Koetin tehdä laskelman ja
liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Tässä laskelmassa on oletettu, että kaikki huonetilat ovat +21 °C lämpötilassa ja lämpimän veden kulutuksessa 2 henkilöä. Tästä aiheutuu se, että lämmitystarve kasvaa hiukan nykyisestä. Näin olisi kaiketi syytä olla, jos sattuisi, että talo tulisi jossain vaiheessa myyntiin.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 7,1 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista
B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”mtalo” Tuttavan talo KALAJOKI (Pohjois-Pohjanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 44 °C - menovesi lämpötila max 54 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -31 °C
- Talo 1975: Patterilämmitys, 21°C, 145 m2, 363 m3: 6,73 kW 20 019 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 6,73 kW 20 019 kWh
• Kiinteistö, 145 m2, 363 m3 3,6 COP 6,65 kW 20 019 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,059 m3 / 50 °C 2,8 COP 0,46 kW 2 000 kWh
- Yhteensä 3,5 SCOP 7,1 kWh 22 019 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus 0 kWh 0,00 kW 22 019 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 22 019 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 7,10 kW 22 019 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä ( epävirallinen E luku = 138 Luokka = D ) 22 019 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 7,1 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 7,1 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -31 °C
- Maasta kerätään ( 3,5 COP) 5,1 kW 15 805 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 6 214 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 6 214 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä sähköllä! 0 kWh
•
Tarvitaan 185 metrinen lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,38 l/s (= 22,8 l/minuutissa).
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 181 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 4 m. Poraussyvyys 185 m- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 185 metriä. Putkea kaivossa yhteensä 370 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 2,3 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,38 l/s = 22,8 l/min = 1368 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,38 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. 32 kPa = 0,32 bar
Tai:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 412 metriä = 2 x 250 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,2 m 13 kPa = 0,13 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.