Mitoituspyyntö OKT Kirkkonummi, -91, 252 m²
« : 29.09.20 - klo:16:10 »
Tässäpä mitoituspähkinä. Ei valitettavasti löydy rakennekuvia, joten oletetaan, että eristeet ovat ajalle tyypilliset. Melko jyhkeä kulutus on edellisen omistajan ilmoittama. Maalämmön otamme lämmöllä vastaan.

Sijainti: Kirkkonummi, 13 km rannikolta
Rakentamisvuosi: 1991
Rinnetalo: Ei
Aiempi energiankulutus: Sähkö 34,5 MWh (2018), sis. lämmityksen sekä muun käytön. Varaavaa takkaa käytetty lisälämpönä.
Lämmitysmuoto: suora sähkölämmitys lattiassa ja katoissa. Lisälämmitetty varaavalla takalla ja kahdella ILP:lla.
Ilmanvaihto: Koneellinen IV märkätiloissa, LTO ristivirtakennolla
Ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus: 56 m
Ulkoseinien lämpöeriste: Olisiko 150-200 mm lasivillaa
Kerrosten lukumäärä: 2 (alakerta, yläkerta)
Lämpimien tilojen pinta-ala: Alakerta 150 m², yläkerta 100 m²
Huonekorkeudet: 2400 mm
Alapohja: Maanvarainen laatta, olisiko 100 mm polystyreeni
Yläpohja: Puhalluskivivillaa havaittu hyvinkin 400 - 500 mm
Ikkunat: 3-lasiset, melko paljon ikkunoita alakerrassa
Muita tiloja: Autotalli rakennetaan myöhemmin, sinne yksi puolilämmin autopaikka (33 m², 12 °C) ja lämmin verstas (22 m², 20 °C). Autotallille 10 m lämmönsiirtokanaali.
Keruupiiri: Noin hehtaarin tontin maaperä on entistä peltoa, peruskallio reilun metrin syvyydessä. Ensisijaisesti maahan upotettava keruupiiri. Tarvittavan lämpökaivon koko kiinnostaa myös. Pihalla on jo porakaivo.
« Viimeksi muokattu: 29.09.20 - klo:21:08 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 608
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö OKT Kirkkonummi, -91, 252 m²
« Vastaus #1 : 29.09.20 - klo:18:41 »
Lainaus
Lämmitysmuoto: suora sähkölämmitys lattiassa ja katoissa.

Tämä on ilmeisesti toteutettu vastuskaapeleilla?
Nyt tulsi ilmeisesti patterilämmitys?

Teen tähän laskelman tänään...

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 608
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö OKT Kirkkonummi, -91, 252 m²
« Vastaus #2 : 29.09.20 - klo:21:09 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Oletin taloon tulevan patterilämmitys.
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 10,4 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”viljo”         KIRKKONUMMI      (Uusimaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  PATTERILÄMMITYS  -  COP -laskennassa 44 °C  -  menovesi lämpötila max 54 °C               
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -27 °C               
- Talon alakerta 1991: Patterilämmitys, 20°C, 150 m2, 360 m3:   3,57 kW   11 993 kWh
- Talon yläkerta 1991: Patterilämmitys, 21°C, 100 m2, 240 m3:   3,48 kW   9 477 kWh
- At – verstas 2021: Patterilämmitys, 21°C, 55 m2, 126 m3:      2,39 kW   7 522 kWh
- Lämmönsiirtokanaali CALPEX1 DUO 25+25/91, +30°C, 10 m:      0,04 kW   325 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   9,48 kW   29 316 kWh

• Kiinteistö,  305 m2,  727 m3    3,6 COP   9,32 kW   29 316 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,146 m3 / 50 °C   2,8 COP   1,10 kW   4 800 kWh
- Yhteensä         3,5 SCOP   10,4 kWh   34 116 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   0 kWh   0,00 kW   34 116 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   34 116 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan         10,40 kW   34 116 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      0 kWh
  Yhteensä  ( epävirallinen E luku = 96   Luokka = B )   34 116 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   10,4 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   10,4 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka   -27 °C
- Maasta kerätään    ( 3,5 COP)   7,5 kW   24 348 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   9 768 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   9 768 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa  1 671 kWh

Tarvitaan 209 metrinen lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,56 l/s (= 33,6 l/minuutissa).
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 205 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 4 m.    Poraussyvyys   209 m

- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 209 metriä. Putkea kaivossa yhteensä      418 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 0,5 kPa) 2 kpl   PE63x5.8   20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,56 l/s = 33,6 l/min = 2016 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,56 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.   75 kPa = Ei toimi
- Kaivo, painehäviö 0,56 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.   40 kPa = 0,4 bar
Tai:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 525 metriä  = 2 x 300 m PE40x3.7  SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 0,9 m   21 kPa = 0,21 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.