Koetin tehdä laskelman uudelleen ja
liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Muutin autotallin lämmitysmuodoksi patterilämmitys ja parantelin vähä vanhemman osan ulkoseinien U -arvoja.
Lämmitystarve laski vähän, kaivo madaltui vähän. Maksimi lämmitysteho putosi myöskin hiukan.
Jos laskelman lähtötiedoissa on edelleen virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 8,3 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista
B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”HSC” LEMPÄÄLÄ (Pirkanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 44 °C - menovesi lämpötila max 54 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -29 °C
- Autotalli 1979: Patterilämmitys, 10°C, 15 m2, 33 m3: 0,79 kW 1 077 kWh
- Alakerta vanha 1949: Patterilämmitys, 21°C, 54 m2, 119 m3: 2,00 kW 5 113 kWh
- Lisäsiipi 1979: Patterilämmitys, 21°C, 60 m2, 144 m3: 2,54 kW 6 546 kWh
- Yläkerta vanha 1949: Patterilämmitys, 21°C, 49 m2, 88 m3: 2,19 kW 5 125 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 7,52 kW 17 861 kWh
• Kiinteistö, 178 m2, 384 m3 3,6 COP 7,36 kW 17 861 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,119 m3 / 50 °C 2,8 COP 0,91 kW 4 000 kWh
- Yhteensä 3,5 SCOP 8,3 kWh 21 861 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus 0 kWh 0,00 kW 21 861 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 21 861 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 8,30 kW 21 861 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä ( epävirallinen E luku = 100 Luokka = B ) 21 861 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 8,3 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 8,3 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -29 °C
- Maasta kerätään ( 3,5 COP) 6,0 kW 15 526 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 6 335 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 6 335 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä sähköllä! 0 kWh
•
Tarvitaan 165 metrinen lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,45 l/s (= 27 l/minuutissa).
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 161 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 4 m. Poraussyvyys 165 m- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 165 metriä.Putkea kaivossa yhteensä 330 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3,2 kPa)2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,45 l/s = 27 l/min = 1620 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,45 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. 40 kPa = 0,4 bar
Tai:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 367 metriä = 2 x 200 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m 14 kPa = 0,14 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.