Hei,
olisiko joku tiennyt suorilta kertoa mistä löytyy tuosta pumpusta se GT9 anturi? Piuha lähtee harmillisesti piirikortilta jonnekkin koneen syvyyksiin eikä haluaisi alkaa turhaan purkamaan nippusiteitä jne että saisi anturin sijainnin selville. Täällä varmaan se tieto jo löytyisi?

Haluaisin tarkistaa näyttääkö anturi oikein kun pumppu pysähtelee jatkuvasti korkean paluulämpötilan takia eli jotain mätää on nyt pumpussa - kun vaan tietäisi mitä :)

Erillistä lv varaajaa ei ole vaan on käytössä ainoastaan pumpun sisällä oleva säiliö.

GT1 24.8 (Paluu LJ)
GT2 3.8 (Ulkolämpötila)
GT3 49.6 (Lämmin KV)
GT6 86.5 (Kompressori)
GT8 53.9 (Lämpöjohto ulos)
GT9 48.3 (LJ Paluu)
GT10 3.4 (Lämmönkeruu paluu)
GT11 -1.0 (Lämmönkeruu meno)

Mahdollisista vinkeistä & avusta kiitollinen
-Jaakko

Poissa commo73

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 365
Re: IVT C7 - GT9 anturin sijainti?
« Vastaus #1 : 14.04.09 - klo:18:01 »
GT9 48.3 (LJ Paluu)

[/quote]


Olisiko Lj-paluuputkessa n.15cm ennen lauhdutinta, näin ainakin Thermiassa.


Lämmitettävä 240m2

Poissa Rezzu

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: IVT C7 - GT9 anturin sijainti?
« Vastaus #2 : 18.04.09 - klo:19:13 »
Mitä olen noita muita keskusteluja katsellut niin kaikilla on tuo GT9 lämpö todella alhainen verrattuna minun pumppuuni - onko se siis mitattu koneen käydessä? Kun kone pysähtyy niin se tippuu alas minullakin todella nopeasti.

Mikähän pahislainen se nyt on ongelmana tuolla mun härvelillä...

Puhdistelin sen suodattimenkin tuossa joka on lattiapiirissä mutta eipä se ainakaan tuntunut vaikuttavan. Kaikki venttiilitkin tuntuvat toimivan ainakin päälisin puolin ja kiertovesipumput hyrisevän.

Poissa mnk

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 673
  • IVT 11E HT+/203m/2006
Re: IVT C7 - GT9 anturin sijainti?
« Vastaus #3 : 19.04.09 - klo:10:03 »
milloin MLP asennettu ?
oliko keruu- ja jakopiirien ilmauksissa ongelmia ?
millä nopeudella ajat keruupiirin pumppua  ?
millä nopeudella ajat lämmönjaon sisäistä pumppua  ?
millä nopeudella ajat lämmönjaon ulkoista (jos asennettu) pumppua  ?
onko koneeseen asennettu lämmityspiirin by-pass putki (koneen päällä)
   - mitä mm kokoa tuo putki on ?
oletko puhdistanut keruupiirin mutasihdin ?
oletko puhdistanut lämmönjakopiirin mutasihdin ?  (tehty)

onko talossa lämmönjakopiireissä termostaatit ?
- onko ne käytössä ja säädetty tavoitelämpötiloille ?
  (vai täysin auki)
onko talossa yksi päälämmityspiiri  L1vain vai siitä myös shuntattu lähtö L2 ?

kun mittasit nämä:
GT1 24.8 (Paluu LJ)
GT2 3.8 (Ulkolämpötila)
GT3 49.6 (Lämmin KV)
GT6 86.5 (Kompressori)
GT8 53.9 (Lämpöjohto ulos)
GT9 48.3 (LJ Paluu)
GT10 3.4 (Lämmönkeruu paluu)
GT11 -1.0 (Lämmönkeruu meno)

milloin mitattu ja paljonko lämpöä pihalla ja talon sijainti  ?
milloin rakennettu ?

.... tietää hieman ympäristöstä kun nuo kerrot kaikille
« Viimeksi muokattu: 19.04.09 - klo:10:16 kirjoittanut Tommy200 »