Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö OKT Oulu, Jääli  (Luettu 1345 kertaa)

Poissa Mikkiz

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Mitoituspyyntö OKT Oulu, Jääli
« : 13.08.20 - klo:23:43 »
Moi,

Mitoitus pyyntöä tallaiselle kohteelle. Toivottavasti onnistuu mitoitus, koska mitään kulutustietoja ei ole saatavilla.
Ajatuksena olisi myös käyttää keruupiiriä, mikäli mahdollista. (kostea hiekka).
Selvittelyssä on myös lattialämmityksen asennus osaan tiloista.

*Oulu,Jääli
*1931, tasamaa.
*Kulutuksia ei saatavilla
*Patteri (uudet)
*painovoimainen
*Ulkomitat 10.70mx17.10m
*Hirsi
*1-kerros
*164
*Huonekorkeus 3.4m
* Rossipohja. Puhallusvilla 20cm.
* Muha 350mm + puhallusvilla 150mm
*3-Lasiset (Isot)
*Ei muita tiloja.
*lämpötilat 21-22 astetta huoneissa.
« Viimeksi muokattu: 14.08.20 - klo:13:39 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 864
  • yli-ikämies
Vs: Mitoituspyyntö OKT Oulu, Jääli
« Vastaus #1 : 14.08.20 - klo:13:39 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Hirsisen ulkoseinän oletin olevan lisäeristetty 10 cm mineraalivillalla.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 10,1 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”Mikkiz”   JÄÄLI   (Pohjois-Pohjanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  PATTERILÄMMITYS  -  COP -laskennassa 46 °C  -  menovesi lämpötila max 54 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -33 °C
- Hirsirakennus 1931: Patterilämmitys, 22°C, 164 m2, 558 m3:   9,23 kW   27 325 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ      9,23 kW   27 325 kWh

• Kiinteistö,  164 m2,  558 m3       3,4 COP   8,86 kW   27 325 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,159 m3 / 50 °C   2,8 COP   1,25 kW   5 000 kWh
- Yhteensä         3,3 SCOP   10,1 kWh   32 325 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 512 kWh   0,47 kW   30 813 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   30 813 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan         10,10 kW   30 813 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      0 kWh
  Yhteensä  ( epävirallinen E luku = 157   Luokka = E )   30 813 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho         10,1 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   10,1 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka   -33 °C
- Maasta kerätään    ( 3,3 COP)   7,2 kW   21 491 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   9 322 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   9 322 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä  sähköllä!    0 kWh

Tarvitaan 221 metrinen lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,53 l/s (= 31,8 l/minuutissa).
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 217 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 4 m.    Poraussyvyys   221 m

- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 221 metriä. Putkea kaivossa yhteensä   442 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 4,5 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.

•  Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,53 l/s = 31,8 l/min = 1908 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,53 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.      74 kPa = Ei toimi
- Kaivo, painehäviö 0,53 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.      41 kPa = 0,41 bar
- Kaivo, painehäviö 0,53 l/sek virtauksella ja PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.      26 kPa = 0,26 bar
Tai.:
- Vaakakeruupiiri, märkä hiekka, 786 metriä  = 2 x 400 m PE40x3.7  SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,4 m   30 kPa = 0,3 bar
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 591 metriä  = 2 x 300 m PE40x3.7  SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,3 m      24 kPa = 0,24 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

Poissa Mikkiz

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö OKT Oulu, Jääli
« Vastaus #2 : 14.08.20 - klo:15:31 »
Kiitos suuntaa antavasta mitoituksestasi. Mielelläni vastaanotan mitoituksen myös sähköpostiini, niin kokeilen tutkia sitä lisää.
Erityisesti maapiirin mitoitus kiinnostaa. Nythän mitoituksessa oli märkä savi. Jos sen sijaan on märkä hiekka kuinka mitoitus muuttuu. Tai jos pumppuna on esim. 3-12kW invertteri.
Tilaa tontilla on esim. 2x400m maapiirillekkin.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 864
  • yli-ikämies
Vs: Mitoituspyyntö OKT Oulu, Jääli
« Vastaus #3 : 14.08.20 - klo:15:33 »
Lähetin laskelman sinulle..