Oiskos täälä joku guru joka osais neuvoa missä vika ja miten asetusten pitäisi olla.

Eli thermia altas 12kw invertteri ja lattialämmitys.

Mielestäni pumppu ei ole lähteny työntää tarpeeksi lämmintä vettä lattiaan.
Lisäksi liuos meno on - 11.5 astetta  ja paluu on 6.5 astetta.

Pumppu ei anna hälytystä että ois jotain vialla muttei myöskään mielestäni toimi oikein?

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 228
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Thermia atlas ongelmia
« Vastaus #1 : 17.10.20 - klo:20:05 »
Kuulostaa että liuos ei kierrä kunnolla, ilmaako piirissä?

Onko vehe jo toiminut joskus vai onko tuore tapaus?

Tämä on periaatteessa nyt niitä kun Thermian jälleenmyyjä pitäis fixata kuntoon  heidän strategiansa pohjalta...

Poissa FoT850

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Thermia atlas ongelmia
« Vastaus #2 : 17.10.20 - klo:21:02 »
On yritetty ilmata ja ulkosella pumpulla kierrätetty ja ilmattu. Sitte manuaalisesti kokeiltu kierrättää koneen omalla ja vaikuttas että kiertää.

Ei anna hälytyksiä mutta kun menee kattomaan miksi pumppu pysähtyy ni lukee että matala paine.

Pumppu on uusi eikä ole vielä toiminut ollenkaan oikein.

Ja jälleenmyyjä varmasti auttaa kun kerkeää mutta aattelin jos on joku asetuksissa pielessä tms.

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 228
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Thermia atlas ongelmia
« Vastaus #3 : 17.10.20 - klo:21:26 »
Saatko käsiajolla tai jollain testiajolla keruupumpun pyörimään niin voisit tsekata että keruuanturit alkaa näyttämään samaa lukemaa, =anturitestaus ?

Paikalla tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 560
  • Vanha pieru!
Vs: Thermia atlas ongelmia
« Vastaus #4 : 17.10.20 - klo:22:30 »
Ei anna hälytyksiä mutta kun menee kattomaan miksi pumppu pysähtyy ni lukee että matala paine.
Voisiko tämä viitata kylmäaineen vähyyteen..?

Poissa FoT850

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Thermia atlas ongelmia
« Vastaus #5 : 17.10.20 - klo:22:35 »
Saan käsiajolla ajettua pumppua ja kupariputkista käsin kokeilemalla jotain tapahtuu mutten voi varmaksi sanoa paljon sielä vesi liikkuu.

Tarkoitatko keruuantureilla menevän ja tulevan anturin lukemat pitäs olla samoja kun tarpeeksi pyörittää? Nämä ei muutu samoiksi enkä toki voi olla varma että kiertovesipumppu edes pumppaa mutta putkessa jotain kuitenkin tuntuu tapahtuvan...

Kylmä aineen määrästä en osaa sanoa. Täysin uusi vehje ja ekoja käyttöjä.

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 228
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Thermia atlas ongelmia
« Vastaus #6 : 17.10.20 - klo:23:04 »
Kyllä juu tarkoitan että samaa pitäis liuosantureiden näyttää kun on ajanut vaikka jotain 20minsaa, tiedä sitten millä nopeudella se käsiajolla pyörii eli vaukuttaa tuohon aikaan...

Poissa rawpower

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 308
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Thermia atlas ongelmia
« Vastaus #7 : 19.10.20 - klo:14:51 »
Mites keruupiirin mutasihti? Noin suuret erot keruun paluu/meno välillä viittaisi juuri huonoon kiertoon. Voi olla poraajien jäljiltä tavaraa reilustikin sieltä.
Bosch 7001i 2-8kw Lwm
1. kaivo 66m aktiivi
2. kaivo 158m aktiivi

Talo 134m2 Vesikiertoinen lattialämmitys.