Kirjoittaja Aihe: Käyttöveden lämmitys  (Luettu 4226 kertaa)

Poissa jupe1

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Käyttöveden lämmitys
« : 15.11.08 - klo:21:17 »
E-sarjan pumppuni tekee lähes aina (mielestäni tarpeettoman usein) käyttövettä lämmityksen päätteeksi, saako tätä automatiikkaa pois päältä? Tai kuitenkin tietty asteluku asetettua jota ennen ei ala tekeen käyttövettä.. Järjestelmäni on siis erillissäiliöllä toteutettu.

Poissa mnk

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 673
  • IVT 11E HT+/203m/2006
Re: Käyttöveden lämmitys
« Vastaus #1 : 16.11.08 - klo:11:25 »
Paljonko nykyinen delta alarajan ja ylärajan välillä ?   Automatiikka ei kytketä pois päältä, vaan sitä voi parametroidaan.  Mene pitkällä jatkuvalla painalluksella huoltovalikkoon ja sitten menet käyttöveteen ja katsot nykyiset säätöarvot ja säädät tarpeen mukaan.

Lukuja muuttamalla saa halutun muutoksen.  Kerro vielä onko patteri vai lattialämpötalo.  

Esim  
http://www2.husdata.se/UserInfo.asp?ID_User=55&View=Rapport
Oma delta taisi olla 4 astetta huipun ja pohjan välillä.

Poissa Peca

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 320
  • Lämpöä maasta jo vuodesta 2002
Re: Käyttöveden lämmitys
« Vastaus #2 : 16.11.08 - klo:14:07 »
IVT:n MLP:n logiikan mukaisesti käyttövesi lämmitetään jokaisen talonlämmitysjakson lopuksi, jos käyttövesivaraajan GT3- anturin arvo on pudonnut kytkentäerotuksen ylärajan alapuolelle. Idea on vähentää turhien käynnistyskertojen määrää. Jos parametroinnilla muuttaa ylärajaa, samalla laskee varaajan lämpötila.

-Peca-  
IVT E11 + 300/200 litran käyttövesivaraaja + 500 litran puskurivaraaja. Reikää akt. 285m

Poissa jupe1

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Käyttöveden lämmitys
« Vastaus #3 : 17.11.08 - klo:21:39 »
Kyseessä on lattialämmitystalo. Juuri tuota kytkentäerotuksen ylärajan ja kuinka paljon automatiikka vie yli tuon ylärajan lämmön pitäisi saada kasvatettua.. Eli kuinka paljon käyttövesilämpö saa laskea ennenkuin aletaan taas tekeen lisää vettä(lämmityksen päätteeksi).. Talvikelillähän tällaisilla(kytkentäerotuksella) säädöillä ei käytännössä ole mitään merkitystä, koska tekee kuitenkin käyttöveden kun haettu arvo on hieman alittunut ja lattialämmöntarpeen takia pumppu käynnissä.. Ja näinollen sekoittaa taas jo lämpökerrostuneen veden säiliössä.
« Viimeksi muokattu: 18.11.08 - klo:19:49 kirjoittanut jupe_ »

Poissa Peca

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 320
  • Lämpöä maasta jo vuodesta 2002
Re: Käyttöveden lämmitys
« Vastaus #4 : 19.11.08 - klo:20:30 »
Itse käyttövesi on kaksoisvaippavaraajan sisäosassa ja pumppu lämmittää käyttövesiosan ympärillä olevan vaipan ylhäältä alas. Ei käyttövesi osan kerrostuminen sekoitu käyttöveden lämmityssyklin aikana. Vaipassa on sinun tapauksessa lattiapiirin vettä.

-Peca-
IVT E11 + 300/200 litran käyttövesivaraaja + 500 litran puskurivaraaja. Reikää akt. 285m