaampi sitä parempi.
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa G2

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 11
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Diplomat Optimum G2 ulina
« Vastaus #21 : 24.02.21 - klo:10:33 »
Kiitos Sam
Pitääpä noista sorvata
Nyt kun on keli vähän lauhtunut, ei ääni niin pahaksi ehdi kuin kovilla pakkasilla (käyntijakso jää lyhyemmäksi)

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 213
  • L-Ässä V-7
Vs: Diplomat Optimum G2 ulina
« Vastaus #22 : 24.02.21 - klo:10:41 »
Tuosta siis sahalla metallit pois ja puoleen väliin halki. Sitten nippusiteellä imu- ja paineputkeen kiinni. Mitä raskaampi sitä parempi.ja tiukasti putkeen kiinni
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh