Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Eka tarjous hyvältä firmalta ja boschia tarjotaan...  (Luettu 4498 kertaa)

Poissa vturpeinen

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 23
  • Maalämpöfoorumi
Elikkäs saatiin tarjousta boschin 5000 lwm 7 meidän tölliin hyvältä asennusfirmalta. Meillä talo on tälleen 6 ja 8 kw pumppujen välissä ja muita pumppuja ei edes halunnut suositella. Ja tottahan se on, että tehojen suhteen melkosen optimimitoitus olisi tuon suhteen.. Kysymys herää vaan, koska tuolla pumpullahan on lämmityksessä vaan A+ ja LKV vaan B energiamerkintä. Kuvittelisin tuon olevan melkoisen luotettavaa tekniikkaa IVT:n ajoilta vaan lähinnä tuo energiatehokkuus mietityttää. Kannattaisiko suosiolla suunnata katse 7001i invertteriin mikäli aikoo boschia harkita... Meillä on patterilämmitys talo ja tatvitsee semmosta 60 asteista toistaseksi ajella ennenku pattereita vaihdellaan...  :'(
Alpha innotec PWZSV 9, 200m kaivo.

Poissa rawpower

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 308
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Eka tarjous hyvältä firmalta ja boschia tarjotaan...
« Vastaus #1 : 16.11.20 - klo:16:39 »
Tuohan on on/off kone. Ilmeisesti siis ihan perusvarmaa tekniikkaa. Ei siis itsellä tuosta kokemusta. Heinäkuussa asennettu compress 7001i invertteri 2-8 kw lwm täällä käytössä ja voin suositella kyllä. Tuossa boschin 7001i on ainakin paperilla hyvät arvot olemassaan. Teillä kun patteritalo niin vaatinee puskurivaraajan kaveriksi? Itsellä lattialämmitys niin menee ilman puskuriakin. Nyt nollakeleillä käy 2-2.3 kw tehoilla lähes ilman taukoja. Ainakin käynnistysmäärät on ollut aika vähäiset keskimäärin noin 3.4 käynnistystä oli tuossa kesä/syksy ajalta ja nyt kun lämmityskausi alkaa niin varmaan vähenee entisestäänkin. Käytännössä pitää tauon vain kun lopettaa käyttöveden teon.
Bosch 7001i 2-8kw Lwm
1. kaivo 66m aktiivi
2. kaivo 158m aktiivi

Talo 134m2 Vesikiertoinen lattialämmitys.

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 228
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Eka tarjous hyvältä firmalta ja boschia tarjotaan...
« Vastaus #2 : 16.11.20 - klo:17:00 »
Tuohan on on/off kone. Ilmeisesti siis ihan perusvarmaa tekniikkaa. Ei siis itsellä tuosta kokemusta. Heinäkuussa asennettu compress 7001i invertteri 2-8 kw lwm täällä käytössä ja voin suositella kyllä. Tuossa boschin 7001i on ainakin paperilla hyvät arvot olemassaan. Teillä kun patteritalo niin vaatinee puskurivaraajan kaveriksi? Itsellä lattialämmitys niin menee ilman puskuriakin. Nyt nollakeleillä käy 2-2.3 kw tehoilla lähes ilman taukoja. Ainakin käynnistysmäärät on ollut aika vähäiset keskimäärin noin 3.4 käynnistystä oli tuossa kesä/syksy ajalta ja nyt kun lämmityskausi alkaa niin varmaan vähenee entisestäänkin. Käytännössä pitää tauon vain kun lopettaa käyttöveden teon.
Oletkos tai onko joku koittanut tutkailla minkälaisella COP:lla Bosch 2-8kW malli noissa matalanpään väännöillä touhuaa...pikku Nibehän lienee omistaa saman kompuran ja viesti on omaan korvaan kuulostanut siltä että COP kärsii matalilla tehoilla?

Poissa vturpeinen

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 23
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Eka tarjous hyvältä firmalta ja boschia tarjotaan...
« Vastaus #3 : 16.11.20 - klo:20:50 »
Oletkos tai onko joku koittanut tutkailla minkälaisella COP:lla Bosch 2-8kW malli noissa matalanpään väännöillä touhuaa...pikku Nibehän lienee omistaa saman kompuran ja viesti on omaan korvaan kuulostanut siltä että COP kärsii matalilla tehoilla?

Kun tiedoista kattoo niin tuossa 2-8 invertterissä ois, joku rotaatio kompura ja isoveljissä sitten scrollit... Miks lie noin sit väkertäneet...
Sit siinä 5000 sarjalaisessa on/offissa on scrolli ja 407 kylmäaine ja ei oo iletty ees coppeja ja scoppeja julistella... 😬
Alpha innotec PWZSV 9, 200m kaivo.

Poissa vturpeinen

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 23
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Eka tarjous hyvältä firmalta ja boschia tarjotaan...
« Vastaus #4 : 16.11.20 - klo:20:56 »
Tuohan on on/off kone. Ilmeisesti siis ihan perusvarmaa tekniikkaa. Ei siis itsellä tuosta kokemusta. Heinäkuussa asennettu compress 7001i invertteri 2-8 kw lwm täällä käytössä ja voin suositella kyllä. Tuossa boschin 7001i on ainakin paperilla hyvät arvot olemassaan. Teillä kun patteritalo niin vaatinee puskurivaraajan kaveriksi? Itsellä lattialämmitys niin menee ilman puskuriakin. Nyt nollakeleillä käy 2-2.3 kw tehoilla lähes ilman taukoja. Ainakin käynnistysmäärät on ollut aika vähäiset keskimäärin noin 3.4 käynnistystä oli tuossa kesä/syksy ajalta ja nyt kun lämmityskausi alkaa niin varmaan vähenee entisestäänkin. Käytännössä pitää tauon vain kun lopettaa käyttöveden teon.

Jep puskuria ilman ei ees tähän töllin pidä mitään hyväksyä... Oli muuten melkonen bosch lämpömestari, kun totesi boschin laskurin mitottavan kaivon vituralleen. Jälleen tarjottiin alle 140m kaivoa vaan tää sälli oli ite laskeskellu 185m kaivoa ja bergheatin laskelma vaatii 170 metristä... Toisesta paikkaa tuli bosch mestarin tarjous jo 140m  kaivolla ja ei ehotellu syvempää ja hintakin oli taivaissa 💩
Alpha innotec PWZSV 9, 200m kaivo.

Poissa rawpower

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 308
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Eka tarjous hyvältä firmalta ja boschia tarjotaan...
« Vastaus #5 : 16.11.20 - klo:21:45 »
Oletkos tai onko joku koittanut tutkailla minkälaisella COP:lla Bosch 2-8kW malli noissa matalanpään väännöillä touhuaa...pikku Nibehän lienee omistaa saman kompuran ja viesti on omaan korvaan kuulostanut siltä että COP kärsii matalilla tehoilla?

Tämä voisi kiinnostaa olisiko antaa neuvoja miten voisi tuota laskeskella? En ole laskenut muutoin kuin koneen ilmoittaman tuotetun ja kulutetun energian suhteen. Heinäkuusta syyskuuhun oli 5.84 ja nyt on pikkuhiljaa valunut tuonne 5.45 tienoille. Käyttövesi ~3.3
Bosch 7001i 2-8kw Lwm
1. kaivo 66m aktiivi
2. kaivo 158m aktiivi

Talo 134m2 Vesikiertoinen lattialämmitys.

Poissa aak3li

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 14
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Eka tarjous hyvältä firmalta ja boschia tarjotaan...
« Vastaus #6 : 16.11.20 - klo:22:21 »
Meillä on pyörinyt nyt reilut puoli vuotta kyseinen 7kw malli. Ei moitittavaa tältä ajalta. Asennus meni nopeasti ja kivuttomasti. Talo puolitoista kerroksinen lattialämmityksellä ja 6hlö.

Poissa vturpeinen

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 23
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Eka tarjous hyvältä firmalta ja boschia tarjotaan...
« Vastaus #7 : 17.11.20 - klo:09:59 »
Kun tiedoista kattoo niin tuossa 2-8 invertterissä ois, joku rotaatio kompura ja isoveljissä sitten scrollit... Miks lie noin sit väkertäneet...
Sit siinä 5000 sarjalaisessa on/offissa on scrolli ja 407 kylmäaine ja ei oo iletty ees coppeja ja scoppeja julistella... 😬

Itse itselleen vastaa hän.. Eli tarkemnin luin asennusohjeita ja siellä kerrottiin tuossa pikku invertterissä on twin rotary... Pitänee lukea tarkemmin aihhesta miten vertautuu scrolliin...
Alpha innotec PWZSV 9, 200m kaivo.

Poissa sundanic

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 221
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Eka tarjous hyvältä firmalta ja boschia tarjotaan...
« Vastaus #8 : 17.11.20 - klo:12:18 »
Nyt nollakeleillä käy 2-2.3 kw tehoilla lähes ilman taukoja. Ainakin käynnistysmäärät on ollut aika vähäiset keskimäärin noin 3.4 käynnistystä oli tuossa kesä/syksy ajalta ja nyt kun lämmityskausi alkaa niin varmaan vähenee entisestäänkin. Käytännössä pitää tauon vain kun lopettaa käyttöveden teon.
Aika paljon on kulutus invertterikoneella jos vertaa omaan on/off 7kw. jos vie 50kw/vrk nollakelissä.  itsellä on 220m2 vanha hatara RM talo ja meillä menee alle puolet tuosta näillä  (0-+5) keleillä lattialämmitykellä. Onko teillä kuuman  KV kierto?   Herää kymysys onko tuo invertteri sähkösyöppö vrt on/off koneeseen?
IVT C7 vuodesta 2004
220m2 Rintsikka-tupa,
30m3 uima-allas.

Online
http://www.husdata.se/pop_pulse.asp?ID_User=84&DS=0&View=Pulse

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 228
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Eka tarjous hyvältä firmalta ja boschia tarjotaan...
« Vastaus #9 : 17.11.20 - klo:14:12 »
Aika paljon on kulutus invertterikoneella jos vertaa omaan on/off 7kw. jos vie 50kw/vrk nollakelissä.  itsellä on 220m2 vanha hatara RM talo ja meillä menee alle puolet tuosta näillä  (0-+5) keleillä lattialämmitykellä. Onko teillä kuuman  KV kierto?   Herää kymysys onko tuo invertteri sähkösyöppö vrt on/off koneeseen?
Noo tuota noinniin menikö jyvät akanat sekas, ilmeisesti laskeskelit noin 2kW*24h=~50kWh, mutta todellisuudessa tuo 2-2.3kW on antoteho ja koneen mukaan cop5+, eli on verkosta ottanut noin 10kWh, eli olisko tuo nyt sitten jotain ½ sinun kulutuksesta?

Poissa rawpower

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 308
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Eka tarjous hyvältä firmalta ja boschia tarjotaan...
« Vastaus #10 : 17.11.20 - klo:15:25 »
Aika paljon on kulutus invertterikoneella jos vertaa omaan on/off 7kw. jos vie 50kw/vrk nollakelissä.  itsellä on 220m2 vanha hatara RM talo ja meillä menee alle puolet tuosta näillä  (0-+5) keleillä lattialämmitykellä. Onko teillä kuuman  KV kierto?   Herää kymysys onko tuo invertteri sähkösyöppö vrt on/off koneeseen?

roori tuossa jo vastasikin miten asia on. Tuossa katselin sähkönkulutukset marraskuulta niin keskimäärin 25kwh on nyt mennyt päivässä(kokonaiskulutus). Ero vuoteen 2019 on ihan kohtuullinen kun silloin on mennyt keskimäärin 56kwh päivässä + pesällinen puita päivittäin marraskuussa. Nyt ei ole tällä lämmityskaudella tarvinnut takkaa vielä lämmitellä. Toisaalta nyt on ollut todella lämmin marraskuu niin ei voi ihan täysin verrata.
Bosch 7001i 2-8kw Lwm
1. kaivo 66m aktiivi
2. kaivo 158m aktiivi

Talo 134m2 Vesikiertoinen lattialämmitys.

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 228
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Eka tarjous hyvältä firmalta ja boschia tarjotaan...
« Vastaus #11 : 17.11.20 - klo:16:09 »
Tämä voisi kiinnostaa olisiko antaa neuvoja miten voisi tuota laskeskella? En ole laskenut muutoin kuin koneen ilmoittaman tuotetun ja kulutetun energian suhteen. Heinäkuusta syyskuuhun oli 5.84 ja nyt on pikkuhiljaa valunut tuonne 5.45 tienoille. Käyttövesi ~3.3
No se tietty tarvitsisis mittarointeja pumpun ulkopuolelle, tuottoenergiamittari (esim. pollycom) ja sähkömittari syöttöön ...nuo pumppujen omat mittarit varmaankin vetävät vähän kotiinpäin...
Antaako se kone kokonaisenergiat noille tuotoille ja kulutuksille?

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 228
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Eka tarjous hyvältä firmalta ja boschia tarjotaan...
« Vastaus #12 : 18.11.20 - klo:18:28 »
Elikkäs saatiin tarjousta boschin 5000 lwm 7 meidän tölliin hyvältä asennusfirmalta. Meillä talo on tälleen 6 ja 8 kw pumppujen välissä ja muita pumppuja ei edes halunnut suositella. Ja tottahan se on, että tehojen suhteen melkosen optimimitoitus olisi tuon suhteen.. Kysymys herää vaan, koska tuolla pumpullahan on lämmityksessä vaan A+ ja LKV vaan B energiamerkintä. Kuvittelisin tuon olevan melkoisen luotettavaa tekniikkaa IVT:n ajoilta vaan lähinnä tuo energiatehokkuus mietityttää. Kannattaisiko suosiolla suunnata katse 7001i invertteriin mikäli aikoo boschia harkita... Meillä on patterilämmitys talo ja tatvitsee semmosta 60 asteista toistaseksi ajella ennenku pattereita vaihdellaan...  :'(
Laitoin Boschin laskurin laulaan: Menovedellä 53ºC, 20MWh (5MWh LV:lle), 0ºC Litkulle, MUT -34.6ºC ja tämmösiä tuli:

Ei oikeins taida tosiaan tuo reiän syvyyslaskuri toimii... :-X

Poissa vturpeinen

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 23
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Eka tarjous hyvältä firmalta ja boschia tarjotaan...
« Vastaus #13 : 18.11.20 - klo:22:08 »
Laitoin Boschin laskurin laulaan: Menovedellä 53ºC, 20MWh (5MWh LV:lle), 0ºC Litkulle, MUT -34.6ºC ja tämmösiä tuli:

Ei oikeins taida tosiaan tuo reiän syvyyslaskuri toimii... :-X

Vailuttaisi aika hyvin istuvalta tuo invertteri? 🤔
Alpha innotec PWZSV 9, 200m kaivo.

Poissa rawpower

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 308
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Eka tarjous hyvältä firmalta ja boschia tarjotaan...
« Vastaus #14 : 23.11.20 - klo:15:59 »
No se tietty tarvitsisis mittarointeja pumpun ulkopuolelle, tuottoenergiamittari (esim. pollycom) ja sähkömittari syöttöön ...nuo pumppujen omat mittarit varmaankin vetävät vähän kotiinpäin...
Antaako se kone kokonaisenergiat noille tuotoille ja kulutuksille?

Joo kone antaa seuraavat arvot ylös:

Kokonais Energiantuotto
Lämmitys e.tuotto
Käyttövesi e.tuotto

Kaikki e.kulutus
Lämmitys e.kulutus
Käyttövesi e.kulutus

Olen ottanut noita paperille ylös ennen husdatan asennusta. Esim lokakuun 8. päivä jälkeen tähän päivään marraskuuta kone on tuottanut yhteensä: 2069 kwh ja kuluttanut 421kwh. Tässä nyt odotellaan kunnon pakkasia niin näkisi mihin tuo kone pystyy. Tavoite olisi 17000kwh + 8 mottia puuta kulutuksesta päästä -> alle 10000kwh ja jopa olisi hienoa jos 8:lla alkaisi tuo vuoden kokonaissähkönkulutus. Puuta on aika reilusti vielä jäljellä niin sillä voi tarvittaessa avitella kunhan kovat pakkaset tulee, mutta pitää katsoa ensin mihin kone pystyy.
Bosch 7001i 2-8kw Lwm
1. kaivo 66m aktiivi
2. kaivo 158m aktiivi

Talo 134m2 Vesikiertoinen lattialämmitys.

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 228
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Eka tarjous hyvältä firmalta ja boschia tarjotaan...
« Vastaus #15 : 23.11.20 - klo:16:54 »
Joo kone antaa seuraavat arvot ylös:

Kokonais Energiantuotto
Lämmitys e.tuotto
Käyttövesi e.tuotto

Kaikki e.kulutus
Lämmitys e.kulutus
Käyttövesi e.kulutus

Olen ottanut noita paperille ylös ennen husdatan asennusta. Esim lokakuun 8. päivä jälkeen tähän päivään marraskuuta kone on tuottanut yhteensä: 2069 kwh ja kuluttanut 421kwh. Tässä nyt odotellaan kunnon pakkasia niin näkisi mihin tuo kone pystyy. Tavoite olisi 17000kwh + 8 mottia puuta kulutuksesta päästä -> alle 10000kwh ja jopa olisi hienoa jos 8:lla alkaisi tuo vuoden kokonaissähkönkulutus. Puuta on aika reilusti vielä jäljellä niin sillä voi tarvittaessa avitella kunhan kovat pakkaset tulee, mutta pitää katsoa ensin mihin kone pystyy.
Kyllä tuosta talon kokonaiskulutuksen vähenemisestä (17MWh+8 mottia >>>> XMWh+y mottia) tietty saa aikas hyvän peilauksen noille koneen mittareille kun konvertoi vielä lämmitystarvelukujen erot ~vastaaviksi eri vuosien kesken. Toiseksi usein pitää omaa käytöstäkin hiukan konvertoida koska monasti kun näitä alkaa seuraileen niin oma säästäväisyyskin lisääntyy helposti.  8)

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 228
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Eka tarjous hyvältä firmalta ja boschia tarjotaan...
« Vastaus #16 : 23.11.20 - klo:17:11 »
Laitoin Boschin laskurin laulaan: Menovedellä 53ºC, 20MWh (5MWh LV:lle), 0ºC Litkulle, MUT -34.6ºC ja tämmösiä tuli:

Ei oikeins taida tosiaan tuo reiän syvyyslaskuri toimii... :-X
Vielä pari lisää @vturpeiselle eri laskureilla verrokeiksi:

Poissa vturpeinen

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 23
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Eka tarjous hyvältä firmalta ja boschia tarjotaan...
« Vastaus #17 : 24.11.20 - klo:17:17 »
Vielä pari lisää @vturpeiselle eri laskureilla verrokeiksi:
Kiittäen hän häntä 😁

Alpha innotec PWZSV 9, 200m kaivo.