Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman.
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Lähtötiedoissa on mahdollisesti virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”Siibe” TURKU (Varsinais-Suomi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 29 °C - menovesi lämpötila max 32 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -26 °C
- Kellarikerros 1996: Lattialämmitys, 20°C, 148 m2, 340 m3: 2,21 kW 8 867 kWh
- Yläkerta 1996: Lattialämmitys, 21°C, 148 m2, 385 m3: 3,81 kW 9 941 kWh
- Autotalli 1996: Lattialämmitys, 14°C, 36 m2, 83 m3: 0,97 kW 1 654 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 6,98 kW 20 463 kWh
• Kiinteistö, 332 m2, 808 m3 5,5 COP 6,50 kW 20 463 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,146 m3 / 50 °C 2,8 COP 1,10 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 4,5 SCOP 7,6 kW 25 263 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -2 856 kWh 0,86 kW 22 407 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 22 407 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 7,60 kW 22 407 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä ( epävirallinen E luku = 53 Luokka = A ) 22 407 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 7,6 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 7,6 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -26 °C
- Maasta kerätään ( 4,5 COP) 6,2 kW 17 472 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 4 935 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 4 935 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 1 146 kWh
•
Tarvitaan 168 metrinen lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,46 l/s (= 27,6 l/minuutissa).
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 164 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 4 m. Poraussyvyys 168 m- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 168 metriä. Putkea kaivossa yhteensä 336 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3,3 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,46 l/s = 27,6 l/min = 1656 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,46 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. 43 kPa = 0,43 bar
- Kaivo, painehäviö 0,46 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. 25 kPa = 0,25 bar
Tai:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 378 metriä = 2 x 200 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 0,9 m 14 kPa = 0,14 bar
...
Korjasin laskelmassa olleen virheellisen yksikkönimikkeen (kWh -> kW) ja muutin hiukan lähtötietoja.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.