Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö, Tampere n.200m2 + kellari  (Luettu 1435 kertaa)

Poissa Kattilanlämmittäjä

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Mitoituspyyntö, Tampere n.200m2 + kellari
« : 25.10.20 - klo:19:53 »
Mitoituspyynnön kohteena on Tampereella sijaiseva 3-kerroksinen omakotitalo, jonka rakennusvuosi on 1962. Kellari 2/3 osaa maan alla, keskikerros ja yläkerta. Asuinpinta-ala ilman kellaria on noin 200 m2.

- Aikaisempien omistajien mukaan öljyä on kulunut vuodessa noin 3500 litraa, kuitenkin ilmeisesti niin että huonelämpötila on ollut asuintiloissa +23 astetta (tämän väitteen paikkansapitävyydestä ei ole tietoa). Puuta ei ole poltettu. Öljykattilana toimii vuonna 1987 valmistettu kaksoispesäkattila. Öljykattila on sammutettu kesän ajaksi ja käyttövesi on tuotettu sähkövaraajalla.

- lämmönjakotapana vesikiertoinen patterilämmitys. Pattereissa on muutama uudempi Purmo C22 ja muuten sekaisin vanhoja yksi/kaksirivisiä. Talven aikana olisi tarkoitus uusia vanhempia yksirivisiä pattereita uudempiin, jolloin menolämpöjä saisi vähän alas maalämpöpumppua ajatellen.

- ilmanvaihto painovoimainen.

- ulkomitat : 14,25 metriä x 11 metriä

- ulkoseinän rakenne ulkoa sisälle: rappaus, tiili, ilmarako, laudoistus, puurunko, puru 10 cm, laudoitus, huokoinen kuitulevy.

- kellarin rakenne: Betonista valettu holvi, jonka eristeenä rivinteeraus muuraus ilmaraolla. Ulkopuolella ei eristeitä. Kellarin lattialaatta maanvarainen betonilaatta ilman eristeitä.

- kerrokset ja tavoitelämpötilat: kellari 5-10 astetta (pinta-ala n.120 m2, huonekorkeus 2,2 metriä), keskikerros 21 astetta (pinta-ala n.120m2, huonekorkeus 2,5metriä), yläkerta 21 astetta (pinta-ala n.80 m2 kun lasketaan myös vinokatto-osuudet mukaan, huonekorkeus korkeimmillaan 2,4 metriä).

- Yläpohjan eristeenä puru, ei tietoa määrästä.

- ikkunat alkuperäiset 2-lasiset.

- kohteen bruttokuutiomäärästä ei ole tietoa, mutta rakennusluvassa on maininta tilavuudesta 930 m2.

Toivottavasti tässä oli tiedot joilla pystyisi laskemaan suuntaa antavan arvion tarvittavasta lämpökaivosta ja pumpun mitoituksesta. Suuret kiitokset jo etukäteen!

Olen ajatellut tilata kaivon erikseen tässä talven aikana ja asennella itse loput. Tarkoituksena olisi kytkeä maalämpöpumppu lämmittämään vanhaa öljylämmityskattilaa, joka toimisi puskurivaraajana. Lämpöhukka kattilassa on ihan kauhea, mutta tämän merkitys on mielestäni vähäinen, koska pannuhuone sijaitsee täysin keskellä rakennusta ja suurin osa hukkalämmöstä menee rakennukseen. Tämä olisi edullisin ja helpoin kytkentä, koska kattilassa on valmiina yhteet ja ouman hoitaa veden kattilasta pattereille, eikä tarvitsisi hankkia erillistä puskurivaraajaa. Lisäksi vanhat öljylaitteet jäisivät varalle, jos pumppu joskus hajoaa.

Olen jo hieman harkinnut Oilonin Junior ECO pumppua, joka ei tee käyttövettä. Kattilaan kytkeminen mahdollistaisi kuitenkin käyttöveden esilämmityksen kv-kierukassa ja lopullinen priimaus tapahtuisi nykyisellä sähkövaraajalla. Toisaalta lisähinta myös käyttövettä tekevään pumppuun jäisi varsin pieneksi. Täytyy vähän fundeerata.
 
« Viimeksi muokattu: 27.10.20 - klo:11:13 kirjoittanut tomppeli »

Poissa Kattilanlämmittäjä

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö, Tampere n.200m2 + kellari
« Vastaus #1 : 27.10.20 - klo:09:28 »
Tähän vielä lisätarkennusta laskelmaa varten siten, että käyttövesi tehdään siis nykyään pelkästään sähkövaraajalla ja sitä kuluttaa 5 henkinen perhe.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 865
  • yli-ikämies
Vs: Mitoituspyyntö, Tampere n.200m2 + kellari
« Vastaus #2 : 27.10.20 - klo:11:14 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 12 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”Kattilanlämmittäjä”   TAMPERE (Pirkanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  PATTERILÄMMITYS  -  COP -laskennassa 43 °C  -  menovesi lämpötila max 52 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -29 °C
- Kellarikerros 1982: Patterilämmitys, 10°C, 120 m2, 264 m3:      1,57 kW   2 628 kWh
- Keskikerros 1982: Patterilämmitys, 21°C, 120 m2, 300 m3:      7,15 kW   17 279 kWh
- Talon yläkerta 1982: Patterilämmitys, 21°C, 80 m2, 168 m3:      3,95 kW   9 339 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ      12,66 kW   29 245 kWh

• Kiinteistö,  320 m2,  732 m3    3,8 COP   12,15 kW   29 245 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0 m3 / 50 °C   2,8 COP   0,00 kW   0 kWh
- Yhteensä         3,8 SCOP   12,1 kW   29 245 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -2 760 kWh   1,15 kW   26 485 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   26 484 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan         12,00 kW   26 484 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      1 kWh
  Yhteensä  ( epävirallinen E luku = 83   Luokka = B )   26 484 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   12,1 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   12,0 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka         -29 °C
- Maasta kerätään          ( 3,8 COP)   8,8 kW   19 529 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      6 955 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  1 kWh)   6 956 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä  sähköllä!    0 kWh

Tarvitaan 219 metrinen lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,66 l/s (= 39,6 l/minuutissa).               
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 215 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 4 m.    Poraussyvyys   219 m

- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 219 metriä.   Putkea kaivossa yhteensä   438 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 7,6 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.

•  Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,66 l/s = 39,6 l/min = 2376 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,66 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.      123 kPa = Ei toimi
- Kaivo, painehäviö 0,66 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.      67 kPa = Ei toimi
- Kaivo, painehäviö 0,66 l/sek virtauksella ja PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.      41 kPa = 0,41 bar
- Kaivo, painehäviö 0,66 l/sek virtauksella ja PE50*2.5 GeoDuo pariputki, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.   39 kPa = 0,39 bar
Tai:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 492 metriä  = 2 x 250 m PE40x3.7  SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,1 m      30 kPa = 0,3 bar
...
Laskelmassa ei pyynnötäsi johtuen ole mukana lainkaan lämpimän käyttöveden teko.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

Poissa Kattilanlämmittäjä

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö, Tampere n.200m2 + kellari
« Vastaus #3 : 30.10.20 - klo:09:49 »
Suuret kiitokset laskelmasta! Voisin ottaa sen myös sähköpostiini, niin voisin vähän leikkiä laskelmalla.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 865
  • yli-ikämies
Vs: Mitoituspyyntö, Tampere n.200m2 + kellari
« Vastaus #4 : 30.10.20 - klo:10:12 »
Lähetin koko laskelman sähköpostiisi..