  • Maalämpöfoorumi
Ongelma oli seuraavanlainen: Suihkun lattia kalsea. Tarkastin lämmitysjärjestelmän kiertovesipumpun ja totesin sen olevan rikki (pyörinyt jatkuvana vuodesta 2004, joten hyvinkin mahdollista). Vaihdoin ko. pumpun. Hienosti alkoi toimimaan. Kunnes seuraavana aamuna pumppu taas seis. Koska uudessa korvaavassa pumpussa on hieman elektroniikkaa, laitoin pumpun pakkokäynnille tasakierroksille, kuten oli vanhakin. Kun tulin töistä kotiin, niin taas oli pumppu pysähdyksissä. Tässä vaiheessa otin maalämpöpumpusta virrat pois (kuten oli myös kiertovesipumppua vaihtaessa). Pumppu lähti pyörimään heti. Ja oli taas illalla pysähtynyt (kaikki hienot ledit kiertovesipumpusta sammuneet). Sama toistui aamulla ja uudestaan, vaikka kokeilin kiertovesipumpun kaikkia mahdollisia asetuksia. Lopulta mittasin virtakortilta pumpulle lähtevän jännitteen ja nollaahan se tietysti näytti, vika ei siis uudessa kiertovesipumpussa (ja tuskin vanhassakaan).
Eli virtakortti katkaisee jostain syystä kiertovesipumpun virrat arviolta kahden tunnin käymisen jälkeen. Varaajasta ja lämmityskierrosta päästetty ilmat pois ja varmistettu vielä useampaan kertaan pumpun vaihtamisen jälkeen. Mikähän tämän virran katkaisun aiheuttaa? Ei hälytyksiä eikä muutenkaan maalämpöpumpussa muita toimintahäiriöitä.