Kirjoittaja Aihe: käyttövesi varaaja  (Luettu 3933 kertaa)

Poissa mende

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 1
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
käyttövesi varaaja
« : 16.12.08 - klo:11:30 »
minulla on kohtavalmistuva omakotitalo noin 180 neliöä 2 kerroksessa + talli 40.
kummassakin on lattialämmitys. ajattelimme laittaa 300l käyttö vesivaraajan greenline ht plus 9 c lisäksi onko järkeä?

jotkut väittävät varaajan nostavan sähkölaskun 500e- 800e.

varaajasta netissä lueskeltuani huomasin myös että jotku laittaisi varaajan niin sanotusti esilämmittämaan maalämpöpumppua ja toiset
taas sarjaan pumpun jälkeen. kumpi olisi järkevää ?
 :o
kiitos

Raid

  • Vieras
Re: käyttövesi varaaja
« Vastaus #1 : 16.12.08 - klo:17:27 »
Ne "jotkut" ei sitten tiedä hölkäsen pöläystä sitten lämmityksestä meillä tuo lämmityksen kokonaiskulutuskaan ole kuin n. 800€ vuodessa saatikka sitten nostaisi sitä noin paljoa. Konaiskulutus on 2000€ paikkeilla  vuodessa tässä vanhassa 220m2 ladossa. Systeemi on just noin eli MLP:ta menee suoraan KV putki varaajaan( 250l) joka nostaa 45-->65 lämmöt ja samalla tappaa mahd legioonan. J atoimii loistavasti. Koskaa ei lopu kuuma K-vesi.
« Viimeksi muokattu: 16.12.08 - klo:18:11 kirjoittanut Raid »

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 227
  • L-Ässä V-7
Re: käyttövesi varaaja
« Vastaus #2 : 16.12.08 - klo:18:43 »
Lainaus
Systeemi on just noin eli MLP:ta menee suoraan KV putki varaajaan( 250l) joka nostaa 45-->65
Jos käytät päivässä 100 litraa 65C vettä (tästä saa n. 200 l suihkulämmintä vettä), kuluttaa se vuodessa 850 kWh sähköä. Nykyhinnoilla se maksaa n. 90€
ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Raid

  • Vieras
Re: käyttövesi varaaja
« Vastaus #3 : 17.12.08 - klo:10:19 »
Tarkoitatko kylmästä vai +45 asteisesta?

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 227
  • L-Ässä V-7
Re: käyttövesi varaaja
« Vastaus #4 : 17.12.08 - klo:11:01 »
Lainaus
Tarkoitatko kylmästä vai +45 asteisesta?
Tämä lisälämmityksen osuus 45->65C kustantaa n. 90€ vuodessa.

Jos teet sen kylmästä lähtien sähköllä kuluu energiaa n.2350 kWh. Lämpöpumpulla tehtynä kuluu energiaa n. 800 kWh, mikä maksaa n. 88€.
Lämmitettäessä  lämpöpumpulla kyseinen vesimäärä 45C:een kuluu energiaa n. 500 kWh = 55€.

MLP yksistään = 88€
MLP + lisälämmitys sähköllä = 145 €
Erotus n. 57€ eli ei oikestaan mitään.

Tämä ei ole pilkuntarkka laskelma vaan asiaa on käsitelty suuruusluokan näkökulmasta.
ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh