Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö OKT Kalajoki  (Luettu 868 kertaa)

Poissa mtalo

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 280
Mitoituspyyntö OKT Kalajoki
« : 03.10.20 - klo:20:58 »
Tuttu suunnittelee lämmitysjärjestelmän vaihtamista öljystä kalliolämpöön. Talon on rakennettu -75, yksikerroksinen 145m2. Talo eristyksiltään alkuperäinen, mutta ikkunat uusittu alle 10v. sitten.

Varsinaista ilmanvaihtoa ei ole, mutta kylppärissä ja vessassa on jonkinlainen poistopuhallin. Patterit uusittu 20 vuotta sitten kaksilehtisiin. Vesikiertoiset patterit kaikkialla muualla, mutta pesuhuoneessa vesikieroinen lattialämmitys.

Autotalli on, mutta se on kylmillään.

Öljyä on mennyt vähän epävarmojen tietojen perusteella 2000-2500 litraa vuodessa. Talossa asuu yksi ihminen ja parissa huoneessa matalampi lämpötila, joten kulutus olisi luonnollisesti isompaa, jos talossa olisi täysmiehitys.

Paikallinen urakoija oli alustavasti tarjonnut 138m aktiivisyvyistä kaivoa ja nimellisteholtaan 7kW Thermian maalämpöpumppua. Äkkiseltään kuulosti omaan korvaan vähän alimittaiselta varsinkin, kun on patteritalo.

Invertteri olisi varmaan paikallaan ja ilmeisesti vaatisi sen 200l puskurin kaveriksi. Käyttöveteen riittää normi 180l integroitu varaaja.
« Viimeksi muokattu: 03.10.20 - klo:21:58 kirjoittanut tomppeli »
Nibe 1140-12kW + Haato VLP500R + Ilto 440 Econo

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 608
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö OKT Kalajoki
« Vastaus #1 : 03.10.20 - klo:21:46 »
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Tässä laskelmassa on oletettu, että kaikki huonetilat ovat +21 °C lämpötilassa ja lämpimän veden kulutuksessa 2 henkilöä. Tästä aiheutuu se, että lämmitystarve kasvaa hiukan nykyisestä. Näin olisi kaiketi syytä olla, jos sattuisi, että talo tulisi jossain vaiheessa myyntiin.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 7,1 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”mtalo” Tuttavan talo   KALAJOKI   (Pohjois-Pohjanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  PATTERILÄMMITYS  -  COP -laskennassa 44 °C  -  menovesi lämpötila max 54 °C               
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -31 °C               
- Talo 1975: Patterilämmitys, 21°C, 145 m2, 363 m3:   6,73 kW   20 019 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   6,73 kW   20 019 kWh

• Kiinteistö,  145 m2,  363 m3    3,6 COP   6,65 kW   20 019 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,059 m3 / 50 °C   2,8 COP   0,46 kW   2 000 kWh
- Yhteensä         3,5 SCOP   7,1 kWh   22 019 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   0 kWh   0,00 kW   22 019 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   22 019 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan         7,10 kW   22 019 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      0 kWh
  Yhteensä  ( epävirallinen E luku = 138   Luokka = D )   22 019 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   7,1 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   7,1 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka   -31 °C
- Maasta kerätään    ( 3,5 COP)   5,1 kW   15 805 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   6 214 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   6 214 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä  sähköllä!    0 kWh

Tarvitaan 185 metrinen lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,38 l/s (= 22,8 l/minuutissa).               
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 181 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 4 m.    Poraussyvyys   185 m

- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 185 metriä. Putkea kaivossa yhteensä   370 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 2,3 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.

•  Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,38 l/s = 22,8 l/min = 1368 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,38 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.   32 kPa = 0,32 bar
Tai:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 412 metriä  = 2 x 250 m PE40x3.7  SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,2 m   13 kPa = 0,13 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

Poissa mtalo

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 280
Vs: Mitoituspyyntö OKT Kalajoki
« Vastaus #2 : 03.10.20 - klo:23:25 »
Kiitos.

Themia Calibra 7kW pystyy antamaan jopa 6.5kW 0c/55c olosuhteissa. Eli tämä olisi suht oikean kokoinen, kun seuraava koko on 12kW. Minimitehoja on hoksannit kattoa.

Nibellähän löytyis F1255 3...8kW sekä 4...12kW. Henkilökohtaisesti houkuttais enempi Nibe pelkästään yleisyyden ja vapaamman kaupan perusteella.

Vaihtoehtona oli myös ilmavesipumppu, mutta oon vähän skeptinen niitten suhteen. Lämmön tuotto pakkasella huono ja oon ymmärtänyt, että olisi kestävyys ongelmia ollut enempi kuin mlp:ssä. Aika usea on myös siirtynyt ilmavesilämpöpumpusta maalämpöön.

Alustavasti oli puhuttu 15k€ investoinnista mlp:n suhteen ja 10k€ ilmavesilämpöpumpun suhteen. Reikä oli tuttuun tyyliin laitettu alamittaiseksi, joten varsinainen tarjois varmaan pyörii 17-18k€ haitarissa.

Laskeskelin, että reikä (185m*30€/m), pumppu (F1255-6) ja puskuri (UKV 200) maksaisi noin 13k€. Asennukseen menisi varmaan tonni ja tarvikkeisiin reilu tonni. Niin ja vanhan öljylämmityksen poistamiseen x euroa.
Nibe 1140-12kW + Haato VLP500R + Ilto 440 Econo

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 225
Vs: Mitoituspyyntö OKT Kalajoki
« Vastaus #3 : 04.10.20 - klo:08:55 »
Tuollaisen Calibra 7, 100L puskurivaraajan ja 190m porakaivon saa 60km etäisyydeltä ~16000€. 200L puskurilla 300€ kalliimpi.  ;)
Aika pihalla on mitoittaja jos tarjoaa 140m porakaivon...
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *