Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman.
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”psysi” PORI (Satakunta)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 32 °C - menovesi lämpötila max 37 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -27 °C
- 1. kerros 1999: Lattialämmitys, 20°C, 112 m2, 269 m3: 3,35 kW 9 699 kWh
- 2. kerros 1999: Lattialämmitys, 21°C, 122 m2, 299 m3: 5,67 kW 13 242 kWh
- 3. kerros 1999: Lattialämmitys, 21°C, 91 m2, 191 m3: 3,16 kW 7 349 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 12,18 kW 30 290 kWh
• Kiinteistö, 325 m2, 759 m3 5,0 COP 11,70 kW 30 290 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,183 m3 / 50 °C 2,8 COP 1,37 kW 6 000 kWh
- Yhteensä 4,4 SCOP 13,1 kW 36 290 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -2 800 kWh 1,01 kW 33 490 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 33 490 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 13,00 kW 33 490 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä ( epävirallinen E luku = 85 Luokka = B ) 33 490 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 13,1 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 13,0 kW - Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -26 °C
- Maasta kerätään ( 4,4 COP) 10,4 kW 25 902 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 7 588 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 7 588 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä sähköllä! 0 kWh
•
Tarvitaan 243 metrinen lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,78 l/s (= 46,8 l/minuutissa).
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 239 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 4 m. Poraussyvyys 243 m - Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 243 metriä. Putkea kaivossa yhteensä 486 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3,5 kPa) 2 kpl PE50x4.6 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,78 l/s = 46,8 l/min = 2808 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,78 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. 180 kPa = Ei toimi
- Kaivo, painehäviö 0,78 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. 102 kPa = Ei toimi
- Kaivo, painehäviö 0,78 l/sek virtauksella ja PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. 58 kPa = Huono
- Kaivo, painehäviö 0,78 l/sek virtauksella ja PE50*2.5 GeoDuo pariputki, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. 54 kPa = Välttävä
Tai:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 581 metriä = 2 x 300 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m 39 kPa = 0,39 bar
...
Ylin kerros lämmitetään sähköpattereilla. Lämpöä nousee keskikerroksesta yläkertaankin! Siksi yläkerrankin kulutusta mukana..
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.