WPC10 öljyn tilalle rintamamiestaloon
« : 23.09.20 - klo:09:26 »
Kerään tänne omia kokemuksia öljylämmityksen tilalle asennetusta WPC10:stä. Kohde on 1955 valmistunut rintamamiestalo Jyväskylässä. Talo on alunperin rakennettu öljylämmitteiseksi ja käytössä on edelleen alkuperäiset putket ja patterit. Pattereihin on uusittu termostaatit ja termostaattirungot vuosi sitten. Ollaan itse ostettu talo tänä kesänä eikä omaa lämmityshistoriaa ole ja mitoitukset on tehty aikaisemman omistajan 3000 litraa vuodessa kulutuksen mukaan. tomppelin tekemä mitoitus löytyy täältä https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=9446.0

Kaivosta tuli loppujen lopuksi 214m syvä ja kallio alkaa 7 metrin syvyydessä. Kasteluvedelle varatusta putkesta liruttaa vettä ulos, joten veden pinta on korkkia myöten. Pumppu on siis WPC10 ja sen kaverina on 200 litran puskurivaraaja ja 100 litran käyttövesivaraaja, joka löytyi talosta ennestään. Keruuputket on 40mm ja vaakavetoa kaivolta pannuhuoneeseen 6m.

Lämmityskäyrän asetukset on vielä pahasti hakusessa, mutta alkuun on laitettu MUKAVUUS-LÄMPÖTILA 19.0C ja käyrä 0.65. Arvelen, että käyrä pitää pakkasia ajatellen olla jyrkempi ja MUKAVUUS-LÄMPÖTILA:a pitää vastaavasti tiputtaa, jotta plussa keleillä saadaan vesi pysymään sopivana. Ensimmäisellä asetuksella 21.0C paluuveden pyynti oli yli 30C ja sisällä alkoi hikoiluttaa. Käyttöveden pyynti on 50C ja erillinen lämminvesivaraaja nyt samassa asetuksessa.

Ensimmäisen viikon tuotettulämpö 199kWh ja kulutus 36kWh eli COP 5.5. Käyttöveden osalta 53/14kWh ja COP 3.8
« Viimeksi muokattu: 21.11.20 - klo:12:19 kirjoittanut arihy »
Stiebel Eltron WPC10 + 200l puskuri + 214m kaivo 09/2020 alkaen. RMT-talo -55 Jyväskylässä. Öljylämmitys n. 3000l/vuosi

Poissa arihy

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 20
  • Maalämpöfoorumi
Vs: WPC10 öljyn tilalle rintamamiestaloon
« Vastaus #1 : 17.10.20 - klo:14:03 »
Nyt on ensimmäinen kuukausi täynnä. Ulkolämpötilat on pysyneet aikalailla samoina viimeistä viikkoa lukuunottamatta ja tuo lämpökäyrä on ollut ihan hyvä.

Pumpun mittarista katsottuna tuotettu lämpö 905kWh ja kulutus 164kWh eli COP 5.5. Käyttöveden osalta 186/59kWh ja COP 3.1. Käyttötunteja lämmitykseen 79 ja käyttövedelle 16. Käynnistyksiä 432. Laitoin nyt kalibroimattomat lämpömittarit kiinni liuosputkiin ja tuleva vesi oli 5.1C ja palaava 0.4C pumpun näyttäessä 0.8C. Patteriverkoston kiertovesipumppu ei ole pumpun mittauksessa mukana ja pyörii nyt 45W teholla.

Koko talon sähkönkulutus ollut tällä aikavälillä 1092kWh (elokuu 721kWh ja syyskuu 1012kWh). Käyttösähköön sisältyy pesuhuoneen lattialämmitys. Meillä saunotaan suurin piirtein joka toinen ilta ja pyykkikone ja kuivausrumpu käytössä, joten kyllähän niistä äkkiä kertyy iso määrä.
Stiebel Eltron WPC10 + 200l puskuri + 214m kaivo 09/2020 alkaen. RMT-talo -55 Jyväskylässä. Öljylämmitys n. 3000l/vuosi

Poissa arihy

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 20
  • Maalämpöfoorumi
Vs: WPC10 öljyn tilalle rintamamiestaloon
« Vastaus #2 : 21.11.20 - klo:12:13 »
Sain tällä viikolla viriteltyä 1-wire verkon toimintaan ja LogTempin keräämään tietoja. Yritin säätää latauspumpun tehoa puskurivaraajan paremman latautumisen toivossa, mutta ainoa mihin sillä näyttää olevan vaikutus on pumpulta tulevan veden lämpötila. Tuon perusteella vielä isommasta puskurivaraajasta ei olisi ollut haittaa tai vaihtoehtoisesti varaajan sisällä pitäisi olla levyt estämässä läpi virtausta. Tiheämmillä käyntijaksoilla varaajan alalämpö vaihteli nopeammin kuin paluukierron lämpötila, joten siirsin paluulämmön anturin paluukiertoon. Säädin DYN on nyt arvossa 30 ja sillä tulee tuo 5C dT paluukiertoon.

Lämpötilan tippuminen torstain +8C -> tämän päivän -2C lyhentää käyntijaksojen eroa ja tiputti kaivosta tulevan liuoksen lämpötilaa yllättävän paljon. Samalla liuoksen dT putosi asteella.



Stiebel Eltron WPC10 + 200l puskuri + 214m kaivo 09/2020 alkaen. RMT-talo -55 Jyväskylässä. Öljylämmitys n. 3000l/vuosi

Poissa arihy

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 20
  • Maalämpöfoorumi
Vs: WPC10 öljyn tilalle rintamamiestaloon
« Vastaus #3 : 01.12.20 - klo:08:40 »
Nyt on kulutuslukemia täysiltä kuukausiltakin.

Lokakuu:

Lämmitys 136h, otto 288kWh, anto 1508kWh, COP 5.24
Vesi otto 15h, 55kWh, anto 159kWh, COP 2.89
584 käynnistystä käyntiaikasuhde 20%
Koko sähkön kulutus 1179kWh

Marraskuu:

Lämmitys 207h, otto 502kWh, anto 2274kWh, COP 4.53
Vesi otto 16h, 55kWh, anto 161kWh, COP 2.93
588 käynnistystä käyntiaikasuhde 31%
Koko sähkön kulutus 1354kWh

Enegiaa on mennyt vähemmnä kuin mitoituksessa on laskettu, mutta kelitkin on kyllä olleet aika lämpimiä.
Stiebel Eltron WPC10 + 200l puskuri + 214m kaivo 09/2020 alkaen. RMT-talo -55 Jyväskylässä. Öljylämmitys n. 3000l/vuosi

Poissa WPF

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 513
  • Säästöä pumpulla
Vs: WPC10 öljyn tilalle rintamamiestaloon
« Vastaus #4 : 03.12.20 - klo:13:41 »
MIkä sinulla lämpöisen veden pyyntö?
Stiebel Eltron WPF 7 E + SBP 401 WP Sol

Poissa arihy

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 20
  • Maalämpöfoorumi
Vs: WPC10 öljyn tilalle rintamamiestaloon
« Vastaus #5 : 03.12.20 - klo:16:43 »
MIkä sinulla lämpöisen veden pyyntö?

Pyynti on 50C ja hystereesi 3C. Meillähän on tuossa pumpun jälkeen vielä 100l KV-varaaja ja tämän lyhyen ajan jälkeen tuntuu että meillä menee niin vähän lämmintä vettä, että tuo on kyllä turha ja vesi ehtii ennemminkin jäähtyä siinä kuin lämmetä lisää. Minulla oli hetken aikaa kulutusmittari varaajan johdossa ja sen kulutus oli 1kWh/vrk luokkaa, kun se on säädettynä samaan kuin pumpun pyynti. Jos varaajan termostaatin laittaa pienelle, niin hanoja ainakin saa kääntää kuumemmalle.
Stiebel Eltron WPC10 + 200l puskuri + 214m kaivo 09/2020 alkaen. RMT-talo -55 Jyväskylässä. Öljylämmitys n. 3000l/vuosi