Tämä menee kyllä aika paljolta arvaamiseksi:
Talo ”Kirjosiipi” HYVINKÄÄ (Uusimaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 30 °C - menovesi lämpötila max 35 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -28 °C
- Talo 2021: Lattialämmitys, 22°C, 147 m2, 441 m3: 5,14 kW 16 963 kWh
- Talli 2021: Lattialämmitys, 15°C, 60 m2, 144 m3: 2,88 kW 5 344 kWh
- Lämmönsiirtokanaali CALPEX1 DUO 25+25/91, +30°C, 15 m: 0,06 kW 521 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 8,08 kW 22 828 kWh
• Kiinteistö, 207 m2, 585 m3 5,3 COP 7,71 kW 22 828 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,143 m3 / 50 °C 2,8 COP 1,10 kW 4 800 kWh
Yhteensä 27628 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 8,8 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 8,8 kW
• Tarvitaan 201 metrinen lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,53 l/s (= 31,8 l/minuutissa).
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 197 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 4 m. Poraussyvyys 201 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 201 metriä. Putkea kaivossa yhteensä 402 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 4,5 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,53 l/s = 31,8 l/min = 1908 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,53 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. 68 kPa = Huono
- Kaivo, painehäviö 0,53 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. 38 kPa = 0,38 bar
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.