Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö Joutseno  (Luettu 1107 kertaa)

Poissa Continen

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 36
  • Maalämpöfoorumi
Mitoituspyyntö Joutseno
« : 04.08.20 - klo:10:58 »
Hei,

Rakennusprojekti alkamassa Lappeenrannan Joutsenossa ja maalämpökaivon sekä pumpun mitoitus pitäisi tarkistaa. Sen verran on vaihtelevia tarjoomuksia annettu toimittajien puolelta.

- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Tieto tarvitaan mitoituksen laskemiseen. Sääolosuhteet ovat Suomen alueella hyvinkin erilaisia.
Joutseno (Lappeenranta)

- Rakentamisvuosi? Onko rinnetalo?
Uudiskohde

- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus? Tämä tieto on varsin hyödyllinen.
Energiatodistuksen mukainen nettotarve lämmitys 23238 + KV 4200 kWh/a

- Onko patterilämmitys vai lattialämmitys?
Lattilämmitys

- Ilmanvaihto, onko koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto?
Painovoimainen

- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus.
10*15+7,5*4

- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus?
240mm hirsi

- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)?
1

- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)?
150+30 (lämmitettävä nettoala yhteensä 162m2, en tiedä onko tässä väliseinät mukana vai ei)

- Huonekorkeudet kerroksittain?
Talo 3100mm ja sauna 2500mm

- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus?
rossipohja, eristeenä Ehta täyspuueriste 400mm

- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus?
Sama eriste 500mm

- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden ala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi?
Isohkot ikkunat 14% seinäpinta-alasta U 0,8

- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä?
Lämmönsiirto ulkotilassa rakennusten välillä 4m

- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.)
21
« Viimeksi muokattu: 04.08.20 - klo:16:45 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 603
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö Joutseno
« Vastaus #1 : 04.08.20 - klo:16:46 »
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”Continen” 2   JOUTSENO   (Etelä-Karjala)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 31 °C  -  menovesi lämpötila max 35 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -31 °C
- Lamellihirsitalo 2020: Lattialämmitys, 20°C, 138 m2, 428 m3:   8,66 kW   22 961 kWh
- Lamellihirsisauna 2020: Lattialämmitys, 21°C, 25 m2, 63 m3:   2,30 kW   6 395 kWh
- Lämmönsiirtokanaali CALPEX6 QUADRIGA H25+25/S28+22/142, +35°C, 5 m:      0,03 kW   257 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ      10,99 kW   29 614 kWh

• Kiinteistö,  163 m2,  490 m3    5,0 COP   10,62 kW   29 614 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,197 m3 / 50 °C   2,8 COP   1,52 kW   6 000 kWh
- Yhteensä   4,4 SCOP   12,1 kWh   35 614 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 504 kWh   0,51 kW   34 110 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   34 109 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan      12,00 kW   34 108 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      1 kWh
  Yhteensä  ( epävirallinen E luku = 172   Luokka = E )   34 109 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   12,1 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   12,0 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka   -30 °C
- Maasta kerätään    ( 4,4 COP)   9,6 kW   26 358 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      7 751 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  1 kWh)   7 752 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä  sähköllä!    0 kWh

Tarvitaan 245 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,72 l/s (= 43,2 l/minuutissa).
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 242 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 3 m.    Poraussyvyys   245 m

- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 245 metriä.   Putkea kaivossa yhteensä   490 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 2,8 kPa)   2 kpl   PE50x4.6   20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.

•  Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,72 l/s = 43,2 l/min = 2592 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,72 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.      158 kPa = Ei toimi
- Kaivo, painehäviö 0,72 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.      85 kPa = Ei toimi
- Kaivo, painehäviö 0,72 l/sek virtauksella ja PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.      48 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,72 l/sek virtauksella ja PE50*2.5 GeoDuo pariputki, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.   45 kPa = 0,45 bar

Tai.:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 640 metriä  = 2 x 350 m PE40x3.7  SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,1 m      39 kPa = 0,39 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

Poissa Continen

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 36
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö Joutseno
« Vastaus #2 : 19.08.20 - klo:13:38 »
Kiitokset tästä. Tähän mennessä tarjoajien kaivotarjoukset ovat olleet välillä 190-220m aktiivisyvyydeltään. Ajatuksena minulla on ollut hieman ylimitoittaa järjestelmä ja käyttää suurempaa puskurivaraajaa kuten nykyisessäkin talossa. Ei toki ihan 2,4m3 vaan enemminkin luokkaa 1-1,5m3.

Täytyy katsoa täytyykö porailla syvempi kaivo ja sanoa, että tarjoavat vähän tehokkaampia pumppuja. Pumput tarjouksissa olleet välillä 8-12kW