Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö: 2krs OKT 132,8 m2 / Jyväskylä  (Luettu 830 kertaa)

Poissa hnekka

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 1
  • Maalämpöfoorumi
Hei.

Rakennutamme uutta 2-kerroksista omakotitaloa Jyväskylään. Olisi mukava saada mitoitusajo, jotta voi vertailla maalämpötoimittajan mitoitusajoon etenkin kaivon syvyyden osalta.

Lähtötietoja
- Rakennuksen sijainti: Jyväskylä
- Rakentamisvuosi: 2020 uudiskohde
- Lämmönjakotapa: lattialämmitys
- Ilmanvaihto: koneellinen iv lämmöntalteenotolla
- Lämmitettävän rakennuksen ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus 37,3 metriä
- Ulkoseinät: lämpöeristeen materiaali mineraalivilla 250mm, ulkoseinän U-arvo 0,16 W/m2K
- Kerrosten lukumäärä: 2 kerrosta
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain: 1 kerros: 72m2 2 kerros: 57m2
- Huonekorkeudet kerroksittain: 2500mm 1 ja 2 kerroksissa
- Alapohja: maanvarainen, teräsbetonilaatta 80mm, EPS levy 100mm+200mm U-arvo 0,16
- Yläpohja: 450mm puhallusvilla, 100mm mineraalivilla, U-arvo 0,08
- Millaiset ikkunat U-arvo 1. Ikkunoiden pinta-ala 28,7m2 Ikkunoiden pinta-ala suurinpiirtein normaali.

Rakennustilavuus(eristeiden ulkopinnasta) 517 m3
Maanpäälliset kerrosalat 157,6 m2
Lämmitetty nettoala 132,8 m2

Rakennusluvan haun aikana E-luku 94 / B-luokka
Laskennallinen ostoenergia 11955 kWh/a
Energiaselvitykseen laskettu tilojen lämmitysteho 5,21 kW / 39 W/m2

Kiitos jo etukäteen!
« Viimeksi muokattu: 01.09.20 - klo:21:20 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 608
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö: 2krs OKT 132,8 m2 / Jyväskylä
« Vastaus #1 : 01.09.20 - klo:21:20 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”hnekka”   JYVÄSKYLÄ   (Keski-Suomi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 27 °C  -  menovesi lämpötila max 32 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -30 °C
- 1. -kerros 2020: Lattialämmitys, 21°C, 72 m2, 180 m3:   2,41 kW   8 350 kWh
- 2. -kerros 2020: Lattialämmitys, 21°C, 61 m2, 152 m3:   1,84 kW   5 525 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   4,24 kW   13 875 kWh

• Kiinteistö,  133 m2,  332 m3    5,8 COP   4,08 kW   13 875 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,156 m3 / 50 °C   2,8 COP   1,21 kW   4 800 kWh
- Yhteensä         4,5 SCOP   5,3 kWh   18 675 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   0 kWh   0,00 kW   18 675 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   18 675 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan         6,00 kW   18 675 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      0 kWh
  Yhteensä  ( epävirallinen E luku = 104   Luokka = C )   18 675 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   5,3 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   6,0 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka   -39 °C
- Maasta kerätään    ( 4,5 COP)   5,0 kW   14 555 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   4 120 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   4 120 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa  1 182 kWh

Tarvitaan 163 metrinen lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,37 l/s (= 22,2 l/minuutissa).
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 159 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 4 m.    Poraussyvyys   163 m

- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 163 metriä. Putkea kaivossa yhteensä 326 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 2,2 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,37 l/s = 22,2 l/min = 1332 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,37 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.   28 kPa = 0,28 bar
Tai.:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 363 metriä  = 1 x 400 m PE40x3.7  SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,1 m   45 kPa = Ok
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.