IVT virittelyä
« : 25.09.08 - klo:10:55 »
IVT:n virittelyä

GT1 (maapiiri ulos)-GT10 (sisään) ero 5 astetta. P3(maapiirin pumppu) säätö muutettu teholle 1.
GT8 ( Pumppu ulos)  -GT9 ( sisään) ero n.10 astetta.  P1 (patteri pumppu) säätö muutettu teholle 1.

Kumpikaan ei ole aiheuttanut hälytyksiä, mutta odotellaan pakkasia.

GT1-10 ero kasvoi hieman. GT1 arvo on pudonnut.  Tärkein vaikutus oli että GT10 putoaa loivasti koko käyntijakson ajan. Tämä jättää ”lämpöä” maapiriin myöhempää tarvetta varten. Tämän ymmärrän.


GT8-9 ero nousi 5:stä 10:n asteeseen virtausta pudottamalla. Patterit ovat selvästi alhaalta viileitä.
P1 oli laitettu toiveeni mukaisesti teholle 3, koska patteriverkko on vanha. Näyttää toistaiseksi (teho 1) toimivan hyvin näinkin. Vanha patteri pumppu oli iso meluisa järkäle ja  uusi MLP:n teemukin kokoinen, mutta teho näyttää riittävän vähemmälläkin. Huonelämpö  on pysynyt samoissa (GT5 sisämittarin vaikutus 30%).

Nyt kysymys: Mihin suosituksen (7-10 astetta pumpun yli) mukainen säästö menee.
Helppo vastaus olisi: ”sähkölaskuun”. Mutta miten? Nouseeko lämpö kämpässä ja pitää laskea käyrää vai lyhenevätkö käyntiajat. Vai jääkö ainoaksi hyödyksi pumpun(P1) pienempi kulutus?

Poissa MJJ

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 116
  • IVT HT C7/330m pintamaa -2006
Re: IVT virittelyä
« Vastaus #1 : 11.12.08 - klo:20:34 »
IVT:n virittelyä 2

GT11 (maapiiri ulos)-GT10 (sisään) ero 3,5 astetta. P3(maapiirin pumppu)  teho 2.
GT8 ( Pumppu ulos)  -GT1 ( sisään) ero n.7 astetta.  P1 (patteri pumppu) teho 1.

Odotellaan pakkasia yhä.

Huonelämpö  on pysynyt samoissa (GT5 sisämittarin vaikutus 30%).

Nyt kysymys: Mihin suosituksen (7-10 astetta pumpun yli) mukaisesta käynnistä säästö menee?

Ensinnä mitään muutosta ei ollut. Syykin löytyi Husdatan ohjelmalla. Sisämittati leikkasi lämpöjä reilusti. Korjasin koko lämpökäyrää kaksi astetta alaspäin (paljon).

Siis lämpö tulee sisälle kämpään.

Vanhassa patteriverkossa suuri virtaus ei tee autuaaksi. Kannataa noudattaa valmistajan suositusta eroista (deltasta).
« Viimeksi muokattu: 12.12.08 - klo:19:58 kirjoittanut juhola »

Poissa kalsket

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 124
  • Carrier 30NQE11 + 300l + 2 x 115m porakaivoa
Re: IVT virittelyä
« Vastaus #2 : 12.12.08 - klo:10:53 »
Itse olen kyllä siinä käsityksessä maapiirin deltan optimi on 2-3°C, ei 5

(Minulla kylläkin GT1 on patteripiirin paluu, ja GT11 maapiirin meno)

Poissa MJJ

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 116
  • IVT HT C7/330m pintamaa -2006
Re: IVT virittelyä
« Vastaus #3 : 12.12.08 - klo:20:01 »
Korjattu yllä

siis muutos oli 5:stä 3.5:n