Kirjoittaja Aihe: Vitocal 222-G 6kW käyttöveden lämmityksen outo käytös  (Luettu 1006 kertaa)

Poissa kolistelija

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Hei,

Ostimme äskettäin 2013 rakennetun talon, lämpiää otsikon pumpulla. Teimme pienen softan joka logaa dataa viessmannin rajapinnasta. Käyttöveden lämmitystä ihmetellessä heräsi muutama kysymys.

Kun asetan käyttöveden 55 asteeseen ja annan sähkövastuksen auttaa, toimii sykli jotakuinkin normaalisti poislukien että sähkövastus hyppää mukaan vaikka käyttöveden lämpö ei olisi tippunut hystereesin määrittelemää määrää. Tämä johtuu ilmeisesti siitä että lämmityksen käynnistyessä 50 asteessa, kiertää vesi säiliössä niin että se hyvin nopeasti tippuu sähkövastuksen hystereesiasetuksen alle. Hystereesit ovat pumpulle 5 ja vastukselle 10 astetta.

Ensimmäisessä liitteessä pinkki tausta on kun kompura käy, tasaisempi punainen käyrä on käyttöveden lämpötila-anturin lukema, vihreä on ilmeisesti kompuralta/vastukselta tulevan veden lämpö ja piikikäs punainen kertoo sähkövastuksen tason 1/2/3/0 tasolla. Vesi lämpeää tässä asetettuun 55 asteen arvoon, mutta pumppu käy vain hetken ja vastus hoitaa lämmityksen.

Toisessa liitteessä vastukset ovat poiskytkettynä. Pumppu lämmittää vain kunnes tulovesi on 60 asteista ja luovuttaa. Veden lämpö ei nouse pyydettyyn lämpötilaan vaan ainoastaan noin 2 astetta hystereesin pohjalta. Jos asetan pyydetyn lämpötilan 60 asteeseen käy pumppu pari lyhyttä sykliä kunnes ja vesi jää noin 53 aseteeseen.

Liitteissä näkyy myös kun pumppu lämmittää lämmityskiertoa ja menovesi on viileämpää. Siinä toiminnassa kaikki hyvin.

Poissa Hambula

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 309
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vitocal 222-G 6kW käyttöveden lämmityksen outo käytös
« Vastaus #1 : 13.12.20 - klo:15:38 »
Hei.
Teit aivan oikeat havainnot. Kompressorilla maksimi menovesi on 60° ja sillä saadaan n.52° tehtyä käyttövesi. Kun vastus on sallittu tulee se mukaan, vaikka veden lämpötila ei olisi laskenut 10° as.arvostaan. Vastus tulee mukaan kun menovesi alkaa olla 60° lukemissa.
Vaihtoehto, mikäli lämmin vesi riittää, pitää as.arvo n.50° ja tehdä kerta viikkoon LT2-lämpötilaan aikaohjelmalla. Jos tuntuu ettei riitä, antaa olla vastus sallittu ja tekee sen avulla aina as.arvoon asti.
Mlp: Oilon ja Viessmann. Vilp:Viessmann, Mitsubishi.

Poissa kolistelija

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vitocal 222-G 6kW käyttöveden lämmityksen outo käytös
« Vastaus #2 : 17.01.21 - klo:12:49 »
Hei.
Teit aivan oikeat havainnot. Kompressorilla maksimi menovesi on 60° ja sillä saadaan n.52° tehtyä käyttövesi. Kun vastus on sallittu tulee se mukaan, vaikka veden lämpötila ei olisi laskenut 10° as.arvostaan. Vastus tulee mukaan kun menovesi alkaa olla 60° lukemissa.
Vaihtoehto, mikäli lämmin vesi riittää, pitää as.arvo n.50° ja tehdä kerta viikkoon LT2-lämpötilaan aikaohjelmalla. Jos tuntuu ettei riitä, antaa olla vastus sallittu ja tekee sen avulla aina as.arvoon asti.
Kiitos!

Säädin nyt niin että veden pyynti on 50 asteessa ja kerran viikossa lämmitys 60 asteeseen. Nyt pumppu lämmittää veden ilman sähkövastusta, ellei se juuri ole lämmittänyt lattialämmityksen kiertoa tai jos veden kulutus on niin suurta että lämpötila ehtii tippua selvästi alle hystereesiasetuksen. Jos veden lämmitys osuu heti lattian lämmityksen tai reipaan suihkuttelun jälökeen, lyö pumppu ylikuormasuojan päälle ennen kuin vesi on tavoitelämpötilassa ja lämmittää loput sähköllä. Vesi lämpeää noin 51-52 asteeseen tuolla asetuksella.

Nyt tuossa ei olekaan muuta ihmeteltävää kuin se, että ainakaan vielä ei sähkövastus auttanut lattialämmityskierrossa vaikka pumppu hädituskin jaksoi sille annetun kuorman. Pisimmillään pumppu pyöri 10 tuntia yhtäjaksoisesti kun nostin parin huoneen lämpötilaa samaan aikaan kun ulkolämötila tippui noin 15 astetta. Kaksi käytännössä ilman lämmitystä ollutta huonetta olivat aika kova pala ja kierron paluuvesi nousikin vain luokkaa 0,3 astetta tunnissa samalla kun pyynti kasvoi pakkasen kiristyessä.