Kirjoittaja Aihe: Qi6 lattialammityspiirin paine  (Luettu 3122 kertaa)

Poissa kaltiainen

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
Qi6 lattialammityspiirin paine
« : 24.12.20 - klo:17:14 »
Vajaan vuoden uudessa Kastelli muuttovalmiissa puksutellut otsikon lämpöpumppu, lattialämmityspiirin paineet on laskenut käyttöönoton reilu kilosta-> puolen kilon hujakoille. Lämmityskäytössä nousee karvan yli puolenkilon, muuten on karvan alle.

Kastellin/ Laptitechin mukaan ei ole syytä huoleen, eikä tarvetta nostaa, onko näin.
Voiko jostain itse "hanaa avaamalla" painetta hiukan nostaa (onko tarvetta)?

\\ Kallu

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 560
  • Vanha pieru!
Vs: Qi6 lattialammityspiirin paine
« Vastaus #1 : 24.12.20 - klo:17:38 »
Paine varmaan riittääkin, mutta ihan helppoahan sitä on vähän lisätäkin.
Kovilla pakkasilla paine nousee vähän muutenkin, kun tarvitaan vähän lämpöisempää kiertovettä lattioihin.

Poissa kaltiainen

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Qi6 lattialammityspiirin paine
« Vastaus #2 : 24.12.20 - klo:18:39 »
ok, mistä lisätään/ miten


Kiitos

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 560
  • Vanha pieru!
Vs: Qi6 lattialammityspiirin paine
« Vastaus #3 : 24.12.20 - klo:21:49 »
Punaisten säiliöiden välissä on kaksi mustaa venttilivipua.
Niitä varovasti avaamalla lisätään vesijohtonettä lämmityskiertoon.

Poissa luu5

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 768
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Qi6 lattialammityspiirin paine
« Vastaus #4 : 25.12.20 - klo:10:03 »
Punaisten säiliöiden välissä on kaksi mustaa venttilivipua.
Niitä varovasti avaamalla lisätään vesijohtonettä lämmityskiertoon.

Musta ja sininen vipu siis.
Kanta-Häme, puutalo (2003), 170m2 1,5 krs lattialämm. rossi + 30m2 AT ML konvekt. 2003 - 2018 Nibe 410P (ka. 21MWh/v). 1/2019-> Nibe F1255-12 R EM + UKV100, Vallox 110MV, 219m kaivo/219m akt (nyt 9,3MWh/v)

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 560
  • Vanha pieru!
Vs: Qi6 lattialammityspiirin paine
« Vastaus #5 : 25.12.20 - klo:12:54 »
Nythän siellä oli paineita riittävästi.
Avataan molempia, mutta varovasti, muutoin menee liikaa uutta vettä kiertoon.
Uuden veden lisääminen vie aina happea kiertoveteen. Lisäile niukasti.

Poissa kaltiainen

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Qi6 lattialammityspiirin paine
« Vastaus #6 : 25.12.20 - klo:20:02 »
Kiitos avusta.

Yo. Kuva oli otettu vähän asennuksen jälkeen, nyt siis paineet 0,5 molemmin puolin, lisäilen ehkä vähän jos vielä laskee.

Kiitos,

\\ Kallu

Poissa kaltiainen

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Qi6 lattialammityspiirin paine
« Vastaus #7 : 02.01.21 - klo:14:20 »
Jatkokyssäri,
Vehkeessä on kuvanmukaiset ilmakellot

 ilmeisesti vedenlisäämisen jälkeen voi mahdollista ilmaa poistaa avaamalla hanaa hetkeksi, mikä hana noista ja kuinka kauan voi pitää auki, tuleekoo sieltä vettä?

IT-nörtti on "vähän" arka tämän kanssa, ei ole ihan omaa alaa.

Kiitos taas,

\\ Kallu

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 560
  • Vanha pieru!
Vs: Qi6 lattialammityspiirin paine
« Vastaus #8 : 02.01.21 - klo:15:10 »
Kaksi vasemmanpuoleista on lämmityspiirin ilmanpoistoon ja kaksi oikeanpuoleista keruupiirin ilmanpoistoon.
Mitään niistä ei ole syytä avata, jos sen piirin paine on nollassa.
Jos ei ole ilmaongelmia, lienee tarpeetonta avata noita.
Jos kuuluu ilman suhinoita tai kohinoita putkista ja piirissä on painetta, voi koettaa varovasti avata palloventtiiliä yksi kerrallaan.
Pidä venttiiliä hiukan auki, niin kauan, kun siitä tulee ilmaa.
Heti, kun ilman tulo loppuu, tai venttiilistä tulee nestettä, sulje hana.
Ilmaaminen silloin, kun maalämpökone on pysähtyneenä.

Paikalla seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 178
  • L-Ässä V-7
Vs: Qi6 lattialammityspiirin paine
« Vastaus #9 : 02.01.21 - klo:15:16 »
Ohjeen mukaan ilmanpoistimen aktivoimiseksi pitää päällä olevaa hattua kiertää yksi kierros aukipäin.
Ja ilmauksen jälkeen kiertää kiinni.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa kaltiainen

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Qi6 lattialammityspiirin paine
« Vastaus #10 : 02.01.21 - klo:16:34 »
Ok,

Kastellin "heppu" ohjeisti veden lisäämisen/ lämmityspiirin paineen noston jälkeen, jattämään ilmauskellot pariksi päiväksi auki?
En kyllä uskalla valvomatta niitä auki jättää.
Toki jotkuthan sanoo, ettei noita ole tarkoitus kiinni pitääkään, kun muka automaattisia ilmaajia?

Nyt piirin paine on "kylmänä" 0,4 bar, ajattelin ensi viikolla nostaa sen sinne kiloon.

\\ Kallu

Poissa kimmoh

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Qi6 lattialammityspiirin paine
« Vastaus #11 : 02.01.21 - klo:19:58 »
Minun mielestä automaatti-ilmausventtiilit voi jättää auki esim pari päivää. Eikös niissä ole systeemi (koho tms) että neste sulkee sen.

Poissa aarne

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 134
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Qi6 lattialammityspiirin paine
« Vastaus #12 : 02.01.21 - klo:21:48 »
Kotipaikalla taisi olla 20 vuotta kohoa vasten, eli hana auki.. :D
Sitten alkoi vuotamaan ja piti vaihtaa niin oli hana vähän aikaa kiinni. Nyt ollut taas kohta 10 vuotta hana auki.

Poissa Kajakki

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 375
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Qi6 lattialammityspiirin paine
« Vastaus #13 : 02.01.21 - klo:22:58 »
Hanan voisi pitää kiinni ja silloin tällöin avata hetkeksi niin setuhauttaa ilmat veks. Minä teen niin.
Nibe F1255 3-12kw +100 UKV kaivo 149 m Makrotalo rv. -86 117m2 + 60 m2 Pattereita 14 joista 5 Purmoja 450 c21

Poissa Alfonzo

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 84
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Qi6 lattialammityspiirin paine
« Vastaus #14 : 02.01.21 - klo:23:09 »
Kotipaikalla taisi olla 20 vuotta kohoa vasten, eli hana auki.. :D
Sitten alkoi vuotamaan ja piti vaihtaa niin oli hana vähän aikaa kiinni. Nyt ollut taas kohta 10 vuotta hana auki.
Sama täällä, ei ole edes sitä hanaa mitä sulkea  :D
Kyllä se on ainakin sen 10 vuotta hyvin toiminut aina vaihdon jälkeen...
OKT -80 Makrotalo 118,5m2 + AT -88 36m2, Kanta-Häme
CTC GSi 612, Jäspi GTV 500 Hybrid, kaivo 200(198)m
Samsung Smart Exclusive 9 -15
LTO: LämpöSampo LS-200 by Metsä-Ketelä -80
Vexve AM40 langattomalla huoneyksik.